> Подключение баков-аккумуляторов системы ГВС, Последовательно или параллельно..?
Polyarnik
сообщение 26.1.2012, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Всем доброго времени суток..!
Вопрос к специалистам:
При установке в системе ГВС нескольких баков-аккумуляторов подключать их нужно параллельно или последовательно..? Какие преимущества и недостатки у каждого варианта..?

Заранее, благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Alex_
сообщение 26.1.2012, 13:43
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Зависит от техзадания, а конкретнее:
1. Суточный расход воды.
2. Максимальный расход воды.
3. Выделенная мощность на подогрев воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 26.1.2012, 13:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Alex, спасибо, что откликнулись.
Задание следующее: создать резервный источник тепла для ГВС, применив баки-аккумуляторы с электроподогревом. То есть в летнее время, во время отключения горячей воды, вода будет нагреваться в этих баках. Так вот вопрос: батарею этих баков подключать параллельно или последовательно..?
И, соответсвенно, какой логикой руководствоваться при выборе схемы подключения в зависимости от тех параметров, что Вы указали..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.1.2012, 16:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Логика элементарная: параллельная работа нагревателей - параллельное включение емкостей на которых они установлены?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.1.2012, 17:40
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Последовательно баки подключают в том случае, когда хотят сэкономить за счет разницы между дневным и ночным тарифом. Последний в цепочке бак "запитан" круглосуточно, остальные - только ночью. При этом общий объем баков должен быть равен или чуть меньше суточного расхода, а входы - выходы должны пропускать максимальный мгновенный расход без серьезных потерь напора в цепочке. Во всех остальных случаях баки подключают параллельно (что и случается чаще всего). Возможно смешанное подключение 4, 6 и.т.п. Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 26.1.2012, 17:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Испытатель, Вы могли бы пояснить..?

Alex, спасибо..! Вот это очень понятно..!
Вопрос в том, необходимо ли балансировать эту "батарею" из параллельно включенных баков..? Не получится ли, что через какие-то из баков циркуляция идти не будет..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.1.2012, 19:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Polyarnik @ 26.1.2012, 14:43) *
Испытатель, Вы могли бы пояснить..?

Что пояснить? Если вы запитали независимо несколько источников энергии, то их нужно и регулировать независимо. Если работа одного источника зависит от предыдущего и влияет на последующий - регулировка не получится. Или вы их хотите "жахать" одновременно, по температуре последнего в цепочке? А для распределения нагрузки я присоветовал бы регулировку сделать по алгоритму: снижение температуры ниже нормы, в пределах гистерезиса (вкл-выкл) в одной из батарей - включается теплообменник и схлапывается ЭМ клапан на этом параллельном вводе, пусть работают те где температура в норме. А Перераспределение потоков при параллельной схеме может вызвать постоянный недогрев по одной из веток, имеющей наименьшее сопротивление. В общем - сами решайте, тема чрезмерно субъективная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.1.2012, 20:18
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Polyarnik @ 26.1.2012, 18:43) *
Вопрос в том, необходимо ли балансировать эту "батарею" из параллельно включенных баков..? Не получится ли, что через какие-то из баков циркуляция идти не будет..?

Отбалансировать вентилями систему с переменным расходом практически невозможно. Сделайте ее симметричной. От коллектора подачи к каждому бойлеру и затем к коллектору Г.В. одинаковая длина труб и одинаковое количество углов. Небольшое расхождение не страшно, ну будут одни ТЭНы работать на 10% больше других - ничего страшного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.1.2012, 20:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alex_ @ 26.1.2012, 19:18) *
Сделайте ее симметричной.

+1
Петля Тихельмана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 27.1.2012, 19:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Alex, Jota, Испытатель, большое спасибо..! Теперь понятно..! Ура..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных