Здравствуйте возникли вопросы, у меня подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления, прокладывается по территории сельского населенного пункта - в местах пересечения с подземными коммуникациями футляр нужен в случае если коммуникации канальные ?
не могу понять п. 5.2.3 СП 62.13330.2011 - к примеру у меня телефонный кабель - нужен футляр ?
и зависит ли этот пункт (5.2.3) от давления ?
я вообще понимаю эту фразу:
"Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений на территории поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода".
т.е. если телефонный кабель проходит выше - то не нужен футляр, если ниже газопровода - нужен - так ?

и второй вопрос есть письмо Ростехнадзора (Северо-Кавказского) - http://sevkav.gosnadzor.ru/?page=scat&pid=14179
в нем рекомендуется переходы через автодороги делать подземными, проконсультировался с экспертом промбезопасности, ответ таков - "если сможете обосновать надземную прокладку - делайте надземно", Ростехнадзор ответил - это безопасность, делайте подземно.
т.к. быть подземно или надземно ? и если подземно добавляется куча футляров и куча контрольных трубок.

Да, предстоит гос. экспертиза.

Всем заранее спасибо, сам не могу определиться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
tanya24
сообщение 25.3.2012, 11:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Пот первому вопросу - правильно понимаете, по второму - пересечения с автодорогами подземно рекомендует не только РТН, но и п.5.1.2 СП 62.13330.2011, надземная прокладка допускается в исключительных случаях при соответствующем обосновании, конечно подземно - это безопаснее. По поводу кучи футляров и к.трубок - на пересечениях не со всеми автодорогами требуется устанавливать футляры, а только с дорогами I-IV категорий, не думаю, что на территории поселения есть много пересечений с автодорогами этих категорий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 25.3.2012, 11:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



Цитата(tanya24 @ 25.3.2012, 11:37) *
Пот первому вопросу - правильно понимаете, по второму - пересечения с автодорогами подземно рекомендует не только РТН, но и п.5.1.2 СП 62.13330.2011, надземная прокладка допускается в исключительных случаях при соответствующем обосновании, конечно подземно - это безопаснее. По поводу кучи футляров и к.трубок - на пересечениях не со всеми автодорогами требуется устанавливать футляры, а только с дорогами I-IV категорий, не думаю, что на территории поселения есть много пересечений с автодорогами этих категорий.

тут Вы правы, I-IV категорий нет, большинство дорог гравийные, но вопрос именно в футлярах:
как узнать показанный на топосъемке телефонный или радио кабель проложен в канале или нет ?
я так понимаю, если идет в канале - значит возможно распространение газа по нему, если просто кабель лежит, значит футляр не нужен, т.к. по нему не возможно распространение газа

Сообщение отредактировал netman - 25.3.2012, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 25.3.2012, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(netman @ 25.3.2012, 12:48) *
я так понимаю, если идет в канале - значит возможно распространение газа по нему, если просто кабель лежит, значит футляр не нужен, т.к. по нему не возможно распространение газа

Ну, в общем да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 25.3.2012, 18:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Это требование в СП вызвано "заботой" о полиэтиленовом газопроводе. дескать будут копать и тут же ПЭ-газопровод повредят. Изоляцию на стальном газопроводе повредят - скрыть можно (дальше коррозия, авария, но виновника уже не найти), а вот повреждение полиэтиленового скрыть почти невозможно.
Это требование должно быть и для стальных и для полиэтиленовых газопроводов одинаковым. Если посмотрите проект изменений №1 к СП на сайте Полимергаза, то увидите, что это требование предлагается исключить.
Что касается прересечений с автодорогами, то Ростехнадзор прав. Статистика показывает, что весьма много аварий, связано с надземными газопроводами особенно с наездом транспорта.
Пересекая дороги V категории можно не делать футляр,а просто уйти грубже - это на усмотрение проектировщика, в зависимости от степени опасности повреждения газопровода). НО если решили сделать футляр, то лучше полиэтиленовый из труб по ГОСТ 18599, по прочносным характеристикам эти трубы не уступают газовым, но значительно дешевле (это за счет меньшего числа испытаний, ведь по футляру газ не транспортируется). Полиэтиленовые футляры не нуждаются в ЭХЗ, да и контрольные трубки на них монтировать проще (через патрубок-накладку, полиэтиленовая трубка и только на выходе из земли переход ПЭ-сталь и под ковер)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.3.2012, 18:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Несколько месяцев назад получил письмо от "Полимергаз", суть такая: решение об установке футляров в местах пересечения с инженерными коммуникациями должна принимать проектная организация, в настоящее время указанные поправки и другие изменения к СП 62.13330.2011 находится на рассмотрении в Минрегионе.
По поводу дорог - не понимаю зачем надземная прокладку хотите сделать. Хватит уродовать населенные пункты жёлтой змеей газопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.3.2012, 18:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(netman @ 25.3.2012, 11:48) *
как узнать показанный на топосъемке телефонный или радио кабель проложен в канале или нет ?

Если на кабеле связи есть колодцы, значит он проложен как правило в асбестоцементных трубах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 25.3.2012, 20:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



письмо от "Полимергаз"? и бесплатно?
как долго ждали? помогло, была польза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 25.3.2012, 22:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



Цитата(GASPAR @ 25.3.2012, 18:18) *
Несколько месяцев назад получил письмо от "Полимергаз", суть такая: решение об установке футляров в местах пересечения с инженерными коммуникациями должна принимать проектная организация, в настоящее время указанные поправки и другие изменения к СП 62.13330.2011 находится на рассмотрении в Минрегионе.
По поводу дорог - не понимаю зачем надземная прокладку хотите сделать. Хватит уродовать населенные пункты жёлтой змеей газопровода.

Уважаемый GASPAR - высокое давление идет подземно, речь была о низком давлении оно идет надземно (от него врезки к домам), или Вы предлагаете и низкое давление подземно пустить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 26.3.2012, 8:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(netman @ 25.3.2012, 23:54) *
Уважаемый GASPAR - высокое давление идет подземно, речь была о низком давлении оно идет надземно (от него врезки к домам), или Вы предлагаете и низкое давление подземно пустить ?

По-моему речь шла о газопроводе высокого давления? Прокладку газопроводов нужно предусматривать подземной независимо от давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 26.3.2012, 8:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Совершенно правильно, хватит уродовать нашу землю "желтыми трубами". Надземка оказалась на практике не только дороже в прокладке и в дальнейшей эксплуатации (по сравнению с полиэтиленовым газопроводом), но и небезопасна (то транспорт наедет, то дерево свалится и т.п.).
В одноквартирные и блокированные (где каждая квартира имеет свой выход на улицу) дома можно входить в подвал или цокольный этаж, где расположено газоиспользующее оборудование. Это разрешено с 2003 года. Много проектировщиков пользуются этим разрешением?
За рубежом, полиэтиленовым газопроводом входят в подвал, им не страшно, а у нас на это не решаются и в метре от фундамента переходят на стальную трубу.
Как на иномарках ездить, так пожалуйста, а как грамотные, удобные для эксплуатации и потребителей применять технические решения, так нет, всё на "уродства" тянет.
Надземка - в перестроечный период, от бедности и бесконтрольности получила распространение, она дешевле подземного стального газопровода. Но теперь нет проблем с отечественными полиэтиленовыми трубами. Зачем за надземку "цепляться"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 26.3.2012, 9:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(netman @ 26.3.2012, 1:54) *
или Вы предлагаете и низкое давление подземно пустить ?



Цитата(tanya24 @ 26.3.2012, 11:24) *
Прокладку газопроводов нужно предусматривать подземной независимо от давления.


В Башкирии газифицировали уже всё и вся практически, даже мой садовый кооператив уже лет десять назад. Там мы и лопухнулись уговорив согласовать нам надземку (деньги с людей собрать сложно было, цены растут... а вариант в разы дешевле) ... Не удобно это при экусплуатации. Ни краном на участок заехать (строятся ещё некоторые), ни тракторишку вспахать участок не загнать... Последнее время наши уже совсем наземку перестали согласовывать, на сколько знаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 27.3.2012, 7:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



Мы сейчас квартальчик частных домов делаем, низким давлением надземно по меже, люди сами не дают копать, все улицы в частных водопроводах, многие вообще не зарегистрированы, бурить им дорого! В общем, надземка еще долго будет уродовать облик старых застроек! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 27.3.2012, 15:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Цитата(netman @ 25.3.2012, 14:05) *
Здравствуйте возникли вопросы, у меня подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления, прокладывается по территории сельского населенного пункта - в местах пересечения с подземными коммуникациями футляр нужен в случае если коммуникации канальные ?
не могу понять п. 5.2.3 СП 62.13330.2011 - к примеру у меня телефонный кабель - нужен футляр ?
и зависит ли этот пункт (5.2.3) от давления ?
я вообще понимаю эту фразу:
"Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений на территории поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода".
т.е. если телефонный кабель проходит выше - то не нужен футляр, если ниже газопровода - нужен - так ?

и второй вопрос есть письмо Ростехнадзора (Северо-Кавказского) - http://sevkav.gosnadzor.ru/?page=scat&pid=14179
в нем рекомендуется переходы через автодороги делать подземными, проконсультировался с экспертом промбезопасности, ответ таков - "если сможете обосновать надземную прокладку - делайте надземно", Ростехнадзор ответил - это безопасность, делайте подземно.
т.к. быть подземно или надземно ? и если подземно добавляется куча футляров и куча контрольных трубок.

Да, предстоит гос. экспертиза.

Всем заранее спасибо, сам не могу определиться.

По первому вопросу: в любом случае футляр не помешает, и без футляра то же не ошибка.
По второму: Это должен решать ОблГаз (если у вас есть такой), и должно прописано в ТУ, а промбезопасность это так... для отвода глаз.


А вообще берети типовое решение Газпрома СТО, переходы через автодороги. Там и ковер и футляр и мастика, все остальное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 27.3.2012, 15:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Цитата(GASPAR @ 25.3.2012, 19:18) *
Несколько месяцев назад получил письмо от "Полимергаз", суть такая: решение об установке футляров в местах пересечения с инженерными коммуникациями должна принимать проектная организация, в настоящее время указанные поправки и другие изменения к СП 62.13330.2011 находится на рассмотрении в Минрегионе.
По поводу дорог - не понимаю зачем надземная прокладку хотите сделать. Хватит уродовать населенные пункты жёлтой змеей газопровода.


А можно это письмо здесь разместить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 27.3.2012, 20:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Evgkarpro @ 25.3.2012, 20:53) *
письмо от "Полимергаз"? и бесплатно?
как долго ждали? помогло, была польза?

Кто выписывает журнал "Полимергаз"пока отвечают бесплатно.

Сообщение отредактировал GASPAR - 27.3.2012, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 27.3.2012, 20:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(chp6 @ 27.3.2012, 15:42) *
А можно это письмо здесь разместить?

Текстуру письма на днях выложу. Скан письма выкладывать не буду по этическим соображениям: во первых некорректно по отношению к сотрудникам "Полимергаза", во вторых - за журнал плачу не из своего кармана. Так что не обессудьте. Но оригинал текста скину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 28.3.2012, 14:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Цитата(GASPAR @ 27.3.2012, 23:17) *
Текстуру письма на днях выложу. Скан письма выкладывать не буду по этическим соображениям: во первых некорректно по отношению к сотрудникам "Полимергаза", во вторых - за журнал плачу не из своего кармана. Так что не обессудьте. Но оригинал текста скину.

ФИО, подпись, и фирменный бланк нам не нужен rolleyes.gif Главное что там написано.

Сообщение отредактировал Marationok - 28.3.2012, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 6.4.2012, 6:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Цитата(GASPAR @ 27.3.2012, 21:17) *
Текстуру письма на днях выложу.



ЖДЁМС..................... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных