Добрый день! У меня схожая ситуация, на объекте другой организацией были ранее установлены кондиционеры, которые связаны в шину M-NET. Далее шина M-NET подключена к шлюзу LMAP02-E (шлюз M-NET<->LON), далее наверх в Скаду. И все работало! Затем были установлены 2 дополнительных кондиционера и подключены в эту же сетку с заданием адресов в сети M-NET! В LON-Maker открываем проект существующей сети и смотрим лоновские переменные шлюза, отображаются все переменные с адресами кондиционеров от 1 до 50, однако кондиционеры смонтированные ранее отображают значения переменных, а те что подключили позже нет, просто нули!!! Может кто-нибудь знает какие необходимо сделать манипуляции со шлюзом или с LON-Maker, чтобы связать переменный кондиционеров с лоновскими переменными шлюза? Есть ли смысл заново выгрузить xif из шлюза и скормить его LON-Maker, ведь старый xif отображает все переменные, просто у части из них значения нулевые? И плюс ко всему не хотелось бы удалять шлюз из LON-Maker и добавлять по новой т.к. наверное придется заново в LON-Maker прописывать все связи с этим шлюзом со стороны LON, которые уже были прописаны в старом проекте!
И еще один вопрос, при подключении к смонтированным ранее кондерам локального пульта, не удается измпенять параметры, т.к. через какое-то время они перезаписываются по LON, можно-ли как-нибудь решить эту проблему?