Работа приточной установки на гликоле |
|
|
|
28.1.2012, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
________.JPG ( 76,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 259Коллеги подскажите из-за чего не работает данная установка, в чем ошибка? Технические характеристики (расчетные)Установка: Производительность по воздуху - 1500, м3\ч Располагаемый напор для сети воздуховодов - 450, Па Воздухонагреватель: Максимальная теплопроизводительность - 28,8, кВт Температура воздуха на входе в воздухонагреватель - -39, С Температура воздуха на выходе из воздухонагревателя - +18, С Температура теплоносителя на входе в воздухонагреватель - 95, С Температура теплоносителя на выходе из воздухонагревателя - 70, С Циркуляционный объем - 1,02 м3\ч Вентилятор: Производительность по воздуху - 1500 Па Полное давление 655, Па Потребляемая мощность - 0,6 кВт Номинальная частота вращения 2255, об\мин Электродвигатель: Тип - стандартный,асинхронный Установленная мощность - 0,75, кВт Номинальный ток - 1,7, А Номинальное напряжение - 230\400, В Частота - 50, Гц Работа данной установкиТ нар.возд.___Тпритока____Т1______Т2_________Т3_________Т4______Частота, Гц___Клапан -24__________ 9________64______39__________48_________36________25__________100 -21__________10________68______43__________50_________42________25__________100 Приточка работает на минимальных оборотах, при полностью открытом клапане на воде, воздух не нагревается до +18С, но обратка идет горячая. Организация смонтировавшая данную ситему, привела гениальное обоснование: Мы залили в гликолевый контур чистый гликоль, а нужно было концентрат) Необходимо грамотное обоснование, почему данная система не работает?
Сообщение отредактировал alsz - 28.1.2012, 11:54
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
28.1.2012, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Высокая обратка при низкой температуре в канале это: во первых недоразмеренный теплообменник, т.е. калорифер с недостаточной площадью теплообменна (на практике низкая рядность); во вторых подсоеденение прямотоком вместо противотока.
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
28.1.2012, 12:44
|
Guest Forum

|
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 13:48)  Мы залили в гликолевый контур чистый гликоль, а нужно было концентрат) Ну так сделайте , что должно быть.
|
|
|
|
|
28.1.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 15:29)  Высокая обратка при низкой температуре в канале это: во первых недоразмеренный теплообменник, т.е. калорифер с недостаточной площадью теплообменна (на практике низкая рядность); во вторых подсоеденение прямотоком вместо противотока. Это понятно! Нужно грамотно это обосновать. Я по специальности автоматчик, но не технолог. Мне нужно пояснить заказчику, который тоже не технолог. Один говорит, что ошибка в площади калорифера, другой о влияние фазы луны. Нужны факты!
|
|
|
|
|
28.1.2012, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Раз понятно,то факты добывайте на объекте и сделайте сравнительную характеристику "как есть"(результаты обследования) и "как должно быть"(расчёты).
|
|
|
|
|
28.1.2012, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 16:18)  Раз понятно,то факты добывайте на объекте и сделайте сравнительную характеристику "как есть"(результаты обследования) и "как должно быть"(расчёты). Какие данные мне для этого нужны?
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
28.1.2012, 13:53
|
Guest Forum

|
Вам нужны данные расчета калорифера и теплообменника.
|
|
|
|
|
28.1.2012, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Проще всего начать с выяснения условий, при которых достигается заявленная мощность калорифера: -температура теплоносителя на подаче и обратке; -расход теплоносителя через калорифер; -тип и процентное содержание незамерзающей жидкости; -тип подсоеденения нагревателя по или против потока воздуха; -скорость потока воздуха через нагреватель. Замерьте что сможете и сравните фактические значения и расчётные,где-то будет расхождение.
|
|
|
|
|
28.1.2012, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 17:00)  Проще всего начать с выяснения условий, при которых достигается заявленная мощность калорифера: -температура теплоносителя на подаче и обратке; -расход теплоносителя через калорифер; -тип и процентное содержание незамерзающей жидкости; -тип подсоеденения нагревателя по или против потока воздуха; -скорость потока воздуха через нагреватель. Замерьте что сможете и сравните фактические значения и расчётные,где-то будет расхождение. И еще нюанс, возникло подозрение, что пасорт на данную установку печатался монтирующей организацией и этикетки на установку клеили они. Мол смотрите данные рабочие, мы тут не причем. На жигули крепится звезда и о чудо получается мерседес, надпись соответствует - отстаньте!
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
28.1.2012, 14:09
|
Guest Forum

|
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:07)  И еще нюанс, возникло подозрение, что пасорт на данную установку печатался монтирующей организацией и этикетки на установку клеили они. Мол смотрите данные рабочие, мы тут не причем. На жигули крепится звезда и о чудо получается мерседес, надпись соответствует - отстаньте! А кто по вашему мнению должен печатать?
|
|
|
|
|
28.1.2012, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Попробуйте достать оригинальные техлисты,иначе сравнить будет несчем.
|
|
|
|
|
28.1.2012, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(Гампопа @ 28.1.2012, 17:09)  А кто по вашему мнению должен печатать? Святая простота порой хуже воровства)
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
28.1.2012, 14:12
|
Guest Forum

|
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:11)  Святая простота порой хуже воровства) А все же, кто должен печатать?
Сообщение отредактировал Гампопа - 28.1.2012, 14:16
|
|
|
|
|
28.1.2012, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 17:09)  Попробуйте достать оригинальные техлисты,иначе сравнить будет несчем. Я решил танцевать от обратного сделать расчет, какие параметры обеспечат заданную температуру, а потом что по факту.
|
|
|
|
|
28.1.2012, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(Гампопа @ 28.1.2012, 17:12)  А все же, кто должен печатать? Паспортные данные достоверные предоставляет завод изготовитель. А как называется когда вам продают например кабель ВВГ по цене NYM да еще и паспорт от NYM втюхивают и на кабеле маркировка по всей длине NYM. Только по факту это ВВГ. И с этой установкой похоже такая же ситуация.
|
|
|
|
|
28.1.2012, 15:25
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Забавная у Вас "схема"... Вообще то Т3 и Т4 это горячая вода и циркуляция. По теме: Т1-64/Т11-48... Фсё. Дальше можно не смотреть. Теплоснабжение не тянет. На т/о должно быть (на минимальных оборотах то!!) 64/58 - как минимум. Смотрите опросный лист. Если там действительно рабочая "дельта" 15 градусов, то либо увеличивайте подачу до 65+15=80грд. Либо пересчитывайте и добавляйте пластины в т/о. Подача в калорифер приточки должна быть минимум 60грд. И то - это если на улице -15...-18, не больше. А если -25 будет, то тогда 90!! т.е. при этом подача от сети - при вашем т/о должна быть 90+15=105грд. Иначе фсё это барада... Т.е. фсё банально до неприличия. "Проектанты" делают расчёт т/о на сетевой график (150-70), который есть только в "святом писании" полувековой давности. То, какой график выдают реальные сети их не колышит. И то, что подача выше 110грд. никогда не бывает - хоть -25, хоть -45, им конечно не известно. Поэтому и на т/о 15 грд. тепла потерять им не "в ломы". Сеть, то она же резиновая. Сколько ему (проектанту) надо - столько и даст. А зачем вообще голову греть - есть формула, написанная в "святом писании", есть график, прописанный в "святом писании". Подставляем график в формулу и получаем бабки...Вот и вся "инженерия"....  Можете попробывать "побить врага его же оружием" запросите у них тепловой график калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха. Т.е.такой же как для сетей. Скорее всего Вам выдадут 110-70. а может и 95-70. Это, кстати, можно в проекте прочитать - в общих данных. А потом - смотрим на термометр подачи калорифера, смотрим на уличный термометр... Сворачиваем этот график в трубочку - и по-морде им!! По-морде!!!
Сообщение отредактировал Usach - 28.1.2012, 15:34
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
28.1.2012, 15:27
|
Guest Forum

|
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:24)  Паспортные данные достоверные предоставляет завод изготовитель. Не путайте паспорт на вентустановку с паспортом на систему вентиляции. Вентустановка это часть системы вентиляции. ПС На теплообменнике посмотрите табличку, на некоторых написаны характеристики.
Сообщение отредактировал Гампопа - 28.1.2012, 15:38
|
|
|
|
|
28.1.2012, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Унас раз была похожая ситуация, долго морыжились ругались, в конце концов окаазалось что по ходу воздуховодов сработал и захлопнулся огнезадерживающий клапан, посмотрите у Вас из решеток куда дует установка - какой температуры и с какой скоростью выхоит воздух. может дело совсем не в вент установке.
|
|
|
|
|
28.1.2012, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 10:48)  Работа данной установки
Т нар.возд.___Тпритока____Т1______Т2_________Т3_________Т4______Частота, Гц___Клапан
-24__________ 9________64______39__________48_________36________25__________100 -21__________10________68______43__________50_________42________25__________100
Необходимо грамотное обоснование, почему данная система не работает? При -24*С у вас Т1=64*С - какое ещё обоснование надо? Нельзя налить из порожнего - закон Природы!
|
|
|
|
|
29.1.2012, 7:13
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
А, кстати - да! А проверьте-ка может у Вас расчет был сделан "от сетей", а по-факту вентиляция после т/о или узла смешения посажена. Отсюда и график пониженный...Сейчас с "города" не меньше 80-ти приходит. формально говоря 64 грд. с сетей не бывает даже летом - потому что официальная срезка 70. По-факту - конечно бывает...так то летом!!
Сообщение отредактировал Usach - 29.1.2012, 7:15
|
|
|
|
|
29.1.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(Usach @ 29.1.2012, 10:13)  А, кстати - да! А проверьте-ка может у Вас расчет был сделан "от сетей", а по-факту вентиляция после т/о или узла смешения посажена. Отсюда и график пониженный...Сейчас с "города" не меньше 80-ти приходит. формально говоря 64 грд. с сетей не бывает даже летом - потому что официальная срезка 70. По-факту - конечно бывает...так то летом!! С города приходит 105, дальше на теплообменник вентиляции, с него уходит 75, только возвращается горячая обратка, перетоп, а тепла вентиляция в приток не дает. Увеличивая температуру подачи увеличивается и обратка, а это преступление) Я понял что проектировщики нае..ли, вот только теперь нужно это доказать.
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
29.1.2012, 10:13
|
Guest Forum

|
105 -75*С как бэ еще не перегрев обратки . Нужны данные подбора теплобменника и калорифера.
Сообщение отредактировал Гампопа - 29.1.2012, 10:30
|
|
|
|
|
29.1.2012, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(Гампопа @ 29.1.2012, 13:13)  105 -75*С как бэ еще не перегрев обратки . Нужны данные подбора теплобменника и калорифера. На систему вентиляции уходит 75
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
29.1.2012, 11:57
|
Guest Forum

|
Для того чтобы разобраться, нужно знать, что должно быть, затем - что мы имеем.
Сообщение отредактировал Гампопа - 29.1.2012, 12:06
|
|
|
|
|
29.1.2012, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(Гампопа @ 29.1.2012, 14:57)  Для того чтобы разобраться, нужно знать, что должно быть, затем - что мы имеем. Все исходные данные приведены выше
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
29.1.2012, 12:14
|
Guest Forum

|
На теплообменник нет данных.
|
|
|
|
|
29.1.2012, 17:49
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, которая выдаёт на водо/гликолевый т/о какой-то "себе на уме" график,при котором на -24 грд.С на улице выдаётся 75 грд.С в подачу. эта подача дойдя до водо/гликолевого т/о приточки "превращается" в 64 грд. И на "гликолевой" стороне имеем подачу 48 грд.С. Что при -25 на улице не может теплоснабдить приточку. "Ибо немощен...". При этом обратка с водо/гликолевого т/о приточки составляет 39 грд.С. Соответственно и сети с т/о в ИТП возвращается обратка ещё меньше. Что почему-то наводит на мысль "Увеличивая температуру подачи увеличивается и обратка, а это преступление". А это следом наводит лично меня на другую мысль :"Да и шут бы с ней. Пусть растёт - она же ниже 40-а возвращается!!"... Резюме: чудес не бывает. Либо давайте на подачу водо/гликолевого т/о приточки 65+15=80 грд.С подачи, либо наращивайте (заменяйте) калорифер... Если калорифер приточки, а соответственно и водо/гликолевый т/о считались на график 150/70, то виноваты ИТП-шники, которые между сетями, которые сейчас 105 градусов дают "заснули" ещё один калорифер. Тем самым понизив график до 95/70 (до 105/70 они его понизить не могут, поскольку сами сети по этому графику работают) А если на 95/70 - то на какой тогда график считался водо/гликолевый т/о? на 105/70?? Ну, так тогда и присоединение должно было быть независимое. А что - дать из ИТП хотя бы 95 гр.С "не смотря" на обратку, хотя бы на пару часов - пока пусконаладка идёт и попробывать всё-таки "разогнать" водо/гликолевый т/о это совем не реально??
Сообщение отредактировал Usach - 29.1.2012, 17:53
|
|
|
|
|
29.1.2012, 18:01
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:29)  Какие данные мне для этого нужны? Согласованный в Ростехнадзоре проект марки "ОВ". Там есть фсё. Больше ничего не надо. Проектной документации без согласований не бывает. Всё остальное - комиксы. Даже если и выглядят как проект...Это прописано во всех "проектных" нормативах и ГК РФ.
|
|
|
|
|
29.1.2012, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49)  Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, которая выдаёт на водо/гликолевый т/о какой-то "себе на уме" график,при котором на -24 грд.С на улице выдаётся 75 грд.С в подачу. Клапан в ручную открыли на 100%, больше 75*С в подачу вентиляции не идет, чтобы не грешить на автоматику на этот адский черный ящик. По дороге куда то теряются 10*С это занятно) Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49)  А это следом наводит лично меня на другую мысль :"Да и шут бы с ней. Пусть растёт - она же ниже 40-а возвращается!!"... Резюме: чудес не бывает. Либо давайте на подачу водо/гликолевого т/о приточки 65+15=80 грд.С подачи, либо наращивайте (заменяйте) калорифер... Чтобы монтажная организация заменила калорифер нужно это грамотно обосновать, почему он не подходит.
|
|
|
|
|
29.1.2012, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49)  Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, которая выдаёт на водо/гликолевый т/о какой-то "себе на уме" график,при котором на -24 грд.С на улице выдаётся 75 грд.С в подачу. По графику от теплосетей 95 70 при -24 должно выдаваться 74 это есть и это факт к ИТП вопросов нет.
|
|
|
|