> запрос ТУ на пропаривание и паротушение отстойника, необходимо произвести расчет пропаривания и паротушения отстойника
Partizanka
сообщение 10.2.2012, 12:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 99027



Здравствуйте!
Поручили просчитать параметры для пропаривания и паротушения отстойника. Отстойники с подтоварной водой. Габариты отстойников известны. Как определить основные параметры? которых будет достаточно для запроса на ТУ на подключение к паропроводу?? Я так понимаю нужны температура, давление, нагрузка???
Емкости находятся в земле!!
Помогите, пожалуйста!!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Partizanka
сообщение 13.2.2012, 11:07
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 99027



Ну пожалуйста! Может быть есть какие-то идеи или можете поделиться ссылками на нормативные документы..вообще не знаю с какой стороны подступиться.. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.2.2012, 18:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Дайте подробное описание емкостей и, процессов в них происходящих. Что пропаривается, сколько, зачем паром тушить. О чём речь вести - незнамо. А там, глядишь, и придумаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Partizanka
сообщение 13.2.2012, 20:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 99027





Емкость это типовой отстойник. С габаритами D=2 м, L=4,9 м объем 16 м3 (много отстойников с различными габаритами, это один из них). Материал - сталь. Отстойник заполнен подтоварной водой (в разных отстойниках различная подтоварная вода, есть с бензином, дизельным топливом). Емкость находится под землей на глубине 4 м в приямке, засыпанном песком. Пропарка необходима для прочистки отстойника перед ремонтом, ну и периодически это необходимо делать. Есть существующая система паропровода на промплощадке и параметры на подключение выдаются только после того как подрядчик указывает требуемые. поэтому и необходимо произвести расчет. Почему именно паром? По ТЗ. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.2.2012, 11:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Т.е., после опорожнения закопанной в песке бочки нужно выпарить из нее пары ГСМ? И, тушить паром полопустую емкость в случае самовозгорания, я правильно понял?
С другой стороны, Вы говорите, что отстойник типовой, значит должно быть и типовое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Partizanka
сообщение 15.2.2012, 12:25
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 99027




Да Вы поняли абсолютно правильно. Именно это и нужно. Возможно решение и типовое, но я не могу найти никакой информации... с чего начинать? В интернете только реклама фирм, занимающихся пропариванием и все. Может быть вы знаете литературу по этой теме или типовые решения или еще как-то ?? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.2.2012, 14:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я знаю "или еще как-то", завести в верхнюю часть емкости, с противоположной сливу стороны, трубу Ду 50 с запорной араматурой и пар, атмосфер 8. Выдует весь ГСМ ...
Вот, только так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.2.2012, 15:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



С давлением (8ати) погорячился, не более разрешенного для емкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных