Здравствуйте !!! Прошу помощи у специалистов по газовому котлу.Дело в следующем-Купил в начале декабря дом. Котел там стоит универсальный 80-х годов без названия типа "дона"чугунный вроде (примерную картинку прикреплю ниже).Так вот газа жрет много а толку от него мало,дома холодно.Посоветуйте,что можно сделать? Насос и замена котла сейчас не актуально зима на дворе.Планирую летом заменить систему отопления.Посоветуйте как зиму продержаться,может есть какие ни будь хитрости а то все тепло и деньги в трубу улетают.
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 11,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

типа такого только одноконтурный без змеевика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 47)
lovial
сообщение 20.1.2012, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2226
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



А что тут можно посоветовать? Какой котел (мощность и т.д.) - неизвестно, какая система отопления - тоже, хорошо ли утеплен дом - тоже нет информации. Может банально не хватать количества отопительных приборов, например....
Сделать что-то зимой - проблематично. Ну, например, можно для повышения экономичности в дымоход бак для нагрева воды встроить, вот такой, например http://lovial.narod.ru/statyi/raznoe/bak120l.JPG Если дымоход стальной сборный, то за пару часов, ИМХО, справитесь.
В любом случае, заочные консультации - дело не особо благодарное, особенно если человек денег потратит, а результата не будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 20.1.2012, 11:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(lovial @ 20.1.2012, 12:41) *
А что тут можно посоветовать? Какой котел (мощность и т.д.) - неизвестно, какая система отопления - тоже, хорошо ли утеплен дом - тоже нет информации.

Дом кирпичный,окна все заклеил затыкал.Дыма ход кирпичный.В одной комнате 3 радиатора в другой трубы идут вдоль стен в три ряда.
По системе отопления я вообще не знаю вот и прошу совета.
Слышал что в котел перегородку вставляют но куда и как не знаю.

Сообщение отредактировал vin16ru - 20.1.2012, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 20.1.2012, 12:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vin16ru @ 20.1.2012, 11:00) *
Здравствуйте !!! Прошу помощи у специалистов по газовому котлу.Дело в следующем-Купил в начале декабря дом.

Для начала замерьте температуру уходящих газов, температуру воды после котла, температуру на улице. Чтобы определить мощность котла нужно замерить сколько газа по счетчику в час потребляет. Результаты сообщите, после этого можно что-то говорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 22.1.2012, 6:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



1 замерти добления газа на газовом редукторе на входе норма 11-6 in water column. и на выходе норма 3.5... 2 заслонкий именьшить тягу . скорей всего на выходе или внутри бойлера в трубу . что бы увеличить кпд . а что касается змеивика то позоже на тепловой змеевик для нагрева воды. похоже змеевик заглушен. на газовом редукторе должно показано давления газа на вызоде. всего хорошего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 22.1.2012, 18:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(sl2010 @ 22.1.2012, 7:50) *
1 замерти добления газа на газовом редукторе на входе норма 11-6 in water column. и на выходе норма 3.5... 2 заслонкий именьшить тягу . скорей всего на выходе или внутри бойлера в трубу . что бы увеличить кпд . а что касается змеивика то позоже на тепловой змеевик для нагрева воды. похоже змеевик заглушен. на газовом редукторе должно показано давления газа на вызоде. всего хорошего.


vin16ru ушел за переводчиком rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 22.1.2012, 22:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



я извиняююсь пролетаю между клавиш. работаю в сша клавиатура на англиском . еще раз извиняюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 22.1.2012, 22:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



что касается газового котла в нутри или наруже есть серия и модель посмотрите внимательно и напишите я тогда могу точно дать информацию..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 23.1.2012, 7:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(sl2010 @ 22.1.2012, 23:25) *
что касается газового котла в нутри или наруже есть серия и модель посмотрите внимательно и напишите я тогда могу точно дать информацию..

С на ружи облазил весь котел названия так и не нашел.Есть с переди таблички все в краски-оттирал краску но они пустые.А где может быть в нутри написано название котла.

Цитата(sl2010 @ 22.1.2012, 7:50) *
1 замерти добления газа на газовом редукторе на входе норма 11-6 in water column. и на выходе норма 3.5... 2 заслонкий именьшить тягу . скорей всего на выходе или внутри бойлера в трубу . что бы увеличить кпд . а что касается змеивика то позоже на тепловой змеевик для нагрева воды. похоже змеевик заглушен. на газовом редукторе должно показано давления газа на вызоде. всего хорошего.

Приборов для замера у меня нет.И взять не у кого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.1.2012, 7:26
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vin16ru @ 20.1.2012, 12:00) *
все тепло и деньги в трубу улетают

А какая температура газов в дымоходе?
Счётчик газовый есть?

Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2012, 7:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 23.1.2012, 8:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 8:26) *
А какая температура газов в дымоходе?
Счётчик газовый есть?

Температуру в дымаходе не знаю, не чем замерить.
Счетчик газовый есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 23.1.2012, 8:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(CNFHSQ @ 20.1.2012, 12:59) *
Для начала замерьте температуру уходящих газов, температуру воды после котла, температуру на улице. Чтобы определить мощность котла нужно замерить сколько газа по счетчику в час потребляет. Результаты сообщите, после этого можно что-то говорить.



Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 7:26) *
А какая температура газов в дымоходе?
Хотел помочь, но
пока не ответите на вопросы говорить не о чем.
Что значит нечем замерить, термометра не найдете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 23.1.2012, 9:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 9:34) *
Что значит нечем замерить, термометра не найдете?

В том то и дело, что негде пока взять.
Хочу купить.
И как замерить температуру в дымоходе? просто я в этом деле новичок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.1.2012, 10:32
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vin16ru @ 23.1.2012, 10:51) *
В том то и дело, что негде пока взять.
Хочу купить.
И как замерить температуру в дымоходе? просто я в этом деле новичок.

Лучше и не делайте ничего такого. smile.gif

Всё равно, от измерений КПД не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 23.1.2012, 10:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 10:32) *
Лучше и не делайте ничего такого. smile.gif

Всё равно, от измерений КПД не изменится.

КПД да, но если после котла низкая температура , то легко можно поправить. а так и будет мерзнуть до весны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 23.1.2012, 12:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 11:45) *
но если после котла низкая температура , то легко можно поправить.

как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 23.1.2012, 13:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vin16ru @ 23.1.2012, 12:17) *
как ?

Меряйте температуру , здесь и профи пролетают. Женщина, нач. ПТО в ТСО жалуется холодно, говорит что батареи раскаленные. а потом оказалось что температура на котле выше 60 не поднимается.
У меня кстати такой же котел.
Как поднять температуру. Первое накрутить регулятор на котле.
Если не поможет то нужно увеличить диаметр жиклера на горелке( рассверлить). Главное не перестараться. До весны доживете.
Я когда купил дом, тоже сразу холодно. Гвоздем увеличил отверстия . Котел не грел, стал закипать. отсоеденил один коллектор. Замерил газоанализатором, все нормально.
. После утепления , замены окон и переделки котла остался один коллектор в горелке из трех.
КПД 94 % , добровольно не поменяю.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2012, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 23.1.2012, 13:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 14:34) *
Первое накрутить регулятор на котле.

Что представляет из себя этот регулятор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 23.1.2012, 14:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vin16ru @ 23.1.2012, 13:58) *
Что представляет из себя этот регулятор ?


Вызывайте слесаря райгаза, пусть сделает ревизию и заодно все покажет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 23.1.2012, 14:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2226
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Регуляторов много разных. ИМХО, у Вас какой-то из АПОКов... Но какой именно... Можете котел сфотографировать, хотя бы мобилкой, и выложить сюда? Тогда предметней разговор станет намного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 23.1.2012, 15:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 15:35) *
Вызывайте слесаря райгаза, пусть сделает ревизию и заодно все покажет rolleyes.gif

Вызывал-пришел почистил горелки и сказал "Толку не будет, котел беспантовый- меняйте"

Цитата(lovial @ 23.1.2012, 15:36) *
Регуляторов много разных. ИМХО, у Вас какой-то из АПОКов... Но какой именно... Можете котел сфотографировать, хотя бы мобилкой, и выложить сюда? Тогда предметней разговор станет намного...

Понял сегодня сфоткаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 23.1.2012, 16:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



вот так всегда гвозгем молотком а проблема всегда на поверхности нет элиментарных знаний . это не к вам . оборудование завозят много продают ставят но при этом нет технических знаний. сфотографируйте пожалуйста газовый редуктор и обратите внимание там на входе есть пробка под шестиграник и на выходе а сверху под отвертку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 23.1.2012, 17:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Терморегулятор АПОК-1 у вас такой?
http://poltava.prom.ua/p2546637-termoregul...-1-poltava.html
Цитата
сфотографируйте пожалуйста газовый редуктор

???

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2012, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 23.1.2012, 18:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2226
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Вы просто сфотографируйте котел и все, что на нем висит/из него торчит. А мы уже потом Вам расскажем, какая цацка где и для чего она нада...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 24.1.2012, 13:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(lovial @ 23.1.2012, 19:40) *
Вы просто сфотографируйте котел и все, что на нем висит/из него торчит. А мы уже потом Вам расскажем, какая цацка где и для чего она нада...

Фото с телефона так что качество не очень
Прикрепленный файл  DSC02120.JPG ( 61,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  DSC02121.JPG ( 66,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 24.1.2012, 15:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516




Почему, у вас прикрыт кран? Там где стрелки я рассверлил у себя отверстия на горелке, увеличил диаметр в 1,5 раза.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.1.2012, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 24.1.2012, 15:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 24.1.2012, 16:00) *
Почему, у вас прикрыт кран? Там где стрелки я рассверлил у себя отверстия на горелке, увеличил диаметр в 1,5 раза.

Прикрепленный файл  2.JPG ( 48,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Кран открываю, прикрываю(когда боле менее) для подачи газа в следствии экономии .Иначе нагорает по 5000 руб. в месяц при температуре за бортом от -2 до -10.Отверстия на горелки примерно на 4 (диаметр)

Сообщение отредактировал vin16ru - 24.1.2012, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 24.1.2012, 15:52
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2226
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Ну вот примерно так...
Прикрепленный файл  dff09c00e334.jpg ( 72,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 24.1.2012, 16:13
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



котел универсальный. дрова, уголь мазут, газ. в верху должна дыть заслонка для увеличения кпд нужно прикрыть. совет один . меняйте это ..... .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 24.1.2012, 20:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(CNFHSQ @ 20.1.2012, 13:59) *
Для начала замерьте температуру уходящих газов, температуру воды после котла, температуру на улице. Чтобы определить мощность котла нужно замерить сколько газа по счетчику в час потребляет. Результаты сообщите, после этого можно что-то говорить.



Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 9:34) *
Хотел помочь, но
пока не ответите на вопросы говорить не о чем.
Что значит нечем замерить, термометра не найдете?

И что с температурами? Размер дома интересен. Объем по наружнему объмеру сможете дать?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.1.2012, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 25.1.2012, 7:53
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 24.1.2012, 21:04) *
И что с температурами? Размер дома интересен. Объем по наружнему объмеру сможете дать?

Как правильно замерить температуру уходящих газов ? И температуру воды после котла?
Дом 52 кв.м.

Цитата(sl2010 @ 24.1.2012, 17:13) *
в верху должна дыть заслонка для увеличения кпд нужно прикрыть. совет один . меняйте это ..... .

Как выглядит ?

Сообщение отредактировал vin16ru - 25.1.2012, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 25.1.2012, 15:39
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vin16ru @ 25.1.2012, 7:53) *
Как правильно замерить температуру уходящих газов ? И температуру воды после котла?
Дом 52 кв.м.


Как выглядит ?

52м2 для такого котла оччень мало. 5000 руб за какой срок? Если полностью открыть газовый кран, какая высота пламени в топке, и нет ли сажи? Не знаю где вы живете, а у меня ваш дом за год 3-4 тыс м3 в год. Это если не в чем себе не отказывать.
В котле есть отверстие под термометр, налейте туда масло и вставьте термометр. Можно прикрутить к трубе на подаче и сверху утеплить. Чтоб замерить температуру газов после котла, нужно просверлить отверстие в газоходе сразу за котлом и туда термометр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 26.1.2012, 9:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 25.1.2012, 16:39) *
5000 руб за какой срок? Если полностью открыть газовый кран, какая высота пламени в топке, и нет ли сажи?

За месяц. сантиметров 20. сажа есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.1.2012, 9:55
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Чудеса rolleyes.gif У меня дом 12на 13 Горит одна горелка, Отверстие на сопле меньше вашего, пламя до газохода и расход с 1 июня понастоящее время 3 т.м3. Думал бы на плохое давление газа или чтото неисправно в автоматике, но вы говорите большей расход. Откуда он может взяться? Засеките по счетчику за сколько секунд сгорает 1 м3. На максимуме.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2012, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 26.1.2012, 10:18
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 10:55) *
Откуда он может взяться? Засеките по счетчику за сколько секунд сгорает 1 м3. На максимуме.

Вот и я о том же,накладно платить.Сегодня замерю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 26.1.2012, 12:09
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 10:55) *
Засеките по счетчику за сколько секунд сгорает 1 м3. На максимуме.

Попросил жену что бы замерила (так как я на работе) - 0,001 м3 за 22 секунды.На счет высоты пламени я ошибся-высота примерно на максимуме 60см
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.1.2012, 13:16
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 12:09) *
Попросил жену что бы замерила (так как я на работе) - 0,001 м3 за 22 секунды.На счет высоты пламени я ошибся-высота примерно на максимуме 60см
Итого в час 0,16м3 или в месяц 118 м3 в рублях=425р. Реально платите в 10 раз больше. Возможно снимаете показания неправильно? Цифра 118 тоже что уж очень маленькая , проверьте все внимательно.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2012, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 26.1.2012, 13:57
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 14:16) *
Возможно снимаете показания неправильно? Цифра 118 тоже что уж очень маленькая , проверьте все внимательно.

1м3 - за 3мин.30секунд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.1.2012, 14:11
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 13:57) *
1м3 - за 3мин.30секунд

Или 17м3 в час, да этим газом пятиэтажный дом можно отопить в морозrolleyes.gif
А счетчик Ваш максимум на 10м3

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2012, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 26.1.2012, 14:20
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 15:11) *
Или 17м3 в час, да этим газом пятиэтажный дом можно отопить в морозrolleyes.gif

Я на максисум и не прибавляю потому что можно разорица.Вот и экономлю-без тепла но по 5000 в месяц.Из за этого и спрашиваю совета,что можно сделать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 26.1.2012, 14:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 15:11) *
А счетчик Ваш максимум на 10м3

Что на что расчитано я не знаю, но замералось по последнему черному колесику перед красными провернулся он за 3 минуты 30 секунд.Что показал прибор то и сказал.
Врать мне смысла нет!

Сообщение отредактировал vin16ru - 26.1.2012, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.1.2012, 14:34
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 14:26) *
Что на что расчитано я не знаю, но замералось по последнему черному колесику перед красными провернулся он за 3 минуты 30 секунд.Что показал прибор то и сказал.
Врать мне смысла нет!

Вызовите представителя межрегионгаза пусть снимут показания, внимательно посмотрите где запятая. Ваш котел наверно мощностью киловат 30 это 4 м3/час. А тридцатью кВт, говорят, можно отопить 200-300м2.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2012, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 26.1.2012, 14:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 15:34) *
Вызовите представителя межрегионгаза пусть снимут показания, внимательно посмотрите где запятая. Ваш котел наверно мощностью киловат 30 это 4 м3/час. А тридцатью кВт, говорят, можно отопить 200-300м2.

Я тоже думал сперва вызвать, но поговорил с соседями и оказалось что эти котлы ставили всем 1986 году. и у двух соседей они тоже до сих пор стоят-мало греют и много жрут. до сих пор поражаюсь как они их еще не заменили blink.gif
И на этой волне решил что счетчик нормально работает.
Да, надо вызвать для профилактики.
Интересно сколько это будет стоить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.1.2012, 15:30
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 14:45) *
Я тоже думал сперва вызвать, но поговорил с соседями и оказалось что эти котлы ставили всем 1986 году. и у двух соседей они тоже до сих пор стоят-мало греют и много жрут. до сих пор поражаюсь как они их еще не заменили blink.gif
И на этой волне решил что счетчик нормально работает.
Да, надо вызвать для профилактики.
Интересно сколько это будет стоить ?

Если счетчику более 8 годков, выпишут предписание на замену-3 т.р + за установку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 26.1.2012, 15:44
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 16:30) *
Если счетчику более 8 годков, выпишут предписание на замену-3 т.р + за установку.

в 2004 устанавливали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.1.2012, 10:33
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 6500
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 15:44) *
в 2004 устанавливали
.
тогда летом придется счетчик поменять, т.к. поверка оборачивается дороже.

На основании представленных замеров выбираю наиболее , на мой вкус достоверный. Это на максимуме =1,6 м3 в час. Котел недозагружен, тем не менее в месяц при работе на макс сгорает на 4 тыс. р.
Надо повысить эффективность работы.
Первое, отрегулировать соотношение газ- воздух, при благоприятных условиях(это когда избыток=3)можно прибавить КПД до 15%.
Второе,замена котла на небезпонтовый с КПД 92% , за счет понижения температуры уходящих это даст зкономию.
если сейчас уходящие =350 град то экономия будет 12-13%
250----------------------------- 5-6% и т.д.
П.С. при снижении избытка воздуха температура на выходе тоже падает.
Вся наладка займет полчаса.
Примерно такие расклады для принятия Вами решения о замене котла.
Лично я поднял у себя КПД на примерно таком котле с 65% до 94 отрегулировав избыток и снизив температуру уходяших с 350 до 100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin16ru
сообщение 1.2.2012, 7:05
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136820



Спасибо всем кто довал советы !!! Проблему решить не удалось.Будем ждать лето и менять котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eplit
сообщение 6.2.2012, 11:04
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



Вы хоть скажите какая температура в системе отопления? 60 град рука терпит 5 секунд примерно. Как у Вас с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных