> Работа насоса гидромодуля чиллера, Работа насосов при выключенном чиллере
DimaDima
сообщение 13.2.2012, 17:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.9.2010
Из: Ukraine, Odessa.
Пользователь №: 70404



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Помогите разобраться с ситуацией.
На объекте установлен чиллер Daikin EUWYP12KAZW, чиллер зимой работает как тепловой насос. Чиллер управляется дистанционно (включение/выключение и переключение нагрев/охлаждение). Зимой при получении команды на выключение компрессор чиллера выключается, а насос продолжает работать, при этом работает больше времени заданного программой (контроллер чиллера) - постоянно. Правильно ли это? Как это устранить, может параметр какой есть в настройках, ничего не могу найти.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
narkom
сообщение 13.2.2012, 19:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Проверяйте параметры АА и Н5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных