> Противодымная вентиляция!, Противодымная вентиляция!
jenja88
сообщение 22.3.2012, 5:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125



Хотелось бы посоветоваться по поводу противопожарки!Проект гостиницы 17 этажей,в цоколе автостоянка,лестница Н1,три лифта.Я предусмотрела попор воздуха в лифтовые шахты,дымоудаление из автостоянки и дымоудаление из холла!В автостоянке установила взрывозащищенный вентилятор с резервным!Достаточно ли этого? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Studentik
сообщение 22.3.2012, 7:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.

Цитата(jenja88 @ 22.3.2012, 8:44) *
Хотелось бы посоветоваться по поводу противопожарки!Проект гостиницы 17 этажей,в цоколе автостоянка,лестница Н1,три лифта.Я предусмотрела попор воздуха в лифтовые шахты,дымоудаление из автостоянки и дымоудаление из холла!В автостоянке установила взрывозащищенный вентилятор с резервным!Достаточно ли этого? helpsmilie.gif


А зачем вам взрывозащищеный вентилятор?

Ну и платны не пешало бы выложить, ну или схему системы. Расчет "дыма" как делали?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenja88
сообщение 22.3.2012, 8:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125



А разве от машин не взрывоопасная смесь?Для того и взрывозащищенный!Расчет делала по программе вент портала:дымоудаление!Но есть кое-какие сомнения!Удаление дыма из коридора считала по размеру входной двери!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenja88
сообщение 22.3.2012, 8:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125



Кстати,здравствуйте! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 22.3.2012, 11:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Цитата(jenja88 @ 22.3.2012, 9:03) *
А разве от машин не взрывоопасная смесь?


А где написано, что в автостоянке надо взрывозащищ.вентилятор
СО не взрывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 22.3.2012, 12:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Хорошо. Начнем рассуждать логически.
1 Вы девушка, точнее женского пола, и это факт;
2 Вам около 23-24 года.
3 Вы недавно закончили институт или закончите его в этом году.
4 Это Ваш первый проект по ДУ. Возможно и по вентиляции вообще.
5 То что вы нарисовали на полноценный проект ну никак не тянет. Скорее на общую концепцию систем.

Теперь по чертежам.
- не указаны сечения воздуховодов и расходы м3/ч;
- Не указаны характеристики вент.оборудования. Производительность, напор, вес, электич. хар-ки;
- Непоказана теплоизоляция или огнезащита;
- Отметки отсутствуют как класс;
- Разрыв "а-а" выполнен не по ГОСТ;
- Схема теплоснабжения системы П1. Диаметры трубопроводов, тепмпература теплоносителя, диаметры арматуры и прочеее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenja88
сообщение 22.3.2012, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125



Да уж,студентик,ваша логика убивает!
1)Что я девушка,много ума не надо,т.к. слова "я предусмотрелА,и я установилА" говорят сами за себя;
2)23-24,вы предположили 88-дата рождения,но вы не угадали, я пишу с чужого сайта;
3)А что ДУ вводит меня в заблуждение итак ясно,иначе бы я не писала сюда вопросы;
По чертежам:
1)А вам ничего не говорит словосочетание:"Принципиальная схема?"...?
2)Вы,наверное, не в курсе, что на стадию "П" в экспертизу нет необходимости прописывать диаметры?
3)Характеристики оборудования прописаны в таблице "Характеристики систем вентиляции", которые я,естественно, не прилагала, т.к. вопрос не об этом;
4)Огнезащита,аналогично, прописана в общих указаниях и в спецификации;
5)Отметки....см.п.2
6)Но вот с разрывом не поспорю,может оно и так!


И вообще,ответ не по сути.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenja88
сообщение 22.3.2012, 13:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125



Цитата(agel @ 22.3.2012, 12:36) *
А где написано, что в автостоянке надо взрывозащищ.вентилятор
СО не взрывается.

я мела в виду лопати рабочего колеса "взрывозащищенные,коррозионностойкие", негде не написано, предположила, что СО- есть вредность..... rolleyes.gif

Цитата(agel @ 22.3.2012, 12:36) *
А где написано, что в автостоянке надо взрывозащищ.вентилятор
СО не взрывается.

я мела в виду лопати рабочего колеса "взрывозащищенные,коррозионностойкие", негде не написано, предположила, что СО- есть вредность..... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 22.3.2012, 15:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Весело тут у вас huh.gif Взрывозащита не нужна там (в стоянке). А вот расчет дымоудаления по программам вообще первый раз такое слышу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenja88
сообщение 23.3.2012, 4:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125



Цитата(Norb @ 22.3.2012, 16:14) *
Весело тут у вас huh.gif Взрывозащита не нужна там (в стоянке). А вот расчет дымоудаления по программам вообще первый раз такое слышу.

я потом по снипу перепроверяла,вроде все в порядке
http://ventportal.com/node/50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 23.3.2012, 8:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243




Цитата
я потом по снипу перепроверяла,вроде все в порядке

Простите, по какому? Дым считают по СП и методике "Пожарников". по другому их назвать не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenja88
сообщение 23.3.2012, 9:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125



Цитата(Studentik @ 23.3.2012, 9:10) *
Простите, по какому? Дым считают по СП и методике "Пожарников". по другому их назвать не могу.

т.е. МДС 41-1.99



Сообщение отредактировал jenja88 - 23.3.2012, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brust
сообщение 23.3.2012, 16:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639



Жуть! Програмка внушает уважение! )) Модные все стали в 10-м чертЮТЬ, поэтому чертежик открыть помотреть не смог, зараннее извиняюсь.. Взрывозащищенный вентилятор однозначно не нужен.. Только обратите внимание, что у вас здание 17 этажей и как следствие оно выше 28м, а поэтому ДУ надо делать из ВСЕХ коридоров и холлов (обратите внимание на 1 этаж). Также не плохо бы знать есть ли лифты для перевозки пожарных подразделений (есть небольшие отличия от обычных-свои системы, клапана 120 и пр)
Компенсацию в автостоянке наверняка вы уже предусмотрели (это я так-на всякий случай, себя проверитьwink.gif.. И это-вы бы по-осторожнее с програмками.. ))

Да и кстати а как ваша програмка учитывает подсосы воздуха на 16-ти этажах??

Сообщение отредактировал Brust - 23.3.2012, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenja88
сообщение 26.3.2012, 4:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125



Цитата(Brust @ 23.3.2012, 17:23) *
Жуть! Програмка внушает уважение! )) Модные все стали в 10-м чертЮТЬ, поэтому чертежик открыть помотреть не смог, зараннее извиняюсь.. Взрывозащищенный вентилятор однозначно не нужен.. Только обратите внимание, что у вас здание 17 этажей и как следствие оно выше 28м, а поэтому ДУ надо делать из ВСЕХ коридоров и холлов (обратите внимание на 1 этаж). Также не плохо бы знать есть ли лифты для перевозки пожарных подразделений (есть небольшие отличия от обычных-свои системы, клапана 120 и пр)
Компенсацию в автостоянке наверняка вы уже предусмотрели (это я так-на всякий случай, себя проверитьwink.gif.. И это-вы бы по-осторожнее с програмками.. ))

Да и кстати а как ваша програмка учитывает подсосы воздуха на 16-ти этажах??

это не 10,а 11!Я его пересохранила в 4ом!Холл там один,потому одну систему дымоудаления ставлю!Подпор в три лифта,клапана посчитала кдм-2!А что значит клапана 120? Подсос воздуха для шахты с одним лифтом 22652, с двумя-45305куб м час!

Сообщение отредактировал jenja88 - 26.3.2012, 4:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 27.3.2012, 15:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Клапаны EI 120 должны быть это если лифты для перевозки пож. подразделений, и устанавливаться должны в каналах подачи воздуха. Огнезащита должна быть в системах ПД. КДМ-2 в коридорах которые тоже предел огнестойкости покажите. Обратные клапаны у вентиляторов приточки. КВУ-Д тоже непонятно что и с чем его едят. площадь стоянки сколько метров? Огнезащита канала ВД 1 может быть нужна. Какие приводы у клапанов? На вытяжке обратные клапаны что то я тоже не просек. Шахты из чего выполнены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brust
сообщение 3.4.2012, 11:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639



Цитата(jenja88 @ 26.3.2012, 5:40) *
это не 10,а 11!Я его пересохранила в 4ом!Холл там один,потому одну систему дымоудаления ставлю!Подпор в три лифта,клапана посчитала кдм-2!А что значит клапана 120? Подсос воздуха для шахты с одним лифтом 22652, с двумя-45305куб м час!

Ладно-ладно, не кипятитесь.. )) Опять же компенсацию дымоудалению из автостоянки я бы показал.. Фильтра в приточке, а то калорифер "заволосится")) Но ведь это принципиальная схема и по ней честно говоря мало что можно сказать.. Но вентиляторы на стадии "П" нужно подбирать, а иначе что будут делать электрики, автоматчики и пр смежники., а для этого надо прикинуть сеть с размерами и длинами. И чем у вас отличается дымоудаление из коридора и автостоянки, что в стоянке стоит вместо кдм утепленный клапан? Ах да еще из стоянки выброс ДУ выше конька самой высокой кровли. Клапана на подпорах в каналах у шахт и обратные у вентиляторов. Материал огнезащиты надо указывать.(в последствии может оказаться критичным, т.к. почти вся огнезащита в фольге, т.е.Г1, а по нормам должна быть НГ, поэтому лучше этот вопрос решать на стадии П).
Ну это так.. Придирки, а ваше право принимать их или нет.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashatan
сообщение 5.4.2012, 15:22
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89127



Помогите пожалуйста найти методику расчета противодымной вентиляции склада (глубокой заморозки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных