Цитата(v-david @ 17.2.2012, 10:51)

А Вы в курсе, что там системы замкнутые и без водоразбора? Что даже в стародавние времена, когда про экономию и эффективность и речи не было, протечки не нормировались более чем 1% в день?
это подпитка от системы водоснабжения. водоочистку ставлю не по собственному ХОЧУ о по заданию от раздела ОВ (необходимо обеспечить качество воды на подпитке). У нас в Тюмени водопроводная вода мягко говоря не соответствует ГОСТу.
Цитата(v-david @ 17.2.2012, 10:51)

Заказчик буратинко такой богатенький? Познакомили бы... Другие варианты: а) осваиваем бюджет, б) чилер работает на космодром ну или что-то в таком роде.
заказчик не бедный-реконструируем торговый центр пять этажей, площадь каждого этажа порядка 3400 кв.м.Так что площадь всего торгового центра приблизительно равна 5*3400=17000 кв.м. Так что сами видите-по площади не сильно от космодрома отличается.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.2.2012, 9:28