> 2ходовой или 3ходовой клапан
iaa17
сообщение 19.3.2012, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 110423



Добрый день, уважаемые специалисты подскажите в каких случаях лучше ставить двухходовой клапан, а в каких трехходовой, в чем плюсы и минусы таких решений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 25)
BIONDER
сообщение 19.3.2012, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



2- на тепло
3 на холод.
при использовании 3-го можно добиться постоянного расхода в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.3.2012, 18:59
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



при использовании 3-ходового расход будет изменяться, но значительно меньше чем в случае с 2-ходовым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.3.2012, 22:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(BIONDER @ 19.3.2012, 16:25) *
2- на тепло
3 на холод.
при использовании 3-го можно добиться постоянного расхода в системе.

вот только не надо так ортодоксально. и потом, если уж "добиваться", так только не постоянного, а переменного расхода. если конечно речь идет о системе, а не о пукалке киловатт на 30. все зависит от принятых системных решений, а клапаны лишь исполнительные механизмы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thinky
сообщение 20.3.2012, 0:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



вот только не понимаю людей, закладывающих 3-ходовые клапана в узлы обвязок приточных систем при централизованном теплоснабжении, где требуется строго "держать обратку", ведь при остановке приточки или снижении ее производительности обратка будет нещадно перегреваться. вот и приходится при проведении ПНР глушить 3-ий ход, превращая клапан в 2-ходовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.3.2012, 1:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(thinky @ 19.3.2012, 23:53) *
вот только не понимаю людей, закладывающих 3-ходовые клапана в узлы обвязок приточных систем при централизованном теплоснабжении, где требуется строго "держать обратку

Люди ни при чём. Вы не видите разницы между переключающим клапаном и смесителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.3.2012, 9:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



+1. очень много разных вариантов включения. и 3-хходовые в указанных "обвязках" не всегда плохи. более того, зачастую на малых расходах они работают лучше, чем двухходовые. Почему? не знаю, у меня одно объяснение, скорее всего за счет внутреннего устройства, ну там инжекция какая-нибудь помогает или что-то другое.

Сообщение отредактировал v-david - 20.3.2012, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 20.3.2012, 13:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Трехходовой лучше ставить (речь же о смесителе?) если у вас очень небольшой перепад давления на узел приходит (меньше чем на теплообменнике теряется). А двухходовой (+ не забываем о насосе и перемычке с обратным клапаном) в случае большого перепада, который вы на клапане весь и потеряете. В последнем случае при фиксированном перепаде на узле получите авторитет клапана =1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 20.3.2012, 14:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
в каких случаях лучше ставить двухходовой клапан, а в каких трехходовой
а какой случай у вас, а то вопрос из серии "что лучше морковка или арбуз?", и то и другое применяется, каждое в своей области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iaa17
сообщение 20.3.2012, 14:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 110423



Так вот о области применения и вопрос, в каких например случаях применяется 2, а в каких 3хходовые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 20.3.2012, 14:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



2-хходовой например на вводе тепловой сети.
3-хходовой перед сетевыми насосами в котельной.

2-хходовой - это регулируемое сопротивление (соответственно регулирование расхода).
3-хходовой - это подмес либо разделение потоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.3.2012, 15:45
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(prant @ 20.3.2012, 15:23) *
2-хходовой - это регулируемое сопротивление (соответственно регулирование расхода).
3-хходовой - это подмес либо разделение потоков.

А 3-ходовой - это не переменное сопротивление ? Нет у него Kvs ? smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 20.3.2012, 15:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TAC_curves.gif ( 11,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 20.3.2012, 15:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
А 3-ходовой - это не переменное сопротивление ? Нет у него Kvs ?
какая связь между Kvs и переменным сопротивлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.3.2012, 16:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(sir_puding @ 20.3.2012, 14:39) *
Трехходовой лучше ставить (речь же о смесителе?) если у вас очень небольшой перепад давления на узел приходит (меньше чем на теплообменнике теряется). А двухходовой (+ не забываем о насосе и перемычке с обратным клапаном) в случае большого перепада, который вы на клапане весь и потеряете. В последнем случае при фиксированном перепаде на узле получите авторитет клапана =1.

Господа инженеры! убедительная просьба, выдвигая какие либо утверждения ссылайтесь на конкретные схемы. Цитируемое утверждение "Трехходовой лучше ставить..если у вас очень небольшой перепад давления" абсолютно верно, но только в случае смесительного узла БЕЗ дополнительной перемычки, и более того, не "лучше", а "можно". Если большой - нельзя. И относится это утверждение ТОЛЬКО к схемам с насосом во вторичном контуре, причем (важно!) слово "небольшой перепад" надо менять на выражение "перепад на входе узла не должен быть больше напора насоса вторичного контура". Тороплюсь, потом поясню.

Цитата(prant @ 20.3.2012, 16:59) *
какая связь между Kvs и переменным сопротивлением.

раз уважаемый prant не хочет отвечать на заданный ему вопрос, можно попробую я? "А 3-ходовой - это не переменное сопротивление ?". Не всегда переменное. Если он установлен портом АВ к источнику, то практически постоянное. Либо через АВ-В, либо АВ-А, либо в разных пропорциях, но расход по контуру источника практически постоянен, не так ли?

Сообщение отредактировал v-david - 20.3.2012, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.3.2012, 19:34
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(prant @ 20.3.2012, 16:59) *
какая связь между Kvs и переменным сопротивлением.

Как известно, величине Kvs соответствует минимальное сопротивление клапана.
А раз есть "Kvs", то есть и "Kv"...

Да, есть проектировщики, которым вообще Kvs 3-ходового регулирующего (!) клапана - "по барабану". Им важнее его присоединительные размеры.
Думаю, что это не совсем инженерный подход к делу. smile.gif

Цитата(v-david @ 20.3.2012, 17:34) *
Цитируемое утверждение "Трехходовой лучше ставить..если у вас очень небольшой перепад давления" абсолютно верно, но только в случае смесительного узла БЕЗ дополнительной перемычки, и более того, не "лучше", а "можно". Если большой - нельзя.

"Большой", "небольшой"...
Может быть, на большой перепад давления можно поставить "большой" 3-ходовой клапан (соответствующий привод)? smile.gif

Цитата(v-david @ 20.3.2012, 17:34) *
"А 3-ходовой - это не переменное сопротивление ?". Не всегда переменное. Если он установлен портом АВ к источнику, то практически постоянное. Либо через АВ-В, либо АВ-А, либо в разных пропорциях, но расход по контуру источника практически постоянен, не так ли?

Как на это посмотреть, конечно. Всё относительно.
После гиперинфляции 90-х можно сказать, что сейчас цены едва ли не заморожены... smile.gif

Но если вернуться к 3-ходовому клапану...
Посмотрите, пожалуйста, на приведённый в предыдущем моём сообщении рисунок с кривыми линиями. Две из этих линий подписаны как "Общий расход".
Это же вовсе не горизонтальные прямые?

Сообщение отредактировал tiptop - 20.3.2012, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.3.2012, 19:49
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(iaa17 @ 19.3.2012, 15:01) *
... подскажите в каких случаях лучше ставить двухходовой клапан, а в каких трехходовой ?

Случай - в студию, а мы подскажем. Иначе так и будем растекаться мыслию по древу (несезон сейчас для работы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 20.3.2012, 21:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Да, есть проектировщики, которым вообще Kvs 3-ходового регулирующего (!) клапана - "по барабану".
я не говорил что мне Kvs по барабану, но я хотя бы не применяю термины не по делу.
Цитата
Если он установлен портом АВ к источнику, то практически постоянное. Либо через АВ-В, либо АВ-А, либо в разных пропорциях, но расход по контуру источника практически постоянен, не так ли?
где-то так.
Цитата
Посмотрите, пожалуйста, на приведённый в предыдущем моём сообщении рисунок с кривыми линиями. Две из этих линий подписаны как "Общий расход". Это же вовсе не горизонтальные прямые?
ну это не единственная характеристика, по седельным клапанам сумарное сопротивление стараются сделать более пологим, тем самым расширяя диапазон его применения.

Сообщение отредактировал prant - 20.3.2012, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.3.2012, 22:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tiptop @ 20.3.2012, 18:34) *
Как известно, величине Kvs соответствует минимальное сопротивление клапана.

Поправка..... smile.gif
До сих пор Kvs был проток через клапан при перепаде давления на нём 1 бар
А Kv - проток при существующем перепаде давления на клапане...

Насчёт малого или большого перепада давления: есть плунжерные 3-ход - у них Kvs такой же как у 2-ход такого же диаметра и они могут работать на больших перепадах на себе. Есть 3-ход роторные - у них Kvs значительно больше, но они работают на малом перепаде на себе.....
Т.е. каждому своё. Если работаете от тепловых сетей - плунжерные клапана; котельная - роторные

Сообщение отредактировал jota - 20.3.2012, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.3.2012, 1:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Осмелюсь уточнить - роторные на смешение потоков, как правило, не используются. Преимущественно - на разделение и они более разгруженные, но более громоздкие. И потом еще одно - для систем ГВС от центрального теплоснабжения трех-ходовой не используют - нужен будет дополнительный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RoniN/-
сообщение 21.3.2012, 9:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131222



Ситуация по теме(прокомментируйте пожалуйста)
Схема- на прямой 3-х ходовой регулирующий клапан, на обратке насос.
По пропускной способности клапан подходит, но перемычка получается заужена. Будет ли корректная работа узла смешения...

Сообщение отредактировал RoniN/- - 21.3.2012, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.3.2012, 11:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Корректная работа будет тогда, когда корректно подбирается перемычка. Исходя из нагрузки -Определяете максимальный расход на перемычке при максимально потребном коэффициенте смешения, а потом уже по скорости - не более 1 м/с определяете диаметр. А перемычку поди по присоединительному размеру клапана - определяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.3.2012, 16:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(испытатель @ 21.3.2012, 0:23) *
Осмелюсь уточнить - роторные на смешение потоков, как правило, не используются. Преимущественно - на разделение и они более разгруженные, но более громоздкие.

В котельных (малых и ср) на регулирование температуры подачи смешением обычно роторные 3-х, 4х ходовые. Но, бывают и исключения..... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 21.3.2012, 17:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(jota @ 20.3.2012, 2:18) *
.... Вы не видите разницы между переключающим клапаном и смесителем.


Я, вот- точно не вижу. Хоть и пытался увидеть, чесс.слово.

в смысле разницу-то я вижу, и, что одИн перекрывает, а второй смешивает -тоже понимаю, но ведь, мне кажется, что для калорифера на приточке все-равно -перекрывают ему трубу или смешивают.

восстанавливали в прошлом году приточку (зависимая от ТС), ранее был установлен-3-х ходовой, "восстанавливатели" убеждали заменить его на 2-х ходовый, но мы не стали.

ну все сделали, работает, сейчас собираемся еще 2-реставрировать, опять тот-же вопрос, подрядчик говорит, лучше 2-х ходовой, на вопрос "почему" -молчат, "лучше, и все".

Хотя, если честно, первая приточка Т2 градуса на 3-4 задрала, еле-еле в график влезаю. если еще 2 шт. добавятся, плохо будет.

Так, какой лучше-то 2-х или 3-х? И ПОЧЕМУ?, может я слово волшебное,где не услышал или не прочитал?? smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.3.2012, 18:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(l-nikolaev @ 21.3.2012, 18:42) *
Так, какой лучше-то 2-х или 3-х? И ПОЧЕМУ?, может я слово волшебное,где не услышал или не прочитал?? smile.gif.

здесь ссылка на тему, где этот вопрос активно обсуждался: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=720211. Путано, конечно, но при желании можно разобраться.
И здесь: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=718790, и еще в куче место, короче - любимая тема на форуме, ну как примерно "быть или не быть"...
А слово волшебное - "схемотехника".

Сообщение отредактировал v-david - 21.3.2012, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2017, 22:41
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 21.3.2012, 18:18) *
А слово волшебное - "схемотехника".

Ну, вот и я решился наконец-то написАть о схемотехнике АИТП: kotelna.tk rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.7.2017, 8:30
Сообщение #26





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(tiptop @ 3.7.2017, 22:41) *
Ну, вот и я решился наконец-то написАть о схемотехнике АИТП: kotelna.tk rolleyes.gif


Исправляй




Вот хамить не стоит. Накажу.

Сообщение отредактировал Skaramush - 6.4.2018, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных