> Проект АОВ в случае комплектной автоматики, нужен ли?
Mrspy
сообщение 13.1.2012, 10:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Как правило сейчас ОВшники сами не подбирают вентиляционное оборудование, а дают требования в компании производители и они уже полностью комплектуют вентустановки. Так же они закладывают и средства автоматизации, а именно шкафы управления и приборы КИПиА. Если шкаф управления делается отдельной фирмой, то как правило гарантия с вентустановки снимается.

Итак. Вопрос заключается в следующем. Если автоматика к вентустановкам заказывается комплектно, нужен ли проект автоматизации вентустановок?

Я обычно делаю такой проект. Рисую схемы автоматизации и схемы подключения шкафа управления и оборудования КИПиА. Закладываю кабельную продукцию. Как вы считаете правильно ли это? То есть по идее если та же фирма будет делать монтаж, которая подбирала оборудование, то на 99% в мой проект никто и не посмотрит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Ludvig
сообщение 13.1.2012, 10:59
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Конечно правильно. Надо монтажникам работу показать и материал обосновать. Схемы щита нафиг, только внешних соединений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 13.1.2012, 11:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Что тут сказать...
Налаживая системы, постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией - есть проект АОВ (со схемами, планами размещения оборудования, кабельными трассами и журналами) и есть установки с "заводскими схемами автоматики", нестыкующимися с проектом ни по кабелям, ни по подключениям, ни по маркировке (на "глобальных" объектах, в основном, используется система кодов KKS).
Но я прихожу на объект, чаще всего, уже после окончания монтажа (хотя и стараюсь "сопровождать с нуля", но на это у заказчика, обычно, денег не выделяется).
В результате всегда один и тот-же сценарий -
1. Монтажникам - переложить кабели и поменять всю маркировку в соответствии с требованиями проекта;
2. Проектантам изменить схемы и спецификации проекта в соответствии с заводской документацией;
3. Эксплуатации - изучить и то и другое.

1 п. Выполняется всегда и беспрекословно.
2 п. Бывает и невыполняется (на переработку проекта деньги не выделены).
И тогда:
3 п. Эксплуатации - из проекта смотреть только планы и кабельные трассы, а схемы и комплектацию смотреть по заводской документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 13.1.2012, 11:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Правильно. У нас на разработку этого раздела выделен отдельный человек. Поскольку кроме комплектного щита приточной установки в проекте имеются еще и вытяжные вентиляторы, пускатели к ним, выносные пульты управления, кабельная продукция, огнезадерживающие клапаны, воздушные завесы, дымоудаление и многое другое. Все кабели пускатели нужно заложить в спецификацию. Иногда мы раздел АОВ включаем в раздел ОВ и выпускаем одним томом, а иногда автоматизация вообще идет отдельным разделом и при этом делается автоматизация не только ОВ, но и ВК, ТС, АУУ в общем всего что требуется автоматизировать. Включать или не включать автоматизацию в свой том у нас зависит от состава проекта. Но влюбом случае данный раздел нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 13.1.2012, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Mrspy @ 13.1.2012, 18:13) *
Если шкаф управления делается отдельной фирмой, то как правило гарантия с вентустановки снимается.

Это у каких производителей такие условия?
Цитата(Mrspy @ 13.1.2012, 18:13) *
Итак. Вопрос заключается в следующем. Если автоматика к вентустановкам заказывается комплектно, нужен ли проект автоматизации вентустановок?
Я обычно делаю такой проект. Рисую схемы автоматизации и схемы подключения шкафа управления и оборудования КИПиА. Закладываю кабельную продукцию. Как вы считаете правильно ли это?

Такой проект нужен.
И это правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.1.2012, 10:28
Сообщение #6


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Во-первых: гарантия с установки снимается только в случае ДОКАЗАННЫХ нарушения режимов эксплуатации, МОГУЩИХ служить основанием для снятия гарантии. Это закон. Если установка эксплуатируется в штатном режиме, то не его (продавца) собачье дело кем и как - со штатного щита, с нештатного, да хоть вообще - в-ручную! Вы же, когда автомобиль покупаете имеете право ЛЮБОГО водителя туда садить, а не только того, кто продавцу понравится...И Продавец несет гарантию на то, что он Вам продает. Это закон РФ.
Во-вторых: выпуск раздела АОВ это требование нормативов. Ростехнадзор не имеет права согласовывать раздел ОВ без АОВ. Использование "комплектных" решений по автоматике подобранных "манагером по-прадажам" вентиляционный фирмы должно пройти техническую экспертизу точно также, как проект матёрого автоматчика. Никаких исключении законом тут не предусмотрено. Так же как и "особой формы оформления" разделов АОВ для "манагеров" в отличии от "проектантов". Порядок один для всех. Форма подачи материала на экспертизу (оформление и выпуск проекта) то же для всех одна. Это закон. Хотите делать не по-закону - да пожалуйста. Ответственность на Вас. Особенно когда калорифер "кокнут", или (не дай Бох!) приточка при пожаре не выключится.
В-третьих: Проектанты не "просто так" работают - а за дэньги. Т.е. по-договору. Например - на выпуск проектно-сметной документации. А без раздела АОВ заказчик в праве "наехать" на то, что проект в должном" объёме не выполнен. А Ваш сметчик, соответственно, не в состоянии без проекта осметить все работы в полном объёме.
Ну, и последнее (самое главное): Лень "лишний раз" выполнить "проект" на десяти листах по-готовому оборудованию приводит проектантов автоматики к тому, что они рубят сук на котором сидят... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Usach - 15.1.2012, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 15.1.2012, 18:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(Usach @ 15.1.2012, 11:28) *
Во-первых: гарантия с установки снимается только в случае ДОКАЗАННЫХ нарушения режимов эксплуатации, МОГУЩИХ служить основанием для снятия гарантии. Это закон. Если установка эксплуатируется в штатном режиме, то не его (продавца) собачье дело кем и как - со штатного щита, с нештатного, да хоть вообще - в-ручную! Вы же, когда автомобиль покупаете имеете право ЛЮБОГО водителя туда садить, а не только того, кто продавцу понравится...И Продавец несет гарантию на то, что он Вам продает. Это закон РФ.
Во-вторых: выпуск раздела АОВ это требование нормативов. Ростехнадзор не имеет права согласовывать раздел ОВ без АОВ. Использование "комплектных" решений по автоматике подобранных "манагером по-прадажам" вентиляционный фирмы должно пройти техническую экспертизу точно также, как проект матёрого автоматчика. Никаких исключении законом тут не предусмотрено. Так же как и "особой формы оформления" разделов АОВ для "манагеров" в отличии от "проектантов". Порядок один для всех. Форма подачи материала на экспертизу (оформление и выпуск проекта) то же для всех одна. Это закон. Хотите делать не по-закону - да пожалуйста. Ответственность на Вас. Особенно когда калорифер "кокнут", или (не дай Бох!) приточка при пожаре не выключится.
В-третьих: Проектанты не "просто так" работают - а за дэньги. Т.е. по-договору. Например - на выпуск проектно-сметной документации. А без раздела АОВ заказчик в праве "наехать" на то, что проект в должном" объёме не выполнен. А Ваш сметчик, соответственно, не в состоянии без проекта осметить все работы в полном объёме.
Ну, и последнее (самое главное): Лень "лишний раз" выполнить "проект" на десяти листах по-готовому оборудованию приводит проектантов автоматики к тому, что они рубят сук на котором сидят... rolleyes.gif

Все верно, только это, как правило, в идеале, поэтому несколько замечаний:
1) Если автоматика комплекная и поставляется вместе с установкой, то 99,9%, что приведенные в проекте схемы не будут соответствовать тем, что получит заказчик с оборудованием. Результат - изменение проектной документации, или эксплуатации разбираться с той документацией, которая придет вместе с оборудованием. Т.е. то, что будет в проекте на экспертизе, и что в действительности - "небо" и "земля";
2) Как правило, в надзорных огранах, осуществляющих экспертизу и согласование проекта, нет специалистов по автоматизации и они не могут грамотно сформулировать замечания по этому разделу проекта (как, впрочем, и по остальным тоже...) Ну не может дать грамотные замечания человек, который только и умеет, что глядеть в нормы, причем без понятия;
3) Из 1 и 2 следует, что для заказчика идеальным вариантом является обратиться в организацию, которая выполнет работу над объектом "под ключ", т.е. проект-экспертиза-согласование-поставка оборудования-монтаж-наладка-сдача в эксплуатацию. Тогда и можно получить документацию, которая по-минимуму расходится с действительностью. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал beastmaster - 15.1.2012, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.1.2012, 22:28
Сообщение #8


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Абчёмиречь!! Коллега...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 15.1.2012, 23:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Mrspy @ 13.1.2012, 9:13) *
Итак. Вопрос заключается в следующем. Если автоматика к вентустановкам заказывается комплектно, нужен ли проект автоматизации вентустановок?

Нет не нужно.
Рассудите сами, заложена например вентустановка Swegon, она имеет все необходимые схемы и сертификаты, неужто комуто в голову придёт мысль сделать на это оборудование проект автоматизации или например на какой нибуть канальный пароувлажнитель? Ну только конечно в случае освоения денег, это да biggrin.gif
Комплектное оборудование на то и называется комплектным, что для него нужно только схема подсоединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.1.2012, 6:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Михаил_PLC @ 16.1.2012, 0:55) *
Нет не нужно.
Рассудите сами, заложена например вентустановка Swegon, она имеет все необходимые схемы и сертификаты, неужто комуто в голову придёт мысль сделать на это оборудование проект автоматизации или например на какой нибуть канальный пароувлажнитель? Ну только конечно в случае освоения денег, это да biggrin.gif
Комплектное оборудование на то и называется комплектным, что для него нужно только схема подсоединения.

В даном конкретном случае Свегоновская установка идет не как комплексная поставка, а как готовое изделие в котором уже установлены все перефирийные устрлйства и выполнены все соединение. Про такие системы говорят- работают из коробки. Но это единичный случай. А чаще всего в комплекте идет набор датчиков и приводов россыпью, а кбельная продукция вообще отсутсвует, схема расстановки датчиков и органов управление тоже. Как тянуть все кабели связи от щита к перефирийным устройствам опять таки никто не знает. А это уже не полный объем информации и осметить его не получится и заказать все матерталлы тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 16.1.2012, 7:47
Сообщение #11


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Rus75 @ 16.1.2012, 7:36) *
В даном конкретном случае Свегоновская установка идет не как комплексная поставка, а как готовое изделие в котором уже установлены все перефирийные устрлйства и выполнены все соединение. Про такие системы говорят- работают из коробки. Но это единичный случай. А чаще всего в комплекте идет набор датчиков и приводов россыпью, а кбельная продукция вообще отсутсвует, схема расстановки датчиков и органов управление тоже. Как тянуть все кабели связи от щита к перефирийным устройствам опять таки никто не знает. А это уже не полный объем информации и осметить его не получится и заказать все матерталлы тоже.

Ага, ага )
Нас постоянно просят сделать проект на них ) Т.к. осметить кабельные проводки+расключение+материалы без проекта невозможно, так что даже при самой полной комплектной поставке без проекта никак.
А уж про ПНР и не говорю - для сметы нужен список/перечень каналов - то, что написано в штатных инструкциях "не катит" приходится делать свой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных