Вопрос по прокладке подземного ПЭ газопровода |
|
|
|
26.2.2012, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
Здравствуйте, подскажите прокладываю подземку ПЭ160, давление 0,6 МПа, рядом со зданием трансформаторной подстанции, подскажите по нормам надо отступить 7 метров (СНиП 2.07.01-89*, таблица 14), но у меня получается между подстанцией и дорогой необходимо проложить газопровод ширина земли между забором подстанции и дорогой 2,2 метра, как поступить - проложить газопровод в футляре ? прикладываю кусок топосъемки. p.s. предполагаемое место прокладки газопровода показал красной линией, зеленым пунктиром показан недействующий водопровод (неясно как быть с его колодцем, газопровод его пересекает). территория сельского поселения (1 этажная застройка)
Сообщение отредактировал netman - 26.2.2012, 19:16
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 209,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
26.2.2012, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Во-первых, СНиП 2.07.01-89 уже не действует. Во-вторых, расстояние нормируется от ТП, а не от ее забора. Водопроводный колодец недействующий, его можно демонтировать, засыпать, взорвать и не брать во внимание.
|
|
|
|
|
26.2.2012, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(LevaK @ 26.2.2012, 23:02)  Во-первых, СНиП 2.07.01-89 уже не действует. Здрасте я ваша тётя. И СНиП этот и его приёмыш в виде актуализированного СП живы, курилки.
|
|
|
|
|
27.2.2012, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
Цитата(LevaK @ 27.2.2012, 0:02)  Во-первых, СНиП 2.07.01-89 уже не действует. Во-вторых, расстояние нормируется от ТП, а не от ее забора. Водопроводный колодец недействующий, его можно демонтировать, засыпать, взорвать и не брать во внимание. c колодцем более-менее ясно (демонтировать его я должен в своем проекте ?) а вот с ТП непонятно, там до забора немного получается, а до ТП всего 1,4 метра
|
|
|
|
|
27.2.2012, 17:03
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17194

|
Цитата(GASPAR @ 27.2.2012, 0:25)  Здрасте я ваша тётя. И СНиП этот ... живы, курилки. КонсультантПлюс: примечание. "Документ фактически утратил силу в связи с введением в действие с 20 мая 2011 года актуализированной редакции настоящего документа СП 42.13330.2011, утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820."
|
|
|
|
|
27.2.2012, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(LexusK @ 27.2.2012, 17:03)  КонсультантПлюс: примечание. "Документ фактически утратил силу в связи с введением в действие с 20 мая 2011 года актуализированной редакции настоящего документа СП 42.13330.2011, утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820." Фактически - некорректное понятие. А консультант-плюс - не государственный орган. Есть разъяснение того же Минрегиона, что редакции СНиПов и их отрыжек (СП) действуют одновременно, до введения изменений в перечень нормативных документов, приведённых в Постановлении Правительства РФ №1047-р.
|
|
|
|
|
28.2.2012, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295

|
только выбрать новую трассу. после ТП еще и ЛЭП, от которой 5 м. нужно соблюсти
|
|
|
|
|
28.2.2012, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993

|
да, хотел уточнить газопровод прокладываю - подземный, может есть какие-либо мероприятия, которые можно сделать и уменьшить расстояние ?
|
|
|
|
|
28.2.2012, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Лучше всего проложить газопровод в футляре, применив к нему требование п.5.1.1 СП.62.13330.2011 или СНиП 42-01-2002 (требование одинаково) как к прокладке в стесненных условиях. Что касается СНиП 2.07-01-89, то действительно существует его актуализированная редакция (СП 42.13330.2011), которая сейчас уже снова пересматривается. Минимальные расстояния до газопроводов теперь приведены в СП 62.13330.2011. "Вакханалия" с применением СНиПов и СП, как их актуализированных редакций, прекратится после 01.07.2012 года, когда вступит запрет, установленный ТР "О безопасности зданий и сооружений" (статья 42, п.5). В соответсвии с ним СНиПы (или их части) уже нельзя будет использовать как документы обязательного применения.
|
|
|
|
|
  |