Цитата(irina67 @ 13.1.2012, 13:11)

возможно вопрос покажется глупым!
Да не то чтобы глупым, но дыхание перехватывает:
Цитата(irina67 @ 13.1.2012, 13:11)

среднесуточную температуру подающей воды на коллекторах источника тепловой энергии в соответствии с температурным графиком, с отклонением не более +-10%.
ПТЭ учит нас, сирых:
6.2.59. Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - +/- 3%;Цитата(irina67 @ 13.1.2012, 13:11)

2.теплоснабжающая организация имеет право производить перерасчет за отпущенную тепловую энергию согласно температурному графику и фактическому расходу теплоносителя , при привышении Потребителем среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на 30% против температурного графика.
получается , что теплоснабж организация имеет право пересчитать потребителя, если тот не поддержал температуру подающей сетевой воды более чем на 30%,т.е. превысил температуру подачи на 15 градусов, если по температурному графику Тобратки 50 градусов?
Вопрос непонятно сформулирован, Потребитель не может влиять на темературу подачи.
По поводу пересчётов надо читать договор теплоснабжения, там частенько такое понаписано, что волосы дыбом.