> Работа приточной установки на гликоле
alsz
сообщение 28.1.2012, 11:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Прикрепленный файл  ________.JPG ( 76,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280


Коллеги подскажите из-за чего не работает данная установка, в чем ошибка?

Технические характеристики (расчетные)

Установка:
Производительность по воздуху - 1500, м3\ч
Располагаемый напор для сети воздуховодов - 450, Па

Воздухонагреватель:
Максимальная теплопроизводительность - 28,8, кВт
Температура воздуха на входе в воздухонагреватель - -39, С
Температура воздуха на выходе из воздухонагревателя - +18, С
Температура теплоносителя на входе в воздухонагреватель - 95, С
Температура теплоносителя на выходе из воздухонагревателя - 70, С
Циркуляционный объем - 1,02 м3\ч

Вентилятор:
Производительность по воздуху - 1500 Па
Полное давление 655, Па
Потребляемая мощность - 0,6 кВт
Номинальная частота вращения 2255, об\мин

Электродвигатель:
Тип - стандартный,асинхронный
Установленная мощность - 0,75, кВт
Номинальный ток - 1,7, А
Номинальное напряжение - 230\400, В
Частота - 50, Гц

Работа данной установки

Т нар.возд.___Тпритока____Т1______Т2_________Т3_________Т4______Частота, Гц___Клапан

-24__________ 9________64______39__________48_________36________25__________100
-21__________10________68______43__________50_________42________25__________100

Приточка работает на минимальных оборотах, при полностью открытом клапане на воде, воздух не нагревается до +18С, но обратка идет горячая.

Организация смонтировавшая данную ситему, привела гениальное обоснование: Мы залили в гликолевый контур чистый гликоль, а нужно было концентрат)

Необходимо грамотное обоснование, почему данная система не работает?

Сообщение отредактировал alsz - 28.1.2012, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 55)
aslanbek
сообщение 28.1.2012, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Высокая обратка при низкой температуре в канале это:
во первых недоразмеренный теплообменник, т.е. калорифер с недостаточной площадью теплообменна (на практике низкая рядность);
во вторых подсоеденение прямотоком вместо противотока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 28.1.2012, 12:44
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(alsz @ 28.1.2012, 13:48) *
Мы залили в гликолевый контур чистый гликоль, а нужно было концентрат)

Ну так сделайте , что должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 28.1.2012, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 15:29) *
Высокая обратка при низкой температуре в канале это:
во первых недоразмеренный теплообменник, т.е. калорифер с недостаточной площадью теплообменна (на практике низкая рядность);
во вторых подсоеденение прямотоком вместо противотока.

Это понятно!
Нужно грамотно это обосновать. Я по специальности автоматчик, но не технолог. Мне нужно пояснить заказчику, который тоже не технолог.
Один говорит, что ошибка в площади калорифера, другой о влияние фазы луны.
Нужны факты!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 28.1.2012, 13:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Раз понятно,то факты добывайте на объекте и сделайте сравнительную характеристику "как есть"(результаты обследования) и "как должно быть"(расчёты).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 28.1.2012, 13:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 16:18) *
Раз понятно,то факты добывайте на объекте и сделайте сравнительную характеристику "как есть"(результаты обследования) и "как должно быть"(расчёты).

Какие данные мне для этого нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 28.1.2012, 13:53
Сообщение #7





Guest Forum






Вам нужны данные расчета калорифера и теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 28.1.2012, 14:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Проще всего начать с выяснения условий, при которых достигается заявленная мощность калорифера:
-температура теплоносителя на подаче и обратке;
-расход теплоносителя через калорифер;
-тип и процентное содержание незамерзающей жидкости;
-тип подсоеденения нагревателя по или против потока воздуха;
-скорость потока воздуха через нагреватель.
Замерьте что сможете и сравните фактические значения и расчётные,где-то будет расхождение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 28.1.2012, 14:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 17:00) *
Проще всего начать с выяснения условий, при которых достигается заявленная мощность калорифера:
-температура теплоносителя на подаче и обратке;
-расход теплоносителя через калорифер;
-тип и процентное содержание незамерзающей жидкости;
-тип подсоеденения нагревателя по или против потока воздуха;
-скорость потока воздуха через нагреватель.
Замерьте что сможете и сравните фактические значения и расчётные,где-то будет расхождение.


И еще нюанс, возникло подозрение, что пасорт на данную установку печатался монтирующей организацией и этикетки на установку клеили они. Мол смотрите данные рабочие, мы тут не причем.
На жигули крепится звезда и о чудо получается мерседес, надпись соответствует - отстаньте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 28.1.2012, 14:09
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:07) *
И еще нюанс, возникло подозрение, что пасорт на данную установку печатался монтирующей организацией и этикетки на установку клеили они. Мол смотрите данные рабочие, мы тут не причем.
На жигули крепится звезда и о чудо получается мерседес, надпись соответствует - отстаньте!

А кто по вашему мнению должен печатать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 28.1.2012, 14:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Попробуйте достать оригинальные техлисты,иначе сравнить будет несчем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 28.1.2012, 14:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Гампопа @ 28.1.2012, 17:09) *
А кто по вашему мнению должен печатать?

Святая простота порой хуже воровства)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 28.1.2012, 14:12
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:11) *
Святая простота порой хуже воровства)

А все же, кто должен печатать?


Сообщение отредактировал Гампопа - 28.1.2012, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 28.1.2012, 14:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 17:09) *
Попробуйте достать оригинальные техлисты,иначе сравнить будет несчем.

Я решил танцевать от обратного сделать расчет, какие параметры обеспечат заданную температуру, а потом что по факту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 28.1.2012, 14:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Гампопа @ 28.1.2012, 17:12) *
А все же, кто должен печатать?

Паспортные данные достоверные предоставляет завод изготовитель.

А как называется когда вам продают например кабель ВВГ по цене NYM да еще и паспорт от NYM втюхивают и на кабеле маркировка по всей длине NYM. Только по факту это ВВГ.

И с этой установкой похоже такая же ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 28.1.2012, 15:25
Сообщение #16


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Забавная у Вас "схема"... laugh.gif
Вообще то Т3 и Т4 это горячая вода и циркуляция.
По теме: Т1-64/Т11-48... Фсё. Дальше можно не смотреть. Теплоснабжение не тянет.
На т/о должно быть (на минимальных оборотах то!!) 64/58 - как минимум. Смотрите опросный лист. Если там действительно рабочая "дельта" 15 градусов, то либо увеличивайте подачу до 65+15=80грд. Либо пересчитывайте и добавляйте пластины в т/о. Подача в калорифер приточки должна быть минимум 60грд. И то - это если на улице -15...-18, не больше. А если -25 будет, то тогда 90!! т.е. при этом подача от сети - при вашем т/о должна быть 90+15=105грд. Иначе фсё это барада...
Т.е. фсё банально до неприличия. "Проектанты" делают расчёт т/о на сетевой график (150-70), который есть только в "святом писании" полувековой давности. То, какой график выдают реальные сети их не колышит. И то, что подача выше 110грд. никогда не бывает - хоть -25, хоть -45, им конечно не известно. Поэтому и на т/о 15 грд. тепла потерять им не "в ломы". Сеть, то она же резиновая. Сколько ему (проектанту) надо - столько и даст. А зачем вообще голову греть - есть формула, написанная в "святом писании", есть график, прописанный в "святом писании". Подставляем график в формулу и получаем бабки...Вот и вся "инженерия".... laugh.gif

Можете попробывать "побить врага его же оружием" запросите у них тепловой график калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха. Т.е.такой же как для сетей. Скорее всего Вам выдадут 110-70. а может и 95-70. Это, кстати, можно в проекте прочитать - в общих данных. А потом - смотрим на термометр подачи калорифера, смотрим на уличный термометр... Сворачиваем этот график в трубочку - и по-морде им!! По-морде!!! laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 28.1.2012, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 28.1.2012, 15:27
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:24) *
Паспортные данные достоверные предоставляет завод изготовитель.

Не путайте паспорт на вентустановку с паспортом на систему вентиляции. Вентустановка это часть системы вентиляции.

ПС
На теплообменнике посмотрите табличку, на некоторых написаны характеристики.

Сообщение отредактировал Гампопа - 28.1.2012, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 28.1.2012, 20:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Унас раз была похожая ситуация, долго морыжились ругались,
в конце концов окаазалось что по ходу воздуховодов сработал и захлопнулся огнезадерживающий клапан,
посмотрите у Вас из решеток куда дует установка - какой температуры и с какой скоростью выхоит воздух.
может дело совсем не в вент установке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.1.2012, 20:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alsz @ 28.1.2012, 10:48) *
Работа данной установки

Т нар.возд.___Тпритока____Т1______Т2_________Т3_________Т4______Частота, Гц___Клапан

-24__________ 9________64______39__________48_________36________25__________100
-21__________10________68______43__________50_________42________25__________100

Необходимо грамотное обоснование, почему данная система не работает?

При -24*С у вас Т1=64*С - какое ещё обоснование надо?
Нельзя налить из порожнего - закон Природы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.1.2012, 7:13
Сообщение #20


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



А, кстати - да! А проверьте-ка может у Вас расчет был сделан "от сетей", а по-факту вентиляция после т/о или узла смешения посажена. Отсюда и график пониженный...Сейчас с "города" не меньше 80-ти приходит. формально говоря 64 грд. с сетей не бывает даже летом - потому что официальная срезка 70. По-факту - конечно бывает...так то летом!!

Сообщение отредактировал Usach - 29.1.2012, 7:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 29.1.2012, 9:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Usach @ 29.1.2012, 10:13) *
А, кстати - да! А проверьте-ка может у Вас расчет был сделан "от сетей", а по-факту вентиляция после т/о или узла смешения посажена. Отсюда и график пониженный...Сейчас с "города" не меньше 80-ти приходит. формально говоря 64 грд. с сетей не бывает даже летом - потому что официальная срезка 70. По-факту - конечно бывает...так то летом!!

С города приходит 105, дальше на теплообменник вентиляции, с него уходит 75, только возвращается горячая обратка, перетоп, а тепла вентиляция в приток не дает. Увеличивая температуру подачи увеличивается и обратка, а это преступление)
Я понял что проектировщики нае..ли, вот только теперь нужно это доказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 29.1.2012, 10:13
Сообщение #22





Guest Forum






105 -75*С как бэ еще не перегрев обратки .
Нужны данные подбора теплобменника и калорифера.

Сообщение отредактировал Гампопа - 29.1.2012, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 29.1.2012, 11:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Гампопа @ 29.1.2012, 13:13) *
105 -75*С как бэ еще не перегрев обратки .
Нужны данные подбора теплобменника и калорифера.

На систему вентиляции уходит 75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 29.1.2012, 11:57
Сообщение #24





Guest Forum






Для того чтобы разобраться, нужно знать, что должно быть, затем - что мы имеем.

Сообщение отредактировал Гампопа - 29.1.2012, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 29.1.2012, 12:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Гампопа @ 29.1.2012, 14:57) *
Для того чтобы разобраться, нужно знать, что должно быть, затем - что мы имеем.

Все исходные данные приведены выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 29.1.2012, 12:14
Сообщение #26





Guest Forum






На теплообменник нет данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.1.2012, 17:49
Сообщение #27


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, которая выдаёт на водо/гликолевый т/о какой-то "себе на уме" график,при котором на -24 грд.С на улице выдаётся 75 грд.С в подачу.
эта подача дойдя до водо/гликолевого т/о приточки "превращается" в 64 грд. И на "гликолевой" стороне имеем подачу 48 грд.С. Что при -25 на улице не может теплоснабдить приточку. "Ибо немощен...".
При этом обратка с водо/гликолевого т/о приточки составляет 39 грд.С. Соответственно и сети с т/о в ИТП возвращается обратка ещё меньше. Что почему-то наводит на мысль "Увеличивая температуру подачи увеличивается и обратка, а это преступление".
А это следом наводит лично меня на другую мысль :"Да и шут бы с ней. Пусть растёт - она же ниже 40-а возвращается!!"...
Резюме: чудес не бывает. Либо давайте на подачу водо/гликолевого т/о приточки 65+15=80 грд.С подачи, либо наращивайте (заменяйте) калорифер...

Если калорифер приточки, а соответственно и водо/гликолевый т/о считались на график 150/70, то виноваты ИТП-шники, которые между сетями, которые сейчас 105 градусов дают "заснули" ещё один калорифер. Тем самым понизив график до 95/70 (до 105/70 они его понизить не могут, поскольку сами сети по этому графику работают)
А если на 95/70 - то на какой тогда график считался водо/гликолевый т/о? на 105/70?? Ну, так тогда и присоединение должно было быть независимое.

А что - дать из ИТП хотя бы 95 гр.С "не смотря" на обратку, хотя бы на пару часов - пока пусконаладка идёт и попробывать всё-таки "разогнать" водо/гликолевый т/о это совем не реально?? blink.gif

Сообщение отредактировал Usach - 29.1.2012, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.1.2012, 18:01
Сообщение #28


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:29) *
Какие данные мне для этого нужны?

Согласованный в Ростехнадзоре проект марки "ОВ". Там есть фсё. Больше ничего не надо. Проектной документации без согласований не бывает. Всё остальное - комиксы. Даже если и выглядят как проект...Это прописано во всех "проектных" нормативах и ГК РФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 29.1.2012, 19:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49) *
Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, которая выдаёт на водо/гликолевый т/о какой-то "себе на уме" график,при котором на -24 грд.С на улице выдаётся 75 грд.С в подачу.


Клапан в ручную открыли на 100%, больше 75*С в подачу вентиляции не идет, чтобы не грешить на автоматику на этот адский черный ящик.

По дороге куда то теряются 10*С это занятно)

Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49) *
А это следом наводит лично меня на другую мысль :"Да и шут бы с ней. Пусть растёт - она же ниже 40-а возвращается!!"...
Резюме: чудес не бывает. Либо давайте на подачу водо/гликолевого т/о приточки 65+15=80 грд.С подачи, либо наращивайте (заменяйте) калорифер...


Чтобы монтажная организация заменила калорифер нужно это грамотно обосновать, почему он не подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 29.1.2012, 19:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49) *
Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, которая выдаёт на водо/гликолевый т/о какой-то "себе на уме" график,при котором на -24 грд.С на улице выдаётся 75 грд.С в подачу.

По графику от теплосетей 95 70 при -24 должно выдаваться 74 это есть и это факт к ИТП вопросов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.1.2012, 19:55
Сообщение #31


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



так о чём и речь!!! bang.gif
В цепочке калорифер приточки - водо/гликольный т/о - водо/водяной т/о в ИТП, именно калорифер приточки должен теплоснабжаться по графику 95/70!!! Т.е. последний в цепочке, а не наоборот. Это элементарщина. Привлеките уже "к делу" тепломеханика. Вы в теплоснабжении, извините "плаваете"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 30.1.2012, 8:25
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Usach @ 29.1.2012, 22:55) *
так о чём и речь!!! bang.gif
В цепочке калорифер приточки - водо/гликольный т/о - водо/водяной т/о в ИТП, именно калорифер приточки должен теплоснабжнаться по графику 95/70!!! Т.е. последний в цепочке, а не наоборот. Это элементарщина. Привлеките уже "к делу" тепломеханика. Вы в теплоснабжении, извините "плаваете"...

Вы бы видели этих тепломеханников которые налаживали ИТП и тепломеханников по вентиляции Равшан и Джумшут одыхают)

Я поднял информацию о проектировании и вот что выяснилось: изначально калорифер проектировался как водяной, но потом монтажная организация для надежности предложила сделать гликолевый контур. Перерасчеты никто не делал, а тупо поставился промежуточный гликолевый теплообменник.
Вот теперь вопрос КТО ВИНОВАТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 30.1.2012, 9:03
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(alsz @ 30.1.2012, 10:25) *
Вот теперь вопрос КТО ВИНОВАТ?

и ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сообщение отредактировал Гампопа - 30.1.2012, 9:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 30.1.2012, 11:33
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Гампопа @ 30.1.2012, 12:03) *
и ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нет КТО ЗА ЭТО ПЛАТИТ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 30.1.2012, 12:12
Сообщение #35


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(alsz @ 30.1.2012, 11:25) *
Вы бы видели этих тепломеханников которые налаживали ИТП и тепломеханников по вентиляции Равшан и Джумшут одыхают)

Я поднял информацию о проектировании и вот что выяснилось: изначально калорифер проектировался как водяной, но потом монтажная организация для надежности предложила сделать гликолевый контур. Перерасчеты никто не делал, а тупо поставился промежуточный гликолевый теплообменник.
Вот теперь вопрос КТО ВИНОВАТ?

Значит ещё и насос на тянет. Попробуйте на 3-ю скорость переключить.
Кто виноват? Тот кто сделал не по проекту (гликоль вместо воды). Или у кого-то другие версии могут возникнуть???
Что делать? - Сделать по-проекту: слить гликоль, залить воду, врезать обводные перемычки на водо/гликолевый т/о.Ну, либо совсем т/о снять и поставить вместо него "катушки"...Работы - на пару дней с комплектацией...Дольше перепиской занимались... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 30.1.2012, 12:20
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Usach @ 30.1.2012, 14:12) *
Кто виноват? Тот кто сделал не по проекту (гликоль вместо воды). Или у кого-то другие версии могут возникнуть???

Тот кто распоряжение отдал. А это может быть и заказчик. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 30.1.2012, 12:45
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Гампопа @ 30.1.2012, 15:20) *
Тот кто распоряжение отдал. А это может быть и заказчик. blink.gif

Заказчик то распоряжение отдал, на каком основании и по какому расчету ставился. Я подозреваю что на складе было из остатков, то и поставили.


Цитата(Usach @ 30.1.2012, 15:12) *
Работы - на пару дней с комплектацией...Дольше перепиской занимались... rolleyes.gif

Это для 12 приточек)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 30.1.2012, 13:18
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Вот их отмаза:

Решение об изменении схемы теплоснабжения было принято после заказа и покупки проектного оборудования на совещании в ходе переговоров. Было принято решение о создании двухконтурной системы теплоснабжения калориферов приточных установок, для исключения возможности замерзания калориферов, но при этом приточная установка может работать с проектной заданной температурой воздуха только за счет снижения расхода наружного воздуха.

Расшифруйте кто виноват?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 30.1.2012, 13:19
Сообщение #39


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Ништяк!!! 12 водо/гликолевых калориферов с обвязкой!! В утиль!! Это ж уже в "особо крупных"...это ж статья... blink.gif
Будьте предельно аккуратны...Пока НА БУМАГЕ не пропишут "кто виноват и что делать" к обвязке приточек даже не прикасайтесь.
Со своей стороны подготовьте письмо на имя Заказчика, в котором "отпишитесь", что, мол для проведения запуска приточных систем и проведение пусконаладочных работ необходимо обеспечить теплоснабжение приточек по расчетному графику теплоснабжения, согласно согласованной проектной документации. В противном случае, запуск систем произведён быть не может в-связи с низкой температурой теплоносителя...Типа - ждите потепления (марта месяца) - всё запустим и сдадим...

Цитата(alsz @ 30.1.2012, 16:18) *
Вот их отмаза:

Решение об изменении схемы теплоснабжения было принято после заказа и покупки проектного оборудования на совещании в ходе переговоров. Было принято решение о создании двухконтурной системы теплоснабжения калориферов приточных установок, для исключения возможности замерзания калориферов, но при этом приточная установка может работать с проектной заданной температурой воздуха только за счет снижения расхода наружного воздуха.

Расшифруйте кто виноват?

Ну, так вот Вам и "отмаза" запускайте вентилятор на 5-10% производительности и пишите акт: мол, пока холодно можно работать только при таком "снижения расхода наружного воздуха". Как потеплеет - расход наружного воздуха увеличится...При этом, "снизив" рабочую точку вентилятора не забудьте закрыть фанеркой половину воздуховода до калорифера. А то не стартанёте....

Сообщение отредактировал LordN - 30.1.2012, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 30.1.2012, 13:32
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Usach @ 30.1.2012, 16:25) *
Ну, так вот Вам и "отмаза" запускайте вентилятор на 5-10% производительности и пишите акт: мол, пока холодно можно работать только при таком "снижения расхода наружного воздуха". Как потеплеет - расход наружного воздуха увеличится...При этом, "снизив" рабочую точку вентилятора не забудьте закрыть фанеркой половину воздуховода до калорифера. А то не стартанёте....


Так оно и делалось)

Вопрос, есть возможность оставить калорифер и поменять только теплообменник?
Когда было принято решение сделать гликолевый контур, разве из расчетов небыло видно, что проектный калорифер не тянет?
Если отмаза сведется к тому - "Поставили теплообменники без обоснованных расчетов, заранее зная, что вентиляция не потянет проектный объем воздуха" то это как минимум уже растрел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 30.1.2012, 14:04
Сообщение #41





Guest Forum






Ну поменьше будет ну и что с того.
Сами же захотели и вас предупредили письменно.

Сообщение отредактировал Гампопа - 30.1.2012, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 30.1.2012, 14:25
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Гампопа @ 30.1.2012, 17:04) *
вас предупредили письменно.

это объяснительная поступила от них сегодня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 30.1.2012, 14:28
Сообщение #43





Guest Forum






управление изменениями в проекте , камень об который многие спотыкаются.
Ситуация возможно, что все уже было закуплено, а поступил запрос на изменение содержания проекта. В таким случаях надо быть очень внимательным.

Сообщение отредактировал Гампопа - 30.1.2012, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 30.1.2012, 18:12
Сообщение #44


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(alsz @ 30.1.2012, 16:32) *
Так оно и делалось)

Вопрос, есть возможность оставить калорифер и поменять только теплообменник?
Когда было принято решение сделать гликолевый контур, разве из расчетов небыло видно, что проектный калорифер не тянет?
Если отмаза сведется к тому - "Поставили теплообменники без обоснованных расчетов, заранее зная, что вентиляция не потянет проектный объем воздуха" то это как минимум уже растрел.

Проблема не в расстреле. Проблема к кому его применить. Уже понятно, что в цепочке т/о ИТП - т/о водогликолевый - калорифер приточки, один т/о явно лишний. Выбрасывайте любой - какой хотите.
Я бы, учитывая объемы работ (заработка) - всё-таки 12 установок (!!). Не поленился, и купил бы 4 шарика и 2 метра трубы, взял бы сварочник - и просто на одном из т/о вварил бы обводные с шариками и запустил бы приточку. Потом созвал бы комиссию - и устроил бы шоу: открываем шарики (одного т/о нет) - работает. Закрываем шарики - уходит в аварию. Фсё. Готовьте бабло "на шарики". Вот смета... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 30.1.2012, 18:25
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Usach @ 30.1.2012, 21:12) *
Потом созвал бы комиссию - и устроил бы шоу: открываем шарики (одного т/о нет) - работает. Закрываем шарики - уходит в аварию. Фсё. Готовьте бабло "на шарики". Вот смета... rolleyes.gif

А теплообменники которые втюхали не по проекту, заказчик деньги все же заплатил, вопрос за что? Для того чтоб шарики купить? Или от переизбытка денег?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 30.1.2012, 19:56
Сообщение #46


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(alsz @ 30.1.2012, 21:25) *
А теплообменники которые втюхали не по проекту, заказчик деньги все же заплатил, вопрос за что? Для того чтоб шарики купить? Или от переизбытка денег?

Вы импульсивны, коллега... Сначала надо показать Заку в каком де.ме он оказался. Ну, разумеется не по Вашей воле. А у потом за ручку выводить его к "чистой воде". (спасибо, дарахой мой!!!)
Да и,вообще то говоря (сугубо между нами) 4 шарика, 4 сгона и 2 метра трубы против 12 приточных установок с "доработкой" тепловой части??!! Да побойтесь Боха!!...Вах - вах...

Сообщение отредактировал Usach - 30.1.2012, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 31.1.2012, 17:35
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Usach @ 30.1.2012, 22:56) *
Вы импульсивны, коллега... Сначала надо показать Заку в каком де.ме он оказался. Ну, разумеется не по Вашей воле.

Показал, теперь пью валидолом, лучше было молчать)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 31.1.2012, 17:59
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Если из сети приходит 105, то меня в этой схеме смущает циркуляционный насос. Уверены, что он достаточной мощности? Первое, что на ум приходит dry.gif
ЗЫ. Ну и теплоообменник водо-гликолевый, возможно, недоразмерен... dry.gif

Сообщение отредактировал Ратман - 31.1.2012, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 31.1.2012, 18:29
Сообщение #49


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(alsz @ 31.1.2012, 20:35) *
Показал, теперь пью валидолом, лучше было молчать)))))

Вы успели так подружится, что принимаете близко к сердцу его проблемы?? laugh.gif
Золотой Вы человек! Но, право - не стоит так терзаться...Не стоит сострадать людям достаточно не компетентным, чтоб занимать чужое место, или(и) достаточно жадным, чтоб обращаться к настоящим специалистам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 31.1.2012, 18:33
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(alsz @ 31.1.2012, 19:35) *
Показал, теперь пью валидолом, лучше было молчать)))))

Что случилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 31.1.2012, 18:40
Сообщение #51


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ратман @ 31.1.2012, 20:59) *
Если из сети приходит 105, то меня в этой схеме смущает циркуляционный насос. Уверены, что он достаточной мощности? Первое, что на ум приходит dry.gif
ЗЫ. Ну и теплоообменник водо-гликолевый, возможно, недоразмерен... dry.gif

Ну да! т/о и так не тянет - давайте ещё и расход увеличим. laugh.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 1.2.2012, 9:53
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Usach @ 31.1.2012, 18:40) *
Ну да! т/о и так не тянет - давайте ещё и расход увеличим. laugh.gif

Не понимаю вашей иронии.. При увеличении расхода на холодной линии отдача тепла в теплообменнике увеличится... И температура на выходе тоже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 1.2.2012, 13:26
Сообщение #53


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Это как? Он 5 м3/ч до нужной температуры прогреть не может - давайте ему ещё 25 накинем. laugh.gif
Похоже, ещё один инженер думает, что в тепловых установках источник тепла - это насос! Чем больше насос - тем больше тепла... Хе-хе... Источник тепла - это "печка" (т/о или котёл). А насос для этой печки - "нагрузка". Чем больше нагрузка, тем ниже температура на выходе...У нас "печка" наши 5 кубов всего до 75 всего нагревает, вместо 95, а вы предлагаете ей ещё кубов подкинуть...Ну, разве не мило.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 1.2.2012, 13:58
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Usach @ 1.2.2012, 13:26) *
Это как? Он 5 м3/ч до нужной температуры прогреть не может - давайте ему ещё 25 накинем. laugh.gif
Похоже, ещё один инженер думает, что в тепловых установках источник тепла - это насос! Чем больше насос - тем больше тепла... Хе-хе... Источник тепла - это "печка" (т/о или котёл). А насос для этой печки - "нагрузка". Чем больше нагрузка, тем ниже температура на выходе...У нас "печка" наши 5 кубов всего до 75 всего нагревает, вместо 95, а вы предлагаете ей ещё кубов подкинуть...Ну, разве не мило.... laugh.gif

1. Вообще-то, согласно сказанного топикстартером, расход первичного теплоносителя ограничивается необходимостью поддерживать температуру обратки.. Будет отбор тепла в теплообменнике, можно будет увеличить расход..
2. 95 должно быть при -39.. Насколько понимаю, испытания происходят при -21...-24.. Таким образом, температура теплоносителя в 75*С будет близка к температурному графику.
3. С повышением расхода во вторичном контуре увеличится температура теплоносителя, и соответственно температура воздуха на выходе из калорифера...
ЗЫ. И еще.. Температура в обратке во вторичном контуре тоже увеличится.. Соответственно нагревать придется на меньшее количество градусов...

Сообщение отредактировал Ратман - 1.2.2012, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 1.2.2012, 14:58
Сообщение #55


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(alsz @ 29.1.2012, 22:18) *
Клапан в ручную открыли на 100%, больше 75*С в подачу вентиляции не идет, чтобы не грешить на автоматику на этот адский черный ящик.
..........................


Цитата(Ратман @ 1.2.2012, 16:58) *
.................
3. С повышением расхода во вторичном контуре увеличится температура теплоносителя, и соответственно температура воздуха на выходе из калорифера...
ЗЫ. И еще.. Температура в обратке во вторичном контуре тоже увеличится.. Соответственно нагревать придется на меньшее количество градусов...


Ну, так а я о чём...Добавим второй насос параллельно, третий, четвёртый...Расход растёт, а температура то тоже растёт, даже обратка растёт. дадим скоканадо - хоть 75, хоть 175!! И так пока, либо насосы не кончатся, либо электричество.... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 1.2.2012, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 1.2.2012, 17:51
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Usach @ 1.2.2012, 14:58) *
Ну, так а я о чём...Добавим второй насос параллельно, третий, четвёртый...Расход растёт, а температура то тоже растёт, даже обратка растёт. дадим скоканадо - хоть 75, хоть 175!! И так пока, либо насосы не кончатся, либо электричество.... laugh.gif

Ладно, спорить с вами не буду, тем более, что вы не спорите, как я понимаю, с тем, что температура повысится... Тем более, как я уже сказал ранее, что теплообменник представляется мне слабоватым..
alsz, а как работает вентиляция при температуре 75*С?
И почему все-таки в данных указаны температуры на входе в теплообменник 64/68*С, если из города приходят 105? Куда деваются 40*С? Расход на подаче ограничивается практически до нуля что-ли, что теплоноситель в трубах умудряется остывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 17:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных