> Вопросы по схеме ИТП
ku-ku
сообщение 20.1.2012, 6:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.11.2011
Пользователь №: 129358



Здравствуйте!
Подскажите пожалуста!
Есть схема ИТП пока стадия П. Картинка во вложенном файле.
Вопрос про горячую воду.
В здание 18 эт. и поэтому две зоны водоснабжения.
Проектировщики применили одну станцию повышения давления на обе зоны, а что бы гидравлически всё увязать использована куча клапанов "до себя" и регуляторы расхода. Соответственно и теплообменников на гор. воду всего два.
Скажите, будет ли все это работать - долго, надежно?
Нигде не нашел шумовые характеристики клапанов AVD.
Бутут ли гудеть все эти клапана?
Как будет житься циркуляционным насосам?

Может лучше все переделать на отдельные системы по зонам. Две станции, четыре теплообменника, четыре насоса циркуляции горячей воды?

Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  ___.jpg ( 331,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
fatt
сообщение 20.1.2012, 7:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 21.9.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 122483



смущает перепад на вводе: 6/1-это как?давление на верхнюю зону на пределе!и Ф50 может не хватить для бесперебойного снабжения в пиковые часы(такое наблюдается на одном знакомом мне доме)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.1.2012, 8:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ГВС - независимая схема, проблем с давлением не вижу. Вопрос, почему разбили на две зоны - ну это проектировщикам видней, может это как-то связано с пожарной концепцией или чем нибудь еще, но криминала в такой разбивке нет. С какого боку здесь шумовые характеристики клапана - не пойму, если выбрали правильно, то и работать будет вменяемо. Ваше утверждение : "а что бы гидравлически всё увязать использована куча клапанов "до себя" и регуляторы расхода" - необосновано ни чем, все в тему. И еще. Балансировочники 9 от нищеты обычно не ставят, здесь - вижу. И это очень приятно. В целом понравилось, диаметры не смотрел.


Сообщение отредактировал v-david - 20.1.2012, 8:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
new85
сообщение 1.3.2012, 11:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.4.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 50771



Собственно на объекте столкнулся с достаточно сложной схемой ИТП. Не совсем понятно как будет работать такая схема объвязки теплообменников ГВС. Просьба к специалистам (проектировщикам) оценить данную схему.



З.Ы. Схему прилагаю.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 4,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 252
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SilverH8
сообщение 1.3.2012, 12:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67832



Схема в принципе работоспособная. ГВС по двухступенчатой смешенной схеме с двумя параллельными теплообменниками по 50 % мощности. (резервирование на случай проблем с одним из теплообменников). И на отопление аналогично. Только много нагорожено лишнего: арматуры, фильтров.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
new85
сообщение 1.3.2012, 13:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.4.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 50771



Цитата(SilverH8 @ 1.3.2012, 15:35) *
Схема в принципе работоспособная. ГВС по двухступенчатой смешенной схеме с двумя параллельными теплообменниками по 50 % мощности. (резервирование на случай проблем с одним из теплообменников). И на отопление аналогично. Только много нагорожено лишнего: арматуры, фильтров.....


С отоплением все понятно.
Но если один теплообменник ГВС основной а второй резервный тогда почему рециркуляция подходит только к одному?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.3.2012, 13:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(SilverH8 @ 1.3.2012, 11:35) *
Только много нагорожено лишнего: арматуры, фильтров.....

На вводе грязевик, на ответвлениях фильтры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 14.3.2012, 18:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Как по мне так что первая схема как и вторая не правильные. Посмотрите СП 41-101-95.
На обратке отсутствует задвижка нормально закрытая.(во второй схеме). А в первой ее нельзя закрыть а то вообще не будет циркуляции ! Система конечно работать будет но не эффективно. Т.к. не используется обратка из истемы отопления на ГВС. А в этих схемах все берем из подачи и скидываем в обратку.

По поводу дележки на контура та хоть на на 10 веток дели ни че тут страшного нет. Если на первую зону допустим до надо 6 бар а на вторую 10 бар в чем проблема качай насосной станцией на две зоны 10 бар, а на ответление первой зоны ставь регулятор давления и все!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 15.3.2012, 13:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Коллеги. Посмотрите эту схему. Я проектировщик КИПиА (недавно работаю). Есть схема ИТП от раздела ОВ, мне кажется что в ней есть кой какие неточности. Т.к. я молодой, "спецы" ОВ на все мои вопросы отвечают что у них все правильно. Хотелось бы увидеть дельные коментарии на ошибки схемы с указанием нормативной документации (типа СНиП ..... и пункт СНиПа). К примеру учет теплоносителя выполнен не по правилам-"Правила учета тепловой энергии и теплоносителя п. 3.1.1 рис. 3". Подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 4.9.2012, 8:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Вот еще схемка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных