aj812
сообщение 9.3.2012, 13:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.3.2012
Пользователь №: 143049



Уважаемые специалисты, нужен совет/критика:

- Дано: квартира в кирпичном доме с хорошей теплоизоляцией и отоплением (зимой тепло, летом душно), потолки - 3.2м, окна - север.
- Нужно: организовать систему вентиляции и кондиционирования на базе оборудования ME (канальники+лоссней)

Схема получилась такая: Прикрепленный файл  HVAC.gif ( 63,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103


Соответственно основные вопросы - какого сечения воздуховоды выбрать (пока предполагаются гибкие d160), должно ли это сечение меняться при раздвоении?
Каким образом защищать приток/вытяжку от обмерзания (установка в коридоре из-за потолочных балок (-300мм) и запрета монтажа в ванной (сырость)

Что еще забыли (подогрев притока не вариант, мощности сети мало)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Alex_
сообщение 9.3.2012, 14:43
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Приток (от рекуператора) можно сразу подключить к воздуховодам от кондиционера, увеличив сечение последних. Можно греть вытяжной воздух обраткой от отопления, тогда он не замерзнет, а приток зимой будет, к примеру, +16С вместо +8С. Калорифер устнавливается перед входом вытяжного воздуха в рекуператор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.3.2012, 20:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Приток уличный (длинноватый) очень хорошо изолировать и с пароизолирующей пленкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.3.2012, 23:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 13:43) *
Можно греть вытяжной воздух обраткой от отопления,

Если многоквартирный дом без поквартирного учёта тепла, то это обычное воровство..... thumbdown.gif

Изолировать приточный с улицы до камеры и выкидной от камеры до улицы воздуховод не антиконденсатной, а полноценной теплоизоляцией не менее 3 - 5см

Сообщение отредактировал jota - 9.3.2012, 23:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.3.2012, 10:51
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(jota @ 10.3.2012, 0:32) *
Если многоквартирный дом без поквартирного учёта тепла, то это обычное воровство..... thumbdown.gif

Есть такая программулька от Mitsubishi "lossnay selection". Так вот, если ей воспользоваться, то получается, что 87% тепла, затраченного на подогрев вытяжного воздуха перед рекуператором, возвращается в приток! Я сначала сам не поверил. Получается, что вместо неорганизованного притока через оконные щели отоплением будет греть организованный приток.

У нас работает одна такая система (в моск. области). Никогда не обмерзает, калорифер никогда не замерзает. Единственный минус - на вытяжке перед калорифером нужен фильтр, который часто забивается, вентилятор рекуператора не справляется, пришлось поставить дополнительный. Зато рекуператор чистый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 11.3.2012, 13:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Цитата(aj812 @ 9.3.2012, 14:41) *
Что еще забыли (подогрев притока не вариант, мощности сети мало)?

Зачем тогда вообще делать вентиляцию, если совсем нет ничего по электрике.
Одним рекуператором зимой Вы до нормальной температуры не нагреете.
Будет холодный воздух дуть.
Тогда уж, ИМХО, можно обойтись и форточкой.

А делать водяной калорифер с запиткой от отопления это крайней степени неправильно
Как выше писали это банальное воровство.
а если учесть, что всякие там ТСЖ очень любят экономить на тепле, прикрывая общедомовые краны, то с такой темой при увеличенном расходе, всем соседям будет холодно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274