> Определение расхода воздуха в диффузоре по давлению
DESDICHADO
сообщение 4.9.2006, 19:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2006
Пользователь №: 3882



ohmy.gif Уважаемые специалисты по вентиляции! Вот смотрел арктиковские диаграмки "расход-напор" по воздухораспределителям -диффузорам, и все никак не пойму - что такое "открытие диффузора", вернее - где точка отсчета этого открытия, "0", и как правильно измерять это открытие. В каталогах, как ни странно, я этой информации не нашел, может у кого есть - вышлите, буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 43)
e.o.l.
сообщение 4.9.2006, 20:09
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



точка ноль - это когда край плафона расположен вровень с корпусом
открутили больше +, закрутили -
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DESDICHADO
сообщение 4.9.2006, 21:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2006
Пользователь №: 3882



Насколько понимаю, данный вид замера является косвенным, и приводит к большей погрешности результата измерения (расхода), чем, например, прямой многоточечный замер скорости в воздуховоде. Сколько раз ни сравнивал замеры по методике, которую Вы привели, с замером в воздуховоде - совпадают они редко, чаще расходятся процентов на 30-40% (считаю такую точность недопустимой). Потому и спрашиваю... Что, скажете, мешает мерить всегда в воздуховоде? Так не всегда есть прямолинейные участки-раз, отверстия надо делать -два(да потом еще заделывать), да и когда есть оснащение - tESTO 445- хочется пользоваться всеми удобствами...Есть мысль оттарировать - взять одинокий диффузор, висящий на длинном прямом воздуховоде, промерить расходы(в воздуховоде-очень точно, взять много точек в сечении, сделать 3-5 повторов) и давления(в диффузоре) при разном открытии диффузора- да с временем напряг, да и есть сомнения, что требуемая точность будет достигнута... rolleyes.gif Может есть способ проще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 4.9.2006, 21:33
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата
Есть мысль оттарировать - взять одинокий диффузор, висящий на длинном прямом воздуховоде, промерить расходы(в воздуховоде-очень точно, взять много точек в сечении, сделать 3-5 повторов) и давления(в диффузоре) при разном открытии диффузора- да с временем напряг, да и есть сомнения, что требуемая точность будет достигнута...

это надо бесчичленное множество вариантов - т.к. вариантов с значением давления на входе в диффузор бесконечно (в каждой новой сети своё)
да и к чему такая точность? хотите точности - ставьте на ответвлениях к диффузорам регуляторы постоянного расхода
а мерять расход в диффузоре - это для показательных выступлений biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DESDICHADO
сообщение 4.9.2006, 21:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2006
Пользователь №: 3882



Задача практическая - нужно наладить сеть, в составе которой диффузоры, решетки, сопла и т.д. -раз и навсегда, на проектные расходы. А при различной точности замеров (вернее, методик замеров, применяемых при наладке) страдает качество dry.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.9.2006, 3:41
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Раз и навсегда наладить нельзя. Поэтому и существуют допуски с одной стороны и требования о периодическом инструментальном контроле с другой. Небольшие отклонения должны входить в допуск, большие определяться при контроле.

Калибровка самого диффузора может повысить точность по сравнению с замером по перепаду давлений с характеристики, но в целом толку мало: это надо калибровать каждый диффузор, желательно в тех условиях, в которых он будет установлен - то есть это то же самое, что хороший замер на самом установленном диффузоре.

С наилучшими пожеланиями,
Алекснадр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DESDICHADO
сообщение 5.9.2006, 21:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2006
Пользователь №: 3882



"точка ноль - это когда край плафона расположен вровень с корпусом
открутили больше +, закрутили - "

Прошу прощения за дотошность: а с этим утверждение все согласны? и оно в равной степени верно для вытяжных и приточных диффузоров?

Я просто пытаюсь понять - почему такая разница (40%) в замерах одного и того же расхода - в воздуховоде перед диффузором (прямой замер) и в самом диффузоре(косвенный замер) - разве это нормально? И получается, если у меня нет возможности настроить расход, померив его в воздуховоде, по диффузору я не могу обеспечить допускаемую невязку с проектом? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.9.2006, 3:45
Сообщение #8


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Вы пользуетесь разными методами измерений - один из них обеспечивает нормативную точность, другой - нет. Если на диффузоре вы будете мерить более подходящим методом, - (термо)анемометром с малым сечением трубки и выравнивающим поток насадком, то погрешность понизится, в том числе, может и до практически осмысленного значения 10-20%.

Тем более, что характеристика определяется в тепличных лабораторных условиях, а у вас реальный объект с реальными условиями подвода воздуха изнутри, потоками снаружи, ну и так далее.

Грубо говоря, по перепаду давлений на обычном диффузоре нельзя точно определить расход. Но если у вас помещение с пятью диффузорами, то вы можете по перепаду выровнять расходы в них (если проект это позволяет). - А производительность определить на подводящем участке как положено, и поровну поделить между диффузорами.



С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 6.9.2006, 7:04
Сообщение #9


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(alem @ Sep 6 2006, 04:45 )
и выравнивающим поток насадком, то погрешность понизится, в том числе, может и до практически осмысленного значения 10-20%.

вот всё хотел узнать про этот насадок, ведь он же тоже даёт потери, причём немалые
ну если струя коническая ещё ладно, а вот чаще всего сталкиваюсь с потолочными диффузорами, у которых настилающиеся на потолок веерные струи, т.е. насадком мы их как бы глушим и собираем в кучу
и вообще, насколько часто при наладке сейчас пользуются такими методами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kre4et
сообщение 6.9.2006, 9:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2005
Из: Рига
Пользователь №: 948



..."методами", в смысле при помощи таких насадков?
Мы довольно часто используем. Конечно, есть ограничения, но при регипсовых потолках-вещь практичная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 6.9.2006, 9:24
Сообщение #11


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



а тогда такой вопрос - ведь типоразмеров решёток и диффузоров очень много, у вас на каждый вариант - своя насадка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kre4et
сообщение 6.9.2006, 9:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2005
Из: Рига
Пользователь №: 948



biggrin.gif Да нет конечно!
Для решёток прямоугольная форма максимум 600х300, для диффузоров-круглая до Дн315, но есть свой максимум для каждой насадки по м3/ч, после которого надо искать более менее прямой участок воздуховода. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.9.2006, 11:30
Сообщение #13


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Если есть необходимость в замерах прямо с В/р, то мы делаем насадки для каждого типа, естественно, прямоточные, с минимальными потерями, иначе смысла нет.

Для некоротых типов насадок сделать нельзя, тогда можно пневмометрическую трубку подсунуть внутрь, согнуть при необходимости. Если есть возможность сделать калибровку, - и скорость потока позволяет, то точность получается неплохая.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DESDICHADO
сообщение 7.9.2006, 22:29
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2006
Пользователь №: 3882



Спасибо всем за ответы.
С уважением, Сергей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 9.9.2006, 15:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Регулярно используем насадки при наладке систем.

Хочу заметить, что для вытяжных систем этот способ дает достаточно точные показатели.

С притоком все значительно хуже, приходится делать конические насадки значительно большего размера чем диффузор. Сужение насадки делаем до диаметра при котором скорость до 2 м/с и приделываем прямой участок в 2-3 диаметра. Получается огромный "рупор", но в сочетании с крыльчаткой Testo 435 дает неплохие результаты. С термоанемометром или трубкой Пито показания очень неустойчивые и получается большая погрешность.

В каталоге Testo видел фото замеров термоанемометром с насадкой достаточно интересной формы. Кто-нибудь пользовался этой штукой, стоит ее покупать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.9.2006, 17:04
Сообщение #16





Guest Forum






...имеете ввиду форму, отдаленно напоминающую большую античную вазу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.9.2006, 18:16
Сообщение #17





Guest Forum






Valentin K
Если ты наладчик не вешай людям лапшу
Вопрос глупый
Если невозможно или проблематичнно определить расход на конце
Расход определяют в трубе перед концом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.9.2006, 18:19
Сообщение #18





Guest Forum






Питоментраж откланения-10%
Анемоментраж -------------20%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 9.9.2006, 18:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Прямоугольник примерно 400х400 плавно переходящий в круг диаметром примерно 100 и затем в диаметр примерно 200.
Похоже на вазу но с прямоугольной емкостью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_kre4et_*
сообщение 12.9.2006, 8:53
Сообщение #20





Guest Forum






To Valentin K.
Если вы наладчик, то смысел есть! А так-понты.
Иногда зашивают так, что можно определить только на распред. устройстве. Такие штуки есть соместимые с измерительным аппаратом. Около 2000евров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 12.9.2006, 14:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



2000 евров за пластиковый горшок без дна???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 12.9.2006, 15:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Чего спорить то мерьте чем хотите:

- анемометром через насадок для круглых диффузоров
- анемометром без насадка для прямоугольных решеток с коэффициентом заполнения

- микроманометром то можно насадок слепить ввиде трубы Вентуре с торированым сечением, кстати труба правильно сделанная не имеет аэродинамического сопротивления в своем диапазоне скоростей ...

Микроманометром в диффузоре неполучится - переходное сечение да еще устройство возмущения потока ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kre4et
сообщение 12.9.2006, 17:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2005
Из: Рига
Пользователь №: 948



biggrin.gif ....горшок без дна-330евров, остальное прибор.
А мерить....конечно, кто чем могет. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 15.9.2006, 18:32
Сообщение #24


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



о замерах микроманометром в диффузорах


Изогнутая трубка (типа трубки Хлудова) вводится внутрь диффузора, до начала возмущения этого самого потока. Наконечник площадью менее 1% сечения и длиной не менее 7 калибров от диаметра не возмущает поток. Естественно, скорость должна быть достаточной для микроманометра.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.9.2006, 13:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



мы приспособились измерять с помощью этой приспособы, плотненько приставляем к месту, где находится диффузор, замеряем скорость движения воздуха и зная диаметр легко вычисляем расход.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 136,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.9.2006, 13:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



А скорость замеряем вот этой штукой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2.jpg ( 204,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.9.2006, 13:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



можно конечно и трубкой замерять, но этой штукой лучше и главное точнее. Конечно некоторые будут утверждать обратное.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 105,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 19.9.2006, 8:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



а это трубочка Пито
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 201,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.9.2006, 9:53
Сообщение #29


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Замечательный переходник – и если его откалибровать как следует, во всём рабочем диапазоне расходов, то таким можно пользоваться на приточных воздухораспределителях. При условии, конечно, что падение давления на нём составляет не больше 10% от таковых на смежных участках сети….

Ну и само собой разумеется, что воздушный поток должен быть стационарным – то есть показания в одной мерной точке должны быть стабильны…

Если кто из коллег хочет усовершенствовать конструкцию, то трубка должна входить в патрубок, примерно посередине цилиндрической части. – Тогда можно будет и вытяжные диффузоры проверять. Конец нужно отбортовать на четверть окружности… Ну и так далее.



С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 19.9.2006, 12:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Ну и само собой разумеется, что воздушный поток должен быть стационарным – то есть показания в одной мерной точке должны быть стабильны…

Уже больше двух лет экспериментируем с такой техникой: приборы Testo+насадка. При замере термоанемометром с такой насадкой на притоке показания скачут +/-100%. Такой короткой цилиндрической части не хватает, чтобы выровнять поток.
Другое дело при использовании большой крыльчатки - водим по сечению насадки секунд 30-40, потом усредняем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.9.2006, 12:07
Сообщение #31


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Предлагаю для раздела Очумелые ручки модель переходника – делается за 5-10 минут из пакета, скотча, проволоки. Несмотря на скромный внешний вид обеспечивает высокую точность, так как весь поток воздуха проходит через анемометр – при этом исчезают многие источники погрешностей…

На заднем плане набор трубок разных типов, и любимый цифровой дифманометр!

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  anem1.jpg ( 402,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derewen4ina
сообщение 22.8.2008, 10:02
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20038



Подскажите как расчитать расход воздуха (м3/ч) после измерения скорости на диффузоре центрального кондиционера термоанемометром. Допустим получили на каждом диффузоре скорость 2 м/с, всего 6 диффузоров. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 22.8.2008, 13:47
Сообщение #33


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(derewen4ina @ 22.8.2008, 11:02) [snapback]284486[/snapback]
Подскажите как расчитать расход воздуха (м3/ч) после измерения скорости на диффузоре центрального кондиционера термоанемометром. Допустим получили на каждом диффузоре скорость 2 м/с, всего 6 диффузоров. helpsmilie.gif

формула однако стандартная: скорость умножаем на площадь живого сечения и на 3600
главное, чтоб скорость была "правильно померянная" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hydra
сообщение 13.1.2009, 23:56
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27638



Всем здрасте. Может кто подсказать меряет ли 435 теста скорость потока трубкой пито, или надо считать по давлению. Инструкции отсутствуют, в настройках переключение с давления на скорость не обнаружено ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggrig
сообщение 29.6.2010, 20:22
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353



Теме уже много лет, но вопрос думаю долго будет актуальным. сам пользуюсь анемометром Kimo LV110 в комплекте с насадкой под крыльчатку


Вопрос такой, а кто-нибудь пробывал в наладке вот этот прибор:


??????
Это: Измеритель объемного расхода DBM 700
Технические характеристики:
Диапазон измерения: 85 ... 4000 м3/ч, 0 ... 50°C
Различные заменяемые измерительные воронки позволяют использовать DBM 700 со всеми видами вентиляционных решеток и диффузоров для приточной и вытяжной вентиляции.
Погрешность: ±3% от измеренного значения ±10 м3/ч

Функции
Одновременное отображение объемного расхода и температуры.
Измерения в приточной и вытяжной вентиляции.
Автоматическое усреднение по 24 точкам, функция HOLD удержания значений.
Выбор единиц измерения (м3/ч, фт3/мин, л/с).
Память на 200 измерений, интерфейс RS 232 для связи с ПК для дальнейшей обработки данных (программное обеспечение с соединительным кабелем опционально).

есть один важный момент - стоимость=106 640 р + насадки + поверка!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.6.2010, 14:37
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Тензометрия? Т.е. по величине "упругости" надутого мешка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 30.6.2010, 14:48
Сообщение #37


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Дороговато. Впрочем, при наличии соответствующих объектов можно взять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggrig
сообщение 30.6.2010, 15:11
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353



П Р И Н Ц И П Р А Б О Т Ы
Прибор имеет 24 измерительных точки, равномерно
распределенных по площади сечения потока. Таким образом
достигается усреднение скорости потока воздуха. В центре
прибора располагаются датчик скорости “обогреваемая
струна” и датчик температуры. На основе измеренных данных
определяется объемный расход воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.7.2010, 17:01
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





А-а-а, термоанемометр.
Плз-з-з, сбросьте их сайт, чтобы не грузить и Вас и форум вопросами. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.7.2010, 17:10
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





А-а-а, термоанемометр.
Плз-з-з, сбросьте их сайт, чтобы не грузить и Вас, и форум вопросами. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.7.2010, 17:23
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Да, чуть не забыл. По поводу стартпоста.

Полагаю, что результаты наладки оконечных устройств с помощью, имеющихся заводских "шкал" на их регулирующих устройствах, более надежны, чем по подводящим воздуховодам. А не исполнение заводских требований по монтажу этих устройст, так то обычная российская забава в создании трудностей и героического их преодалевания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.7.2010, 17:46
Сообщение #42


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не совсем понятное сравнение. Регулировка "по шкале" без замера реальных показателей - нечто вроде технической мастурбации.
Замер же надёжнее проводить на подводящем участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.7.2010, 8:20
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Skaramush @ 2.7.2010, 18:46) *
Не совсем понятное сравнение. Регулировка "по шкале" без замера реальных показателей - нечто вроде технической мастурбации.
Замер же надёжнее проводить на подводящем участке.


Ежеле, Вы про показания на "клистирных трубках" на оконечных прибортах, дык по умолчанью.
А про "подводящий участок" на вытяжном приборте, можно подробнее. rolleyes.gif Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.7.2010, 10:30
Сообщение #44


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А какая разница при замерах микроманометром приточный или вытяжной воздуховод? huh.gif Что-что, а скорость отрицательной быть не может никак. Не, ну возможна ситуация, когда ВРУ врезано непосредственно в магистраль и с коротким расстоянием одно от другого, тогда - да, проблема есть. Но в остальных вариантах однозначно лучше мерять на участке воздуховода, чем на щелях ВРУ.

А про трубки на ВРУ - так стартовый топик был про условное открытие и связанную с ним шкалу, а не про измерение перепада. Если есть куда подключиться прибором - вопросов нет. Я имел в виду прикладывание штатного шаблона, "снятие показаний" с картонной (или пластиковой) шкалы и танцы с бубнами (пардон, с номограммами).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных