Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Стуки в стояках отопления
vladimir-paltuso...
сообщение 15.1.2012, 13:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.12.2011
Пользователь №: 131880



Нами приобретена новая квартира на 7-м этаже, в 16-ти этажном доме с газовой котельной на крыше. В течении вот уже двух лет в стояках теплоснабжения стоит стук (или может как гидростук скорее), который не имеет ни какой закономерности и периодичности. Стучит в основном в одной комнате, как на подаче слышно, так и на обратке. Может стучать минут пять-десять (тук-тук, как хронометр) и минут пятнадцать-двадцать не стучать. Стуки в основном в тёплое время (осень, весна), у нас сейчас всё ещё плюс на улице, вот с осени и стучит. Соседи сверху и снизу по два этажа ни кто еще не проживает. Говорят есть стуки и в еще в одной парадной.
Я изготовил из различных материалов (шумоизол, виброизол, фольгатекс, панели из пробки и т.п.) многослойную толщиной более 10 см на сторону шумоизоляцию стояка в квартире. Особых результатов нет.
Мы обратились в управляющую компанию. По нашей инициативе, после настоятельных просьб, была созвана комиссия из числа строителей, подрядчиков. Комиссия, оказалась не компетентна и не смогла найти причину. Проводят только регулировку температурного режима и давления. Результатов никаких. Обращения в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор не дают результатов. Во время замеров (с представителями управляющей компании) шумы в норме по Дц.
Спать просто невозможно, начались головные боли, боли в ушах.
Может кто скажет что делать. Каким материалом нужно закрыть эти трубы, хотя когда включён пластинчатый радиатор стуки и от него идут.
с Уважением Владимир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
HeatServ
сообщение 15.1.2012, 13:55
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vladimir-paltusov @ 15.1.2012, 13:23) *
Скорее это линейные микросокращения трубы стояка в результате т.н. "погодного" регулирования, т.е. на стояке скорее всего есть существенная неравномерность (можно проверить, если температура стояка "дёргается", то с этим и связано), которая изменяется из-за применения регулирования. Может быть ещё и особенности прохождения стояка через перекрытие.
Надо искать причину, например попробовать загнать систему в околостационарное состояние (отключить автоматику и несколько часов держать на одних и тех же парметрах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.1.2012, 15:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Стучат несколько или даже один некачественный радиаторный термостатный вентиль на стояке. Надо снять термостатные головы. Если стук пропадёт - искать который, устанавливая-снимая головы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.1.2012, 15:10
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 15.1.2012, 15:04) *
Стучат несколько или даже один некачественный радиаторный термостатный вентиль на стояке. Надо снять термостатные головы. Если стук пропадёт - искать который, устанавливая-снимая головы.
Врядли они там есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bering
сообщение 15.1.2012, 21:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 23.10.2009
Из: Смоленщина
Пользователь №: 39981



Возможно гидроудары от срабатывания соленоидного клапана в гидросистеме крышной котельнм. Поверьте работу автоматики.
Если так то замените его на клапан с косвенным управлением (с замедлением срабатывания)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.1.2012, 21:54
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(bering @ 15.1.2012, 21:17) *
Возможно гидроудары от срабатывания соленоидного клапана в гидросистеме крышной котельнм. Поверьте работу автоматики.
Не, не то. Стучит так:

Цитата(vladimir-paltusov @ 15.1.2012, 13:23) *
Может стучать минут пять-десять (тук-тук, как хронометр) и минут пятнадцать-двадцать не стучать.
Это явно не соленоид.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 16.1.2012, 4:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(jota @ 15.1.2012, 18:04) *
Стучат несколько или даже один некачественный радиаторный термостатный вентиль на стояке. Надо снять термостатные головы. Если стук пропадёт - искать который, устанавливая-снимая головы.

Они могут быть исправные, но установлены не по стрелке. Но опять же если они есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir-paltuso...
сообщение 16.1.2012, 13:17
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.12.2011
Пользователь №: 131880



Цитата(Хитрый Лис @ 16.1.2012, 5:35) *
Они могут быть исправные, но установлены не по стрелке. Но опять же если они есть.



Да есть

Цитата(HeatServ @ 15.1.2012, 16:10) *
Врядли они там есть.

Терморегуляторы есть, термоголовы не у всех

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 17.1.2012, 13:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Больше похоже на стук при температурном удлиннении (сокращении) трубопроводов. Живу в 17-ти этажном доме и стояки, расположеные в подьезде постоянно стучат. До этого так-же стучала труба горячей воды в ванной 9-и этажного дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva7878
сообщение 21.1.2012, 21:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638



Я работаю инженером в УК. У нас на домах крышные котельные. И жители жалуются на треск стояков. Причина-тепловое расширение-сжатие из-за постоянно меняющейся температуры воды,обусловленной тактованием котла и работой трехходовика (так как терморегуляторов у нас нет и соленоидных клапанов тоже). Поэтому это явление и возникает весной и осенью, когда тепловая нагрузка на отопление падает, и котел часто тактуется, и треходовик бегает и ловит температуру. Я думаю вам поможет замена стальных стояков отопления (судя по всему они у вас стальные) на полипропилен, PEX, металлопласт (естественно на пресах). Я бы предпочел второе, так как полипропилен может при высоких т-рах пойти волдырями, хотя если замуровать или в коробе, то ничего страшного вроде нет, а металопласт дает сильное заужение в фитингах, что для двухтрубки не есть хорошо.

Сообщение отредактировал pva7878 - 21.1.2012, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natali_1975
сообщение 25.1.2012, 18:27
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137470



Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, я хочу купить квартиру в 5-ти этажном доме, на крыше которого планируют установить газовую котельную.
Будет-ли слышен шум от котельной в квартире? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2012, 18:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если над вашей квартирой, то да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natali_1975
сообщение 25.1.2012, 18:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137470



В следующем подъезде на 4 этаже (всего 5 этажей). Будет очень гудеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 26.1.2012, 13:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Только тем, кто рядом. Остальные не услышат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bering
сообщение 27.1.2012, 19:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 23.10.2009
Из: Смоленщина
Пользователь №: 39981



А сильфонные компенсаторы чем вас не устраивают? Применение таких устройств решает проблему термических деформаций труб системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
racemat
сообщение 4.1.2017, 0:26
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.1.2017
Пользователь №: 312496



Ура! Кажется мне удалось решить проблему сильного стука в канализационной трубе (мешало очень сильно, т.к. будило с утра). Сейчас уже две недели живу без этих ужасных звуков (звук был нарастающий, как будто капли падают с большой высоты на металлический лист, похоже на пытку).
Путём наблюдений я установил, что стук появлялся после того как соседи сверху включали горячую воду. После изучения этой проблемы в интернете пришёл к выводу, что причина стука это расширение трубы при течении по ней горячей воды. Расскажу по порядку как я решал проблему. Сначала я внимательно обследовал трубу и обнаружил на потолке большой кусок цемента, который упирался в трубу. Я предположил, что когда труба расширяется она трется о цемент и издаёт стук. Ушло немало сил чтобы оторвать этот кусок цемента, но к сожалению это не помогло. При включении соседями сверху горячей воды стук продолжался.
Тогда я решил немного ослабить крепление трубы к стене (винт был полностью затянут). Для этого я немного повернул (примерно на один оборот) винты всех креплений. Также я обнаружил что в месте стыка двух труб потемнел герметик (точнее он был коричневым), а когда нажимаешь на это место появляется сильный скрип. Я смазал место стыка белым герметиком.
В ИТОГЕ, помогло ослабление креплений трубы к стене и смазка герметиком места стыка двух труб.
Прикладываю фотографию. Белая мазня на трубе - это герметик (я его не жалел).
P.S. Когда звонил в управляющую компанию сантехник сказал мне что громкий стук в трубах это нормально, ничего не поделаешь. Даже не стал приходить.
P.S.2 Уверен, что мне повезло решить эту проблему "малой кровью". Стук также может появляться при трении трубы в межэтажных перегородках (если не установили прокладку).

Сообщение отредактировал racemat - 4.1.2017, 0:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.1.2017, 21:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Раз уж тему подняли внесу свои "три копейки", хотя тема была двенадцатого года, а мы в пятнадцатом бились с той же проблемой.
1. стучит действительно металл стояка при температурных колебаниях.
2. стучит из-за того, что при монтаже труба стояка прихватывалась к гильзам перекрытий на разных этажах, да так и оставалась.
3. достаточно было надавить на стояк рукой и стук прекращался.
4. после отделки полов/потолков исправить, т.е. снять прихватку трубы к гильзе невозможно.
5. приходилось ставить в проблемных квартирах на стояки компенсаторы.

Чуть не забыл, речь была об стояках отопления.

Сообщение отредактировал Галиев - 4.1.2017, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Desh1005
сообщение 28.1.2017, 1:36
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2017
Пользователь №: 314028



это линейные микросокращения трубы стояка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных