4.9.2006, 20:09
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
точка ноль - это когда край плафона расположен вровень с корпусом открутили больше +, закрутили -
|
|
|
|
|
4.9.2006, 21:22
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2006
Пользователь №: 3882

|
Насколько понимаю, данный вид замера является косвенным, и приводит к большей погрешности результата измерения (расхода), чем, например, прямой многоточечный замер скорости в воздуховоде. Сколько раз ни сравнивал замеры по методике, которую Вы привели, с замером в воздуховоде - совпадают они редко, чаще расходятся процентов на 30-40% (считаю такую точность недопустимой). Потому и спрашиваю... Что, скажете, мешает мерить всегда в воздуховоде? Так не всегда есть прямолинейные участки-раз, отверстия надо делать -два(да потом еще заделывать), да и когда есть оснащение - tESTO 445- хочется пользоваться всеми удобствами...Есть мысль оттарировать - взять одинокий диффузор, висящий на длинном прямом воздуховоде, промерить расходы(в воздуховоде-очень точно, взять много точек в сечении, сделать 3-5 повторов) и давления(в диффузоре) при разном открытии диффузора- да с временем напряг, да и есть сомнения, что требуемая точность будет достигнута...  Может есть способ проще?
|
|
|
|
|
4.9.2006, 21:33
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата Есть мысль оттарировать - взять одинокий диффузор, висящий на длинном прямом воздуховоде, промерить расходы(в воздуховоде-очень точно, взять много точек в сечении, сделать 3-5 повторов) и давления(в диффузоре) при разном открытии диффузора- да с временем напряг, да и есть сомнения, что требуемая точность будет достигнута... это надо бесчичленное множество вариантов - т.к. вариантов с значением давления на входе в диффузор бесконечно (в каждой новой сети своё) да и к чему такая точность? хотите точности - ставьте на ответвлениях к диффузорам регуляторы постоянного расхода а мерять расход в диффузоре - это для показательных выступлений
|
|
|
|
|
4.9.2006, 21:47
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2006
Пользователь №: 3882

|
Задача практическая - нужно наладить сеть, в составе которой диффузоры, решетки, сопла и т.д. -раз и навсегда, на проектные расходы. А при различной точности замеров (вернее, методик замеров, применяемых при наладке) страдает качество  .
|
|
|
|
|
5.9.2006, 3:41
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Раз и навсегда наладить нельзя. Поэтому и существуют допуски с одной стороны и требования о периодическом инструментальном контроле с другой. Небольшие отклонения должны входить в допуск, большие определяться при контроле.
Калибровка самого диффузора может повысить точность по сравнению с замером по перепаду давлений с характеристики, но в целом толку мало: это надо калибровать каждый диффузор, желательно в тех условиях, в которых он будет установлен - то есть это то же самое, что хороший замер на самом установленном диффузоре.
С наилучшими пожеланиями, Алекснадр Мельников
|
|
|
|
|
5.9.2006, 21:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2006
Пользователь №: 3882

|
"точка ноль - это когда край плафона расположен вровень с корпусом открутили больше +, закрутили - "Прошу прощения за дотошность: а с этим утверждение все согласны? и оно в равной степени верно для вытяжных и приточных диффузоров? Я просто пытаюсь понять - почему такая разница (40%) в замерах одного и того же расхода - в воздуховоде перед диффузором (прямой замер) и в самом диффузоре(косвенный замер) - разве это нормально? И получается, если у меня нет возможности настроить расход, померив его в воздуховоде, по диффузору я не могу обеспечить допускаемую невязку с проектом?
|
|
|
|
|
6.9.2006, 3:45
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Вы пользуетесь разными методами измерений - один из них обеспечивает нормативную точность, другой - нет. Если на диффузоре вы будете мерить более подходящим методом, - (термо)анемометром с малым сечением трубки и выравнивающим поток насадком, то погрешность понизится, в том числе, может и до практически осмысленного значения 10-20%.
Тем более, что характеристика определяется в тепличных лабораторных условиях, а у вас реальный объект с реальными условиями подвода воздуха изнутри, потоками снаружи, ну и так далее.
Грубо говоря, по перепаду давлений на обычном диффузоре нельзя точно определить расход. Но если у вас помещение с пятью диффузорами, то вы можете по перепаду выровнять расходы в них (если проект это позволяет). - А производительность определить на подводящем участке как положено, и поровну поделить между диффузорами.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
6.9.2006, 7:04
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(alem @ Sep 6 2006, 04:45 ) и выравнивающим поток насадком, то погрешность понизится, в том числе, может и до практически осмысленного значения 10-20%. вот всё хотел узнать про этот насадок, ведь он же тоже даёт потери, причём немалые ну если струя коническая ещё ладно, а вот чаще всего сталкиваюсь с потолочными диффузорами, у которых настилающиеся на потолок веерные струи, т.е. насадком мы их как бы глушим и собираем в кучу и вообще, насколько часто при наладке сейчас пользуются такими методами?
|
|
|
|
|
6.9.2006, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2005
Из: Рига
Пользователь №: 948

|
..."методами", в смысле при помощи таких насадков? Мы довольно часто используем. Конечно, есть ограничения, но при регипсовых потолках-вещь практичная.
|
|
|
|
|
6.9.2006, 9:24
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
а тогда такой вопрос - ведь типоразмеров решёток и диффузоров очень много, у вас на каждый вариант - своя насадка?
|
|
|
|
|
6.9.2006, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2005
Из: Рига
Пользователь №: 948

|
 Да нет конечно! Для решёток прямоугольная форма максимум 600х300, для диффузоров-круглая до Дн315, но есть свой максимум для каждой насадки по м3/ч, после которого надо искать более менее прямой участок воздуховода.
|
|
|
|
|
6.9.2006, 11:30
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Если есть необходимость в замерах прямо с В/р, то мы делаем насадки для каждого типа, естественно, прямоточные, с минимальными потерями, иначе смысла нет.
Для некоротых типов насадок сделать нельзя, тогда можно пневмометрическую трубку подсунуть внутрь, согнуть при необходимости. Если есть возможность сделать калибровку, - и скорость потока позволяет, то точность получается неплохая.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
7.9.2006, 22:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2006
Пользователь №: 3882

|
Спасибо всем за ответы. С уважением, Сергей.
|
|
|
|
|
9.9.2006, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Регулярно используем насадки при наладке систем.
Хочу заметить, что для вытяжных систем этот способ дает достаточно точные показатели.
С притоком все значительно хуже, приходится делать конические насадки значительно большего размера чем диффузор. Сужение насадки делаем до диаметра при котором скорость до 2 м/с и приделываем прямой участок в 2-3 диаметра. Получается огромный "рупор", но в сочетании с крыльчаткой Testo 435 дает неплохие результаты. С термоанемометром или трубкой Пито показания очень неустойчивые и получается большая погрешность.
В каталоге Testo видел фото замеров термоанемометром с насадкой достаточно интересной формы. Кто-нибудь пользовался этой штукой, стоит ее покупать?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
9.9.2006, 17:04
|
Guest Forum

|
...имеете ввиду форму, отдаленно напоминающую большую античную вазу?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
9.9.2006, 18:16
|
Guest Forum

|
Valentin K Если ты наладчик не вешай людям лапшу Вопрос глупый Если невозможно или проблематичнно определить расход на конце Расход определяют в трубе перед концом
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
9.9.2006, 18:19
|
Guest Forum

|
Питоментраж откланения-10% Анемоментраж -------------20%
|
|
|
|
|
9.9.2006, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Прямоугольник примерно 400х400 плавно переходящий в круг диаметром примерно 100 и затем в диаметр примерно 200. Похоже на вазу но с прямоугольной емкостью
|
|
|
|
Гость_Гость_kre4et_*
|
12.9.2006, 8:53
|
Guest Forum

|
To Valentin K. Если вы наладчик, то смысел есть! А так-понты. Иногда зашивают так, что можно определить только на распред. устройстве. Такие штуки есть соместимые с измерительным аппаратом. Около 2000евров.
|
|
|
|
|
12.9.2006, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
2000 евров за пластиковый горшок без дна???
|
|
|
|
|
12.9.2006, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Чего спорить то мерьте чем хотите:
- анемометром через насадок для круглых диффузоров - анемометром без насадка для прямоугольных решеток с коэффициентом заполнения
- микроманометром то можно насадок слепить ввиде трубы Вентуре с торированым сечением, кстати труба правильно сделанная не имеет аэродинамического сопротивления в своем диапазоне скоростей ...
Микроманометром в диффузоре неполучится - переходное сечение да еще устройство возмущения потока ...
|
|
|
|
|
12.9.2006, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2005
Из: Рига
Пользователь №: 948

|
 ....горшок без дна-330евров, остальное прибор. А мерить....конечно, кто чем могет.
|
|
|
|
|
15.9.2006, 18:32
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
о замерах микроманометром в диффузорах
Изогнутая трубка (типа трубки Хлудова) вводится внутрь диффузора, до начала возмущения этого самого потока. Наконечник площадью менее 1% сечения и длиной не менее 7 калибров от диаметра не возмущает поток. Естественно, скорость должна быть достаточной для микроманометра.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
18.9.2006, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
мы приспособились измерять с помощью этой приспособы, плотненько приставляем к месту, где находится диффузор, замеряем скорость движения воздуха и зная диаметр легко вычисляем расход.
|
|
|
|
|
18.9.2006, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
А скорость замеряем вот этой штукой
Прикрепленные файлы
____2.jpg ( 204,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
|
|
|
|
|
18.9.2006, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
можно конечно и трубкой замерять, но этой штукой лучше и главное точнее. Конечно некоторые будут утверждать обратное.
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 105,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
19.9.2006, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
а это трубочка Пито
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 201,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
|
|
|
|
|
19.9.2006, 9:53
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Замечательный переходник – и если его откалибровать как следует, во всём рабочем диапазоне расходов, то таким можно пользоваться на приточных воздухораспределителях. При условии, конечно, что падение давления на нём составляет не больше 10% от таковых на смежных участках сети….
Ну и само собой разумеется, что воздушный поток должен быть стационарным – то есть показания в одной мерной точке должны быть стабильны…
Если кто из коллег хочет усовершенствовать конструкцию, то трубка должна входить в патрубок, примерно посередине цилиндрической части. – Тогда можно будет и вытяжные диффузоры проверять. Конец нужно отбортовать на четверть окружности… Ну и так далее.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
19.9.2006, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Ну и само собой разумеется, что воздушный поток должен быть стационарным – то есть показания в одной мерной точке должны быть стабильны… Уже больше двух лет экспериментируем с такой техникой: приборы Testo+насадка. При замере термоанемометром с такой насадкой на притоке показания скачут +/-100%. Такой короткой цилиндрической части не хватает, чтобы выровнять поток. Другое дело при использовании большой крыльчатки - водим по сечению насадки секунд 30-40, потом усредняем.
|
|
|
|
|
19.9.2006, 12:07
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Предлагаю для раздела Очумелые ручки модель переходника – делается за 5-10 минут из пакета, скотча, проволоки. Несмотря на скромный внешний вид обеспечивает высокую точность, так как весь поток воздуха проходит через анемометр – при этом исчезают многие источники погрешностей… На заднем плане набор трубок разных типов, и любимый цифровой дифманометр! С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
Прикрепленные файлы
anem1.jpg ( 402,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
22.8.2008, 10:02
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20038

|
Подскажите как расчитать расход воздуха (м3/ч) после измерения скорости на диффузоре центрального кондиционера термоанемометром. Допустим получили на каждом диффузоре скорость 2 м/с, всего 6 диффузоров.
|
|
|
|
|
22.8.2008, 13:47
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(derewen4ina @ 22.8.2008, 11:02) [snapback]284486[/snapback] Подскажите как расчитать расход воздуха (м3/ч) после измерения скорости на диффузоре центрального кондиционера термоанемометром. Допустим получили на каждом диффузоре скорость 2 м/с, всего 6 диффузоров.  формула однако стандартная: скорость умножаем на площадь живого сечения и на 3600 главное, чтоб скорость была "правильно померянная"
|
|
|
|
|
13.1.2009, 23:56
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27638

|
Всем здрасте. Может кто подсказать меряет ли 435 теста скорость потока трубкой пито, или надо считать по давлению. Инструкции отсутствуют, в настройках переключение с давления на скорость не обнаружено
|
|
|
|
|
29.6.2010, 20:22
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353

|
Теме уже много лет, но вопрос думаю долго будет актуальным. сам пользуюсь анемометром Kimo LV110 в комплекте с насадкой под крыльчатку  Вопрос такой, а кто-нибудь пробывал в наладке вот этот прибор:  ?????? Это: Измеритель объемного расхода DBM 700 Технические характеристики: Диапазон измерения: 85 ... 4000 м3/ч, 0 ... 50°C Различные заменяемые измерительные воронки позволяют использовать DBM 700 со всеми видами вентиляционных решеток и диффузоров для приточной и вытяжной вентиляции. Погрешность: ±3% от измеренного значения ±10 м3/ч Функции Одновременное отображение объемного расхода и температуры. Измерения в приточной и вытяжной вентиляции. Автоматическое усреднение по 24 точкам, функция HOLD удержания значений. Выбор единиц измерения (м3/ч, фт3/мин, л/с). Память на 200 измерений, интерфейс RS 232 для связи с ПК для дальнейшей обработки данных (программное обеспечение с соединительным кабелем опционально). есть один важный момент - стоимость=106 640 р + насадки + поверка!
|
|
|
|
|
30.6.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Тензометрия? Т.е. по величине "упругости" надутого мешка?
|
|
|
|
|
30.6.2010, 14:48
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Дороговато. Впрочем, при наличии соответствующих объектов можно взять.
|
|
|
|
|
30.6.2010, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353

|
П Р И Н Ц И П Р А Б О Т Ы Прибор имеет 24 измерительных точки, равномерно распределенных по площади сечения потока. Таким образом достигается усреднение скорости потока воздуха. В центре прибора располагаются датчик скорости “обогреваемая струна” и датчик температуры. На основе измеренных данных определяется объемный расход воздуха.
|
|
|
|
|
2.7.2010, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
А-а-а, термоанемометр. Плз-з-з, сбросьте их сайт, чтобы не грузить и Вас и форум вопросами. Спасибо.
|
|
|
|
|
2.7.2010, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
А-а-а, термоанемометр. Плз-з-з, сбросьте их сайт, чтобы не грузить и Вас, и форум вопросами. Спасибо.
|
|
|
|
|
2.7.2010, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Да, чуть не забыл. По поводу стартпоста.
Полагаю, что результаты наладки оконечных устройств с помощью, имеющихся заводских "шкал" на их регулирующих устройствах, более надежны, чем по подводящим воздуховодам. А не исполнение заводских требований по монтажу этих устройст, так то обычная российская забава в создании трудностей и героического их преодалевания.
|
|
|
|
|
2.7.2010, 17:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не совсем понятное сравнение. Регулировка "по шкале" без замера реальных показателей - нечто вроде технической мастурбации. Замер же надёжнее проводить на подводящем участке.
|
|
|
|
|
5.7.2010, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Skaramush @ 2.7.2010, 18:46)  Не совсем понятное сравнение. Регулировка "по шкале" без замера реальных показателей - нечто вроде технической мастурбации. Замер же надёжнее проводить на подводящем участке. Ежеле, Вы про показания на "клистирных трубках" на оконечных прибортах, дык по умолчанью. А про "подводящий участок" на вытяжном приборте, можно подробнее.  Спасибо.
|
|
|
|
|
5.7.2010, 10:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А какая разница при замерах микроманометром приточный или вытяжной воздуховод?  Что-что, а скорость отрицательной быть не может никак. Не, ну возможна ситуация, когда ВРУ врезано непосредственно в магистраль и с коротким расстоянием одно от другого, тогда - да, проблема есть. Но в остальных вариантах однозначно лучше мерять на участке воздуховода, чем на щелях ВРУ. А про трубки на ВРУ - так стартовый топик был про условное открытие и связанную с ним шкалу, а не про измерение перепада. Если есть куда подключиться прибором - вопросов нет. Я имел в виду прикладывание штатного шаблона, "снятие показаний" с картонной (или пластиковой) шкалы и танцы с бубнами (пардон, с номограммами).
|
|
|
|