Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> вопрос по корректору, ОЕ-22ЛА
11Therion11
сообщение 16.3.2012, 21:51
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток всем!!! helpsmilie.gif
Сейчас на одном объекте проводим поверку узла учета газа. Установив оборудывание после поверки необходимо провести сопряжение показаний счетчика с корректором. Корректор ОЕ - 22ЛА, счетчик GMS-G160, МИДА, ТСП.

Показания счетчика 9876543,21 покозания кооректора 9876654,32. Кто может подробно разяснить, какой параметр нужно изменять и насколько чтобы покозания корректора и счетчика совпали??? bang.gif (все оборудывание распломбировано и защиту я снял)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
LevaK
сообщение 16.3.2012, 23:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Получается что на корректоре больше чем на счетчике на 111,1м3. Отключите корректор и догоните показания счетчика до нужного числа.
Это с точки зрения дилетанта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 16.3.2012, 23:38
Сообщение #3


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



ой! наоборот конечно!! на счетчики больше!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazzz
сообщение 17.3.2012, 6:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387



Сам корректор в газа не видел, но полистав РЭ, нашел только единственный параметр на данную тему.
Меню: "Конфигурация\Счетчик" - ΔW0,м3 Разница показаний счётчика газа и объёма
газа при рабочих условиях.
Прикладываю руководство, стр.39 Прикрепленный файл  TO22LAru.pdf ( 560,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


ΔW0,м3=111
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 17.3.2012, 12:35
Сообщение #5


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



да эт понятно rolleyes.gif возможно я туплю но как подставлять!!!! вроде все подробно написано а у меня не выходит bang.gif у меня ΔW0 = 58,5 м3 но когда я это число ввожу, W(обычное которое показание счетчика) неизменяеться bang.gif че я не так ввожу?? ЛЮДИ РАСПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazzz
сообщение 17.3.2012, 18:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387



Цитата(11Therion11 @ 17.3.2012, 13:35) *
че я не так ввожу??

может попробовать ввести целым числом без десятых?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 18.3.2012, 21:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Я понимаю так, что платят по корректору, а не по счетчику. Счетчик считает рабочие кубы, корректор переводит в нормальные. Зачем подгонять расходы, они не должны совпадать, даже если вы сделаете одинаковые цифры, они все равно разойдутся современен, корректор будет показывать всегда рабочие кубы умноженные на абсолютное давление (температура сильно не влияет).
P.S. Когда вы берете новый счетчик, на нем уже накручены кубы при поверке на заводе, а корректор по нулям, вы же не должны платить за те кубы которые накрутили на заводе. Это только мое мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazzz
сообщение 19.3.2012, 12:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387



Цитата(klikklja @ 18.3.2012, 22:16) *
Я понимаю так, что платят по корректору, а не по счетчику. Счетчик считает рабочие кубы, корректор переводит в нормальные. Зачем подгонять расходы, они не должны совпадать, даже если вы сделаете одинаковые цифры, они все равно разойдутся современен, корректор будет показывать всегда рабочие кубы умноженные на абсолютное давление (температура сильно не влияет).
P.S. Когда вы берете новый счетчик, на нем уже накручены кубы при поверке на заводе, а корректор по нулям, вы же не должны платить за те кубы которые накрутили на заводе. Это только мое мнение.

В корректоре есть два нарастающих показания: в рабочих кубах и в стандартных кубах. По стандартным ведется расчет с поставщиком газа, а рабочие служат для контроля правильности передачи импульсов с счетчика газа на корректор. Т.о. если не выставить при приемке узла учета (после поверки) показание мех.счетчика и рабочих кубов корректора к единому значению, то в дальнейшем при проверке измерительного комплекса на правильность ведения коммерческого учета газа будет проблемнее установить корректность и в полном ли объеме происходит передача импульсов с механического счетчика в корректор!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.3.2012, 21:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Если на счетчике число больше - еще проще. У счетчика G-160 один импульс равен 1м3, значит надо отключить кабель от счетчика и замкнуть 111 раз провода идущие к нему. В результате добавится 111м3 к показаниям на корректоре.
Десятые придется коректировать на счетчике при отключенном корректоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 19.3.2012, 21:52
Сообщение #10


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(LevaK @ 19.3.2012, 22:01) *
Если на счетчике число больше - еще проще. У счетчика G-160 один импульс равен 1м3, значит надо отключить кабель от счетчика и замкнуть 111 раз провода идущие к нему. В результате добавится 111м3 к показаниям на корректоре.
Десятые придется коректировать на счетчике при отключенном корректоре.


Можно так вход спалить. Уже 1 корректор ремонтировал потому что замкнул миду на трубу (искра пробила и вся искра-зашита до одного места)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 20.3.2012, 18:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(11Therion11 @ 19.3.2012, 20:52) *
Можно так вход спалить. Уже 1 корректор ремонтировал потому что замкнул миду на трубу (искра пробила и вся искра-зашита до одного места)

Искрозащита - это чтобы от блока питания МИДЫ искра не прошла в взрывоопасную зону и она не имеет никакого отношения к искре между трубой и датчиком. А замыкать надо два провода идущие к счетчику МЕЖДУ СОБОЙ. В счетчике стоит геркон, который замыкается при прохождении каждого кубометра газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 23.3.2012, 22:42
Сообщение #12


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Разобрался! Напишу может кому пригодиться.

На коректоре 123456, а на счетчике 112345. На коректоре больше значит ΔW0 = 11111 нужно отнять от показаний корректора.

В корректоре снимаем защиту, вводим пароль и в меню КОНФИГУРАЦИЯ --СЧЕТЧИК-- ДОХОДИМ ДО ΔW0

у нас на экране

+0.0000Е+0

ВВОДИМ

-1.1111Е+5

ПОЛУЧАЕМ W(КОРРЕКТОРА) = 112345

первый знак (МИНУС ИЛИ ПЛЮС) означает отнимаем или прибовляем ΔW0 к W(КОРРЕКТОРА) . число перед точкой это метры кубические (1.1111= 1метр и 1111), а Е + 5 это мантиса.

если надо добавить к корректору 567 м3 (ΔW0)

то водим +5.6700Е+3

если надо отнять от корректора 4365 м3

то вводим -4.3650Е+4

УДАЧИ ВСЕМ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных