вопрос по корректору, ОЕ-22ЛА |
|
|
|
16.3.2012, 21:51
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Доброго времени суток всем!!! Сейчас на одном объекте проводим поверку узла учета газа. Установив оборудывание после поверки необходимо провести сопряжение показаний счетчика с корректором. Корректор ОЕ - 22ЛА, счетчик GMS-G160, МИДА, ТСП. Показания счетчика 9876543,21 покозания кооректора 9876654,32. Кто может подробно разяснить, какой параметр нужно изменять и насколько чтобы покозания корректора и счетчика совпали???  (все оборудывание распломбировано и защиту я снял)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
16.3.2012, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Получается что на корректоре больше чем на счетчике на 111,1м3. Отключите корректор и догоните показания счетчика до нужного числа. Это с точки зрения дилетанта.
|
|
|
|
|
16.3.2012, 23:38
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
ой! наоборот конечно!! на счетчики больше!!
|
|
|
|
|
17.3.2012, 6:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387

|
Сам корректор в газа не видел, но полистав РЭ, нашел только единственный параметр на данную тему. Меню: "Конфигурация\Счетчик" - ΔW0,м3 Разница показаний счётчика газа и объёма газа при рабочих условиях. Прикладываю руководство, стр.39
TO22LAru.pdf ( 560,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18ΔW0,м3=111
|
|
|
|
|
17.3.2012, 12:35
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
да эт понятно  возможно я туплю но как подставлять!!!! вроде все подробно написано а у меня не выходит  у меня ΔW0 = 58,5 м3 но когда я это число ввожу, W(обычное которое показание счетчика) неизменяеться  че я не так ввожу?? ЛЮДИ РАСПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО.
|
|
|
|
|
17.3.2012, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387

|
Цитата(11Therion11 @ 17.3.2012, 13:35)  че я не так ввожу?? может попробовать ввести целым числом без десятых?!
|
|
|
|
|
18.3.2012, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360

|
Я понимаю так, что платят по корректору, а не по счетчику. Счетчик считает рабочие кубы, корректор переводит в нормальные. Зачем подгонять расходы, они не должны совпадать, даже если вы сделаете одинаковые цифры, они все равно разойдутся современен, корректор будет показывать всегда рабочие кубы умноженные на абсолютное давление (температура сильно не влияет). P.S. Когда вы берете новый счетчик, на нем уже накручены кубы при поверке на заводе, а корректор по нулям, вы же не должны платить за те кубы которые накрутили на заводе. Это только мое мнение.
|
|
|
|
|
19.3.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387

|
Цитата(klikklja @ 18.3.2012, 22:16)  Я понимаю так, что платят по корректору, а не по счетчику. Счетчик считает рабочие кубы, корректор переводит в нормальные. Зачем подгонять расходы, они не должны совпадать, даже если вы сделаете одинаковые цифры, они все равно разойдутся современен, корректор будет показывать всегда рабочие кубы умноженные на абсолютное давление (температура сильно не влияет). P.S. Когда вы берете новый счетчик, на нем уже накручены кубы при поверке на заводе, а корректор по нулям, вы же не должны платить за те кубы которые накрутили на заводе. Это только мое мнение. В корректоре есть два нарастающих показания: в рабочих кубах и в стандартных кубах. По стандартным ведется расчет с поставщиком газа, а рабочие служат для контроля правильности передачи импульсов с счетчика газа на корректор. Т.о. если не выставить при приемке узла учета (после поверки) показание мех.счетчика и рабочих кубов корректора к единому значению, то в дальнейшем при проверке измерительного комплекса на правильность ведения коммерческого учета газа будет проблемнее установить корректность и в полном ли объеме происходит передача импульсов с механического счетчика в корректор!
|
|
|
|
|
19.3.2012, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Если на счетчике число больше - еще проще. У счетчика G-160 один импульс равен 1м3, значит надо отключить кабель от счетчика и замкнуть 111 раз провода идущие к нему. В результате добавится 111м3 к показаниям на корректоре. Десятые придется коректировать на счетчике при отключенном корректоре.
|
|
|
|
|
19.3.2012, 21:52
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(LevaK @ 19.3.2012, 22:01)  Если на счетчике число больше - еще проще. У счетчика G-160 один импульс равен 1м3, значит надо отключить кабель от счетчика и замкнуть 111 раз провода идущие к нему. В результате добавится 111м3 к показаниям на корректоре. Десятые придется коректировать на счетчике при отключенном корректоре. Можно так вход спалить. Уже 1 корректор ремонтировал потому что замкнул миду на трубу (искра пробила и вся искра-зашита до одного места)
|
|
|
|
|
20.3.2012, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(11Therion11 @ 19.3.2012, 20:52)  Можно так вход спалить. Уже 1 корректор ремонтировал потому что замкнул миду на трубу (искра пробила и вся искра-зашита до одного места) Искрозащита - это чтобы от блока питания МИДЫ искра не прошла в взрывоопасную зону и она не имеет никакого отношения к искре между трубой и датчиком. А замыкать надо два провода идущие к счетчику МЕЖДУ СОБОЙ. В счетчике стоит геркон, который замыкается при прохождении каждого кубометра газа.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 22:42
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Разобрался! Напишу может кому пригодиться.
На коректоре 123456, а на счетчике 112345. На коректоре больше значит ΔW0 = 11111 нужно отнять от показаний корректора.
В корректоре снимаем защиту, вводим пароль и в меню КОНФИГУРАЦИЯ --СЧЕТЧИК-- ДОХОДИМ ДО ΔW0
у нас на экране
+0.0000Е+0
ВВОДИМ
-1.1111Е+5
ПОЛУЧАЕМ W(КОРРЕКТОРА) = 112345
первый знак (МИНУС ИЛИ ПЛЮС) означает отнимаем или прибовляем ΔW0 к W(КОРРЕКТОРА) . число перед точкой это метры кубические (1.1111= 1метр и 1111), а Е + 5 это мантиса.
если надо добавить к корректору 567 м3 (ΔW0)
то водим +5.6700Е+3
если надо отнять от корректора 4365 м3
то вводим -4.3650Е+4
УДАЧИ ВСЕМ
|
|
|
|
|
  |