Кольцевой водопровод в многоквартирном доме |
|
|
|
|
29.2.2012, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.6.2011
Пользователь №: 110879

|
Доброго времени суток! Прошу помочь разъяснить мне следующий вопрос: Требуется ли для многоэтажного (17 эт.) четырехсекционного жилого дома с числом квартир более 400 кольцевание раздельного хоз.-питьевого водопровода? В здании принята двухзонная система водоснабжения с раздельным противопожарным водопроводом. Как при этом выполнять кольцевание, на каждую зону или из условия двух вводов (СНиП 2.04.01-85 п. 9.1) это применимо для обвязки насосной?
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 74)
|
|
29.2.2012, 12:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Во-первых, зона экономически выгодна одна в зданиях до 17 этажей... Во-вторых, как правило делается объединённый хоз-питьевой противопожарный водопровод... В-третьих, пожкраные краны должны висеть на второй зоне, если уж такая пьянка завязалась)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.6.2011
Пользователь №: 110879

|
Спасибо за советы, но хотелось бы получить ответ по заданным условиям.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335

|
Свыше 16 эт лучше делать раздельный противопожарный и хоз-пит водопровод
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 16.1.2012
Пользователь №: 136271

|
а у меня такой вопрос: кто как понимает п. 4.1.7. 3 абзац СП 10.13130.2009 "Внутренний противопожарный водопровод". Речь идет о разделении противопожарного водопровода на зоны или отделение хоз. пит. водопровода от противопожарного?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2012, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата п.5.7. СНиП 2.04-01-85 "В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху." 1-я зона ГВС в многоэтажном секционном доме расположена на 2...5 этажах. Водоразборных стояков в секции 6 шт. Техэтажа нет, и согласно СНиП кольцующие перемычки нужно расположить под потолком верхнего этажа (зоны). К вопросу о терминологии: что мы называем кольцующими перемычками? По моему разумению это вариант б). Такая схема позволяет снизить расчётный расход по стоякам на 30%, поскольку возможен переток из менее загруженных стояков. Имеет ли право на жизнь схема а)? Участки циркуляционных трубопроводов от стояков из квартир в поэтажный коридор могут быть достаточно протяжёнными плюс запорная арматура на каждую ветку, а ведь расходы-то на циркуляцию минимальные. Может, выбор диаметров по расчёту более предпочтителен? Полного кольцевания по схеме в), как мне кажется, в данном случае не требуется, поскольку речи об обеспечении непрерывности водоснабжения от двух вводов здесь не идёт. Какие будут мнения?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2012, 18:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
у меня простой вопрос: как вы собираетесь увязать систему? какими механизмами или средствами?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Водяной @ 2.8.2012, 19:56)  у меня простой вопрос: как вы собираетесь увязать систему? какими механизмами или средствами? Бывают, например, вот такие предложения: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/405/Сам не пробовал.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 7:44
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 8:07
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 8:41)  Бывают, например, вот такие предложения: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/405/Сам не пробовал. ну вот, посмотрите на диаметры клапанов и на ваши предложения по системам...какая вам подойдет... а заодно узнайте у заказчика, готов ли он такие клапаны на свой объект закупать)))
Сообщение отредактировал Водяной - 3.8.2012, 8:08
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 9:07)  ну вот, посмотрите на диаметры клапанов и на ваши предложения по системам...какая вам подойдет... а заодно узнайте у заказчика, готов ли он такие клапаны на свой объект закупать))) По схеме б), согласен, динамическая балансировка стояков (Ду25 min), может, и "не покатит". По схеме а) - термоклапаны Ду15...Ду20 - вполне приемлемо. Но не уверен, что такая схема законна, потому и спрашиваю у форумчан.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 10:52
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 10:15)  не понял...вы хотите просто выбрать не считая, типа само увяжется))))) главное схему выбрать рабочую))) баллансировочниками увязывать надо в конце, когда диаметрами не получается... Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 11:44)  По схеме б), согласен, динамическая балансировка стояков, может, и "не покатит". По схеме а) - термоклапаны Ду15...Ду20 - вполне приемлемо. Но не уверен, что такая схема законна, потому и спрашиваю у форумчан. схема В) вообще малорасчётная схема б) нереальная, т.к. диаметрами не увязать , с арматурой регулирующей проблеммы схема а) более менее рабочая....в идеале стояк Т4 в центр и пытаться увязать диаметрами...надо смотреть длину веток, можно ли диаметром зажать ближние к стояку Т4 колца..
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 11:53)  не понял...вы хотите просто выбрать не считая, типа само увяжется))))) главное схему выбрать рабочую))) баллансировочниками увязывать надо в конце, когда диаметрами не получается...
схема В) вообще малорасчётная схема б) нереальная, т.к. диаметрами не увязать , с арматурой регулирующей проблеммы схема а) более менее рабочая....в идеале стояк Т4 в центр и пытаться увязать диаметрами...надо смотреть длину веток, можно ли диаметром зажать ближние к стояку Т4 колца.. Схему б) нас обязывает применять СНиП. Что касается балансировки стояков при применении кольцующих перемычек, то вот выписка из Справочника Староверова. Нужна она там, если возможно самораспределение расхода между стояками в зависимости от загрузки? Балансировать при этом надо только секционные стояки Т4.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.4.2012
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046

|
я так думаю согласно снипа мы запитываем пожарные краны в здание от наружных пожарных гидрантов расположенных около здания их должно быть не меньше двух, а система внутреннего хоз-питьевого водопровода должна быть зонной.по крайней мере 2-х зонная система.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
дают предпочтение схеме б) и в этой литературе
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
в прогу вбейте сеть сначала и посмотрите, что выдаст)
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 3.8.2012, 12:40)  дают предпочтение схеме б) и в этой литературе в этой книге где-то написано как раз про такую схему, давно читал, точно не скажу где... при расположении ИТП в доме в крайней секции приходиться увеличивать циркуляцию в несколько раз, чтобы дальние от ИТП стояки получили нужный минимум тепла...это при отсутствии балансировочников, естественно, в союзе их не особо наблюдалось... а на схемах показан нижний розлив...а это вообщее будет каюк стабильной работе...если тупо не задрать циркуляционный расход..
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 14:01)  в прогу вбейте сеть сначала и посмотрите, что выдаст) Ткните носом в прогу!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 14:14)  Ткните носом в прогу!!!  http://www.abokbook.ru/soft/263/
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Эх, а я-то губищи раскатал на экселевскую считалку.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 14:42)  Эх, а я-то губищи раскатал на экселевскую считалку. эта прога с экселем даже рядом не стояла))))
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
По цене!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 14:12)  в этой книге где-то написано как раз про такую схему, давно читал, точно не скажу где... при расположении ИТП в доме в крайней секции приходиться увеличивать циркуляцию в несколько раз, чтобы дальние от ИТП стояки получили нужный минимум тепла...это при отсутствии балансировочников, естественно, в союзе их не особо наблюдалось... а на схемах показан нижний розлив...а это вообщее будет каюк стабильной работе...если тупо не задрать циркуляционный расход.. В ГВС и не может быть стабильной работы в плане расхода на водоразбор. А стабильную циркуляцию обеспечит насос и автоматические балансировочные вентили на секционных узлах Т4. За водоразборные стояки, я думаю, не стоит так беспокоится, поскольку разбаланс компенсируют кольцующие перемычки (уж не знаю, может ли польская прога всё это просчитать). Если на одном стояке в секционном узле, например, идёт водоразбор на 75%, на другом 25%, а на третьем 0% циркуляция-то всё равно будет общая, и она не будет тянуть с первого стояка оставляя последний без циркуляции - сопротивление стояков-то не изменяется, а изменяется только расход, идущий к потребителю. Главное - обеспечить температуру, а вода остывает в стояках незначительно и, примерно, одинаково, и от расхода при нормальной циркуляции не зависит. Так что я думаю, что ближний секционный узел никак не заберёт у дальнего температуру при отбалансированных секционных стояках Т4. Если две зоны, то нижняя разводка предпочтительнее.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 14:26
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:19
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 15:10)  По цене!  не, это аудитор за деньги, а просто H2O бесплатного распространения...глубокий поклон польским программистам... Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 15:18)  В ГВС и не может быть стабильной работы в плане расхода на водоразбор. А стабильную циркуляцию обеспечит насос и автоматические балансировочные вентили на секционных узлах Т4. За отдельные стояки, я думаю, не стоит так беспокоится, поскольку разбаланс компенсируют кольцующие перемычки (уж не знаю, может ли польская прога всё это просчитать). Если на одном стояке в секционном узле, например, идёт водоразбор на 75%, на другом 25%, а на третьем 0% циркуляция-то всё равно будет общая, и она не будет тянуть с первого стояка оставляя последний без циркуляции - сопротивление стояков-то не изменяется, а изменяется только расход, идущий к потребителю. Главное - обеспечить температуру, а вода остывает в стояках незначительно и, примерно, одинаково, и от расхода при нормальной циркуляции не зависит. Так что я думаю, что ближний секционный узел никак не заберёт у дальнего температуру при отбалансированных секционных стояках Т4. Если две зоны, то нижняя разводка предпочтительнее. аминь
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 15:18)  В ГВС и не может быть стабильной работы в плане расхода на водоразбор. А стабильную циркуляцию обеспечит насос и автоматические балансировочные вентили на секционных узлах Т4. Не устаю удивляться, как в моём 5-и этажном доме без всех этих механизьмов гвс работает вот уже 20 с лишним лет!!! Водяной, киньте ссылочку на Н2О, я не нашёл бесплатную.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 15:25)  Не устаю удивляться, как в моём 5-и этажном доме без всех этих механизьмов гвс работает вот уже 20 с лишним лет!!! Водяной, киньте ссылочку на Н2О, я не нашёл бесплатную. В пятиэтажках раньше, насколько я знаю, и не помышляли о циркуляции, а сливали, пока не пойдёт "тёпленькая". Многим было "по-барабану". Люди вообще были счастливы, что воду не надо теперь греть в вёдрах. А теперь хочется комфорта за свои кровные, вот и должны тут инженеры мозги-то напрячь.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 14:52
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 15:25)  Не устаю удивляться, как в моём 5-и этажном доме без всех этих механизьмов гвс работает вот уже 20 с лишним лет!!! Водяной, киньте ссылочку на Н2О, я не нашёл бесплатную. ближние дома к котельным работают супер, дальние плохо... а у меня в пятиэтажке в средней секции полотенцик иногда только еле тёплый бывал...и воду сливали долго я тут с котельщицей общался, очень деловой дамой, она на крышных котельных циркуляцию приравнивает к подаче...на мои аккуратные усомнения по этому поводу сказала, что она пятьдесят домов сделала, сдала и претензий не поступало по этому поводу...
Сообщение отредактировал Водяной - 3.8.2012, 14:54
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Дом от котельной в 2-х, 2,5 км. Окраина посёлка. Полотенцесушители на Т4. Судя по этой теме горячей воды у меня не должно быть в принципе! Водяной, Скиньте пожааааалуйста Н2О!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:23
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 16:18)  Дом от котельной в 2-х, 2,5 км. Окраина посёлка. Полотенцесушители на Т4. Судя по этой теме горячей воды у меня не должно быть в принципе! Водяной, Скиньте пожааааалуйста Н2О!!! у вас её нет, вам кажется)))))) откуда я ссылку возьму, у меня диск ещё с семинара остался
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 15:23)  у вас её нет, вам кажется)))))) откуда я ссылку возьму, у меня диск ещё с семинара остался через торрент залейте.....  в Кана, данфоса, рехау, кисана и герца тоже такие проги есть
Сообщение отредактировал Dima_UA - 3.8.2012, 15:29
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 15:25)  Не устаю удивляться, как в моём 5-и этажном доме без всех этих механизьмов гвс работает вот уже 20 с лишним лет!!! Водяной, киньте ссылочку на Н2О, я не нашёл бесплатную. Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 16:18)  Дом от котельной в 2-х, 2,5 км. Окраина посёлка. Полотенцесушители на Т4. Судя по этой теме горячей воды у меня не должно быть в принципе! Водяной, Скиньте пожааааалуйста Н2О!!! Раз полотенчик у вас на Т4, то это уже "механизьм", и, наверняка, схемка-то непростая по дому получилась, а если от ЦТП на несколько домов, то я вам скажу люди тоже голову поломали, прежде чем всё по-человечески сделать. Это как с вентиляцией - идеальная работа, когда на вас ничего не дует, а воздухообмен обеспечен, и вам нет никакого дела вникать, как оно там устроено, потому что и так хорошо!
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 16:40
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2012, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 17:35)  Раз полотенчик у вас на Т4, то это уже "механизьм", и, наверняка, схемка-то непростая по дому получилась, а если от ЦТП на несколько домов, то я вам скажу люди тоже голову поломали, прежде чем всё по-человечески сделать. Это как с вентиляцией - идеальная работа, когда на вас ничего не дует, а воздухообмен обеспечен, и вам нет никакого дела вникать, как оно там устроено, потому что и так хорошо! Лень мне схемку рисовать, попытаюсь описать словами. В каждой квартире по 2 стояка ГВС (т3, т4) т4 от т3 на 2 метра с поворотом 90град (на пятом этаже). Вместо воздухоотводчика обычный водоразборный кран, в подвале пробковые краны. Полотенцесушители выполнены из гнутой П-образным образом трубы Ду32 и вварены в стояк Ду 20. Архисложнейшая схема.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2012, 8:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 6.8.2012, 8:35)  Лень мне схемку рисовать, попытаюсь описать словами. В каждой квартире по 2 стояка ГВС (т3, т4) т4 от т3 на 2 метра с поворотом 90град (на пятом этаже). Вместо воздухоотводчика обычный водоразборный кран, в подвале пробковые краны. Полотенцесушители выполнены из гнутой П-образным образом трубы Ду32 и вварены в стояк Ду 20. Архисложнейшая схема. миллион факторов от самой ЦТП в котельной, до схемы внутренней домовой... на правобережье у вас мощная огроменная котельная с перегретой водой (в режиме 110 градусов ), допустим...потом надо схему смотреть квартальных разводок...если дом стоит особняком и , по-факту, не дальний в своём кольце, то там жарить будет "мама дорогая"... все случаи частные...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2012, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Водяной @ 6.8.2012, 9:32)  миллион факторов от самой ЦТП в котельной, до схемы внутренней домовой... на правобережье у вас мощная огроменная котельная с перегретой водой (в режиме 110 градусов ), допустим...потом надо схему смотреть квартальных разводок...если дом стоит особняком и , по-факту, не дальний в своём кольце, то там жарить будет "мама дорогая"... все случаи частные... Дом предпоследний от поселковой котельной. Я не в самой Калуге обитаю. " все случаи частные..." Вот и я об чём. А в тут не раз писалось, что только в здания до 4-х этажей такая схема будет работать.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2012, 8:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 6.8.2012, 9:39)  Дом предпоследний от поселковой котельной. Я не в самой Калуге обитаю. "все случаи частные..." Вот и я об чём. А в тут не раз писалось, что только в здания до 4-х этажей такая схема будет работать. постоячная циркуляция?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2012, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Водяной @ 6.8.2012, 9:52)  постоячная циркуляция? В каждой квартире по 2 стояка ГВС (т3, т4) т4 от т3 на 2 метра с поворотом 90град (на пятом этаже). В подвале магистрали.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 6.8.2012, 9:20
Прикрепленные файлы
_3.jpg ( 32,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Сантех10 @ 6.8.2012, 8:35)  Лень мне схемку рисовать, попытаюсь описать словами. В каждой квартире по 2 стояка ГВС (т3, т4) т4 от т3 на 2 метра с поворотом 90град (на пятом этаже). Вместо воздухоотводчика обычный водоразборный кран, в подвале пробковые краны. Полотенцесушители выполнены из гнутой П-образным образом трубы Ду32 и вварены в стояк Ду 20. Архисложнейшая схема. В многоэтажном доме (например, 16...17 эт., а по СНиП просто свыше 4 этажей) по два стояка на квартиру слишком накладно получается. Температурный режим полотенцесушителя в Т4 хуже, чем в Т3 (справочник Староверова), в многосекционном доме секционные узлы нужно балансировать по циркуляции и т.п. А если дома от ЦТП, то и между собой их надо увязывать. Так что не всё так просто.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2013, 17:10
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата п.5.7. СНиП 2.04-01-85 "В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху." Согласно СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”, этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания. Вопрос: "Разрешается ли в 10-этажном доме при наличии технического этажа прокладывать кольцующие перемычки под потолком квартир последнего жилого этажа?"
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2013, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Под потолком квартир - нет. Под потолком МОПов - возможно, но я стараюсь избегать и этого. А зачем вам, если есть тех этаж? Жалко 3х метров трубы?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2013, 7:30
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Olga_ @ 21.2.2013, 10:17)  Под потолком квартир - нет. Под потолком квартир запрещается размещать или не рекомендуется?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2013, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
СНиП 2.04.01-85
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других помещений.
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
За что вы так людей не любите, что хотите им под потолком трубу пустить?!
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 9:53
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
В каком документе определено нормативное давление в кранах разбора? Слышал, что должно быть не менее 2,5 атм. Цитата(Olga_ @ 25.2.2013, 14:20)  За что вы так людей не любите, что хотите им под потолком трубу пустить?! Это не я. В моей квартире под потолком проходит данный трубопровод. Проектировщик говорит, что п.5.7 СНиП это разрешает. Хотя в доме есть тех.этаж. Он надо мной. Что мне делать, не знаю.
Сообщение отредактировал Viper25 - 26.2.2013, 9:55
Прикрепленные файлы
Photo.pdf ( 184,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 99
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 9:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 9:48)  В каком документе определено нормативное давление в кранах разбора? Слышал, что должно быть не менее 2,5 атм. 1. пп.7.3 СНиП 2.04.01-85. 2. обманули.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Это не я. В моей квартире под потолком проходит данный трубопровод. Проектировщик говорит, что п.5.7 СНиП это разрешает. Хотя в доме есть тех.этаж. Он надо мной. Что мне делать, не знаю.  [/quote] Ничего подобного данный пункт не разрешает, вас и правда обманули
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 10:18
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 10:54)  пп.7.3 СНиП 2.04.01-85. Глянуть бы в Приложение 2. Может выложите. Цитата(Olga_ @ 26.2.2013, 11:15)  Ничего подобного данный пункт не разрешает, вас и правда обманули Не подскажите, как мне доказать, что кольцующая перемычка должна быть на тех.этаже.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 10:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Olga_ @ 26.2.2013, 10:15)  Это не я. В моей квартире под потолком проходит данный трубопровод. Проектировщик говорит, что п.5.7 СНиП это разрешает. Хотя в доме есть тех.этаж. Он надо мной. Что мне делать, не знаю.  Ничего подобного данный пункт не разрешает, вас и правда обманули Да не так всё просто.. Цитата 9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других помещений. Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах). Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры — предусматривать дверки. 2. В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Да. "подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков..." у нас же не тот случай! У нас есть не просто чердак, а тех этаж! Это свинство запроектировано скорее всего потому, что зак хочет отдельно продавать площадь тех этажа, под какие-нибудь нужды... Ну там кладовые или офисы. Viper25, приложение 2 во вложеном файле
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 10:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 10:18)  Глянуть бы в Приложение 2. Может выложите. Не подскажите, как мне доказать, что кольцующая перемычка должна быть на тех.этаже. 1. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6442. СНиП 2.04.01-85 пп.5.7. Цитата В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху.
Примечание. Допускается не закольцовывать водоразборные стояки при протяженности кольцующей перемычки, превышающей суммарную протяженность циркуляционных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: 1.по теплому чердаку, 2.по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, 3. под потолком верхнего этажа Такая последовательность. Пишите жалобу почему решили под потолком если есть техэтаж.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 10:56
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 11:35)  Пишите жалобу почему решили под потолком если есть техэтаж. Проектировщик ссылается на местное решение от 1978 года. Решение было принято из-за замерзания трубопровода на тех.этаже. Как в суде доказать, что должно быть на тех.этаже?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Ну так вот, по этому документу, черным по белому - "проложить под потолком НЕЖИЛЫХ помещений", ваша квартира к таковым не относится. Вот и идите с этим в суд.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Olga_ @ 26.2.2013, 11:30)  Ну так вот, по этому документу, черным по белому - "проложить под потолком НЕЖИЛЫХ помещений", ваша квартира к таковым не относится. Вот и идите с этим в суд. Жилые комнаты не относятся. Коридоры, кухня, ванная - относятся. А у Вас 134 серии дом?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 13:20)  А у Вас 134 серии дом? У меня дом серии 96. Не знаю, чем он отличается от серии 134. Письмо горуправления от 1978 года не носит нормативного характера. Есть СНиП. Вопрос: "Разрешает ли он прокладку через коридор квартиры последнего этажа, если есть тех.этаж? Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”?"
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 17:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 13:48)  У меня дом серии 96. Не знаю, чем он отличается от серии 134. Тем, что на него это письмо не распространяется.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 17:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 13:48)  Есть СНиП. Вопрос: "Разрешает ли он прокладку через коридор квартиры последнего этажа, если есть тех.этаж? Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”?" 1. Нет. 2. Давно отменён. Последний -СНиП 31-01-2003.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 18:49
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 18:30)  2. Давно отменён. Последний -СНиП 31-01-2003. Мой дом спроектирован в 1988 году. Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 18:49)  Мой дом спроектирован в 1988 году. Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”? Не знаю. Ссылку на конкретный пункт дайте этого СНиПа..
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.2.2013, 11:28)  Не знаю. Ссылку на конкретный пункт дайте этого СНиПа.. В Приложении 1 (стр.18). Правда СНиП немного не тот.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 18:49)  Мой дом спроектирован в 1988 году. Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”? Да.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2013, 8:40
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 11:18)  Да не так всё просто.. Достаточно того, что из определения тех.этажа, коммуникации (кольцующие перемычки) должны быть проложены по нему?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2013, 9:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viper25 @ 28.2.2013, 8:40)  Достаточно того, что из определения тех.этажа, коммуникации (кольцующие перемычки) должны быть проложены по нему? Да. Остальные варианты - при его отсутствии.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2013, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Обязательна ли тепловая изоляция для коммуникаций систем горячего водоснабжения, которые расположены на тех.этаже? Если да, чем это предусмотрено.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2013, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.20 Магістральні трубопроводи і стояки систем водопостачання повинні прокладатися в теп¬ловій ізоляції. Покривний шар теплоізоляційної конструкції трубопроводу холодної води має бути паронепроникним.
СНиП 2.04.01-85 9.16. Тепловую изоляцию необходимо предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячого водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным приборам и открыто расположенных участков циркуляционных стояков с установленными на них полотенцесушителями."
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2013, 23:51
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Перенос кольцующей перемычки из моей квартиры на тех.этаж повлияет на давление в кранах жильцов? В ЖЭКе говорят, что нарушится циркуляционный режим из-за переноса.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2013, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Повлияет, но может и не особенно, зависит от напора. Но раз изначально проектировалось кольцевание по техэтажу, я думаю что это уже учтено. Но, честно говоря, я сомневаюсь что в ЖЕКе буду решать этот вопрос. Будут вас отфутболивать с разнообразными отговорками. ИМХО
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2013, 19:08
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Olga_ @ 1.3.2013, 17:08)  Повлияет, но может и не особенно, зависит от напора. Но раз изначально проектировалось кольцевание по техэтажу, я думаю что это уже учтено. Так проблема в том, что по проекту этот трубопровод в квартире 10-го этажа. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=869246А я хочу поднять. Вот поэтому и вопрос насколько повлияет.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2013, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну особо не должно бы повлиять....надо делать рачет в таком случаи.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2013, 8:08
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Есть ли определение термина “кольцующие перемычки”? В СНиП 2.04.01-85 и 2.08.01-85 его нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2013, 18:04
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Dima_UA @ 1.3.2013, 23:27)  ну особо не должно бы повлиять....надо делать рачет в таком случаи. Цитата Згідно п.6.6 ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація”, що розроблено на зміну СНиП 2.04.01−85 та введено в дію з 01 березня 2013р., тиск води в системах питного водопроводу на відмітці найбільше низько розташованих санітарно-технічних приладів не повинен перевищувати 0,45МПа, на відмітці найбільше вище розташованих приладів - не менше 0,2МПа і не більше ніж 0,45МПа на всіх інших поверхах. Чи може тиск після перенесення перемички з моєї квартири на тех.поверх стати менше ніж 0,2МПа?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Якщо зараз у вашiй квартирi вiн 0.2МПа, то приперенесеннi на техповерх буде менше. А якщо хочаб 0.25МПа, то на техповерсi буде бiльше. Все залежить вiд iснуючого тиску.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 9:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viper25 @ 1.3.2013, 0:51)  Перенос кольцующей перемычки из моей квартиры на тех.этаж повлияет на давление в кранах жильцов? В ЖЭКе говорят, что нарушится циркуляционный режим из-за переноса. Нет. В самой верхней точке должны поставить автоматический клапан для выпуска воздуха (вантуз).
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2013, 10:21)  Нет. В самой верхней точке должны поставить автоматический клапан для выпуска воздуха (вантуз). А какимто СНиП это можно обосновать. Балансодержатель говорит, нарушится. Мне надо обосновать.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Это нужно обосновывать расчетом, просто тыкнуть носом в пункт СНиПа не получится.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 14:03
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182428

|
Но я не имею необходимых знаний, чтобы сделать расчет. Как быть? Где взять исходные данные?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 14:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9617
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viper25 @ 18.3.2013, 14:30)  А какимто СНиП это можно обосновать. Балансодержатель говорит, нарушится. Мне надо обосновать. Пусть обоснует, что нарушится. Говорить можно всё что угодно.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2013, 21:47
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.10.2013
Пользователь №: 211271

|
Доброго времени суток! у меня такой вопрос: на первой странице komdiv выложил 2 рисунка со схемами. на 1 вода подается на техэтаж, потом по стоякам сверху вниз, на 2 наоборот по стоякам снизу вверх и т.д. в связи с этим когда используется 1 сх. и когда 2, и применимы ли они в 16-ти этажном доме чем регулируется - ГОСТ, СНИП...
|
|
|
|
|
|