Непонятка с расчетом теплопоступления, По справочнику проектировщика |
|
|
|
14.1.2012, 17:57
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
Вот есть справочник проектировщика 1992 года, думаю, что он у многих есть. В нем есть расчет теплопоступлений через окна. Нормальный вроде бы расчет, на первый взгляд, многие его делают в экселе. Но есть в этом расчете непонятные моменты. Прикладываю скриншоты Как это понимать?
1.PNG ( 14,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
2.PNG ( 10,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Что значит +/- В каком случае ставим плюс, в каком минус? Из-за этих формул неправильно считаются наклонные стекла, при углах наклона больше 10 градусов. Может есть какие мысли на этот счет?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
14.1.2012, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Посмотрите ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения. Там не понятнее будет? Может зависит от солнечного азимута остекления. Немного расчеты отличаются но по моему смысл один и тот же. Только в пособии формулы по другому преобразованы.
|
|
|
|
|
15.1.2012, 6:26
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
в пособии я что-то подобных формул не нашел, может плохо искал, но мне все равно интересно, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? И что за привычка во всех более-менее современных книгах не писать, откуда что идет. Все-таки советские книги писались для людей.
|
|
|
|
|
15.1.2012, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Поверхностная плотность тепловых потоков, (Вт/кв.м), поступающих в помещение в данный час суток через наклонное (рис. 2) остекление от прямой и рассеянной солнечной радиации следует определять по формулам: для остекления а - при азимуте от 0 до 90 или от 270 до 360 то qп=qп,г·cosa+qп,в·sina; (4) qp=qp,г·cosa+qp,в·sina (5) для остекления в - при азимуте от 90 до 270 qп=q'п,г·cosa-q'п,в·sina (6) qp=q'р,г·cosa-q'р,в·sina (7)
Расчеты из пособия и из справочника отличаютсяЯ так понимаю формулы из расчета просто немного преобразовали в другой вид.
По моему правильней было бы считать по пособию к СНиП, к тому же там более понятная методика.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 15.1.2012, 9:17
|
|
|
|
|
15.1.2012, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202

|
Цитата(zvyagaaa @ 14.1.2012, 17:57)  Вот есть справочник проектировщика 1992 года, думаю, что он у многих есть. В нем есть расчет теплопоступлений через окна. Нормальный вроде бы расчет, на первый взгляд, многие его делают в экселе. Но есть в этом расчете непонятные моменты. Прикладываю скриншоты Как это понимать?
1.PNG ( 14,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
2.PNG ( 10,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Что значит +/- В каком случае ставим плюс, в каком минус? Из-за этих формул неправильно считаются наклонные стекла, при углах наклона больше 10 градусов. Может есть какие мысли на этот счет? Очевидно, на рисунке 2.2б остекление надо наклонить влево, тогда бетта штрих будет отрицательным. А так, как он изображен на рисунке - положительный. (Ведь остекление м.б. наклонено как к солнцу, так и от него)
|
|
|
|
|
15.1.2012, 18:16
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
а мне, к сожалению, это не очевидно. Так как если поставить угол наклона, скажем, 45 градусов. То по расчету ТАКИЕ цифры получаются бешенные, что диву даешься
|
|
|
|
|
16.1.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(zvyagaaa @ 15.1.2012, 18:16)  а мне, к сожалению, это не очевидно. Так как если поставить угол наклона, скажем, 45 градусов. То по расчету ТАКИЕ цифры получаются бешенные, что диву даешься  Для какой стороны света, площади остекления, типа окон, типа солнцезащитного устройсва и т.д. Приведите исходные данные и результаты расчета. А лучше полностью расчет. Давайте попробуем разобраться.
|
|
|
|
|
16.1.2012, 10:25
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
У zeva правильный ответ. Попробуйте посчитать в проге СКВ - в эксельках на форуме.
|
|
|
|
|
16.1.2012, 13:10
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
JJJJ - эгэ, нашли эксельку - это не экселька, а ЭКСЕЛЕЩЕ! Спасибо, буду вникать-разбираться
|
|
|
|
|
16.1.2012, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(zeva @ 15.1.2012, 12:51)  Очевидно, на рисунке 2.2б остекление надо наклонить влево, тогда бетта штрих будет отрицательным. А так, как он изображен на рисунке - положительный. (Ведь остекление м.б. наклонено как к солнцу, так и от него) Если наклонить остекление на 45 градусов влево угол не будет отрицательным, он будет составлять 315 градусов
|
|
|
|
|
16.1.2012, 14:19
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(AleksejCher @ 16.1.2012, 11:27)  Если наклонить остекление на 45 градусов влево угол не будет отрицательным, он будет составлять 315 градусов А это один и тот же угол. PS Хочу поделиться сомнениями на счет формулы 2.16 у Староверова. Мне кажется там опечатка. Вместо ctg (ов) в этих формулах мне кажется должен быть sin (ы), и дробь надо перевернуть. Ведь проекция теплового потока-qп на плоскость стекла есть sin. Может опечатка? Кроме того, если угол "В+В`" = 90гр. знаменатель дроби =0, а этого быть не может.
|
|
|
|
|
16.1.2012, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
По моему стоит отказаться от расчетов по справочнику. Не зря же выпустили пособие к СНиП там все считается намного проще.
|
|
|
|
|
  |