Svetlanna
сообщение 16.1.2012, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Здравствуйте! Подскажите никто случайно не сталкивался с проектированием водогрейной котельной с температурным графиком 95-70 на мазуте.
На данный момент эта котельная паровая, но заказчик в связи с плохим тех. состоянием котлов и емкостей желает сделать реконструкцию и установить водогрейные котлы. Мы пока ориентировочно планируем поставить 2 резервуара под мазут по 100м3 с обогревом (конечно я не уверена, что в них будет поддерживаться температура мазута выше +60С , так как график теплоносителя низкий). Затем топливо из резервуаров будет подаваться на станцию подогрева ф.Oilon типа Hot Box(доп. подогрев еще примерно на 15-20С), и затем по топливопроводу, проложенному совместно с теплоспутником к горелкам котлов. На каждой горелке хотим установить еще электрические догреватели(согласно рекомендациям Oilon).
Заказчик говорит, что топливо они доставляют автоцистернами, и температура мазута зимой при сливе из а/ц может достигать +30-+40С, вследствие чего необходимо предусматривать как-ниб. узел слива с подогревом. В ин-те есть данные установки, но только для ж/д автоцистерн и с разогревом мазута паром.

Может кто-то сталкивался с проектированием подобных котельных, подскажите пожалуйста как можно поступить в данном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
tiptop
сообщение 16.1.2012, 17:51
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Svetlanna @ 16.1.2012, 15:11) *
график теплоносителя низкий

Какой бы ни был график теплоснабжения, на выходах котлов нужно держать 150*С.

Рисунок из книги Янкелевича:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  t___________________.png ( 2,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 18.1.2012, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Греют обычно теплоносителем градусов 130-150 (пар, термомасло).Так что Вам нужен высокотемпературный котелок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonic777
сообщение 29.1.2012, 16:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 15784



Столкнувшись с такойже проблемой, понял, что в продаже готовых современных решений нет. Тут как вариант можно рассмотреть переносные электрические нагреватели которые устанавливаются в саму цистерну.

Сообщение отредактировал Sonic777 - 29.1.2012, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.1.2012, 17:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Найдите в сети РЭМЕКС. Они Вам все сделают. И поставят в блочном виде. И смонтируют, и запустят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlanna
сообщение 1.2.2012, 13:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Спасибо, попробую посмотреть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 2.2.2012, 8:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E0%E7%F3%F2%E0
посмотрите там, уважаемая землячка. Кто-то свой адрес выложил даже для вопросов о проектах разогрева мазута
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlanna
сообщение 2.2.2012, 16:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Спасибо за ссылочку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 7.2.2012, 20:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



И еще я бы вам предложил зайти в малинник http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 . Возможно даже ,что это ускорит поиск))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlanna
сообщение 15.2.2012, 17:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Ну вы меня насмешили конечно))
Но я не думаю, что данная ссылка поможет мне в решении вопроса)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 16.2.2012, 8:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Зря так думаете)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 6:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных