|  5.2.2012, 16:23 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 138053  | 
				здравствуйте. скажите пжл какой диаметр трубы должен быть для соеденения вакуумного колектора и бака 16.20.25 от чего это зависит?кроме медной .металической и из нержавейки есть еще варианты? подскажите угол наклона колектора для круглогодичного и сезонного использования только для приготовления горячей воды http://www.gaisma.com/en/location/tallinn.html Спасибо | 
|  | |
|  | 
|  5.2.2012, 16:38 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596  | 
				Если очень грубо:  1. диаметр трубы связан с количеством подключенных коллекторов. Один - 16 мм., два - 20, четыре - 25 2. Для меди и нержи реальных альтернатив нет. 3. Для сезонного угол наклона коллектора к горизонту равен географической широте местности, для круглогодичного - плюс 10 градусов. Если точнее, ищите методички - они есть, наверное даже здесь. | 
|  | |
|   | 
|  | 