> К2 под потолком в коридоре АБК
Жасмин
сообщение 5.3.2012, 19:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110279



Подскажите, пожалуйста!
Можно ли проложить дождевую канализацию под потолком в коридоре административного здания.
СНиП 2.04.01-85 запрещает п. 17.10 , но учитывая, что это К2 условно чистый сток.
Кто-нибудь так проектировал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Михаил I
сообщение 6.3.2012, 7:29
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Указанный СНиП не запрещает прокладывать К2 под потолком в коридоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаLina
сообщение 6.3.2012, 7:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.9.2011
Пользователь №: 121661



Добрый день! Я проектировала торговый центра и там у меня К2 проходило надо магазинами и я просто его делала в монолитном коробе (канале). Другого выхода не было. Хотя пока ещё не отдавали в экспертизу.... Боюсь, но выхода другого нет((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.3.2012, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Можно просто в футляр стальной загнать и изолировать от конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жасмин
сообщение 6.3.2012, 10:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110279



Цитата(Михаил I @ 6.3.2012, 8:29) *
Указанный СНиП не запрещает прокладывать К2 под потолком в коридоре.

Как же не запрещает:
Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком,в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.3.2012, 10:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Это всем известная опечатка, должно быть "обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний..." иначе канализацию в адм. зданиях вообще нельзя прокладывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жасмин
сообщение 6.3.2012, 10:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110279



Цитата(Young @ 6.3.2012, 11:06) *
Это всем известная опечатка, должно быть "обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний..." иначе канализацию в адм. зданиях вообще нельзя прокладывать.

Спасибо! Я про такую опечатку не знала! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных