> газоснабжение деревни, подземно сталь
stessi
сообщение 9.2.2012, 13:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Товарищи, заказчик желает подземно прокладывать стальные газопроводы низкого и среднего давления, для деревни.

Может кто-нибудь поделится примером, газоснабжения деревни подземно сталью?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 67)
Pavel-mts
сообщение 9.2.2012, 13:27
Сообщение #2


ГИП


Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13



Чем же его ПЭ не устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 9.2.2012, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Сама в шоке.
Говорят, эксплуатационная служба не умеет с ПЭ работать. Мне это, конечно, жизнь усложняет очень, но, делать нечего. Придётся сталь закладывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj.ki2011
сообщение 9.2.2012, 18:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106663



Извините,а заказчика разница в стоимости не пугает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 9.2.2012, 19:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(stessi @ 9.2.2012, 12:01) *
Товарищи, заказчик желает подземно прокладывать стальные газопроводы низкого и среднего давления, для деревни.
...

А в чем, собственно, проблема?
Все так же как и с П.Э.
Та же гидравлика, тот же план... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 9.2.2012, 19:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Заказчик - государство, денег не считает. Привет Навальному)

1. По какому принципу расставлять КИП?

2. Трубы все в изоляции ву типа. А отводы, тройники? Тоже в изоляции бывают?

3. А это вообще не запрещено теперь без надобности сталь в землю класть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Саша2
сообщение 9.2.2012, 23:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.5.2008
Пользователь №: 18709



А, что говорят технические условия, или проектировщики, т.е. проектная организация собралась проектировать без т.у. т.к. о них не ведает.
А, что за эксплуатирующая организация такая, которая не умеет с п.э. работать.
И что за вопросы задает этот проектировщик? Какие отводы, какие тройники? В СРО вступили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 10.2.2012, 8:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(stessi @ 9.2.2012, 20:45) *
1. По какому принципу расставлять КИП?
2. Трубы все в изоляции ву типа. А отводы, тройники? Тоже в изоляции бывают?
3. А это вообще не запрещено теперь без надобности сталь в землю класть?


По п.1-2. Основная особенность проектирования подземных стальных газопроводов - это то, что, как правило, их нужно защищать. Вы, в общем-то, в правильном направлении копаете. Только не с той стороны. Сперва узнавайте показатели коррозионной активности грунтов. И подыскивайте инженера по защите, если у Вас в штате таких не имеется.
По п.3. В общем-то не запрещено. Вот только выйдет это подороже. У Вас бюджетное финансирование... Вполне вероятны требования экспертизы обосновать.

Эксперт: Уважаемый, а чем обосновано применение стальных труб для подземных газопроводов среднего (низкого) давления? Да у Вас тут еще и грунты высокие... Смета на ЭХЗ... За чей счет банкет?
Проектировщик:
Цитата(stessi @ 9.2.2012, 20:45) *
Говорят, эксплуатационная служба не умеет с ПЭ работать.


Смешно? А я видел таких... горе-проектантов в экспертизе. И не раз.

Понимаете, куда я клоню? У Вас вообще какие-нибудь исходники есть? Задание на проектирование, технические условия? От этого и будете отталкиваться. Будете следовать тем требованиям, которые там перечислены. Ну и действующая НТД, конечно. Остальное - от лукавого.

Сообщение отредактировал eugenen - 10.2.2012, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 10.2.2012, 8:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



В задании - сталь.
В ТУ про материал не сказано.

На подземных стальных компенсаторы ведь не нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 10.2.2012, 8:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(stessi @ 10.2.2012, 9:26) *
На подземных стальных компенсаторы ведь не нужны?

Не нужны.
И еще. к Вашему первому посту. Прорабатывайте материал, задавайте конктреные вопросы. Вам помогут.
А подход "скиньте мне проектик, а то мне тут село надо газифицировать" больше напоминает студенческий. Так рефераты в университетах нынче пишут. Титул перепечатал - и готово.
Вы же серъезным делом занимаетесь. Каждый проект уникален (типовые - не в счет). В каждом своя ИРД, технические решения, обусловленные в том числе особенностями проектирования в регионах, и... ошибки других проектирощиков.
Идеальных проектов нет! Хороших (при сегодняшнем подходе к проектированию) - мало. Сколько процентов проектировщиков сидит на этом форуме? Сколько процентов из них готовы Вам сбросить проект? А теперь прикиньте вероятность того, что Вам сбросят подходящий по Вашим исходным данным проект, выполненный на уровне, достаточном, чтобы использовать его как образец.
Извините, если резко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 10.2.2012, 9:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Я всё понимаю, извините, просто за 4 года работы проектировщиком подземно я сталь еще не закладывала.
И по поводу первого поста. Я не ищу рыбу, просто мне интересно посмотреть кое-какие моменты, кто как реализовывает.
Например,
1. Как осуществляется изоляция фасонных изделий (тройники, отводы). Их покупают в изоляции, или на месте делают.
2. При проектировании ПЭ, труба в вертикальной плоскости может легко изгибаться (чтобы везде на, к примеру, закапывать на 0,8 м). Как быть со сталью? Подсыпать сверху песок, менять рельеф, чтобы не было лишних поворотов?
3. Еще видела в проектах на надземных уже газопроводах "козырьки" над ИФС. Зачем они нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 10.2.2012, 9:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



Как быстро про сталь забыли, а у нас Г3 до сих пор в городе только в стали требуют!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 10.2.2012, 9:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(stessi @ 10.2.2012, 10:05) *
Я всё понимаю, извините, просто за 4 года работы проектировщиком подземно я сталь еще не закладывала.

Не переживайте - это не сложнее полиэтилена.
Цитата(stessi @ 10.2.2012, 10:05) *
1. Как осуществляется изоляция фасонных изделий (тройники, отводы). Их покупают в изоляции, или на месте делают.

Предизолированные фасонные детали есть смысл заказывать только для серьезных димаетров. Это не Ваш случай. Будут изолировать по месту.
Цитата(stessi @ 10.2.2012, 10:05) *
2. При проектировании ПЭ, труба в вертикальной плоскости может легко изгибаться (чтобы везде на, к примеру, закапывать на 0,8 м). Как быть со сталью? Подсыпать сверху песок, менять рельеф, чтобы не было лишних поворотов?

Без явной необходимости старайтесь избегать резких изломов трассы в вертикали. Присыпать и делать вертикальную планировку не надо. Смонтируют, не переживайте. Вы же не тыщевку кладете.
Цитата(stessi @ 10.2.2012, 10:05) *
3. Еще видела в проектах на надземных уже газопроводах "козырьки" над ИФС. Зачем они нужны?

Для защиты фланцевого соединения от атмосферных осадков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 10.2.2012, 14:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Для защиты фланцевого соединения от атмосферных осадков.

Тогда, наверное, лучше краны и СИ только сварные ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 10.2.2012, 14:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



В общем случае - да. Фланцевые соединения - обслуживаемые. И вследствие похого обслуживания довольно часто текут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 10.2.2012, 14:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Еще такой вопрос. Существующий газ-д на съёмке обозначен бТ.50.
Он надземный, вроде как.

Что означает бТ.50?
Не бетонная же труба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 10.2.2012, 17:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



А зачем ставить компенсатор? Температурные расширения будут? Или вы про линзовые компенсаторы? (мне тоже интересно стало). Насчет топографической съемки, это надо у топографов спрашивать, я понимаю, это будет выглядеть не профессионально, но все же, они могут дать такое название, что голову будешь ломать, что это и почему.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 10.2.2012, 20:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Просто на тепловых сетях стальных подземных вроде предусматривают компенсацию, на наружных газопроводах - тоже.
На стальном подземном - не нужно этого делать, т.к. на глубине 1,0 (к примеру) температура не очень меняется в зависимости от температуры воздуха. Я так щетаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 10.2.2012, 21:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Правильно считаете. Компенсацию необходимо предусматривать при надземной прокладке газопроводов. Разброс температур значительно больше, чем в земле.
По поводу топосъемки... Если сбросите - посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovalev dimas
сообщение 10.2.2012, 23:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192



"Я так щетаю"
и эти люди учат нас работать!!!
и про изоляцию тоже понравилось!!!
в местный горгаз...в бригаду к врезчикам...на месяц(как минимум)...на стажировку!!!
и чтоб ручками...ручками!!! пощупать!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 11.2.2012, 21:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Вот съёмка. Слой везде один, цвет был тоже, сама раскрасила.

Спасибо, eugenen за помощь )))

в местный горгаз...в бригаду к врезчикам...на месяц(как минимум)...на стажировку!!!
и чтоб ручками...ручками!!! пощупать!!!



Мда... Представляю, прихожу в Петербурггаз, возьмите меня, пожалуйста в бригаду врезчиков!

Сообщение отредактировал stessi - 11.2.2012, 21:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 116,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 11.2.2012, 22:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Компенсация тепловых удлинений осуществляется отводами на поворотах и переходами через автодороги, если в тепловых сетях допустим температура жидкости +70+90 или +115 то компенсаторы обязательны ну это думаю понятно, но если температура газа или газообразных продуктов до +5, они нужны ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovalev dimas
сообщение 11.2.2012, 22:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192



Петербурггаз?????
неверю что питер требует сталь!!!
ТУ в студию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 11.2.2012, 23:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Нет, это не в Питере объект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 11.2.2012, 23:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



1. На входе/выходе ГРП, на цокольных вводах ваши местные
Стальные краны шаровые изолирующие (КШИ-ф), присоединение фланцевое.
ЗАО «Мален» и ООО «Вектор-Р» "рулит".
2. Сомнительная трассировка сиреневой линий (Г может DN50) по гаражам, сараям, сарайчикам, огородам, вблизи к фундаментам, не говоря уже что просто по чужим вероятно отмежеванным земельным участкам ("вилы, лопаты, топоры строителям обеспечены") или там сервитуты, а масштаб 1:500, хотя какой то скудный типа 1:1000.
3. Какая принята схема газоснабжения населенного пункта, вроде не по новому СП "бл...".
4. О материале основных трубопроводов после определенности со схемой, условиями инженерных изысканий,
хотя конечно преимущественно в земле ПЭ, сталь на цокольные вводы и воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 12.2.2012, 10:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Да, трассировка просто жесть. И так по всему посёлку. Очень много где газ транзитом по ж.д. идёт.
По поводу сарайчиков и гаражей: он там, похоже, надземный на высоте 3 м.

Сейчас хотят газифицировать новый район посёлка, добавить 1 шрп на сущ. застройку, закольцевать все шрп по н.д.


А почему именно фланцевые, а не сварные КШИ?

Сварные-то обслуживать не надо, козырьков никаких делать не надо.


Сообщение отредактировал stessi - 12.2.2012, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 12.2.2012, 10:11
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(Evgkarpro @ 12.2.2012, 0:37) *
1. На входе/выходе ГРП, на цокольных вводах ваши местные
Стальные краны шаровые изолирующие (КШИ-ф), присоединение фланцевое.
ЗАО «Мален» и ООО «Вектор-Р» "рулит".

Зачем фланцы? Тем более на вводах?
Цитата(Evgkarpro @ 12.2.2012, 0:37) *
2. Сомнительная трассировка сиреневой линий (Г может DN50) по гаражам, сараям, сарайчикам, огородам, вблизи к фундаментам, не говоря уже что просто по чужим вероятно отмежеванным земельным участкам ("вилы, лопаты, топоры строителям обеспечены") или там сервитуты, а масштаб 1:500, хотя какой то скудный типа 1:1000.

Я полагаю, это существующий газопровод. А съемка, конечно, паршивая...
Цитата(stessi @ 10.2.2012, 15:53) *
Существующий газ-д на съёмке обозначен бТ.50.
Что означает бТ.50?

Посмотрел фрагмент съемки. Что это могло бы означать - не знаю. Возможно, диаметр. А при чем "бТ." - не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 12.2.2012, 10:21
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Можт, до меня там ещё похлеще проектировщики были и брутально так проложили газ в бетонных трубах? )))


Вот ещё по поводу расходов думаю.

Жилые дома, квартиры - понятно, установленное оборудование, коэф. одновременности.

А больницы, магазины мастерские, предприятия - у всех, наверное, лучше узнать установленное газопотребляющее оборудование и брать как сосредоточенную нагрузку.
Другой вариант - считать приближенно по СП, но это, мне кажется, ужасно неточно получается.

Сообщение отредактировал stessi - 12.2.2012, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 12.2.2012, 10:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(stessi @ 12.2.2012, 11:21) *
Можт, до меня там ещё похлеще проектировщики были и брутально так проложили газ в бетонных трубах? )))

Нет. Уточняйте, что это означает у изыскателей.
Цитата(stessi @ 12.2.2012, 11:21) *
Вот ещё по поводу расходов думаю.

Да Вы еще и на разработку схемы газоснабжения подписались...
Цитата(stessi @ 12.2.2012, 11:21) *
Жилые дома, квартиры - понятно, установленное оборудование, коэф. одновременности.

В принципе так считать можно, если заранее известно устанавливаемое оборудование.
Цитата(stessi @ 12.2.2012, 11:21) *
А больницы, магазины мастерские, предприятия - у всех, наверное, лучше узнать установленное газопотребляющее оборудование

Не понял. Если стоит газопотребляющее оборудование - значит газ уже есть. И зачем Вам эти нагрузки?

stessi, Вы меня извините, а ГИП по объекту имеется?

Сообщение отредактировал eugenen - 12.2.2012, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 12.2.2012, 11:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Нет, схема разработана. Но она вызывает большие сомнения.
Газ в одном районе заново подводится, в другие перекладывается.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 12.2.2012, 11:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(stessi @ 12.2.2012, 12:11) *
Нет, схема разработана. Но она вызывает большие сомнения.

Схема разработана и скорее всего передана Вам в качестве исходных данных. И в ТУ видимо есть запись "... в соответствии с раработанной схемой газоснабжения".
Или Вам необходимо было разработать схему до начала проектирования, Вы отдали эту объемы на подряд и теперь принимаете выполненную работу?
Схема газоснабжения согласована с ГРО?
По поводу сомнений. Вы видите очевидные ошибки (не учтен существующий или планируемый потребитель и т.д.)? Без обид, но с Вашим багажом знаний (судя по вопросам) - это слишком громкое заявление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 12.2.2012, 13:50
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



stessi, по хорошему надо съездить на объект чтобы на верняка, а то потом будет сыр-бор (кто виноват и что делать), ну или хотя бы попросить человека чтобы осмотрел(в случае если объект на другой стороне земли).

Цитата(stessi)
Вот ещё по поводу расходов думаю.
Жилые дома, квартиры - понятно, установленное оборудование, коэф. одновременности.

А как вы считаете расходы, формулы какие? (мне интересно стало), да насчет бТ50, пораздумав, пришел к выводу, что это греческая буква Бета, что значит толщина трубы или не?

гражданин eugenen, не стращайте девочку, мы же цивилизованные люди, возможно, ТУ еще пишется, ну или попросили, чтобы подсчитали расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 12.2.2012, 16:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Как я собираюсь считать расходы и прикидывать диаметры:

пропускная способность грпш и газопровод от грпш:
число потребителей х расход газа ПГ-4 и проточным водонагревателем х коэф. одновременности + число потребителей х расход котлом х 0,85 + сосредоточенные потребители (предприятия и т.п.)

диаметр определённой ветки:
аналогично, но уже с другим коэф. одновременности (по числу домов на этой ветке).

диаметр газопровода-ввода: с коэф. одновременности для 1 дома.

Плюс надо ещё закольцевать низкое давление от грпш (нескольких).
У меня есть программа в exel собственноручно составленная. Собираюсь закольцовывать, ориентируясь на неувязки в давлениях в конечных точках соединяемых веток.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 12.2.2012, 16:41
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Вот, кстати, ещё вопрос: как оптимальнее расставить краны при закольцовке низкого давления (от 1 грпш и нескольких)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 12.2.2012, 16:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Так у вас один ГРПШ на один дом? (Что то вы темните) wink.gif
коэф. одновременности и коэф. часового максимума не одно и тоже?
Я раньше думал что "расход газа на приготовление пищи и горячей воды" и "расход газа на отопления" считается отдельно, а у вас по моему по другому? Или я не понял?
Мне интересно, как вы считаете расход отопительных котлов, и плитку ПГ-4, а вообще по идеи можно поднять потолок давления до 500 мм.в.стб, оно вить тоже низкое.

Закольцовка это обусловлено ТУ? Или ваше решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 12.2.2012, 17:11
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Цитата(stessi @ 12.2.2012, 19:41) *
Вот, кстати, ещё вопрос: как оптимальнее расставить краны при закольцовке низкого давления (от 1 грпш и нескольких)?

Ну как, что бы каждый участок оцеплялся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 12.2.2012, 17:27
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Есть старая застройка, газифицированная. Там стоит 2 ГРПШ.
Я ставлю 1 ГРПШ на новую застройку + 1 в старую, чтобы разгрузить 2 существующих ГРПШ.

Да, закольцовка прописана в ТУ.

Да, расход на отопление считается отдельно, умножается на 0,85 (независимо от числа квартир, домов, хоть 1 дом),
на ГВС и ПГ-4 - суммируем и умножаем на коэф. одновременности.
Коэф. одновременности берется из сп 42-101-2003 табл.5. В этой таблице он именно так и называется. Коэф. часового максимума - в таблицах выше.

Давление на выходе из ГРПШ - 3000 Па.
Потери в уличной сети - максимум 1200 Па.

Мда... кранов-то нехило получится.
Планирую все делать подземными, выводить под ковер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 12.2.2012, 19:21
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



а коверы через сколько метров будут? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.2.2012, 0:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(stessi @ 12.2.2012, 16:27) *
...
Да, расход на отопление считается отдельно, умножается на 0,85 (независимо от числа квартир, домов, хоть 1 дом),
...


Для одного котла я бы все таки посчитал с коэффициентом одновременности 1,0.

Сообщение отредактировал LevaK - 13.2.2012, 0:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 13.2.2012, 8:14
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(stessi @ 12.2.2012, 17:36) *
пропускная способность грпш и газопровод от грпш:
число потребителей х расход газа ПГ-4 и проточным водонагревателем х коэф. одновременности + число потребителей х расход котлом х 0,85 + сосредоточенные потребители (предприятия и т.п.)

Сейчас ставятся бытовые двухконтурные котлы. Отдельно водогрей и котел - небюджетно выходит.
И вот здесь начинается "веселье". Котел работает и на отопление и на ГВС. Какой коэффициент одновременности применять? И какой расход одним прибором принимать на отопление и на ГВС?
Цитата(stessi @ 12.2.2012, 17:36) *
диаметр газопровода-ввода: с коэф. одновременности для 1 дома.

Да, только для котла в этом случае лучше брать К=1. Об этом уже писал LevaK.
Цитата(stessi @ 12.2.2012, 17:36) *
Плюс надо ещё закольцевать низкое давление от грпш (нескольких).
У меня есть программа в exel собственноручно составленная. Собираюсь закольцовывать, ориентируясь на неувязки в давлениях в конечных точках соединяемых веток.

Вообще очень рекомендую для гидравлического расчета закольцованных сетей приобрести программу. Тем более у Вас несколько источников. Только тогда придется считать по другой методике. Без коэффициентов одновременности.
Цитата(stessi @ 12.2.2012, 17:41) *
Вот, кстати, ещё вопрос: как оптимальнее расставить краны при закольцовке низкого давления (от 1 грпш и нескольких)?

Вопрос непростой и в двух словах это не описать. Вариантов может быть масса. Выкладывайте схему.
Вообще во избежание дальнейших недоразуменний схему газоснабжения (в т.ч. гидравлический расчет и схему расстановки откл. устройств) нужно обязательно согласовать с ГРО.
Цитата(Marationok @ 12.2.2012, 17:59) *
Я раньше думал что "расход газа на приготовление пищи и горячей воды" и "расход газа на отопления" считается отдельно, а у вас по моему по другому? Или я не понял?

Считают по-разному. Есть как минимум две методики: по укрупненным показателям и по устанавливаемому оборудованию (коэф. одновременности).
Цитата(Marationok @ 12.2.2012, 17:59) *
вообще по идеи можно поднять потолок давления до 500 мм.в.стб, оно вить тоже низкое.

Нельзя. Большинство бытового газового оборудования не рассчитано на такое давление. Как правило на выходе из ГРП дают около 250 мм.в.ст. Где-то даже есть ограничение - нет времени искать.

Сообщение отредактировал eugenen - 13.2.2012, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 13.2.2012, 8:37
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Цитата(eugenen @ 13.2.2012, 8:14) *
Да, только для котла в этом случае лучше брать К=1. Об этом уже писал LevaK.


Я раньше в Леноблгазе работала (точне делала от их лица море халтур). Там в ходу такая табличка.


А по поводу двухконтурных - мне нравится методика LevaKа.

eugenen
А не могли бы Выскинуть для изучения схему какую-нибудь закольцованную?

Как считаете, если квартир 600, к примеру, правильно ли считать расход так:

((300 х коэф.одновр. для 300) + (600 х коэф. одновр. для 600) ) х коэф. одновр. для двух

Сообщение отредактировал stessi - 13.2.2012, 8:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 54,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 13.2.2012, 8:56
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(eugenen @ 13.2.2012, 9:14) *
Нельзя. Большинство бытового газового оборудования не рассчитано на такое давление. Как правило на выходе из ГРП дают около 250 мм.в.ст. Где-то даже есть ограничение - нет времени искать.

п.5.6.2 ПБ 12-529-03.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 13.2.2012, 9:03
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Тут тоже много споров. Кто-то делает на выходе 3000. Кто-то 2200 (из расчёта, что 25% (ПЗК) как раз будет 3000 Па).
Я собираюсь по ситуации ориентироваться, узнать на какое давление настроены существующие ГРПШ.
Еще несколько точек зрениясуществует на настройку ПЗК и ПСК в закольцованных системах. Я собираюсь настраивать, как и в тупиковых.



eugenen

А какой программой для расчёта кольцевых сетей Вы пользуетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel-mts
сообщение 13.2.2012, 9:16
Сообщение #44


ГИП


Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13



to stessi
просто интересно, а как экспуатирующая организация называется?

Гидравлику можете посчитать этим Hydraulic Calculator, в yandex поищите вроде можно бесплатно скачать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 13.2.2012, 9:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Вот кстати еще интересный факт из будней Леноблгаза:
там вообще никто на компенсацию после СОИ (цокольного ввода) не заморачивается. Я тоже так всегда делала, без компенсации.
А теперь уже сомневаюсь. Всегда ли вы делаете компенсацию при цокольных вводах?
Допустимо ли просто выйти из земли, поставить КШИ и прямиком в здание?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 13.2.2012, 9:36
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(stessi @ 13.2.2012, 9:37) *
А по поводу двухконтурных - мне нравится методика LevaKа.

Она достаточно логична. Но ничем не подкреплена.
Цитата(stessi @ 13.2.2012, 9:37) *
А не могли бы Выскинуть для изучения схему какую-нибудь закольцованную?

Возможно позже скину.
Цитата(stessi @ 13.2.2012, 9:37) *
Как считаете, если квартир 600, к примеру, правильно ли считать расход так:
((300 х коэф.одновр. для 300) + (600 х коэф. одновр. для 600) ) х коэф. одновр. для двух

Не вижу логики. Вы нигде не ошиблись?
Цитата(stessi @ 13.2.2012, 10:03) *
Кто-то 2200 (из расчёта, что 25% (ПЗК) как раз будет 3000 Па).

Я считаю это наиболее корректно. Только не 2200, а 2400 Па.
Цитата(stessi @ 13.2.2012, 10:03) *
Я собираюсь по ситуации ориентироваться, узнать на какое давление настроены существующие ГРПШ.

Узнать можно, но не принимайте это как данность. Вы можете предусмотреть мероприятия по настройке существующих ГРПШ на необходимые параметры.
Цитата(stessi @ 13.2.2012, 10:03) *
Еще несколько точек зрениясуществует на настройку ПЗК и ПСК в закольцованных системах. Я собираюсь настраивать, как и в тупиковых.

Я предусматриваю стандартную настройку, как для тупиковых сетей. Даже если ошибетесь - эксплуатация Вас поправит.
Цитата(stessi @ 13.2.2012, 10:03) *
А какой программой для расчёта кольцевых сетей Вы пользуетесь?

Ответил в личку. Чтобы не сочли за рекламу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 13.2.2012, 9:41
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Да, ошиблась.

Как считаете, если квартир 600, к примеру, правильно ли считать расход так:
((400 х коэф.одновр. для 400) + (200 х коэф. одновр. для 200) ) х коэф. одновр. для двух


Схему, как разработаю, скину ))

Сообщение отредактировал stessi - 13.2.2012, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 13.2.2012, 9:54
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(stessi @ 13.2.2012, 10:21) *
Всегда ли вы делаете компенсацию при цокольных вводах?
Допустимо ли просто выйти из земли, поставить КШИ и прямиком в здание?

Да, всегда. Считаю, что не допустимо.
Цитата(stessi @ 13.2.2012, 10:41) *
Как считаете, если квартир 600, к примеру, правильно ли считать расход так:
((400 х коэф.одновр. для 400) + (200 х коэф. одновр. для 200) ) х коэф. одновр. для двух

Считаю, что не правильно. По пробуйте по Вашей методике посчитать на 400 квартир двумя способами:
1. используя коэффициент для 400
2. используя коэффициенты для 100 и для 4
Сравните результаты.

Сообщение отредактировал eugenen - 13.2.2012, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 13.2.2012, 10:02
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Теперь тоже буду делать всегда с компенсацией. Чьи, кстати, цокольные вводы покупаете? Или сами делаете?

Как же быть когда потребителей больше 400?

Например, 600? (400 х коэф.одновр. для 400) + (200 х коэф. одновр. для 200)?



Считаю, что не правильно. По пробуйте по Вашей методике посчитать на 400 квартир двумя способами:
1. используя коэффициент для 400
2. используя коэффициенты для 100 и для 4
Сравните результаты.


К примеру, ставим только ПГ-4

1,2*400*0,180 = 86,4

1,2*100*0,210*4*0,350 = 35,28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 13.2.2012, 10:11
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(stessi @ 13.2.2012, 11:02) *
Теперь тоже буду делать всегда с компенсацией. Чьи, кстати, цокольные вводы покупаете? Или сами делаете?
Как же быть когда потребителей больше 400?

Берите для 400. По крайней мере, расходы не занизите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 13.2.2012, 20:08
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



если на воздухе то лучше КШИ-ф, хотя преимущественно и регламентируется под приварку
Зачем фланцы?
если что с краном или изолятором, зачем потом сварочные работы, огневые со всеми тяжкими последствиями
а так фланцы и новая замена на аналогичный, эксплуатации проще.
По цокольным вводам например «Сапожокгаз»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 13.2.2012, 22:04
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



eugenen

Программа мне очень понравилась.
Вы при расчёте туда вставляете макс. значения расхода, так? Без всяких коэф. одновременности?
Тогда получается, коэф. одновременности нужен только для подбора ГРПШ?

И еще не поняла, где увидеть скорость в трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 13.2.2012, 23:49
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Ребята что-то вы секретничаете, можно ли лицезреть сию волшебную программу? Заранее весьма признателен.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 14.2.2012, 11:02
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Цитата(Evgkarpro @ 13.2.2012, 21:08) *
если что с краном или изолятором, зачем потом сварочные работы, огневые со всеми тяжкими последствиями
а так фланцы и новая замена на аналогичный, эксплуатации проще.

Спорный момент. У современных кранов достаточно небольшой процент брака. Представим ситуацию. Поселок. Домов эдак триста. У каждого на участке домовой ГРПШ с фланцевым краном на среднем давлении. Зонтики над фланцами часто видите? Я - нет. Сколько процентов соединений потечет через N лет? Что проще для эксплуатации: обслуживать 300 фланцевых кранов или пару раз заменить бракованный приварной?
В СПб эксплуатация даже просит не ставить фланцевую арматуру.
Я предусматриваю фланцевое присоединение кранов только в тех местах, где может возникнуть необходимость отключения с установкой межфланцевой заглушки: на вводе в котельную, перед групповым ГРПШ и т.д. Кроме того фланцевые краны дороже.
Цитата(stessi @ 13.2.2012, 23:04) *
eugenen
Программа мне очень понравилась.
Вы при расчёте туда вставляете макс. значения расхода, так? Без всяких коэф. одновременности?
Тогда получается, коэф. одновременности нужен только для подбора ГРПШ?
И еще не поняла, где увидеть скорость в трубе.

Это Вы демо-версию гоняете?
Не максимальный, а расчетный. По укрупненным показателям. Там неплохая справка.
Коэффициент одновременности в этом случае не нужен вовсе. Скорость смотрите в таблице результатов.
Цитата(Marationok @ 14.2.2012, 0:49) *
Ребята что-то вы секретничаете, можно ли лицезреть сию волшебную программу? Заранее весьма признателен.

ЗАО "АСПО". Найдете через интернет. Программа АСПО-ГАЗ. Она платная. В свободном доступе отсутствует. Эта программа - выходец из проектного института.

Сообщение отредактировал eugenen - 14.2.2012, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 14.2.2012, 11:51
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Не, у меня не демо.
У меня в результатах скорость почему-то не выводится.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 36,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 14.2.2012, 12:12
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288





eugenen
А как Вы считаете расход расчётный на 1 дом с двухконтурным?

Меня смущает вот какой момент. Я считаю, вбивая на каждый дом (в узлах) расчётный расход без заморочек на одновременность.
От источника у меня получается расход ого-го.
Потом, чтобы выбрать ГРПШ я считаю расход с коэф. одновременности, получается гораздо меньше, и ГРПШ выбираю по расходу с коэф.
Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 14.2.2012, 14:38
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



stessi, Вы очень невнимательны. Благодарите меня за программу, задаете вопросы по ней. А ведь я Вам советовал совершенно другое программное обеспечение.
Вы сейчас работаете в Гидравлическом калькуляторе Гипрониигаза. Считать в нем можно. Конечно, это лучше, чем вручную или в excell. Только я в нем не работаю. Мне не нравится, как реализована работа с подложкой, да и чертежа (dwg) с результатами расчета он не дает. По этому адресовывать мне вопросы по данной программе бессмысленно.
Цитата(stessi @ 14.2.2012, 13:12) *
А как Вы считаете расход расчётный на 1 дом с двухконтурным?
Меня смущает вот какой момент. Я считаю, вбивая на каждый дом (в узлах) расчётный расход без заморочек на одновременность.
От источника у меня получается расход ого-го.
Потом, чтобы выбрать ГРПШ я считаю расход с коэф. одновременности, получается гораздо меньше, и ГРПШ выбираю по расходу с коэф.
Так?

Не так! Опять невнимательны!
Цитата(eugenen @ 13.2.2012, 9:14) *
Вообще очень рекомендую для гидравлического расчета закольцованных сетей приобрести программу. Тем более у Вас несколько источников. Только тогда придется считать по другой методике. Без коэффициентов одновременности.

"Расчетный" - не значит "максимальный" или по "установленному оборудованию".
Если Вы хотите считать по устанавливаемому оборудованию с коэффициентом одновременности - забудьте про подобные программы. Будете считать в excell'е. Почему? Принцип всех подобных программ основан на том , что сумма расходов куста потребителей равна количеству газа, проходящему по участку, который питает этот куст. Иными словами: сумма расходов всех потребителей равна сумме расходов всех источников. При расчете по устанавливаемому оборудованию это условие не может быть выполнено, поскольку на каждом участке будет свой коэффициент одновременности. Как считать кольцевые сети подобным методом мне вообще непонятно.
Я бы считал по нормативным расходам (Методика расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета). Если хотите считать в программах - разбирайтесь с понятиями транзитный/путевой, расчетный/эквивалентный расход, читайте Пешехонова. Вообще это тема для отдельной лекции.
Поэтому, мне и было непонятно Ваше желание пересчитывать разработанную схему. Это серьезная работа. И делать это без особых на то оснований и, тем более, без опыта - нецелесообразно. Если схема передана Вам в качестве исходных данных - просто работайте по ней, делайте проектную и рабочую документацию. Все бремя отвественности за расчеты лежит на разработчике схемы. Главное, чтобы она была согласована с ГРО.

Сообщение отредактировал eugenen - 14.2.2012, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 14.2.2012, 14:58
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Спасибо, добрый человек)))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 14.2.2012, 15:03
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Да и еще. Хотите использовать для проектных расчетов программное обеспечение - покупайте его. Для организации эти суммы некритичны, а вот некоторых неприятностей впоследствии можно избежать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 14.2.2012, 15:10
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Да, согласна. Ответила в личку.

Сообщение отредактировал stessi - 14.2.2012, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 14.2.2012, 15:29
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Если бы была программка, в которую вбиваешь расчётную нагрузку на дом, рисуешь схему, а она бы тебе определяла на каждой ветке расход с учётом одновременности - было бы действительно круто!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugenen
сообщение 14.2.2012, 15:53
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599



Это достаточно несложно реализовать в табличной форме в excell
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 14.2.2012, 16:14
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Да, я тоже так думаю.

Точнее, уже сделала)))

P.S. Я просто тащусь от Пешехонова, Стаскевич и Ионин нервно курят в сторонке.

Сообщение отредактировал stessi - 14.2.2012, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 15.2.2012, 4:18
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Есть еще Даточный

Цитата(stessi @ 14.2.2012, 19:14) *
Я просто тащусь от Пешехонова, Стаскевич и Ионин нервно курят в сторонке.


Это естественно, Пешехонов написал доступным русским языком без всяких заковырок, а эти двое намудрили (оно и понятно)

Чем же это будем круто, если ваш коэффициент равен единице? Был он, или нет его, разницу не уловил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
omgmrak
сообщение 1.3.2012, 9:05
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 141839



Цитата(kovalev dimas @ 11.2.2012, 2:48) *
"Я так щетаю"
и эти люди учат нас работать!!!
и про изоляцию тоже понравилось!!!
в местный горгаз...в бригаду к врезчикам...на месяц(как минимум)...на стажировку!!!
и чтоб ручками...ручками!!! пощупать!!!

улыбнуло biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspo
сообщение 5.3.2012, 16:05
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142714



Цитата(stessi @ 14.2.2012, 16:29) *
Если бы была программка, в которую вбиваешь расчётную нагрузку на дом, рисуешь схему, а она бы тебе определяла на каждой ветке расход с учётом одновременности - было бы действительно круто!

Добрый день. Такая программа существует, на этом форуме она уже упоминалась. В программе АСПО-ГАЗ Вы можете для Вашего примера создать схему газоснабжения, задать нагрузку на дом как на сосредоточенный потребитель, задать все существующие расходы газа на все участки сети с учетом одновременности или расчитать их по нормативам в программе, произвести расчет, получить все необходимые результаты и вывести их на схему, при необходимости построить продольные профили по выбранным трассам сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 17.3.2012, 4:38
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Скидываю таблицы exel с просчитанным коэф. одновременности для всех вариантов количества домов от 1 до 400. Может, кому-нибудь пригодится.

Вот.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.xls ( 66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utilizator
сообщение 25.3.2012, 10:44
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240



Давненько не появлялся я на форуме. Очень конечно удивило, как быстро сталь забыли...... Я тут сторонним глазом посмотрел на чертеж со бТ50 и идумаю что б - это просто значек диаметра так прописали. Не смогли найти.Т- труба,50-условный проход. Т.е. по русски скорее это Dy=50. Но...могу и ошибаться........ dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных