				Здравствуйте. Прошу опытного совета.
 Исходные данные:
 1. Есть водонапорная башня (диаметр 3 м, столбчатый фундамент, конструкция резервуаров чистой воды каркасно-панельная).
 Стены толщиной  45 мм состоят из:
 - панелей - коррозиестойкая полированная листовая сталь 2,0 мм
 - теплоизоляции  из листового вспененного полиэтилена  40 мм и самоклеющийся фольгированный вспененный полиэтилен 3-4 мм;
 - наружного декоративного защитного  покрытия - коррозиестойкая листовая сталь 0,4 мм;
 - опорного каркаса - оцинкованная сталь Ст.3.
 2. Дренажный колодец.
 
 Необходимо:
 1. Установить датчики уровня для управления скважинными насосами.
 2. Установить датчик уровня на переполнение.
 
 Вопросы:
 1. Какие датчики предпочтительно выбрать и самое главное, какой способ подвода кабеля к датчикам?
 2. Аналогично п.1.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		|  | 
				  18.1.2012, 19:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 126
 Регистрация: 8.12.2010
 Из: Смоленск
 Пользователь №: 84972
 
 
 
  
 | 
				Может датчик давления поставить? Один с несколькими уставками.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.1.2012, 19:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 133
 Регистрация: 21.8.2008
 Из: Воскресенск
 Пользователь №: 21694
 
 
 
  
 | 
				Как написали выше проще поставить один датчик даления и простенькуи PLC там пропишите алгоритм на всё это хозяйство .Давление переведите в уровень воденого сталба и в перёт .
 У меня таким образом много чего работае это самый простой и мене затратный способ.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.1.2012, 22:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 449
 Регистрация: 15.5.2007
 Из: Барнаул->Москва
 Пользователь №: 8174
 
 
 
  
 | 
				Башня на улице? Зимой там минус?
 Если да, то.... ультразвуковые датчики уровня вам в помощь. А-то лед замучаетесь долбить.
 
 Если емкость в тепле - можно погружной датчик давления поставить, от bdsensors например, ну или внешний от низа по трубке.
 
 На перелив я бы поплавковый поставил - просто и надежно, только следить нужно, чтоб не  намерзало опять же.
 
 Сообщение отредактировал ScrewDriver - 18.1.2012, 22:55
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max2114_* | 
				  19.1.2012, 5:31 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ScrewDriver @ 18.1.2012, 23:51)  Башня на улице? Зимой там минус?
 Если да, то.... ультразвуковые датчики уровня вам в помощь. А-то лед замучаетесь долбить.
 
 Если емкость в тепле - можно погружной датчик давления поставить, от bdsensors например, ну или внешний от низа по трубке.
 
 На перелив я бы поплавковый поставил - просто и надежно, только следить нужно, чтоб не  намерзало опять же.
 Видел я в сочи таки башни    там ничего не замерзает    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2012, 8:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 80
 Регистрация: 25.10.2006
 Пользователь №: 4447
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kazkip @ 18.1.2012, 18:11)  Здравствуйте. Прошу опытного совета.
 Исходные данные:
 1. Есть водонапорная башня (диаметр 3 м, столбчатый фундамент, конструкция резервуаров чистой воды каркасно-панельная).
 Стены толщиной  45 мм состоят из:
 - панелей - коррозиестойкая полированная листовая сталь 2,0 мм
 - теплоизоляции  из листового вспененного полиэтилена  40 мм и самоклеющийся фольгированный вспененный полиэтилен 3-4 мм;
 - наружного декоративного защитного  покрытия - коррозиестойкая листовая сталь 0,4 мм;
 - опорного каркаса - оцинкованная сталь Ст.3.
 2. Дренажный колодец.
 
 Необходимо:
 1. Установить датчики уровня для управления скважинными насосами.
 2. Установить датчик уровня на переполнение.
 
 Вопросы:
 1. Какие датчики предпочтительно выбрать и самое главное, какой способ подвода кабеля к датчикам?
 2. Аналогично п.1.
 Когда-то применяли ЭРСУ, посмотрите ссылку: http://www.yse-electro.ru/rus/catalog/cate...duct13543.shtml |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2012, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 15.2.2010
 Из: Казань
 Пользователь №: 46623
 
 
 
  
 | 
				Для башни необходимо именно датчики с сухим контактом (поплавок-реле, кондуктометрические с блоком обработки), т.к. для управления насосами комплектный щит автоматизации поставляется.Меня больше всего интересует как они устанавливаются (кронштейны применяются, врезаются и т.д.) и как к ним кабель подводится (прямо по колонне идет, рядом конструкцию делают и т.д.)?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2012, 11:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1337
 Регистрация: 24.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58149
 
 
 
  
 | 
				Желательно видеть чертежи конструктива вашей башни. По поводу сухих контактов , это может быть датчик давления +простенький контроллер, у которого есть релейные выходы. такие недорогие контроллеры есть у ОВНА.  С врезкой датчиков нужно смотреть по их конструкции. В документации на датчик написано, каким образом он устанавливается, т.е. все зависит от выбранного вами датчика. Иногда врезают датчики в боковую часть емкости, на том уровне, на котором необходимо контролировать воду, Иногда врезаются в верхнюю часть ( в крышку) и опускают электроды до нужного уровня. При применении радарных уровнемеров также врезаются в верхнюю часть, но на  многих датчкиках есть релейные выходы.которые можно запрограммировать на определенные уровни.
 Теперь про трассировку кабелей. Вам ничто не мешает пройтись по стене башни ( если в конструкции не предусмотрена иная возможность. Кабель может быть проложен в коробе, жесткой трубе, металлорукаве и т.д.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2012, 11:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 126
 Регистрация: 8.12.2010
 Из: Смоленск
 Пользователь №: 84972
 
 
 
  
 | 
				Ну и в чем проблема поставить тот же ПРОМАвский ИДМ с 2 либо 4 выходными реле? А для монтажа всего-то врезать один штуцер в удобном месте и никаких проблем с прокладкой проводов, кронштейнами и прочим.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2012, 11:53 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				Да, Хосподи! А чем старые добрые поплавки не устраивают?? Тем, что не ржавеют?? Или простатой схемотехники и низкой ценой???      Три поплавка в цепь пускателя - вот и всех делов...Длину можно заказать любую. Можно просто самому "нарастить". Там же простой "сухой контакт". Вставляете кусок нужной длины и всё....Горе от ума...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2012, 13:51 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				Да, и, кстати, Овеновские ПДУ тоже очень даже ничего....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2012, 17:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 14839
 Регистрация: 28.11.2008
 Из: под Самарой..
 Пользователь №: 26006
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kazkip @ 18.1.2012, 18:11)  Необходимо:1. Установить датчики уровня для управления скважинными насосами.
 2. Установить датчик уровня на переполнение.
 Эх, намучался я в свое время с этими датчиками... То напор увеличь, лезь туда, то башня потекла, пока варят, опускай.. Следующий этап- установка ЭКМ  на башне на трубе - намного легче, но! Зимой обогрев, асбест и нихром..  Далее - перенес ЭКМ в насосную 2го подъема, с резервуара насосы на башню качали. Установил до него дроссель с шайбой.. Класс, работало лет 10. Ну а последнее время частотник на глубиник и датчик с аналоговым выходом на него! И держит давление, как вкопанный. Ну, а башня, как резервуар аварийный, на 30-40 мин при небольшом разборе хватает..А лучше без нее. Только обратный клапан на насосе обязателен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2012, 17:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 21.1.2012
 Пользователь №: 136934
 
 
 
  
 | 
				Мы у себя на дренажных насосах применяем УРСУ3 или РОС301. 3 не зависимых канала с выходом на реле. Вполне позволяют реализовать схемку контроля столба воды и запуска насосов при помощи электродов. Погрузился электрод в воду, реле замкнуло и наоборот.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2012, 8:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 15.2.2010
 Из: Казань
 Пользователь №: 46623
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за помощь. В итоге применил кондуктометрические датчики ОВЕН + САУ-М6 - для измерения уровня в башнях, и поплавки грюндфос для колодцев.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |