Аленка
сообщение 10.2.2012, 7:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060



Здравствуйте! Нужен совет опытного человека! правильно ли запроектирован водомерный узел - проектировала не я, но дали задание проверить правильность данного решения. Меня смущает то, что обводная линия используется не по назначению, задвижка на пожаротушение расположена на одной линии со счетчиком - после него. По-моему, это неверно. Хотелось бы выслушать ваши мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
voda11
сообщение 10.2.2012, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Спецификацию приложите к вашему водомерному узлу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 10.2.2012, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Схема будет работать нормально, компоновка необычная конечно, нов целом всё предусмотрено.
Цитата
обводная линия используется не по назначению
в данном случае это не обводная а просто участок трубопровода. Роль обводной играет перемычка с затвором под затвором с электроприводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленка
сообщение 13.2.2012, 9:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060



Спасибо большое за ответы! я сомневалась, можно ли так сделать из-за того, что при открытии задвижки в случае пожара встречаются 2 потока воды - один из счетчика, второй - из открытой задвижки. А потом поняла, что на счетчик-то воды почти не пойдет - вода будет идти по пути наименьшего сопротивления и кратчайшего расстояния!:) Оставлю все, как есть!:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.2.2012, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Аленка @ 13.2.2012, 10:39) *
на счетчик-то воды почти не пойдет - вода будет идти по пути наименьшего сопротивления и кратчайшего расстояния

А еще там обратный клапан после счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 13.2.2012, 10:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Обратный клапан я бы поставил ДО счётчика, здесь заложен подъёмный, я бы его заменил на классическую "хлопушку-таблетку" (http://www.adl.ru/files/armatura/obratnie_clapani/image010.jpg). И переходы на прямые участки счётчика, к фланцам их стоит приваривать не напрямую, а только через прямые участки! Также нет расстановки опор, которые нужно расставить так чтобы исключить нагрузку на места присоединения счётчика. Ну и хорошую тепловую изоляцию я бы предусмотрел, для защиты от конденсата. А так узел скомпонован интересно, все элементы есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leviafan2002
сообщение 13.2.2012, 11:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139939



Цитата(Reflex @ 10.2.2012, 10:07) *
Схема будет работать нормально, компоновка необычная конечно, нов целом всё предусмотрено.
в данном случае это не обводная а просто участок трубопровода. Роль обводной играет перемычка с затвором под затвором с электроприводом.


Какую ж роль играла бы тогда эта обводная? )
Это просто показано то самое ответвление на пожаротушение гаража стоянки №2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koyot
сообщение 15.2.2012, 9:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139707



Все правильно он стоит после счетчика. А зачем его ставить до счетчика? Тогда вода просто не будет идти по обводной линии через него))

я имел ввиду обратный клапан rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 21.5.2012, 16:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



А можно приложить схемку к данному водомерному узлу, у меня тоже 1 ввод и ел. задвижка на обводной. Интересно было бы посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 21.5.2012, 22:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата
Все правильно он стоит после счетчика. А зачем его ставить до счетчика? Тогда вода просто не будет идти по обводной линии через него))
я имел ввиду обратный клапан rolleyes.gif

Опыт эксплуатации показывает, что обратный клапан должен стоять "ДО" счётчика, а не после. Был случай, был установлен турбинный счётчик и после него стоял обратник, за ночь показания счётчика менялись из-за колебаний давления воды в наружной сети. Обводная линпия и обратный клапан между собой никак не связаны. При открытии обводной линии вода идёт по меньшему сопротивлению т.е. через обводную, обратный клапан не даёт идти воде в обратном направлении т.е. попросту сматывать счётчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 22.5.2012, 4:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(J. Antonio @ 21.5.2012, 23:55) *
Опыт эксплуатации показывает, что обратный клапан должен стоять "ДО" счётчика, а не после. Был случай, был установлен турбинный счётчик и после него стоял обратник, за ночь показания счётчика менялись из-за колебаний давления воды в наружной сети. Обводная линпия и обратный клапан между собой никак не связаны. При открытии обводной линии вода идёт по меньшему сопротивлению т.е. через обводную, обратный клапан не даёт идти воде в обратном направлении т.е. попросту сматывать счётчик

имхо, не то. Вы ок ставите только для того, чтобы счетчик обратно не мотал? А обводная у вас открыта всегда? И ок ставите после ухода на обводную до счетчика?
Обсуждалось уже отдельной темой, где ставить ОК - не решили для всех и вся. Викт правильно сказал (с одной стороны), что ок ставят так, что бы крыльчатка счетчика не осталась без воды, вот и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных