частотник GE VAT2000 - задание ПИД, В каком параметре указывается задание ПИД |
|
|
|
26.3.2012, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Добрый день! Столкнулись тут с VAT2000... третий день разобраться не можем, в каком параметре у него указывается задание ПИД. Частотник работает со скважинным насосом, обратная связь - датчик давления 4-20мА 0...10 атм. Источник задания ПИД - внутренний (настройка частотника). Частотник был ранее настроен другой организацией, работает на поддержание сетевого давления 4,0 атм. От нас требуется поменять задание, чтобы насос поддерживал давление не 4,0 атм, а 3,0 атм. По логике вроде заданием должен быть A00-0 (LOCAL FREQUENCY SETTING). Однако текущая настройка А00-0 = 10.0 (Гц - ?). Если логика у частотника типа ВЕСПЕРовской ("несущая частота", пропорция 0 Гц задания = 0% (4 мА) датчика, 50 Гц задания = 100% (20 мА) датчика), то 10.0 Гц должно соответствовать (10Гц / 50 Гц) * 10 атм = 2 атм., тогда как частотник крутит насос на 4,0 атм. Как говорят знатоки - просим помощи клуба.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
26.3.2012, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Глядя на инструкцию, не факт, что там настройка с А00-0 идет. По идее при этой функции просто поворотом колесика настройка меняться должна. Проверяйте, что там у Вас наставлено...
VAT.jpg ( 67,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74А вообще надо же было там замороченно все написать/сделать...
|
|
|
|
|
27.3.2012, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Сегодня ещё полдня вкуривали ПИД-регулятор VAT2000...
Чего там только нет - например, задано усиление на входе AUX (C12-4), равное 0.520 (-?), причем на сам вход AUX ничего не подключено.
Служба эксплуатации Заказика призналась, что менять задание ПИД они тоже не умеют (как включили им подрядчики лет восемь назад, так никто и не трогал).
Ну да ладно...
В разделе "6. Функции контроля и установки параметров" русскоязычной инструкции есть описание подпунктов B43-0~4 (Управление ПИД). Там сказано: "Обращайтесь к Рис. 5-9 и выбирайте вход для установки PID." Рис. 5.9. есть в предыдущем сообщении.
Я не могу понять - что, получается у VAT2000 задание можно задать только с внешних входов? Как же тогда он сейчас работает - у него кроме дискретного входа "RUN" и сигнала 4-20мА от датчика давления больше ничего не подключено.
Единственное, что приходит в голову (ниже указаны запрограммированные параметры): A00-0: 10.0 (задание частоты в локальном режиме, от 0 до 50 Гц.) С12-4: 0,520 (усиление на входе AUX) Датчик давления 4-20мА 0...10 атм, отсюда можно предположить, что при А00-0 = 10.0 задание должно быть (10 Гц / 50 Гц) * 10 атм = 2.0 атм. А с учетом коэффициента C12-4 получаем задание 2.0 / 0.520 = 3.8 атм, что похоже на наше предположение - судя по манометру - что задание равно 4 атм.
Если у кого есть опыт настройки VAT2000 - просветите! А то, чувствую, мы там спятим всей бригадой...
Сообщение отредактировал dani1978 - 27.3.2012, 21:23
|
|
|
|
|
28.3.2012, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(dani1978 @ 28.3.2012, 1:21)  Сегодня ещё полдня вкуривали ПИД-регулятор VAT2000...
Чего там только нет - например, задано усиление на входе AUX (C12-4), равное 0.520 (-?), причем на сам вход AUX ничего не подключено.
Служба эксплуатации Заказика призналась, что менять задание ПИД они тоже не умеют (как включили им подрядчики лет восемь назад, так никто и не трогал).
Ну да ладно...
В разделе "6. Функции контроля и установки параметров" русскоязычной инструкции есть описание подпунктов B43-0~4 (Управление ПИД). Там сказано: "Обращайтесь к Рис. 5-9 и выбирайте вход для установки PID." Рис. 5.9. есть в предыдущем сообщении.
Я не могу понять - что, получается у VAT2000 задание можно задать только с внешних входов? Как же тогда он сейчас работает - у него кроме дискретного входа "RUN" и сигнала 4-20мА от датчика давления больше ничего не подключено.
Единственное, что приходит в голову (ниже указаны запрограммированные параметры): A00-0: 10.0 (задание частоты в локальном режиме, от 0 до 50 Гц.) С12-4: 0,520 (усиление на входе AUX) Датчик давления 4-20мА 0...10 атм, отсюда можно предположить, что при А00-0 = 10.0 задание должно быть (10 Гц / 50 Гц) * 10 атм = 2.0 атм. А с учетом коэффициента C12-4 получаем задание 2.0 / 0.520 = 3.8 атм, что похоже на наше предположение - судя по манометру - что задание равно 4 атм.
Если у кого есть опыт настройки VAT2000 - просветите! А то, чувствую, мы там спятим всей бригадой... Для начала посмотреть, что стоит в С02-0, по крайне мере станет понятно по какой ветке дальше смотреть. Что такое АХ+В+С написано на стр.6-52... Там есть какие коэффициенты смотреть надо. А вообще, за такие инструкции убивать надо.
|
|
|
|
|
31.3.2012, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Ну по поводу документации - GE переплюнул и Данфосс VLT51 и Мелкомастер от Сименса
|
|
|
|
|
15.4.2012, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
В общем, порядком наковырявшись, обнаружили способ крутить задание через жопу (извините!). Меняем C12-4 в большую сторону - частотник держит меньшее давление. Для решения текущей проблемы - уменьшить сетевое давление - этого оказалось достаточно.
Понимания же в ПИД-регуляторе как не было, так и нет.
P.S. И всё-таки "Моё поколение хочет знать!", где и как у этого гада меняется задание. Если кто настраивал - подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
21.12.2012, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175254

|
добрый вечер, день. Случайно зашел на раздел. По теме.Чтобы регулировать частотник надо менять параметр -B06-0-КОЭФФИЦИЕНТ и b06-1. 2.смещение. Это формула AX+B+C. ЗдесьА=B06-0, В=b06-1. 2.. Попробуй, удачи.
|
|
|
|
|
19.10.2016, 0:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108879

|
Доброго времени суток! Если осталось в памяти опишите пожалуйста какие именно параметры необходимо настроить для задания конкретной уставки! Откуда берется значение "X" в формуле? Это А00-0? Задача заключается в поддержании давления по датчику 4-20мА с помощью 5-и насосов. Датчик давления подключен к входу FSI.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|