Вопрос по стояку с полотенцесушителем |
|
|
|
|
10.1.2012, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Читаю СТО "Внутренний водопровод и канализация" Там есть пункт 9.15 в котором в частности сказано: "Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". " Что такое "диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр"- это понятно, непонятно значение следующих слов:"...или предусматривать "сжим"". Так же непонятно-что такое есть этот "сжим"?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 44)
|
|
10.1.2012, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
СТО авока читаете? я это так понимаю - если диаметр стояка (патрубка) не уменьшать, а сделать на нем местное сужение.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 10.1.2012, 10:26)  СТО авока читаете? я это так понимаю - если диаметр стояка (патрубка) не уменьшать, а сделать на нем местное сужение. Нет, я читаю СТО 02494733 5.2-01-2006 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" Цитата(даниил @ 10.1.2012, 10:26)  я это так понимаю - если диаметр стояка (патрубка) не уменьшать, а сделать на нем местное сужение. Т.е. грубо говоря на стояк поставить 2 перехода на меньший диаметр (сильно заузить) а между этими переходами поставить незначительный отрезок трубы соответствующего малого диаметра?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
зачем два;-) ?
конфузор - патрубок - диффузор.
> - < как то так ))
Сообщение отредактировал даниил - 10.1.2012, 8:48
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 10.1.2012, 10:48)  конфузор - патрубок - диффузор. > - < как то так )) Я это и имел ввиду... Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
А если на лето отключить полотенцесушитель необходимо, то как такой стояк с уменьшенным диаметром работать будет???
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:56
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.1.2012, 11:31)  Т.е. грубо говоря на стояк поставить 2 перехода на меньший диаметр (сильно заузить) а между этими переходами поставить незначительный отрезок трубы соответствующего малого диаметра? однотрубная система отопленияЦитата со "сжимами", т.е. с уменьшением диаметра против диаметра осн. участка стояка, и без "сжимов"» Затем было доказано, что "сжимы" осевых замыкающих участков несущественно изменяют кол-во воды, затекающей в приборы
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(nick2 @ 10.1.2012, 13:56)  что прояснилось? картинко где? "сжим" это местное сужение? -->-<-- ?
Сообщение отредактировал даниил - 10.1.2012, 9:27
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Неработающие в итоге сжимы эти делали на станках в условиях завода и там сжим был действительно на совсем малое сущение. А больше делать -труба получалось теряла прочностные свойства. А с кучей сварных стыков для переходов тоже не фонтан, как с точки зрения сварки , так и с точки зрения трудоемкости и материалаемкости. Смещать ЗУ - тож не совсем хорошо. Вобщем приемлимого хорошего решения , что б без явных минусов пока нет, потому и городят, как кому кажется в их условиях лучше.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 10:14
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
действительно, где жил (более 10 квартир-домов разных годов постройки), ни одного сжима не видел. вот на стояках отопления - делают такие вещи. в большинстве случаев - обычный кран.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
как быть с отключением на лето??
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
А если так?
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 157 килобайт )
Кол-во скачиваний: 317
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2012, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
тогда в таком случаи диаметр перемычки должен равен диаметру стояка
а отключающие задвижки на полотенцесушители быть должны, для отключения его в летний период
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2012, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2012, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(СветланаВК @ 11.1.2012, 9:30)  Серия 2.190-1/72 Э... как бы.. а покажите на этом чертеже место, где есть само это "техническое решение" по увеличению\изменению коэф. затекания в П\с. Увеличенность диаметра самого П\С относительно подводки и ф стояка лежит совсем в другой плоскости, а именно увеличение площади теплоотдачи этого "почти отопительного прибора", связано с обеспечением Т в ванной + 25 гр. С.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
ИНЖ323, ничего не поняла. Что такое "коэф. затекания в П\с" и почему ""почти отопительного прибора""? Я положила серийный лист. Серия старая, согласна. Или Вам надо научно обосновать заужение диаметра до и после ПЛ? В этом я не сильна, доверяю типовым разработкам.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(СветланаВК @ 11.1.2012, 10:12)  ИНЖ323, ничего не поняла. Что такое "коэф. затекания в П\с" и почему ""почти отопительного прибора""? Я положила серийный лист. Серия старая, согласна. Или Вам надо научно обосновать заужение диаметра до и после ПЛ? В этом я не сильна, доверяю типовым разработкам. Так потому и написал так, что вы не поняли и до того еще. Этот типовой лист совсем про другое и никакого отношения к изменениям диаметра в узле обвязки или узле подключения не имеет. И не нужно ваше "научное обоснование",оно.. ну вобщем не нужнО в данном случае. А вот типовые разработки стоит применять соответствующие случаю, а не просто потому, что такой листик у вас есть, поскольку вопрос этой темы как раз "на месте окончания( и начала) труб на этом листочке" обсуждается.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2012, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(СветланаВК @ 11.1.2012, 11:12)  ИНЖ323, ничего не поняла. Что такое "коэф. затекания в П\с" и почему ""почти отопительного прибора""? Я положила серийный лист. Серия старая, согласна. Или Вам надо научно обосновать заужение диаметра до и после ПЛ? В этом я не сильна, доверяю типовым разработкам. в данном случае обсуждается заужение стояка в месте подключения полотенцесушителя.(примерно так как я привел в чертеже) коэфициент затекания-кол во воды прошедшей не по стояку напрямую а затекшей в полотенцесушитель
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.1.2012, 12:28
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
а если перекрыть полотенцесушитель, это же лишние местные потери на сужении будут, а если дом этажей так десять и на каждом этаже эти сужения. Зачем это все, не проще ли поставить вместо сужения задвижку.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2012, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(smit_11 @ 13.1.2012, 15:39)  а если перекрыть полотенцесушитель, это же лишние местные потери на сужении будут, а если дом этажей так десять и на каждом этаже эти сужения. Зачем это все, не проще ли поставить вместо сужения задвижку. Ага. что-б циркуляции на этом стояке жильцы вообще не увидели.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2012, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(l-nikolaev @ 13.1.2012, 16:28)  Ага. что-б циркуляции на этом стояке жильцы вообще не увидели. Два соседа с первого и последнего этажей установят тариф на включение ГВС для стояка конкретного и будут весьма безбедно жить на поступления, пока не побъют их.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
15.1.2012, 0:32
|
Guest Forum

|
мой 35 летний опыт проектирования, строительства и эксплуатации показал, что для хорошей работы полотенцесушителей необходимо и достаточно: - правильно расчетать циркуляционный расход(по теплопотерям, а не как % от расхода на ГВС); - устроить перемычку для подключения ПС относительно стояка(аналогично ЗУ на однотрубке отопления) того же диаметра, что и стояк ; - установить балансировочные клапана в основании стояков(если жалко денег- дядя Вася вручную отрегулирует вентилями если они заложены в пр-те + к шаровым). Вот вкратце и все...))
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2012, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(fantomas1954 @ 15.1.2012, 3:32)  мой 35 летний опыт проектирования, строительства и эксплуатации показал, что для хорошей работы полотенцесушителей необходимо и достаточно... - устроить перемычку для подключения ПС относительно стояка(аналогично ЗУ на однотрубке отопления) того же диаметра, что и стояк ; Интересно-а почему тогда вода будет заходить в полотенцесушитель, ведь ей гораздо легче пройти по кратчайшему расстоянию (перемычке, при условии что диаметр пересычки равен диаметру стояка)? Цитата(fantomas1954 @ 15.1.2012, 3:32)  - установить балансировочные клапана в основании стояков(если жалко денег- дядя Вася вручную отрегулирует вентилями если они заложены в пр-те + к шаровым). А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
16.1.2012, 6:50
|
Guest Forum

|
"почему тогда вода будет заходить в полотенцесушитель" - потому, что это закон гидравлики, надо только сместить перемычку сантимов на 20 от стояка;
"А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?" - балансир. клапана обеспечивают циркуляцию воды равномерно по всем стоякам. А гарантированная работоспособность(проток воды) всех ПС обеспечивается путем их установке на стояках Т3, а не Т4.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
16.1.2012, 6:50
|
Guest Forum

|
"А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?" - балансир. клапана должны устанавливаться на всех стояках
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 16.1.2012, 6:54
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2012, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(fantomas1954 @ 16.1.2012, 6:50)  "А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?" - балансир. клапана должны устанавливаться на всех стояках а если система ГВС секционные узлы? на каждый стояк Т3 не поставите по балансиру....
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.1.2012, 15:52)  Интересно-а почему тогда вода будет заходить в полотенцесушитель, ведь ей гораздо легче пройти по кратчайшему расстоянию (перемычке, при условии что диаметр пересычки равен диаметру стояка)? Если байпас смещен, то за счет гидравлики. Если байпас не смещен (просто прямая труба с отводами на полотеничник), то за счет гравитации. Вода остывает в полотеничнике и стремится вниз. При грамотном монтаже полотеничника работать будет... Что касается заужений, то надо еще учитывать направление подачи воды по стояку. Если вода идет сверху вниз, то заужение на участке между вводами полотеничника будет помогать прогреву полотеничника. Если подача снизу, то мешать.Если байпас смещен, то заужения делать нафиг не надо. И так все будет работать. Причем лучше...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если не смещать ЗУ, т.е. просто прямо прогнать стояк, то увидите воочию синусоиду из труб, которую выжмет так расширение тепловое. При 10 этажах уже трубу рвет от напряжения.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2012, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(инж323 @ 16.1.2012, 18:39)  Если не смещать ЗУ, т.е. просто прямо прогнать стояк, то увидите воочию синусоиду из труб, которую выжмет так расширение тепловое. При 10 этажах уже трубу рвет от напряжения. Стояк из чего? Материал уточняйте. Стальные делают. Вроде не гнет. Не такой уж у него большой кэффициент удлинения. Пластик пойдет винтом если не предусматривать компенсаторов. P.S. И не забудьте, что труба стояка должна идти в гильзах, а не замуровываться в перекрытия...
Сообщение отредактировал SVKan - 16.1.2012, 14:51
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2012, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
О стальных и написал.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2012, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
А,.... удалил.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 16.1.2012, 17:12
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2012, 0:20
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592

|
Всем доброго времени суток. Ситуация такова: стояк Т3 диаметром 32 мм, на нем заужение 25 мм и отводы для полотенцесушителя два по 25 мм. Заказчик в целях экономии просит пересогласовать отводы на диаметр 15 мм. Будет ли в таком виде работать система? Я думаю что нет... очень хочется услышать ваше мнение, господа специалисты.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2012, 5:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Считайте, и с цифрами к заку.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2012, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Melisa @ 10.2.2012, 4:20)  Всем доброго времени суток. Ситуация такова: стояк Т3 диаметром 32 мм, на нем заужение 25 мм и отводы для полотенцесушителя два по 25 мм. Заказчик в целях экономии просит пересогласовать отводы на диаметр 15 мм. Будет ли в таком виде работать система? Я думаю что нет... очень хочется услышать ваше мнение, господа специалисты. Всякие лесенки столь любимые народом по факту имеют на входах 15мм. Если вешать рядом - на отводы, то работать будет. Если полотеничник потащат в другой угол, то нет... Подача то сверху или снизу? Если снизу, то заужения только ухудшат ситуацию...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2012, 8:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592

|
Хотят не только полотенцесушитель поставить с выходом на 15 мм, но и сами отводы от стояка к полотенцесушителю сделать 15 мм. Подача воды снизу. Потечет ли в них вода, если заужение на стояке 25мм и стояк 32 мм? Я думаю что вода пройдет по стояку вверх по наименьшему сопротивлению и не захочется ей идти в отводы диаметром 15 мм. Будьте так добры, если не сложно, подскажите, пожалуйста, как делается этот расчет? Может быть методичка есть?
Сообщение отредактировал Melisa - 10.2.2012, 8:53
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2012, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
посчитайте теплоотдачу от Вашего ПС. Его хватит на обеспечение 25 градусов в ванной? Вход ПС 15 мм, а внутренний диаметр такой же? Не поленитесь, посчитайте гидравлику хотя бы для одного стояка. Плюс я бы посчитала ту экономию. Сомнительно, что там выйдет сильно вменяемая цифирь. Если только Вы не целый квартал проектируете. Вообще сомнительно мне все это.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2012, 17:07
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592

|
Спасибо всем кто откликнулся. При чем тут обеспечение 25 градусов в ванной? Меня волнует вопрос пойдет ли вообще вода в полотенцесушитель при таких обстоятельствах? И правильно ли я думаю что полотенцесушители будут холодными, а вода уйдет транзитом по стояку? Объект: гостиница.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2012, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Melisa @ 11.2.2012, 21:07)  Спасибо всем кто откликнулся. При чем тут обеспечение 25 градусов в ванной? Меня волнует вопрос пойдет ли вообще вода в полотенцесушитель при таких обстоятельствах? И правильно ли я думаю что полотенцесушители будут холодными, а вода уйдет транзитом по стояку? Объект: гостиница. Сильно зависит от того какой именно полотеничник выберут и как его повесят. В общем случае вода в полотеничник будет заходить за счет гравитации. Вода в полотеничнике остывает и опускается вниз, за счет этого и идет циркуляция. Но должны быть достаточно толстые подводы (или очень короткие) и не должно быть дополнительных сопротивлений - лишних перегибов, контруклонов и т.п. Если утащить такой трубой полотеничник на несколько метров с перегибами и без уклонов, то нифига работать не будет... А в данном случае, заужение на стояке между отводами полотеничника будет создавать некоторое сопротивление обратное гравитации. Насколько сильное вряд ли нормально посчитаете. Слишком много факторов. Лучше его вообще убрать. Пусть на чистой гравитации работает...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2012, 18:29
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592

|
Ну вот видите, Вы говорите что подводы должны быть к полотенцесушителю "достаточно толстые", а заказчик хочет их сделать взамен 25 мм ( те что по проекту) на 15 мм...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2012, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Цитата(Melisa @ 11.2.2012, 18:07)  При чем тут обеспечение 25 градусов в ванной? Полотенцесушитель по сути отопительный прибор, основной обязанностью которого является не сушка полотенец, а поддержание нормируемой температуры в ванной комнате. Т.е. обеспечение тех пяти градусов разницы между ваной и остальными помещениями. Только у нас все про это забывают.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2012, 22:49
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592

|
это все понятно, но суть вопроса была в другом )
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2012, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500

|
Цитата Если утащить такой трубой полотеничник на несколько метров с перегибами и без уклонов, то нифига работать не будет... Был такой случай в Москве:попросили установить приборы на разводку,сделанную другими,какими-то тяп-ляп сантехниками; п/п стояки,кажется,Ду25,и отводы на полотенцесуш. были почти у пола,где-то 20-25см между ними и,естессно,никакого заужения.На отводах ш.краны на 3/4,и дальше м/п трубой (вот только не помню,16 или 20) трасса идет в соседнюю ванную где на дальней (!) стене я устанавливаю п/с "лесенку" размерами где-то 500Х800(причем подводка на высоте 1,5м минимум) И честно предупреждаю:работать не будет! Заполняю водой,выпускаю воздух.. И что вы думаете-прихожу через час-а он все так же горячий!И работает до сих пор(надеюсь). Остается добавить-это был предпоследний этаж 22-эт.дома.А вы говорите! P.S. Если кто-б другой рассказал-сильно бы засомневался..
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2012, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Melisa @ 11.2.2012, 22:29)  Ну вот видите, Вы говорите что подводы должны быть к полотенцесушителю "достаточно толстые", а заказчик хочет их сделать взамен 25 мм ( те что по проекту) на 15 мм... Я сказал "достаточно толстые или короткие". Входы всех этих лесенок сделаны как раз в полдюйма. Если та же лесенка будет подключена непосредственно на эти короткие отводы, то работать будет. Если полотеничник будут вешать не рядом со стояком, а потащат тоненькие трубы к нему через весь санузел, то скорее всего не будет... Цитата(valdes @ 12.2.2012, 3:42)  Был такой случай в Москве:попросили установить приборы на разводку,сделанную другими,какими-то тяп-ляп сантехниками; п/п стояки,кажется,Ду25,и отводы на полотенцесуш. были почти у пола,где-то 20-25см между ними и,естессно,никакого заужения.На отводах ш.краны на 3/4,и дальше м/п трубой (вот только не помню,16 или 20) трасса идет в соседнюю ванную где на дальней (!) стене я устанавливаю п/с "лесенку" размерами где-то 500Х800(причем подводка на высоте 1,5м минимум) И честно предупреждаю:работать не будет! Заполняю водой,выпускаю воздух.. И что вы думаете-прихожу через час-а он все так же горячий!И работает до сих пор(надеюсь). Остается добавить-это был предпоследний этаж 22-эт.дома.А вы говорите! P.S. Если кто-б другой рассказал-сильно бы засомневался.. Если воздух спускают, то может и работает... Если бы отводы были бы не у пола, а выше, то скорее всего нифига бы не заработало. А в таком варианте главный косяк это возможное завоздушивание полотеничника. Самый хороший вариант, когда вход выше полотеничника, а выход ниже...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2013, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(SVKan @ 16.1.2012, 15:27)  Если байпас смещен, то за счет гидравлики. Если байпас не смещен (просто прямая труба с отводами на полотеничник), то за счет гравитации. Вода остывает в полотеничнике и стремится вниз. При грамотном монтаже полотеничника работать будет... Что касается заужений, то надо еще учитывать направление подачи воды по стояку. Если вода идет сверху вниз, то заужение на участке между вводами полотеничника будет помогать прогреву полотеничника. Если подача снизу, то мешать. Если байпас смещен, то заужения делать нафиг не надо. И так все будет работать. Причем лучше... Стояки ГВС Т3 из металлопластиковой трубы D40x3,5 мм, рассчитаны на расход при максимальном водопотреблении, подача снизу, на тёплом чердаке посекционно объединены кольцевыми перемычками с общим циркуляционным стояком. Как рассчитать: при каких значениях l и L ПС будет работать, если вообще будет работать? Какая схема узла предпрочтительнее?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2013, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Делать ли для МП-труб по схеме CтТ3-1 байпас без заужения смещённым , если подача воды будет сверху? Опять же, наверное, будет зависеть от расстояния L? Пресс-фитинги имеют заужения диаметров и увеличение их количества при смещённом байпасе, а также применение крутоизогнутых отводов создаст дополнительные местные потери, чего хотелось бы избежать. Плавно изогнуть МП-трубу большого диаметра без потери на неё гарантии, к сожалению, нельзя. Кто-нибудь когда-нибудь считал гидравлику полотенчиков (для МП-труб) при врезке их в водоразборный стояк?
Сообщение отредактировал komdiv - 13.2.2013, 9:09
|
|
|
|
|
|