Hiro Nakamura
сообщение 6.3.2012, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Кто что слышал об этом?
Если есть документ у кого прошу выложить на обсуждение. интересно чего там изменили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
42 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
aminopower
сообщение 6.3.2012, 13:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Hiro Nakamura @ 6.3.2012, 14:21) *
Кто что слышал об этом?
Если есть документ у кого прошу выложить на обсуждение. интересно чего там изменили...

Еще не вышел. Пока "не доактуализировали"...

Сообщение отредактировал aminopower - 6.3.2012, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.3.2012, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Hiro Nakamura @ 6.3.2012, 14:21) *
Кто что слышал об этом?
Если есть документ у кого прошу выложить на обсуждение. интересно чего там изменили...

на сайте минрегиона лежит http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1330.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 6.3.2012, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Спасибо Янг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.3.2012, 20:32
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Интересное чтиво.....Интересные пункты п.5.5.1; п.5.6.5; п.7.2.11; п.8.2.18; п.8.2.21 .....ну, вообщем, есть много задорного)))
Если официально перейдём на расчёт Добромыслова, то всем программам расчётным каюк...в том числе и по циркуляции ГВС...((((
Наконец-то будет узаконен гидравлический расчёт группы зданий по СНиП Внутрянки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 6.3.2012, 21:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Весьма интересный момент. Программы, книги, привычки файлики в Excell - все на помойку). Переход на этот документ будет тяжелым
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.3.2012, 21:50
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я бы авторов сей эпистолы отправил на помойку wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 6.3.2012, 22:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Ваша эмоциональная оценка это хорошо конечно, но если серьезно, какова вероятность, что всю нашу проектную жизнь перевернут? Ведь как мне кажется вероятность высока... sad.gif

Да и какой смысл менять методики расчета? Что существующая дает непрепинимые в жизни результаты? Не понимаю...
Я честно скажу, СТО Добромыслова в столе лежит, но разбираться в его методе желания за 2 года так и не появилось...
Как мне кажется этот документ добавит бардка в проектирование...

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 6.3.2012, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.3.2012, 22:23
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Hiro Nakamura @ 6.3.2012, 23:14) *
как мне кажется вероятность высока... sad.gif

Да, высока. Но в рамках того понимания, что сейчас существует в Минрегионе, бороться с этим безобразием просто невозможно. Остается дожидаться, когда они напринимают такого бреда побольше и разразится скандал.
Цитата(Hiro Nakamura @ 6.3.2012, 23:14) *
и какой смысл менять методики расчета? Не понимаю...

Смыслов много. Но все они имеют мало отношения к собственно инженерии
Цитата(Hiro Nakamura @ 6.3.2012, 23:14) *
СТО Добромыслова

Да причем тут СТО или Добромыслов? СТО уже существует как ведомственный документ, а Добромыслов уже не с нами и не может взять за ухо толкователей, позорящих его имя...

Вы внимательно посмотрите на сей прожект. Это же ужос и позор... и отнюдь не только из-за спорной методики расчета wink.gif

Цитата(Hiro Nakamura @ 6.3.2012, 23:14) *
этот документ добавит бардка в проектирование...

К счастью, это еще не документ.
А может быть, и стоит его Минрегиону принять, поскольку с прожектом никто всерьез сражаться не будет. Прожектов тех ныне море, я даже читать не успеваю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 6.3.2012, 22:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата(andrey R @ 6.3.2012, 23:23) *
Да причем тут СТО или Добромыслов? СТО уже существует как ведомственный документ, а Добромыслов уже не с нами и не может взять за ухо толкователей, позорящих его имя...


По первому впечатлению песня о расходах оттуда (хотя повторюсь - не вникал, могу ошибаться).

А в остальном проглядел, и действительно испугался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.3.2012, 9:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 6.3.2012, 21:32) *
Если официально перейдём на расчёт Добромыслова

А пункт не подскажете, где про это написано? Никак найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.3.2012, 12:32
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



п.4.1 и 4.5 .....приложение Б
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.3.2012, 16:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ 6.3.2012, 21:32) *
Если официально перейдём на расчёт Добромыслова...

Цитата(Hiro Nakamura @ 6.3.2012, 23:14) *
...СТО Добромыслова в столе лежит...

Хотелось бы отметить, что СТО разработано творческим коллективом специалистов ФГУП "СантехНИИпроект".
Есть уверенность, что расчетом в СТО занимался именно Добромыслов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.3.2012, 18:31
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(OlgaO @ 7.3.2012, 16:12) *
Хотелось бы отметить, что СТО разработано творческим коллективом специалистов ФГУП "СантехНИИпроект".
Есть уверенность, что расчетом в СТО занимался именно Добромыслов?

определённо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.3.2012, 18:36
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В связи с этим Госстрой России поручил московскому институту СантехНИИпроект - головной организации по разработке предыдущих глав СНиП - подготовить новую редакцию СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий». Сформировал и возглавил коллектив специалистов по подготовке новой редакции СНиП кандидат технических наук А. Я. Добромыслов, участвовавший в разработке СНиП II-Г.4–70, II-30–76, 2.04.01–85, 2.04.01–85*, СП 40-102–2000 и целого ряда нормативных документов федерального, отраслевого, ведомственного уровня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.3.2012, 18:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ 7.3.2012, 19:36) *
В связи с этим Госстрой России поручил московскому институту СантехНИИпроект - головной организации по разработке предыдущих глав СНиП - подготовить новую редакцию СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий». Сформировал и возглавил коллектив специалистов по подготовке новой редакции СНиП кандидат технических наук А. Я. Добромыслов, участвовавший в разработке СНиП II-Г.4–70, II-30–76, 2.04.01–85, 2.04.01–85*, СП 40-102–2000 и целого ряда нормативных документов федерального, отраслевого, ведомственного уровня.

это не подтверждает, что расчетом занимался именно Добромыслов. Эта цитата говорит только о том, что он сформировал и возглавил коллектив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.3.2012, 19:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Коллектив, который он "сформировал и возглавил" вряд ли реализвовывал идеи, с которыми он не согласен. Слабо в это верится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.3.2012, 20:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Hiro Nakamura @ 7.3.2012, 20:46) *
Коллектив, который он "сформировал и возглавил" вряд ли реализвовывал идеи, с которыми он не согласен. Слабо в это верится.

Быть согласным и разрабатывать методику расчета - это разные вещи, согласитесь.
В действующем СНиПе он тоже принимал участие, но не занимался там методикой расчета.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.3.2012, 20:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Вам не понравилось, что я привязал методику расчета к фамилии Добромыслова? Так я обяъясню. В том, что лично он разрабатывал методику у меня конечно уверенности нет, но похожая (или та же самая) методика изложена в СТО. Этот документ в бумажном варианте я получил от одного из соратников (или учеников) Добромыслова (фамилии не помню).
И этот документ, как и его содержание, был им (этим соратником) назван "детищем Добромыслова", которое он так и не сумел довести до утверждения в роли нового СНиПа (в силу всем известных причин). Поэтому я не вижу каких либо отхождений от истины в привязке результатов работы коллектива к фамилии человека, являвшегося его лидером.
Да и тема эта не о Добромыслове, вполне возможно, что СТО просто не был доделан (доведен до ума) и опубликван в этом сыром виде, так как некому было его доработать...

Интереснее было бы услышать ваше мнение по сути вопроса, особенно зная ваше отношение к нормативке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.3.2012, 21:01
Сообщение #20


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(OlgaO @ 7.3.2012, 21:00) *
Быть согласным и разрабатывать методику расчета - это разные вещи, согласитесь.
В действующем СНиПе он тоже принимал участие, но не занимался там методикой расчета.

А это разве имеет какое-либо значение?
У Королёва был институт, никто же не оспаривает его имя рядом с разработкой первых аппаратов...
Есть архитекторы с мировыми именами, которые имеют свои конторы и делающие величайшие проекты в мировой истории, но никто не оспаривает, когда архитектором дворца в Дубаях является один человек (ГАП на нашем языке)....если на самом деле там их десятки)
Но к делу это мало имеет отношение...Присоединяюсь к заметке Накамуры о сути вопроса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.3.2012, 21:16
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 7.3.2012, 22:01) *
А это разве имеет какое-либо значение?

Имеет, ибо методика расчета отнюдь не детище Добромыслова. Но его именем как бы легимитизируется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.3.2012, 21:38
Сообщение #22


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(andrey R @ 7.3.2012, 22:16) *
Имеет, ибо методика расчета отнюдь не детище Добромыслова. Но его именем как бы легимитизируется

если имеет, выложите источник подтверждающий непричастность фамилии Добромыслов к новой методике расчёта...

Сообщение отредактировал Водяной - 7.3.2012, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.3.2012, 21:47
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык ить... какой источник то? Если Вы в теме, то методика сия Вербицкого, он её давно пытается узаконить в том, или ином виде. И всё бы ничего, но таки СНиП, это не ведомственные нормы, и даже не стандарт предприятия, тут тчательнее надотъ smile.gif
Вот, нашел цитату из себя, любимого, на эту тему:
Цитата
Раздел «Определение расчетных расходов воды и стоков» требует серьёзной доработки.
..................
Сам принцип замены расчетов выбором подходящей цифры из таблицы представляется весьма спорным, а аргументация этой замены, изложенная в «краткой аннотации» в начале документа – сомнительной. Как минимум, такой подход требует достаточно широкого обсуждения специалистами, прежде чем он станет обязательной нормой. Обещание же в аннотации «в скором времени выпустить пособие» выглядит, мягко говоря, несолидно. В инженерной практике принято сначала обсудить и утвердить саму методику расчета, а уж потом вводить в общегосударственную практику обязательность её применения.

Это я писал замечания авторам прожекта прошлым летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.3.2012, 22:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Hiro Nakamura @ 7.3.2012, 21:24) *
Вам не понравилось, что я привязал методику расчета к фамилии Добромыслова?

Да, не понравилось.
Цитата(Водяной @ 7.3.2012, 22:01) *
А это разве имеет какое-либо значение?

Значение имеет и большое, на мой взгляд.
Цитата(Hiro Nakamura @ 7.3.2012, 21:24) *
Интереснее было бы услышать ваше мнение по сути вопроса...

Пробовала считать однажды по какой то версии в инете актуализированного СНиПа. Брала крайние значения, как то один человек в квартире и т.д. Все сыро и спорно, насколько помню. То ли так изложено запутанно, то ли что то не продумано - такие впечатления остались.
Добромыслов значимая фигура в ВК.
Пришла я на форум в 2005-ом. Здесь была тема "Вопросы Добромыслову". На моей памяти он один раз в ней ответил. Потом болел уже и темы не стало. Сегодня 2012 год однако. Можно приписывать ему все что угодно - он уже не ответит. Но хотелось бы корректности от людей профессии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.3.2012, 23:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Спасибо за мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.3.2012, 23:38
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Hiro Nakamura @ 8.3.2012, 0:31) *
Спасибо за мнение.

Да не за что smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 8.3.2012, 13:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Пункт 5.2.6
Радует, что слово "следует" заменили словом "рекомендуется". А то товарищ Янг меня мордой макал в это слово, утверждая, что это единственно правильное решение. И формально был прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Льдинка
сообщение 14.3.2012, 12:18
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768



Цитата(aminopower @ 6.3.2012, 14:53) *
Еще не вышел. Пока "не доактуализировали"...


Точно не вышел?

На сайте он висит как "проект", а вот в общероссийском строительном каталоге уже прописан как принятый и действующий - утвержден приказом Минрегиона от 29.12.2011 № 626. И то же самое с наружными сетями.

Прочитала пока по диагонали - и вообще не поняла, как теперь считать будем( Таблицы старые повыкидывали, добавили новые, где блин 7+6 и проее понаписано(((

Сообщение отредактировал Льдинка - 14.3.2012, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.3.2012, 14:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Льдинка @ 14.3.2012, 13:18) *
На сайте он висит как "проект", а вот в общероссийском строительном каталоге уже прописан как принятый и действующий - утвержден приказом Минрегиона от 29.12.2011 № 626. И то же самое с наружными сетями.

В конце декабря 2011 года Министерство регионального развития утвердило ряд актуализированных СНиП. Документы в настоящее время не опубликованы.
Техэксперт находит и СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.02-84* и показывает их как действующие. СП 30.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 31.13330.2012 не видит.

Сообщение отредактировал aminopower - 14.3.2012, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 1.4.2012, 21:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Выложил свеженкий СП 30.13330.2012
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=60723
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 1.4.2012, 22:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



приняли этот документ у вас (в России) уже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 1.4.2012, 22:20
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



нет вроде...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 1.4.2012, 22:21
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Приняли, там на первых страницах все написано, введен в действие с 01-01-2013.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.4.2012, 19:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(OlgaO @ 7.3.2012, 23:57) *
Пробовала считать однажды по какой то версии в инете актуализированного СНиПа. Брала крайние значения, как то....

И не так оказывается было дело smile.gif.
Нашла тот файл. Год прошел уже, как оказалось, с того момента, как считала. Слишком много событий произошло за это время - подзабыла, мои извинения.
Я тогда сравнивала три методики: 1. по действующему СНиП 2.04.01-85*; 2. по СТО 02494733 5.2-01-2006; 3. по версии в инете актуализированного СНиПа 2.04.01-85*.
Так вот по действующему СНиП 2.04.01-85* и по СТО 02494733 5.2-01-2006 я посчитала, а вот по актуализированной версии нельзя было это сделать, т.к. там недоставало таблиц.
Действующий СНиП и СТО разнились значения и прилично.
Если я правильно понимаю, то у методы СТО и СП 13.13330-2012 - один автор. Но в СТО 9 таблиц, а в СП их только 3.

Цитата(andrey R @ 7.3.2012, 22:47) *
Если Вы в теме, то методика сия Вербицкого, он её давно пытается узаконить в том, или ином виде. И всё бы ничего, но таки СНиП, это не ведомственные нормы, и даже не стандарт предприятия, тут тчательнее надотъ smile.gif
Вот, нашел цитату из себя, любимого, на эту тему:"......
Обещание же в аннотации «в скором времени выпустить пособие»......"
Это я писал замечания авторам прожекта прошлым летом.

Интересно, а Вербицкий случаем не хочет потренироваться на форуме в разъяснениях, прежде чем выпустит пособие?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2012, 19:28
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 3.4.2012, 20:03) *
Интересно, а Вербицкий случаем не хочет потренироваться на форуме в разъяснениях, прежде чем выпустит пособие?...

Зачем? Это не приносит денег wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.4.2012, 19:41
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 3.4.2012, 20:28) *
Зачем? Это не приносит денег wink.gif

Затем, что еще есть такие понятия как интерес к профессии, ответственность за свои дела, общение с людьми.
Это не менее интересно, чем деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2012, 20:17
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 3.4.2012, 20:41) *
Затем, что еще есть такие понятия как интерес к профессии, ответственность за свои дела, общение с людьми.
Это не менее интересно, чем деньги.

Ну, тогда придумайте свою причину smile.gif
Лично я искренне не понимаю, как можно пихать "сырую" методику в СНиП, даже не обсудив её с коллегами wink.gif То есть не, как раз как - я понимаю, я не понимаю куда при этом делось то, о чем Вы написали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 3.4.2012, 21:39
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Что-то я не видел фразы, что СНиП 2.04.01-85* отменяется. Может быть эксперты будут закрывать глаза на новые "расчеты"? Так сказать из-за ответственности за свои дела и интерес к профессии.

Сообщение отредактировал Михаил I - 3.4.2012, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.4.2012, 8:07
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Михаил I @ 3.4.2012, 22:39) *
Может быть эксперты будут закрывать глаза на новые "расчеты"? Так сказать из-за ответственности за свои дела и интерес к профессии.

Или наоборот, из этого самого интереса просить предоставить расчет по новой методике, чтобы самим разобраться =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 4.4.2012, 11:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Уважаемые форумчане!
1.В недрах моего компа лежит документ СНиП 2.04.01-08 проект. Какова его судьба?
С выходом СП 30.13330.2012 его выкинуть?
2. Хотелось бы, чтобы руководство форума пригласило на форум кого-нибудь из разработчиков снипов, СП и т.п.
Мы бы его попытали... Хотя, вряд ли пойдет, ведь за это денег не платят, как сказал andrey R
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2012, 11:50
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



У меня три или четыре разных прожекта в компе лежит... судьба? Не знаю wink.gif
Надеюсь, вся эта муть не будет принята, а если и примут - быстро отменят, ибо работать по ним невозможно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 4.4.2012, 17:27
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(andrey R @ 4.4.2012, 11:50) *
Надеюсь, вся эта муть не будет принята, а если и примут - быстро отменят, ибо работать по ним невозможно
А я-то жду... Туда ему дорога.
А новый СП - серьёзный документ, хотя и не без изъянов. Поскольку он будет введен в 2013 году, есть смысл создать тему типа: "Обсуждаем СП 30.13330.2012." "Замечания, вопросы, пожелания" или что-то в этом роде. А так же подобные темы по мере появления других СП. Но это - вопрос модераторский.
Кто-нить ответьте, разработаны ли СП31 и СП32, если да, то скинте ссылку, плиз

Сообщение отредактировал Skorpion - 4.4.2012, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2012, 17:58
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Skorpion @ 4.4.2012, 18:27) *
это - вопрос модераторский

Чёй-то модераторский? Как про всякую муть темы плодить, так любой юзер горазд, а как по делу, так сразу модераторский smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 4.4.2012, 23:12
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Введут - устроим митинг, в знак протеста laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 5.4.2012, 9:08
Сообщение #45


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



andrey R, а где НОСТРОЙ, куда смотрит?
Цитата(andrey R @ 19.1.2012, 13:50) *
Нормативы НОСТОЯ и есть "действующие строительные нормы". Зак конечно может захотеть построить по другим, например немецким или американским. Но российский подрядчик не имеет права ими пользоваться, если они противорячат российским нормам. А подрядчик иностранный обязан вступить в СРО, если хочет работать в России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2012, 9:17
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Иванов В.А. @ 5.4.2012, 10:08) *
andrey R, а где НОСТРОЙ, куда смотрит?

Это национальное объединение строителей, а не проектировщиков. С НОПом договориться не получается, там весьма странно себе всё представляют и сотрудничают больше на словах.
На мой взгляд, правильно было бы выпускать нормативы под двумя шапками - национального объединения строителей и национального объединения проектировщиков. Но пока этого нет, к сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 5.4.2012, 9:38
Сообщение #47


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.4.2012, 12:01
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



а я свое желание пообщаться с разработчиками данного документа выложил в этой теме. Может кто поддержит мою просьбу и так же там напишет о своем желании получить разъяснения по данному документу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 6.4.2012, 16:41
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



При беглом взгляде на СП заметил, что большинство примечаний в тексте СНиПа исчезли, а их формулировки включены в основной текст! Положительный момент.
Общие положения разбиты на 4 главы. Появилась важная глава Термины и определения.
П. 1.1 ограничивает область применения норм для зданий высотой до 75 м. Вот только не понятно, до какой точки считать высоту: до кровли, до пола верхнего этажа или до самого высокого водоразборного крана?
П. 1.2 трактует, что нормы не распространяются на проектирование внутреннего противопожарного водоснабжения. Теперь надо выпускать отдельный пакет чертежей??? Под какой маркой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.4.2012, 16:47
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Skorpion @ 6.4.2012, 17:41) *
П. 1.1 ограничивает область применения норм для зданий высотой до 75 м. Вот только не понятно, до какой точки считать высоту: до кровли, до пола верхнего этажа или до самого высокого водоразборного крана?

до подоконника верхнего окна. Это в каком-то пожарном снипе написано.
Цитата(Skorpion @ 6.4.2012, 17:41) *
П. 1.2 трактует, что нормы не распространяются на проектирование внутреннего противопожарного водоснабжения. Теперь надо выпускать отдельный пакет чертежей??? Под какой маркой?

зачем отдельный пакет? Просто ВПВ теперь по СП10.13130 проектировать надо, хотя это и не айс...

У меня вот тоже вопрос: в новом СП нет пункта о втором вводе для сети с количеством ПК более 12 и в СП10 нет этого пункта. То-есть с 2013г можно абсолютно законно делать один ввод если на сети более 12 ПК
? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.4.2012, 17:27
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Так же обратил внимание на то что в этом СП теперь разрешается безо всяких оговорок ставить полотенцесушители на Т4. СНиП же оговаривал, что это допускается только при невозможности устройства кольцующих перемычек ито при количестве этажей не более 4. Т.е теперь все эти ограничения сняты?Тогда с чем было связано их наличие в нынешнем СНиПе и с чем связано их снятие в СП? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.4.2012, 12:58
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



П. 5.2.1 гласит:

Прикрепленный файл  __5.2.1.JPG ( 34,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424


Теперь нормы дают приоритет закрытому водоразбору ГВ, а также "дармовым" источникам энергии. В других странах такие схемы применяются уже несколько десятилетий, а у нас проектируются ТЭЦ и квартальные котельные, этим самым мы отапливаем землю и воздух на пути транспортировки воды. Теперь централизованное ГВ будет делаться по заданию на проектирование как правило там, где сети с открытым водоразбором существуют де-факто. (сравните с п. 5.1 СНиП).

Сообщение отредактировал Skorpion - 7.4.2012, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.4.2012, 14:14
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



В п. 5.2.7 не ясно, о какой системе идет речь - холодной или горячей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.4.2012, 16:49
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Не понимаю подчеркнутое. Кто-нить растолкуйте!Прикрепленный файл  __5.2.10_.GIF ( 13,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 8.4.2012, 19:14
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



В СНиПе 2.04.01-85 есть таблица, там для приборов указан минимальный напор.
Теперь при отсутствии данных о приборах эта цифра 20 м для любого прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.4.2012, 19:24
Сообщение #56


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Skorpion @ 7.4.2012, 13:58) *
П. 5.2.1 гласит:

Прикрепленный файл  __5.2.1.JPG ( 34,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424


Теперь нормы дают приоритет закрытому водоразбору ГВ, а также "дармовым" источникам энергии. В других странах такие схемы применяются уже несколько десятилетий, а у нас проектируются ТЭЦ и квартальные котельные, этим самым мы отапливаем землю и воздух на пути транспортировки воды. Теперь централизованное ГВ будет делаться по заданию на проектирование как правило там, где сети с открытым водоразбором существуют де-факто. (сравните с п. 5.1 СНиП).

при чём здесь сети....приоритет был всегда за закрытой схемой...открытая редко встречается...Так же будут котельные и ТЭЦ...и с новья сейчас открытый водоразбор не проектируется практически (лично не встречал)...только подключение к существующим сетям...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.4.2012, 21:38
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2012, 19:14) *
В СНиПе 2.04.01-85 есть таблица, там для приборов указан минимальный напор.
Теперь при отсутствии данных о приборах эта цифра 20 м для любого прибора.

Вот это-то меня и шокирует. На верхнем этаже минимальное давление 2 атм - не слишком ли жирно? Количество зон в многоэтажных домах сильно возрастет??? Расчетное давление насосных станций возрастет метров на 15? В целом по стране - огромная цифра по потреблению э/энергии?

Цитата(Водяной @ 8.4.2012, 19:24) *
при чём здесь сети....приоритет был всегда за закрытой схемой...открытая редко встречается...Так же будут котельные и ТЭЦ...и с новья сейчас открытый водоразбор не проектируется практически (лично не встречал)...только подключение к существующим сетям...

Я это все знаю. Но в своем посте я сопоставляю формулировки СП п. 5.2.1 и СНиПа п. 5.1

Сообщение отредактировал Skorpion - 8.4.2012, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 8.4.2012, 21:48
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата(Skorpion @ 8.4.2012, 22:38) *
Вот это-то меня и шокирует. На верхнем этаже минимальное давление 2 атм - не слишком ли жирно?


Смотря с какой стороны посмотреть. То что есть в существующем СНиПе на мой взгляд - мало. И я стараюсь закладывать (тихо,если есть возможность) хотя бы 10. Много или нет 20? С точки зрения потребителя - жильца дома (верхние этажи особенно), например - это только плюс.
С точки зрения затрат, в частности на насосных станциях - минус. Как понимаете и плюсов и минусов можно написать больше, если разбирать серьезно. Но именно в этом пункте я зла не вижу...
Меня больше смущает как мы будем делать расчеты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.4.2012, 7:49
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Skorpion @ 9.4.2012, 1:38) *
Вот это-то меня и шокирует. На верхнем этаже минимальное давление 2 атм - не слишком ли жирно? Количество зон в многоэтажных домах сильно возрастет??? Расчетное давление насосных станций возрастет метров на 15? В целом по стране - огромная цифра по потреблению э/энергии?

Выставить Вам 0,5 и заставить этим пользоваться глядишь поймете, что нифига не жирно...
Как попробуете набрать фильтрованной водички или стоя под душем бачок дернут так и ощутите всю прелесть низкого давления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.4.2012, 7:58
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 9.4.2012, 9:49) *
Выставить Вам 0,5 и заставить этим пользоваться глядишь поймете, что нифига не жирно...
Как попробуете набрать фильтрованной водички или стоя под душем бачок дернут так и ощутите всю прелесть низкого давления...

Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2012, 23:48) *
Смотря с какой стороны посмотреть. То что есть в существующем СНиПе на мой взгляд - мало. И я стараюсь закладывать (тихо,если есть возможность) хотя бы 10. Много или нет 20? С точки зрения потребителя - жильца дома (верхние этажи особенно), например - это только плюс...

А представляете каково на первых этажах будет? Не будет ли у них вырывать краны и прочую арматуру? Да и вообще не будет ли там просто трубы рвать? Я конечно понимаю что можно обойтись регуляторами давления и делением водоснабжения на зоны, но все же я знаю примеры когда в 5- и 9-этажках (т.е. при одной зоне и установленных регуляторах) при нынешнем нормативном давлении на первых трех этажах срывало поквартирные счетчики, краны у смесителей, рвало трубы и т.п. А что же будет на первых этажах при давлении, перед самым удаленным и наиболее высоко установленным прибором, в 20 м? blink.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.4.2012, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.4.2012, 8:23
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Жуть какая.
Все, строим только одноэтажные.

п.с. я что то не понял. проект СП был? его приняли и ввели? А вы где раньше были с вопросами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.4.2012, 8:28
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(даниил @ 9.4.2012, 10:23) *
Жуть какая.
Все, строим только одноэтажные.

п.с. я что то не понял. проект СП был? его приняли и ввели? А вы где раньше были с вопросами?

Не думаю что проект этого СП все видели... Я например не видел его, ознакомился только с результатом "проектирования" данного СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.4.2012, 11:38
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Читаем п. 5.5.4 СП
Прикрепленный файл  __5.5.4.JPG ( 23,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571

и сравниваем с п. 7.4 СНиП. Похоже, что СП имеет тенденцию к увеличению надежности систем ВК - положительный фактор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.4.2012, 11:48
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Skorpion @ 9.4.2012, 12:38) *
Читаем п. 5.5.4 СП
Прикрепленный файл  __5.5.4.JPG ( 23,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571

и сравниваем с п. 7.4 СНиП. Похоже, что СП имеет тенденцию к увеличению надежности систем ВК - положительный фактор.

В СНиПе предполагалось наличие 3-х и более вводов, в СП речь идет только про 2 ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.4.2012, 17:29
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(aminopower @ 9.4.2012, 11:48) *
В СНиПе предполагалось наличие 3-х и более вводов, в СП речь идет только про 2 ввода.
Еще раз прочтите 1 абзац
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 9.4.2012, 18:34
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.4.2012, 8:58) *
А представляете каково на первых этажах будет?


Преставляю, если криворукие проектировать не будут - то все будет нормально.

Цитата(alexandrpjatkov @ 9.4.2012, 8:58) *
Не будет ли у них вырывать краны и прочую арматуру? Да и вообще не будет ли там просто трубы рвать?


Это все к вопросу о кривых руках... глупости пишете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.4.2012, 19:09
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Читаем п. 5.5.6 СППрикрепленный файл  5.5.6.JPG ( 26,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343

и сравниваем с п. 7.6 СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.4.2012, 19:33
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Hiro Nakamura @ 9.4.2012, 21:34) *
Преставляю, если криворукие проектировать не будут - то все будет нормально.

Кроме криворуких проектировщиков могут еще быть криворукие строители и криворукие производители. Вот именно из за последних и происходили описанные мной порывы (пару раз у труб стенки тоньше положенного оказались, у 4 квартирных счетчиков "Бологовский" лопнул латунный корпус, несколько раз разваливались шаровые краны и фитинги-т.к. на поверку оказались китайсого или подобного производства). Мои опасения основаны как раз на этом. А нормы-они на то и нормы чтобы при всей криворукости работников и служащих система работала нормально.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.4.2012, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 10.4.2012, 6:16
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.4.2012, 23:33) *
Кроме криворуких проектировщиков могут еще быть криворукие строители и криворукие производители. Вот именно из за последних и происходили описанные мной порывы (пару раз у труб стенки тоньше положенного оказались, у 4 квартирных счетчиков "Бологовский" лопнул латунный корпус, несколько раз разваливались шаровые краны и фитинги-т.к. на поверку оказались китайсого или подобного производства). Мои опасения основаны как раз на этом. А нормы-они на то и нормы чтобы при всей криворукости работников и служащих система работала нормально.

А проектировщики типа все в белом были?
Краны и счетчики в проект кто закладывал?
И какое там реальное давление было?
Лично по мне и 17 этажей без зонирования это много... Это если с точки зрения безопасности смотреть, а не с точки зрения экономии средств. Редукторы все таки не абсолютно надежная вещь, да и воду они любят отфильтрованную...

Что касается 5-9 этажек... 9 этажей это три атмосферы. Если наверху две, то внизу пяти хватит. Если на пяти очках рвет краны и счетчики и отрывает смесители, то нефиг такое г кривыми руками ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2012, 8:27
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 8:16) *
А проектировщики типа все в белом были?

вообще то мы здесь будущий СНиП (точнее СП) обсуждаем
Что же касается дальнейших ваших выкладок:
Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 8:16) *
...А проектировщики типа все в белом были?...

Я этого не говорил. Я говорил только то что нормы должны быть такими чтобы на работоспособность системы по минимуму влияла криворукость и проектировщиков, и монтажников, и поставщиков, и производителей.
Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 8:16) *
...Краны и счетчики в проект кто закладывал?...

А разве вам не известны случаи когда в проект заложены хорошие марки а на практике поставлено то что подешевле и продается на ближайшем китайском рынке? Я например такие дела вижу сплошь и рядом.
Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 8:16) *
Редукторы все таки не абсолютно надежная вещь, да и воду они любят отфильтрованную...

а я про то же примерно говорю-любая деталь может быть мягко говоря не очень надежной (учитывайте при этом что на стройке зачастую ставят не то что в проекте, а то что подешевле) и именнно поэтому меня очень смущает сильно увеличившийся напор перед самым удаленным прибором, т.к. у остальных потребителей (которые ближе к вводу а следовательно где и давление больше) рвать сети может. И это далеко не всегда вина проектировщика, к этому могут быть притчастны и криворукие гастарбайтерские монтажники и бракоделы-производители (или поставщики)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.4.2012, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.4.2012, 8:30
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 7:16) *
Лично по мне и 17 этажей без зонирования это много... Это если с точки зрения безопасности смотреть, а не с точки зрения экономии средств. Редукторы все таки не абсолютно надежная вещь, да и воду они любят отфильтрованную...

ща вас предадут анафеме, как еретика biggrin.gif я недавно о том же заикался )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 10.4.2012, 9:19
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



А однозонные системы СП предписывает делать в зданиях высотой до 54 м включительно (п.10.1), а это даже не 17 этажей, а все 18-19 будет в зависимости от высоты этажа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2012, 9:42
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Максим @ 10.4.2012, 11:19) *
А однозонные системы СП предписывает делать в зданиях высотой до 54 м включительно (п.10.1), а это даже не 17 этажей, а все 18-19 будет в зависимости от высоты этажа...

blink.gif blink.gif blink.gif Нехилую они травку курят...
так же заинтересовал следующий пункт:
Цитата
10.4 В жилых домах с квартирами I категории комфорта с двухзонным водо-снабжением в целях исключения прокладки в квартирах горизонтальных трубопрово-дов, объединяющих стояки в секционные узлы (в месте раздела зон водоснабжения), целесообразно выполнять следующее...

А что такое- квартиры I категории комфорта? И сколько этих категорий комфорта есть вообще, и по каким признакам квартиры относятcя к той или иной категории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 10.4.2012, 9:59
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 10:42) *
blink.gif blink.gif blink.gif Нехилую они травку курят...
так же заинтересовал следующий пункт:

А что такое- квартиры I категории комфорта? И сколько этих категорий комфорта есть вообще, и по каким признакам квартиры относятcя к той или иной категории?


Эти пункты взяты из МГСН "Жилые здания", так что все вопросы москвичам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2012, 10:39
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Максим @ 10.4.2012, 11:59) *
Эти пункты взяты из МГСН "Жилые здания", так что все вопросы москвичам...

Москвичи, может кто знает, что за зверь такой-квартиры 1 категории комфортности? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 10.4.2012, 11:35
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Ну документ привели. Дальше Гугл в помощь...
http://www.snip-info.ru/Mgsn_3_01-96.htm

Цитата(МГСН 3.01-96)
3.1. Проектируемое жилище следует подразделять на категории по уровню комфорта:

I категория - жилище с нормируемыми нижними и неограниченными верхними пределами площадей квартир (одноквартирных домов);

II категория - жилище с нормируемыми нижними и верхними пределами площадей квартир (жилых комнат общежитий).

Жилище I категории включает одноквартирные и многоквартирные жилые дома, в том числе блокированные (термин "блокированный" здесь и далее см. СНиП 2.08.01-89*).

Жилище II категории включает:

многоквартирные жилые дома;

специализированные многоквартирные жилые дома или группы квартир для одиноких инвалидов и семей с инвалидами-колясочниками или неколясочниками (далее в тексте - для семей с инвалидами), для одиноких престарелых и семей из двух престарелых (далее в тексте - для престарелых);

общежития для студентов высших учебных заведений и аспирантов (далее в тексте - общежития) из жилых ячеек.


Как обычно. Ма-асква блин...
Теперь пихаем в документ для всей страны определения приведеные в местечковых Московских нормах. Можно подумать вся страна обязана их изучать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2012, 11:44
Сообщение #77


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 12:35) *
Как обычно. Ма-асква блин...
Теперь пихаем в документ для всей страны определения приведеные в местечковых Московских нормах. Можно подумать вся страна обязана их изучать...

Так напишите свои, лучше "местечковых Московских" smile.gif Трындеть, оно ж не мешки ворочать, кажный может tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2012, 11:57
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 13:44) *
Так напишите свои, лучше "местечковых Московских" smile.gif Трындеть, оно ж не мешки ворочать, кажный может tongue.gif

так переведите к нам какой нибудь свой институт типа "СантехНИИПроекта" чтобы мог кадры для себя со всей страны собирать а писал бы только либо общероссийские нормы (СП, СНиПы и т.п.), либо териториальные нормы для той территории где сам находится. tongue.gif tongue.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2012, 12:12
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 12:57) *
так переведите к нам какой нибудь свой институт

А сами то что, не могЁте? smile.gif Только клятых москалей ругать? tongue.gif
Не наш он, он всехний smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 10.4.2012, 19:26
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 15:44) *
Так напишите свои, лучше "местечковых Московских" smile.gif Трындеть, оно ж не мешки ворочать, кажный может tongue.gif

А в этой ветке что обсуждают?..
Вопрос совсем не в том лучше или хуже.

Вопрос в том, что разработчик общероссийских норм используя какую-либо классификацию ОБЯЗАН проверить, что данная классификация прописана в ОБЩЕРОССИЙСКИХ нормах, и поставить соответствующую ссылку (как минимум указать в перечне связанных документов, а лучше прямо по тексту сослаться на документ из которого использована классификация). Ну или привести эту классификацию прямо в этом документе.

Житель Владивостока или Тюмени не обязан читать внутренние Московские нормы. И как правило он их не читает, ему своих хватает. Посему он не обязан догадываться откуда авторы общероссийского документа взяли те или иные определения или классификации.
Если Вам в МГСН запишут что-либо основываясь на нормах прописанных для Тюмени (или Зимбабве) Вы что про таких писателей скажете?

Сообщение отредактировал SVKan - 10.4.2012, 19:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.4.2012, 19:48
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 10:42) *
blink.gif blink.gif blink.gif Нехилую они травку курят...
так же заинтересовал следующий пункт:

А Вы какую травку курите?
Во вложенной ссылке с СП п.10.4 выглядит так:
Цитата
10.4 В жилых домах с квартирами повышенной комфортности с двухзонным водоснабжением в целях исключения…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 10.4.2012, 19:53
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 13:12) *
А сами то что, не могЁте? smile.gif Только клятых москалей ругать? tongue.gif
Не наш он, он всехний smile.gif

rolleyes.gif Эк вы "москали" привыкли что вас все ругают. biggrin.gif bleh.gif Да не ругаем мы. Просто дело не столько в том, что это Московские нормы, иногда невредно и в них заглянуть. А в том, что уже были случаи при прохождении экспертизы, когда эксперт не принял ссылку на нормы прописанные в МГСНе, аргументируя тем, что это не общероссийские, а территориальные нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2012, 19:56
Сообщение #83


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 20:26) *
Вопрос в том, что разработчик общероссийских норм используя какую-либо классификацию ОБЯЗАН проверить, что данная классификация прописана в ОБЩЕРОССИЙСКИХ нормах, и поставить соответствующую ссылку (как минимум указать в перечне связанных документов, а лучше прямо по тексту сослаться на документ из которого использована классификация). Ну или привести эту классификацию прямо в этом документе.

Вот с этим абсолютно согласен. Только с одной поправкой. Это не задача технического разработчика (группы авторов), на то есть и техническая, и юридическая экспертиза прожекта. Если такие ляпы появляются в итоговом документе - сие есть их недоработка, а не технических спецов.
На сайте НОСТРОЯ есть документ, где процедура и порядок оформления тщательно прописаны.
Кто и как лепил обсуждаемую эпистолу - мне неведомо, не удосужился ознакомится.

Цитата(Irgosha @ 10.4.2012, 20:53) *
уже были случаи при прохождении экспертизы, когда эксперт не принял ссылку на нормы прописанные в МГСНе, аргументируя тем, что это не общероссийские, а территориальные нормы.

Я б тоже не принял на месте эксперта. Если только в ТЗ прописано, что воять именно по ним. Тогда мона smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2012, 20:04
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(OlgaO @ 10.4.2012, 22:48) *
А Вы какую травку курите?
Во вложенной ссылке с СП п.10.4 выглядит так:

Если про травку, то я это отнес к п. 10.1
Цитата
10.1 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды питье-вого качества и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
... однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов дав-ления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартир-ного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;

Я тоже скачивал документ по ссылке из данной темы. Кажется вот по этой (с сайта минрегионразвития)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.4.2012, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.4.2012, 20:17
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 21:04) *
Если про травку, то я это отнес к п. 10.1
Вы то да....

Цитата
Я тоже скачивал документ по ссылке из данной темы. Кажется вот по этой (с сайта минрегионразвитя)

alexandrpjatkov, Вы вводите людей в заблуждение, скачав октябрьский проект СП по первой ссылке. В теме есть сам документ уже выпущенный и версии разнятся.
Вон сколько эмоций вызвали, спутав документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 10.4.2012, 20:29
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Очень интересно, когда предложили 20 м у диктующего прибора, думали ли о наружном водопроводе. Как правило, все существующие наружные сети рассчитывали на напор 10 м плюс четыре метра на каждый следующий этаж. И, к примеру, для пятиэтажной застройки мы имели 26 м. Наш "Водоканал" не разрешал устанавливать местные подкачивающие установки в пятиэтажках. То есть теперь потребный напор в пятиэтажке будет не 26 м, а 42 м. И если в условиях нам не разрешат установку местной подкачивающей установки, то я никак не смогу обеспечить эти пресловутые 20 м, как ни крутись, а выше головы не прыгнешь... dry.gif Разве только с...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.4.2012, 20:30
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Прикрепленный файл  7.1.11.JPG ( 43,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278

Здесь существенное отличие от СНиПа в том, что наружные Пл.К. устанавливаются по заданию на проектирование.
Здесь возможно 3 варианта.
1. Если в задании ничего не указано, то можно краны не проектировать.
2. Если указано, то надо ставить по всему периметру через 60-70 м.
3. Если в задании конкретизировано (напр., "предусмотреть 1 (или 2 иди 3 и т.д.) пол. кр. в такой-то (таких-то) точке (точках), то не обязательно ставить их по всему периметру, а только в соответствии с заданием.
Я правильно толкую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2012, 20:33
Сообщение #88


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 10.4.2012, 21:29) *
То есть теперь потребный напор в пятиэтажке будет не 26 м, а 42 м.

Вы только представьте себе, что будет с этой несчастной старой пятиэтажкой, если ей вдуть на вводе эти самые 42 метра, согласно новому нормативу, который вроде как положено выполнять всем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2012, 20:33
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(OlgaO @ 10.4.2012, 23:17) *
alexandrpjatkov, Вы вводите людей в заблуждение, скачав октябрьский проект СП по первой ссылке. В теме есть сам документ уже выпущенный и версии разнятся.
Вон сколько эмоций вызвали, спутав документы.

а вот по поводу травки там не сильно изменилось
Однозонную систему в п 10.1 там требуют для зданий высотой 54 м. включительно а это примерно 17-18 этажей. На 17 этажей одну зону-впечатляет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.4.2012, 20:39
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Skorpion @ 10.4.2012, 21:30) *
Я правильно толкую?

получается так да.

Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 21:33) *
Вы только представьте себе, что будет с этой несчастной старой пятиэтажкой, если ей вдуть на вводе эти самые 42 метра, согласно новому нормативу, который вроде как положено выполнять всем...

а почему старой и несчастной? В новом строительстве тоже бывают пятиэтажки.
Для старых домов - старые нормы как были так и останутся. Что все кинутся в старом жилье делать повысительные насосные раз СП вышел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 10.4.2012, 20:50
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(OlgaO @ 10.4.2012, 20:39) *
В новом строительстве тоже бывают пятиэтажки.
Для старых домов - старые нормы как были так и останутся. Что все кинутся в старом жилье делать повысительные насосные раз СП вышел?

Речь как раз о новом строительстве. К примеру строят новую пятиэтажку на пятачке в старом районе. Напор в сети 25 метров. Водоканал даёт условия на подключение без устройства подкачки. Естественно, что устройство насосной согласуют за дополнительную мзду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2012, 20:54
Сообщение #92


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 10.4.2012, 21:39) *
Для старых домов - старые нормы как были так и останутся

Как бы... этого нигде не написано, значит будет очередной бардак. Ну и чисто юридически жители имеют право требовать соблюдения действующих норм. Тут как раз эксперты должны были инициировать специальную оговорку в документе.
Ну а будет, как всегда. Когда народ взвоет, Минрегион (и что там будет к тому времени) начнет писать разьяснения, Минюст отказывать в регистрации и прочие игры, которые мы уже сейчас наблюдаем во всей красе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.4.2012, 20:55
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 21:54) *
Как бы... этого нигде не написано, значит будет очередной бардак. Ну и чисто юридически жители имеют право требовать соблюдения действующих норм.

это да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2012, 20:57
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(waljunja @ 10.4.2012, 23:50) *
Речь как раз о новом строительстве. К примеру строят новую пятиэтажку на пятачке в старом районе. Напор в сети 25 метров. Водоканал даёт условия на подключение без устройства подкачки. Естественно, что устройство насосной согласуют за дополнительную мзду...

А что вам мещает поставить повышение давления на внутренних сетях здания? Ну например поставить эту насосную станцию под лестничной клеткой в подвале, или под другим каким нежилым помещением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2012, 21:02
Сообщение #95


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 10.4.2012, 21:50) *
Речь как раз о новом строительстве. К примеру строят новую пятиэтажку на пятачке в старом районе. Напор в сети 25 метров. Водоканал даёт условия на подключение без устройства подкачки. Естественно, что устройство насосной согласуют за дополнительную мзду...

Я вижу ситуацию еще грустнее...
Собственно, рисуются три варианта:
- Водоканал же тоже должен соблюдать норматив. Он проникается гражданской позицией, понимает, что теперь придется лепить подкачку в каждом доме и увеличивает гарантированный напор в сети...
- Водоканал выходит в инстанции в рубище, рвет на себе рубаху и со слезой на глазах толмачит про безденежье, старые гнилые сети и кошмарит инстанции до тех пор, пока ему не разрешают оставить напор прежним. Начинается тотальная установка подкачки...
- Все живут своей жизнью. Инстанции пишутъ нормативы, страна привычно ухмыляется и продолжает жить по понятиям. Все делаются еще больше виноватыми и доятся инстанциями с удвоенным усердием...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 10.4.2012, 21:31
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 22:02) *
- Все живут своей жизнью. Инстанции пишутъ нормативы, страна привычно ухмыляется и продолжает жить по понятиям. Все делаются еще больше виноватыми и доятся инстанциями с удвоенным усердием...

так оно и будет
100%
тут даже спорить не интересно - нет интриги...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 10.4.2012, 21:43
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 20:57) *
А что вам мещает поставить повышение давления на внутренних сетях здания? Ну например поставить эту насосную станцию под лестничной клеткой в подвале, или под другим каким нежилым помещением?

Ну до чего Вы невнимательный, технические условия запрещают устройство подкачки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.4.2012, 21:57
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(waljunja @ 11.4.2012, 0:43) *
Ну до чего Вы невнимательный, технические условия запрещают устройство подкачки...

То есть устройство повышения давления на внутренних сетях у вас оговаривает водоканал? blink.gif blink.gif
Ни разу с таким не сталкивался (у нас такого нету)... у нас просто дают гарантировоанный напор в наружных сетях 20-25 м, а далее- крутись как хочешь

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.4.2012, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 10.4.2012, 22:18
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 21:57) *
То есть устройство повышения давления на внутренних сетях у вас оговаривает водоканал? blink.gif blink.gif
Ни разу с таким не сталкивался (у нас такого нету)... у нас просто дают гарантировоанный напор в наружных сетях 20-25 м, а далее- крутись как хочешь

Да я думаю, что не только у нас так. Могут написать в условиях: "подкачку не предусматривать". И насосную установку подобранную по секундному максимальному расходу очень тяжело отстоять. Только благодаря частотникам, пропускают. Был интересный случай, когда подкачку в доме ветеранов "водоканал" требовал подбирать по часовому расходу, а московская экспертиза по секундному. Вот и крутись, как хочешь...
Ну "водоканал" тоже понять можно, сети старые, а дома лепят друг на друга. Подкачку в новом доме поставить, значит оставить без воды верхние этажи существующих домов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 11.4.2012, 10:39
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(andrey R @ 11.4.2012, 0:33) *
Вы только представьте себе, что будет с этой несчастной старой пятиэтажкой, если ей вдуть на вводе эти самые 42 метра, согласно новому нормативу, который вроде как положено выполнять всем...

Ничего с ней не случится.
Старые трубы отстоявшие по 20 лет зачастую бывают получше новых только выпущенных. wink.gif
Да и вся сантехника рассчитывается минимум на 6-10 бар...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных