> водоснабжение поселка
kimreg
сообщение 14.3.2012, 23:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Всем здравствуйте.
Была здесь точно такая тема (читала давно), но я её так и не нашла. если кто вспомнит, синьте ссылочку, эту удалят.
Есть поселок, добавился район и перешел границу 5000. а тут ещё денег дали на реконструкцию водопровода.
Имеем скважины (параметры уточняются, но д.б. хороший дебет).
по расчету на х-п 21л/с (мах) и 10л/с на пожар. на пожар м.б. 15л/с - тип застройки тоже уточняется.
Предполагаю поставить насосы с частотником и баком.
если скважины дадут потребный расход, резервуары на пожар вроде бы не требуются?
понимаю, что это уже обсуждалось, но я в танке... blink.gif

и ещё. реконструкции подлежат только магистральные сети до нового района. кажется тут нет подвоха, ведь на ответвлениях в старой части уже д.б. гидранты.
спасибо заранее всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
kimreg
сообщение 15.3.2012, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Людиии
Поговорите со мной кто-нибудь.
Рассматриваю вариант с СН2. т.к. районы сильно отличаются в отметках. Есть на промежуточной отметке существующие емкости 2х250 - будут служить и пожарным запасом и для выравнивания, оттуда во вторую зону.
и опять к нашим баранам. если поставить чп в нс2 то не требуется городить резервуар, или лучше всё таки сделать. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2012, 9:20
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Найти и читать ту тему, там всё это обсуждалось wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 15.3.2012, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Ой, Андрей!
спасибо что откликнулись. Перерыла весь форум, вчера весь вечер сидела. точно помню что читала давно практически тоже самое. найти не смогла unsure.gif
В других темах рассматривались резервуары на тушение конкретных объектов.
четкого мнения спецов, можно ли обойтись частотным регулированием не нашла.
говорили, что дорого, баки обсуждали и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2012, 9:40
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да не хватит Вам дебита на пожарные расходы, забудьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 15.3.2012, 9:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



да, это вряд ли, согласна.
посмотрите, пожалста второй пост. с резервуарами.


Сообщение отредактировал kimreg - 15.3.2012, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2012, 9:55
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сформулируйте вопрос более понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 15.3.2012, 10:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



От скважин через насосную в резервуары пожарного и регулирующего объема, находящиеся в конце этого участка сети. резервуары находятся очень высоко относительно 1 зоны и работают как водонапорная башня. у резервуаров ставим насосную 2 подъема, которая качает во 2 зону. там будут и пожарные и х-п насосы (это проработаю).
вопрос, надо ли ставить регулирующую емкость на 2 зоне? или обойтись частотником?
пока принципиально будет это работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2012, 11:02
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если сеть и НС2 обеспечивают пожарные расходы в этой второй зоне, то зачем еще один резервуар?
Задачу можно решить различными инженерными средствами, Вы должны выбрать оптимальные.
И не забывайте, что частотный привод не панацея и не избавляет Вас от необходимости всё считать и соблюдать действующие нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 15.3.2012, 14:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



спасибо огромное. rolleyes.gif
у меня ещё вопрос на пожаротушении висит, будьте добры посмотрите.
здесь как то совсем не в тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 15.3.2012, 15:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



на пожаротушении никого нет... все ушли...
спрошу здесь, не ругайтесь за повтор вопроса.
как происходит пожаротушение поселков до5000?
стандартная схема резервуары-насосная-кольцевая сеть с пг?
а если нет такого?
у меня топосьемка и ничего похожего на пг не видно. да и в малых поселениях нет своего пож. расчета, кажется. тогда как тушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2012, 16:10
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вариант отмазки - пожарный водоём и гори оно всё огнём, если что.
Нормальный вариант - резервуары-сеть-гидранты и пожарные машины, приезжающие по вызову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2012, 16:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



когда-то в каждом селе был колхоз со своею "пожаркой"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 15.3.2012, 17:05
Сообщение #14


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2012, 16:16) *
когда-то в каждом селе был колхоз со своею "пожаркой"

и основная функция которых заключалась в том, чтобы успеть приехать (а съезжались из всех соседних колхозов) в тот момент, когда уже догорала скирда соломы.
Дима, во Львовской области есть хотя бы одно село, в котором решены вопросы внешнего пожаротушения по нормам?
В моей области даже водоснабжение всех райцентров не отвечает нормам.
Сейчас во многих селах пропадает вода (засушливое лето прошлого года). Официально не можем сделать проект хоз-питьевого водоснабжения, ибо появляются МЧС (пожарники) со своими ТУ, выполнение которых не реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 15.3.2012, 18:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



спасибо всем.
будет нормальный 2 ниточный водовод с пг до нового района.
а старые "гори всё огнем"....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных