6.3.6. СП 62.13330.2011 Разрешается размещение ШРП
на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости класса С. Т.е. покрытие должно соответствовать этому классу огнестойкости.
Лучший вариант это размещение ГРПШ на стене, так как часть газопровода идущая до котельной будет ресивером, что облегчит пуск дутьевых горелок. Единственный минус, то что придется вывести свечи выше здания, но это лучше чем ресивер в котельной Ду400 (для котельной 3500 кВт).
К стати какая мощность котельной?Если есть возможность, то к котельной лучше вести среднее давление 30-50 кПа и диаметр рампы будет меньше(дешевле), и диаметр ресивера.
Схему подходящего ШРП приложил
Будут еще вопросы пишите звоните
С уважением технический специалист ООО Актион-Газ Проект Седунов Игорь Иванович