сообщение 25.2.2012, 11:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 98432



Проектируется (и вобщем-то строится уже) производственное помещение, в котором расположены воздуходувки. По сути помещение - компрессорная сжатого воздуха.
Так вот, после монтажа воздуходувок и выполнения трубной обвязки "вдруг" обнаружили, что две трубы (воздух, Ду300) пересекаются с расстоянием в свету около 50 мм.
Фото прилагаю.
Теперь вот пытаюсь разобраться, допустимо ли такое расстояние? Или придеься демонтировать и переваривать трубы.
Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста...
Прикрепленный файл  ______01.jpg ( 95,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

Прикрепленный файл  ______02.jpg ( 89,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Yellow boy
сообщение 25.2.2012, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Согласно ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" имеем:
"5.1.1. Прокладка технологических трубопроводов должна осуществляться по проекту в соответствии с нормативно-технической документацией по промышленной безопасности.
5.1.2. Прокладка трубопроводов должна обеспечивать:
возможность использования предусмотренных проектом подъемно-транспортных средств и непосредственного контроля за техническим состоянием;
разделение на технологические узлы и блоки с учетом производства монтажных и ремонтных работ с применением средств механизации;
возможность выполнения всех видов работ по контролю, термической обработке сварных швов и испытанию;
изоляцию и защиту трубопроводов от коррозии, атмосферного и статического электричества;
предотвращение образования ледяных и других пробок в трубопроводе;
наименьшую протяженность трубопроводов;
исключение провисания и образования застойных зон;
возможность самокомпенсации температурных деформаций трубопроводов;
возможность беспрепятственного перемещения подъемных механизмов, оборудования и средств пожаротушения.
5.1.9. Расстояние между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до строительных конструкций (рис. 3) как по горизонтали, так и по вертикали, следует принимать с учетом возможности сборки, ремонта, осмотра, нанесения изоляции, а также величины смещения трубопровода при температурных деформациях. В таблице 7 указаны рекомендуемые расстояния между осями смежных трубопроводов и от стенок каналов и стен зданий."

Вопрос первый: проект у вас есть?
Второе: согласно ПБ 03-585-03 рекомендуемое расстояние между трубопроводами в Вашем случае должно быть не менее 80 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 25.2.2012, 12:09
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Жестко. Очень умный наверное гип. А схему обвязки приложить можете? Просто когда просят пришить рукав, то показывают и сам рукав и то к чему пришить. А вы почему то одно только показали, а второе забыли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 27.2.2012, 8:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



В ПБ написано, что расстояния рекомендуемые , то есть не обязательно их соблюдать, но желательно, как я, по крайней мере, понимаю. Лишь бы не мешало сборке, осмотру, ремонту и прочему по пункту 5.1.9, приведенному выше

Сообщение отредактировал defuser - 27.2.2012, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 27.2.2012, 17:20
Сообщение #5


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(defuser @ 27.2.2012, 9:21) *
В ПБ написано, что расстояния рекомендуемые , то есть не обязательно их соблюдать, но желательно, как я, по крайней мере, понимаю. Лишь бы не мешало сборке, осмотру, ремонту и прочему по пункту 5.1.9, приведенному выше

Именно так. Ничего криминального на фото в первом посте я не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 27.2.2012, 18:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(defuser @ 27.2.2012, 12:21) *
В ПБ написано, что расстояния рекомендуемые , то есть не обязательно их соблюдать, но желательно, как я, по крайней мере, понимаю. Лишь бы не мешало сборке, осмотру, ремонту и прочему по пункту 5.1.9, приведенному выше

Конечно, де-юре Вы правы, данное расстояние рекомендуемое (можно было данное слово не выделять rolleyes.gif ) и в случае тяжбы с РТН судья, с большой вероятностью, будет на Вашей стороне, но де-факто инспектору РТН может не понравится данная ситуация. Поэтому в хорошем проекте таких "скользких" мест должно быть как можно меньше.
Лично я бы оставил все как есть, но на моем жизненном пути встречались инспектора, с которыми и за меньшие "прегрешения" приходилось судиться.

Сообщение отредактировал Yellow boy - 27.2.2012, 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 1.3.2012, 8:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Yellow boy, насчет инспектора, думаю вы правы: как всегда, дальнейшее зависит от конкретного мнения... В данном случае, не знаю, стоит ли спешить? Может дождаться именно инспектора? Или переварить трубы потом будет критичнее?

Сообщение отредактировал defuser - 1.3.2012, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных