Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2.2012, 8:27
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Ледяные аккумуляторы без ТН в составе системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования окупяться сразу, в момент установки, при условии, что заказчик всё оплачивает по действующим тарифам безо всякой халаявы (например, не участвует в различных гос. программах). Что - то похоже японцы уже сделали.
Начальные условия:
Работа ЛА:
Результат: (считалось для одного цикла замораживания зимой, использовалась таблица распределения продолжительности времени от температуры в зимний период для Москвы).
|
|
|
|
![]() |
22.2.2012, 20:49
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Для начала хотелось бы увидеть главные цифры:
1. Количество энергии за морозный сезон, потраченное на подогрев приточного воздуха до -5С и, таким, образом, отнятое у воды с заморозкой льда (Интеграл от мощности подогрева по времени). 2. Количество энергии за жаркий сезон, удаленное из пергретого жилища (Интергал от холодопроизводительности по времени). Мне кажется, здесь большое несовпадение. Проще и разумнее было бы просто гонять морозный уличный воздух в нужном объеме через теплообменное устройство. Второе: конструкция самой установки и особо конструкция аккумулятора холода. Ему полгода лед сохранять! |
|
|
|
| Гость_Гампопа_* |
22.2.2012, 20:57
Сообщение
#3
|
|
Guest Forum |
В литературе, есть расчет и конструкция колхозного ледника, годов наверно еще 60 ых
|
|
|
|
22.2.2012, 23:56
Сообщение
#4
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
По-моему, лед намораживали на ШПУ (шахтные пусковые установки) для кондиционирования пунктов управления (которые тоже представляют из себя шахту). Вот только не помню, в качестве аварийного или основного.
|
|
|
|
23.2.2012, 6:59
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
1. Количество энергии за морозный сезон, потраченное на подогрев приточного воздуха до -5С и, таким, образом, отнятое у воды с заморозкой льда (Интеграл от мощности подогрева по времени). 2. Количество энергии за жаркий сезон, удаленное из пергретого жилища (Интергал от холодопроизводительности по времени). Вообще, цетральный и северозападный регионы наиболее привлекательны для сезонных аккумуляторов с точки зрения теплового балланса между зимой и летом. В Тюмени зимой можно столько холода накопить! Куда его деть потом? Распределение температур по продолжительности времени за отопительный период для Москвы:
При расходе воздуха 300 куб. / час и его нагреве до -5Со(дом: жилая площадь 100 м2; общая плозадь: около 200 м2) получаем: Qобщее = 1200 кВт*час для температур -5Со и ниже. Но это на один цикл заморозки-разморозки, а их за зиму может быть 2 или 3. Если потери льда летом будут не больше 10% от общей массы льда, то и на охлаждение мы получим Qохл = 1200 кВт*час независимо от количества циклов зимой (с учётом того, что вода не только тает, но и нагревается. А мощность охлаждения эквивалентного кондиционера я считал из этой цифры и продолжительности охлаждения. Мне кажется, здесь большое несовпадение. Проще и разумнее было бы просто гонять морозный уличный воздух в нужном объеме через теплообменное устройство. Примечание, температура -5Со выбрана из условия круглогодичной эффективной работы противоточного рекуператора. Чем выше эффективность рекуператора, тем выше риск его замерзания на холодном конце. Вот, я и думаю объединить ледник и противоточный рекуператор в одну конструкцию, тогда зимой КПД будет 90% независимо от погоды, а летом около 200% с учётом льда, накопленного зимой.особо конструкция аккумулятора холода. Ему полгода лед сохранять! Это зависит от условий его размещения, в подвалах и погребах проблем не будет. Однако, разработка должна быть универсальной и предполагать так же размещение на открытом пространстве, где солнце, дождь и т.д. К тому же (дополнительный стимул), открытое пространство ничего не стоит в отличие от помещения.В литературе, есть расчет и конструкция колхозного ледника, годов наверно еще 60 ых Не думаю, что вы попрекаете меня за "старость" этого "новшества", но замечу что японцы это сделали 2009 г. и не для какого-нибудь коттеджа, а для 7 - ми этажного международного пресс-центра. Не такая уж и старая идея. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 0:41 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |