> ГРПШ на кровле административного здания, можно ли устанавливать или нет?
ГРПШ на кровле административного здания
можно ли устанавливать ГРПШ на кровле административного здания или нет?
Можно [ 0 ] ** [0,00%]
Нельзя [ 1 ] ** [100,00%]
Всего голосов: 1
Гости не могут голосовать 
tobolkina
сообщение 20.1.2012, 8:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119465



Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, можно ли установить ГРПШ на стене крышной котельной? Котельная устанавливается на кровле торгово-развлекательного центра. До ГРПШ идет давление 0,3 МПа, после низкое давление. Газ необходим не только для котельной,но и для других установок. Общий расход газа 399 м3/ч.
В СП 62.13330.2011 п.6.3.6 указано, что допускается размещать только на покрытиях производственного здания , но в п. 5.3.1 таблица 3 п. 3 сказано, что можно прокладывать газопровод до 0,3МПа до ГРПШ и до крышных котельных.
Или лучше установить на стене самого торгового-центра и поднять на кровлю уже низкое давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Bujhm777
сообщение 20.1.2012, 10:57
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



6.3.6. СП 62.13330.2011 Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости класса С. Т.е. покрытие должно соответствовать этому классу огнестойкости.
Лучший вариант это размещение ГРПШ на стене, так как часть газопровода идущая до котельной будет ресивером, что облегчит пуск дутьевых горелок. Единственный минус, то что придется вывести свечи выше здания, но это лучше чем ресивер в котельной Ду400 (для котельной 3500 кВт).
К стати какая мощность котельной?
Если есть возможность, то к котельной лучше вести среднее давление 30-50 кПа и диаметр рампы будет меньше(дешевле), и диаметр ресивера.
Схему подходящего ШРП приложил
Будут еще вопросы пишите звоните
С уважением технический специалист ООО Актион-Газ Проект Седунов Игорь Иванович
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________50_______________.JPG ( 269,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 20.1.2012, 13:02
Сообщение #3


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



На стене крышной котельной, расположенной на общественном здании, согласно п.п. 6.3.1, 6.3.2 или 6.3.3 и таблицы 3, можете расположить упомянутое вами ГРПШ. Вот только то устройство, которое Вам любезно предложил Игорь Иванович, применять в данном случае запрещено, согласно всё того же п.6.3.1(второй абзац, последнее предложение).

P.S. Расход в 399м3/ч немного настараживает... и наводит на мысли...вслух...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 20.1.2012, 13:47
Сообщение #4


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Внутренний голос @ 20.1.2012, 13:02) *
применять в данном случае запрещено, согласно всё того же п.6.3.1(второй абзац, последнее предложение).

P.S. Расход в 399м3/ч немного настараживает... и наводит на мысли...вслух...

Перечитал пункт несколько раз, поясните каким образом он запрещает применять и в чем настораживает расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 20.1.2012, 14:02
Сообщение #5


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
каким образом он запрещает применять

выдержка из п.6.3.1 На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.
Вроде на картинке с ОГ (обогревателем газовым).
Что касается цифр... rolleyes.gif Просто всегда настараживают цифры типа 99кВт или как в этом случае 399м3/ч... т.к. в большинстве известным мне случаях - это "притянутые", а не расчетные цифры, дабы не "попасть" под действия тех или иных регламентов... ничего личного, как некоторые говорят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 20.1.2012, 14:38
Сообщение #6


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



В моей редакции СП ничего про обогрев не написано, где можно скачать, то что у вас? или выложите плиз на форум. Если необходимо все таки с обогревом то придется тогда отдельно ставить. А если можно без, то вот другая схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________50_______________.JPG ( 398,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 20.1.2012, 14:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



СП 62.13330.2011 есть в разделе "Нормативные документы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 20.1.2012, 17:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Для меня пока нету такого норматива как СП 62.13330.2011, так еще дополнительная макулатура,
пока пользуюсь СНиП 42-01-2002
лучше установить на стене или рядом самого торгового-центра и поднять на кровлю уже низкое давление

Сообщение отредактировал Evgkarpro - 20.1.2012, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 20.1.2012, 17:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



А ваш торгово-развлекательный центр это Многофункциональное здание?
тогда такие мысли СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения, новый п.п. 6.19.
6.19. Части зданий категорий А, Б и Г по НПБ 105-03 не допускается размещать в многофункциональных общественных зданиях.
А размещать части зданий категорий В1-В4 допускается.
т.е. остается разработка СТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tobolkina
сообщение 24.1.2012, 11:24
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119465



ТРК относится к административным или общественным зданиям, скорее всего установим ГРПШ на стене самого ТРК, а газопровод низкого давления (требуется 50 мбар и расход условно обозначен 399м3/ч ))) на самом деле 394,4 ) поведем на кровлю до котельной 2,2 МВт и вентустановок (12 штук) с горелками (по 100кВт каждая). Диаметр конечно получается немаленький 250мм, но что поделать, с правилами не поспоришь.
Только я себе слабо представляю разводку к 12 вентустановкам и еще установить счетчик с импульсным выходом перед каждой.
Подскажите какие лучше использовать счетчики и нужен ли шкафчик для их защиты от атмосферных осадков??? И какая обвязка (отключающие устройства, 2 последовательных отсечных клапана и т.п.) необходима для горелок 100 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных