Хотелось бы посоветоваться по поводу противопожарки!Проект гостиницы 17 этажей,в цоколе автостоянка,лестница Н1,три лифта.Я предусмотрела попор воздуха в лифтовые шахты,дымоудаление из автостоянки и дымоудаление из холла!В автостоянке установила взрывозащищенный вентилятор с резервным!Достаточно ли этого?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
22.3.2012, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Здравствуйте. Цитата(jenja88 @ 22.3.2012, 8:44)  Хотелось бы посоветоваться по поводу противопожарки!Проект гостиницы 17 этажей,в цоколе автостоянка,лестница Н1,три лифта.Я предусмотрела попор воздуха в лифтовые шахты,дымоудаление из автостоянки и дымоудаление из холла!В автостоянке установила взрывозащищенный вентилятор с резервным!Достаточно ли этого?  А зачем вам взрывозащищеный вентилятор? Ну и платны не пешало бы выложить, ну или схему системы. Расчет "дыма" как делали?
|
|
|
|
|
22.3.2012, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125

|
А разве от машин не взрывоопасная смесь?Для того и взрывозащищенный!Расчет делала по программе вент портала:дымоудаление!Но есть кое-какие сомнения!Удаление дыма из коридора считала по размеру входной двери!
|
|
|
|
|
22.3.2012, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125

|
Кстати,здравствуйте!
|
|
|
|
|
22.3.2012, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Цитата(jenja88 @ 22.3.2012, 9:03)  А разве от машин не взрывоопасная смесь? А где написано, что в автостоянке надо взрывозащищ.вентилятор СО не взрывается.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Хорошо. Начнем рассуждать логически. 1 Вы девушка, точнее женского пола, и это факт; 2 Вам около 23-24 года. 3 Вы недавно закончили институт или закончите его в этом году. 4 Это Ваш первый проект по ДУ. Возможно и по вентиляции вообще. 5 То что вы нарисовали на полноценный проект ну никак не тянет. Скорее на общую концепцию систем.
Теперь по чертежам. - не указаны сечения воздуховодов и расходы м3/ч; - Не указаны характеристики вент.оборудования. Производительность, напор, вес, электич. хар-ки; - Непоказана теплоизоляция или огнезащита; - Отметки отсутствуют как класс; - Разрыв "а-а" выполнен не по ГОСТ; - Схема теплоснабжения системы П1. Диаметры трубопроводов, тепмпература теплоносителя, диаметры арматуры и прочеее
|
|
|
|
|
22.3.2012, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125

|
Да уж,студентик,ваша логика убивает! 1)Что я девушка,много ума не надо,т.к. слова "я предусмотрелА,и я установилА" говорят сами за себя; 2)23-24,вы предположили 88-дата рождения,но вы не угадали, я пишу с чужого сайта; 3)А что ДУ вводит меня в заблуждение итак ясно,иначе бы я не писала сюда вопросы; По чертежам: 1)А вам ничего не говорит словосочетание:"Принципиальная схема?"...? 2)Вы,наверное, не в курсе, что на стадию "П" в экспертизу нет необходимости прописывать диаметры? 3)Характеристики оборудования прописаны в таблице "Характеристики систем вентиляции", которые я,естественно, не прилагала, т.к. вопрос не об этом; 4)Огнезащита,аналогично, прописана в общих указаниях и в спецификации; 5)Отметки....см.п.2 6)Но вот с разрывом не поспорю,может оно и так!
И вообще,ответ не по сути.......
|
|
|
|
|
22.3.2012, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125

|
Цитата(agel @ 22.3.2012, 12:36)  А где написано, что в автостоянке надо взрывозащищ.вентилятор СО не взрывается. я мела в виду лопати рабочего колеса "взрывозащищенные,коррозионностойкие", негде не написано, предположила, что СО- есть вредность.....  Цитата(agel @ 22.3.2012, 12:36)  А где написано, что в автостоянке надо взрывозащищ.вентилятор СО не взрывается. я мела в виду лопати рабочего колеса "взрывозащищенные,коррозионностойкие", негде не написано, предположила, что СО- есть вредность.....
|
|
|
|
|
22.3.2012, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Весело тут у вас  Взрывозащита не нужна там (в стоянке). А вот расчет дымоудаления по программам вообще первый раз такое слышу.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 4:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125

|
Цитата(Norb @ 22.3.2012, 16:14)  Весело тут у вас  Взрывозащита не нужна там (в стоянке). А вот расчет дымоудаления по программам вообще первый раз такое слышу. я потом по снипу перепроверяла,вроде все в порядке http://ventportal.com/node/50
|
|
|
|
|
23.3.2012, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Цитата я потом по снипу перепроверяла,вроде все в порядке Простите, по какому? Дым считают по СП и методике "Пожарников". по другому их назвать не могу.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125

|
Цитата(Studentik @ 23.3.2012, 9:10)  Простите, по какому? Дым считают по СП и методике "Пожарников". по другому их назвать не могу. т.е. МДС 41-1.99
Сообщение отредактировал jenja88 - 23.3.2012, 9:03
|
|
|
|
|
23.3.2012, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Жуть! Програмка внушает уважение! )) Модные все стали в 10-м чертЮТЬ, поэтому чертежик открыть помотреть не смог, зараннее извиняюсь.. Взрывозащищенный вентилятор однозначно не нужен.. Только обратите внимание, что у вас здание 17 этажей и как следствие оно выше 28м, а поэтому ДУ надо делать из ВСЕХ коридоров и холлов (обратите внимание на 1 этаж). Также не плохо бы знать есть ли лифты для перевозки пожарных подразделений (есть небольшие отличия от обычных-свои системы, клапана 120 и пр) Компенсацию в автостоянке наверняка вы уже предусмотрели (это я так-на всякий случай, себя проверить  .. И это-вы бы по-осторожнее с програмками.. )) Да и кстати а как ваша програмка учитывает подсосы воздуха на 16-ти этажах??
Сообщение отредактировал Brust - 23.3.2012, 16:28
|
|
|
|
|
26.3.2012, 4:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125

|
Цитата(Brust @ 23.3.2012, 17:23)  Жуть! Програмка внушает уважение! )) Модные все стали в 10-м чертЮТЬ, поэтому чертежик открыть помотреть не смог, зараннее извиняюсь.. Взрывозащищенный вентилятор однозначно не нужен.. Только обратите внимание, что у вас здание 17 этажей и как следствие оно выше 28м, а поэтому ДУ надо делать из ВСЕХ коридоров и холлов (обратите внимание на 1 этаж). Также не плохо бы знать есть ли лифты для перевозки пожарных подразделений (есть небольшие отличия от обычных-свои системы, клапана 120 и пр) Компенсацию в автостоянке наверняка вы уже предусмотрели (это я так-на всякий случай, себя проверить  .. И это-вы бы по-осторожнее с програмками.. )) Да и кстати а как ваша програмка учитывает подсосы воздуха на 16-ти этажах?? это не 10,а 11!Я его пересохранила в 4ом!Холл там один,потому одну систему дымоудаления ставлю!Подпор в три лифта,клапана посчитала кдм-2!А что значит клапана 120? Подсос воздуха для шахты с одним лифтом 22652, с двумя-45305куб м час!
Сообщение отредактировал jenja88 - 26.3.2012, 4:43
|
|
|
|
|
27.3.2012, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Клапаны EI 120 должны быть это если лифты для перевозки пож. подразделений, и устанавливаться должны в каналах подачи воздуха. Огнезащита должна быть в системах ПД. КДМ-2 в коридорах которые тоже предел огнестойкости покажите. Обратные клапаны у вентиляторов приточки. КВУ-Д тоже непонятно что и с чем его едят. площадь стоянки сколько метров? Огнезащита канала ВД 1 может быть нужна. Какие приводы у клапанов? На вытяжке обратные клапаны что то я тоже не просек. Шахты из чего выполнены?
|
|
|
|
|
3.4.2012, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Цитата(jenja88 @ 26.3.2012, 5:40)  это не 10,а 11!Я его пересохранила в 4ом!Холл там один,потому одну систему дымоудаления ставлю!Подпор в три лифта,клапана посчитала кдм-2!А что значит клапана 120? Подсос воздуха для шахты с одним лифтом 22652, с двумя-45305куб м час! Ладно-ладно, не кипятитесь.. )) Опять же компенсацию дымоудалению из автостоянки я бы показал.. Фильтра в приточке, а то калорифер "заволосится")) Но ведь это принципиальная схема и по ней честно говоря мало что можно сказать.. Но вентиляторы на стадии "П" нужно подбирать, а иначе что будут делать электрики, автоматчики и пр смежники., а для этого надо прикинуть сеть с размерами и длинами. И чем у вас отличается дымоудаление из коридора и автостоянки, что в стоянке стоит вместо кдм утепленный клапан? Ах да еще из стоянки выброс ДУ выше конька самой высокой кровли. Клапана на подпорах в каналах у шахт и обратные у вентиляторов. Материал огнезащиты надо указывать.(в последствии может оказаться критичным, т.к. почти вся огнезащита в фольге, т.е.Г1, а по нормам должна быть НГ, поэтому лучше этот вопрос решать на стадии П). Ну это так.. Придирки, а ваше право принимать их или нет..
|
|
|
|
|
5.4.2012, 15:22
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89127

|
Помогите пожалуйста найти методику расчета противодымной вентиляции склада (глубокой заморозки)
|
|
|
|
|
  |