Mrspy
сообщение 15.2.2012, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Изучаю документацию на тепловые завесы с водяным калорифером "тепломаш". Ниже приведена схема. Объясните для чего там нужен 3-х ходовой клапан? Звонил к ним, но там одни манагеры и никто объяснить не может. У них там один специалист, но его нет на месте.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4.JPG ( 13,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
seryi 52
сообщение 15.2.2012, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



3-х ходовой ставят на системы с постоянным расходом теплоносителя, 2-х с переменным. Перекрываете один ход у 3-х ходового и получаете 2-х ходовой, соответственно 3-х ходовой - это универсальный вариант. Наверно как то так...

Ващет на картинке байпас нарисован, это нужно для того, что когда завеса выключена через нее проходило небольшое количество теплоносителя (первое изображение), на втором изображении сама завеса в байпас не входит, только подходящие к ней трубы, или входит, но как то криво.

Сообщение отредактировал seryi 52 - 15.2.2012, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(seryi 52 @ 15.2.2012, 10:35) *
3-х ходовой ставят на системы с постоянным расходом теплоносителя, 2-х с переменным. Перекрываете один ход у 3-х ходового и получаете 2-х ходовой, соответственно 3-х ходовой - это универсальный вариант. Наверно как то так...

Можно поконкретний. Там на схеме на левой изображен 3-х ходовой клапан со сторонами AB . A. B. Работает на смешение. стоит на обратке теплоносителя от калорифера завесы. Если мы перекрываем A то теплоноситель идет через B и наоборот. теплоноситель то один и тот же! В чем фишка?

Может там на байпасе маленький диаметр?

Сообщение отредактировал Mrspy - 15.2.2012, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 15.2.2012, 11:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Ну да, все правильно, регулировочным вентилем можете настроить пропускную способность байпаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 11:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Но в этом случае полностью перекрыть ток теплоносителя через калорифер мы не сможем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 11:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Ну да. дозвонился подтвердили. Постоянный минимальных расход - защита от замерзания калорифера. но чеб ему мерзнуть не понятно. воздух то теплый в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 15.2.2012, 12:59
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Для лучшего понимания принципа работы этого узла, гляньте скан
Действительно, в стандартном заводском исполнении, установлено минимальное сечение байпаса 2, которое можно изменить регул.винтом при помощи регулир. ключа
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  001_004.jpg ( 404,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных