На стареньком йорковском руфтопе (который бы давно следовало выбросить), отключилась 1 из 2 газовых горелок. Я осмотрел горелку. сбросил аварию. запустил. Что меня поразило - это клубы пара повалившие из вытяжного отерстия. Я подумал: в камеру сгорания попала вода. и она скоро испарится, но пар валил все 30 - 40 минут что я топтался вокруг руфтопа. Удивительно, что вторая горелка работала почти не выделяя влаги. Что это может быть ? У меня нет ни дифманометра, ни газ. анализатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Бойко
сообщение 27.1.2012, 23:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(ЮрийБ @ 27.1.2012, 18:30) *
На стареньком йорковском руфтопе (который бы давно следовало выбросить), отключилась 1 из 2 газовых горелок. Я осмотрел горелку. сбросил аварию. запустил. Что меня поразило - это клубы пара повалившие из вытяжного отерстия. Я подумал: в камеру сгорания попала вода. и она скоро испарится, но пар валил все 30 - 40 минут что я топтался вокруг руфтопа. Удивительно, что вторая горелка работала почти не выделяя влаги. Что это может быть ? У меня нет ни дифманометра, ни газ. анализатора.


Видимый пар? Это уже туман. 100% исключить попадание воды со стороны. Течь т/о и т.д. Сравнить Тух горелок. Если у горелки "с паром" Тух существенно меньше здоровой. Коэф. избытка воздуха высок. Устранить возможные присосы. Проверить каналы измерения давления газа и воздуха.Сравнить/настроить смесеобразование горелок.

п.с. Дифманометр для этого легко делается из двух стек. трубок и двух метров рез. трубки. Шкала в мм.вод. ст. на бумаге.
Состав ух/качество сгорания с достаточной точностью можно определить по форме и цвету факела. От свободного желтого с выраженными языкам и темными концами до прозрачного сиреневого марева...

Сообщение отредактировал Бойко - 27.1.2012, 23:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 28.1.2012, 9:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Цитата(ЮрийБ @ 27.1.2012, 19:30) *
Что это может быть ?

Это скорей всего образование конденсата продуктов сгорания внутри газового теплообменника, если "из вытяжного отерстия" - это отверстие дымохода. Что вызвано повышенным охлаждением теплообменника. Хотите разобраться в теме подробнее почитайте на тему конденсатных котлов / теплогенераторов / воздухонагревателей. Чтобы это избавиться от этого явления нужно :
а) повысить тепловую мощность теплообменника (включить 2-ю более мощную горелку).
б) если это невозможно - исключить использование на входе холодного уличного воздуха и если это не поможет уменьшить расход нагреваемого даже 100 % рециркулируемого воздуха, так что бы на 1 кВт тепловой мощности приходилось +/- 60 м3/ч воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 28.1.2012, 11:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Спасибо!
Теплообенник, одновременно и камера сгорания, представляет собой змеевик из нерж стали. Их 2, на каждый свой мультиблок, а воздух в них подает 1 вентилятор с двумя крыльчатками. Машина в основном рециркулирует воздух - из помещения мимо теплообменников обратно в помещение - и только немного подсасывает свежий. Отверстие подсоса я прикрыл картоном, но туман, кажется, не уменьшился. Осмотрел змеевики - они целые, только один выглядел буд-то покрытым каким то белым налетом, как пеплом.
Искал в и-нете G1/8 (BSP) подсоединение для проверки давления на мультиблоках - ничего специального не нашел.
Не проверил сразу - может одна крыльчатка каким-то образом проворачивается на валу, и горелка работает с нехваткой кислорода - а не с избытком ?

Сообщение отредактировал ЮрийБ - 28.1.2012, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 28.1.2012, 20:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Видел в живую газовые крышные кондиционеры York только на выставке.
Внутрь не лазил, видел трубчатый теплообменник.
А он почти у всех вот такой:
Прикрепленный файл  Picture1.png ( 245,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  Picture2.png ( 255,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

На входе труб планка атмосферной горелки с форсунками, а ля как на любой газовой и потом
направляющие сопла в которых происходит смешивание природного газа с воздухом.
Прикрепленный файл  Picture3.jpg ( 318,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2

Самая сложная штука в этой системе дымососный вентилятор который стоит в конце теплообменника и за счёт которого продукты сгорания (пламя) проходят через трубы теплообменника..
Ваша фраза ", а воздух в них подает 1 вентилятор с двумя крыльчатками." Опять не понятна, вы имеете ввиду общий вентилятор кондиционера? Ну да там ставят обычные центробежные вентиляторы, как в любой приточке..
Думаю белый налёт на трубах теплообменника это как раз "соли" конденсата продуктов сгорания".
Если у вас действительно трубы из нержавейки (чаще американцы используют алюминизированную сталь), то в конденсатном режиме ваш теплообменник протянет чуть дольше. Основной вопрос как долго в таком режиме протянет дымососный вентилятор...
По мультиблоку горелок ничего вам не скажу. По идее принцип их действия аналогичный всем другим, по этому вопросу нужно браться к специалистам по газовым горелкам (атмосферным). Надеюсь в представительстве York они тоже есть. smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serviceman
сообщение 12.2.2012, 11:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 24.1.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126



Цитата(ЮрийБ @ 28.1.2012, 12:54) *
...
Не проверил сразу - может одна крыльчатка каким-то образом проворачивается на валу, и горелка работает с нехваткой кислорода - а не с избытком ?


У газовых руфтопов, слабое место- это вентилятор дымососа. На валу э/двигателя две крыльчатки, на каждую ступень нагрева. На старых машинах, эти крыльчатки и э/двигатели переменяны уже несколько раз. Здесь важно знать, что крыльчатки неодинаковые, они зеркальные. Вполне возможно, у вас стоит 2 "верхних" или 2 "нижних" крыльчатки, может быть поставили ту, что была в наличии.
Признаюсь, сам так делал от недостатка з/ч или из-за большого срока ожидания.

И как результат:
Цитата
клубы пара повалившие из вытяжного отерстия. .... Удивительно, что вторая горелка работала почти не выделяя влаги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 13.2.2012, 21:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Спасибо - буду знать что такое возможно.
(Диф)манометр я сделал из лишнего реле давления в которое вставил светодиод и батерейки.

Сообщение отредактировал ЮрийБ - 13.2.2012, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных