> Регенерация фильтров ХВО, как часто? от чего зависит? нормируется?
krutoi_energoaud...
сообщение 15.2.2012, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Подскажите, от чего зависит периодичность регенерации фильтров ВПУ на котельных??
Не знаю, от количества прошедшей через фильтр воды или времени работы или еще чего??
Может быть в каком-то документе есть установленные нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Skorpion
сообщение 15.2.2012, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(krutoi_energoauditor @ 15.2.2012, 9:32) *
Подскажите, от чего зависит периодичность регенерации фильтров ВПУ на котельных??
Не знаю, от количества прошедшей через фильтр воды или времени работы или еще чего??
Может быть в каком-то документе есть установленные нормы?
От многих факторов. Нормы прописаны в СНиПах. Вы проектировщик? Эксплуатационник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 15.2.2012, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Если проектировщик - то в технических паспортах на ВПУ есть все характеристики. (например количество воды за один фильтроцикл или продолжительность регенерации и тд)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BEKTOP
сообщение 15.2.2012, 18:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 4.6.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665



От количества прошедшей через фильтр воды. Высчитывается по формулам исходя из конкретных данных установки, а также империческим путём. Вообще это работа наладчиков - установки химводоочистки на котельной согласно Правил должны проходить наладку специализированной организацией каждые 3 года, по результатам наладки выдаётся отчёт и режимная карта где всё подробно описано и рассчитано.
По факту (если не автоматика) должен быть химик-лаборант, периодически выполняющий анализ умягчённой воды. Когда жёсткость подходит к определённому значению, тогда и делают регенерацию. Если автоматика - будет само работать как наладчики настроят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 20.2.2012, 20:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



грубо говоря:
1) по установленному проскоку удаляемого вещества;
2) по установленным разницам давлений на входе и выходе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных