fantomas_1954
сообщение 14.3.2012, 18:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Граждане, подскажите какой коэффициент потери напора "e" в водовоздушном узле Viking! Хочу рассчитать потерю в узле d=150 по ф-ле H=e x Q2. Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
BTS
сообщение 14.3.2012, 20:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(fantomas_1954 @ 14.3.2012, 19:04) *
Граждане, подскажите какой коэффициент потери напора "e" в водовоздушном узле Viking! Хочу рассчитать потерю в узле d=150 по ф-ле H=e x Q2. Заранее благодарен!

В документации на зарубежные клапаны коэффициента для этой формулы не бывает. Указана или эквивалентная длина трубы, или коэффициент Kv, или даны номограммы потерь. При необходимости, на основании этих данных можно самостоятельно определить к-т для вышеуказанной формулы, а можно и без неё обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 14.3.2012, 23:21
Сообщение #3





Guest Forum






В каталоге Viking смутила конкретная цифра- потери на трение в узле d=150 аж 14,9 м.!!! И не указано при каком расходе... Либо там ошибка, либо я тупой...))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 14.3.2012, 23:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Это эквивалентная длина трубы, DN150. Т.е. на трубе длиной 14,9м. потери такие же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 15.3.2012, 7:28
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Alex_nightmare @ 15.3.2012, 0:56) *
Это эквивалентная длина трубы, DN150. Т.е. на трубе длиной 14,9м. потери такие же.


Спасибо!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 23:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных