Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
![]() ![]() ![]() ![]() |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
По просьбе некоторых форумчан выкладываю подборку своих программ. Все они есть на форуме в разных темах.
Некоторые программы обновлены, так что самые последние версии выложены именно здесь. Пароль на всех программах 1 Все программы предоставлены "как есть". За неправильное использование данных программ, а также возможные опечатки и ошибки, ответственность несёт пользователь. bak_nasos.zip - расчет и подбор расширительного бака для системы отопления и расчёт параметров подпиточного и циркуляционного насосов Ras4et_diametrov_trub.zip - подбор диаметров труб по заданной тепловой нагрузке и перепаду температур Rashod_tepla_na_zdanie.zip - укрупнённый расчёт расходов тепла здание или группу зданий res4et_klapanov.zip - таблица расчёта регулирующих клапанов по нагрузкам и перепадам давления Klimatologiya.zip - климатология для холодного и тёплого периодов года по СНиП 23-01-99 TC_v1.5.zip - подборка расчётов для тепловых сетей (компенсаторы, гидравлика, объёмы земляных работ) Otoplenie_v3.2.zip - подборка расчётов для отопления (простенькая теплотехника, теплопотери, подбор шайб, регистров, объёмы теплоизоляции и окраски) Aerodinamica_v1.2.zip - таблица аэродинамического расчёта систем вентиляции Ventilatsiya_v2.1.zip - подборка расчётов для вентиляции (сечение воздуховодов, воздухообмен, воздухораспределение, теплоизоляция и огнезащита, дымоудаление и подпор по МДС, решетки Арктос) Dimoudalenie.zip - расчёт дымоудаления и подпора воздуха жилых зданий (схемы лестнично-лифтовых узлов В и Г мне не попадались, поэтому пока на них расчётов не делал) cambria.zip - шрифт Cambria для тех, у кого его нет. в некоторых программах я его использовал Akustika_v1.3zip - расчёт шумоглушителей, перевод дБ в дБ(А), расчёт снижения шума при изменении расстояния от источника шума Energopasport_v1.3.zip - расчёт энергопаспорта по СНиП 23-02-2003 (в расчётной части на листе Р3-4 некоторые строки при расчёте общественных зданий необходимо скрывать - вы их обязательно увидите, т.к. они имеют чёрную заливку, а для жилых зданий их наоборот надо будет отобразить - не забывайте про это. Для своего города не забудьте ввести данные по солнечной радиации I, МДж/м2) Сообщение отредактировал VolosatovPA - 9.11.2020, 21:59
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 50672 ![]() |
Спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 205 Регистрация: 6.10.2010 Из: Ставропольский край Пользователь №: 75202 ![]() |
Спасибо. Всего Вам доброго Волосатов.
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 ![]() |
По просьбе некоторых форумчан выкладываю подборку своих программ. Все они есть на форуме в разных темах. Некоторые программы обновлены, так что самые последние версии выложены именно здесь. Большое человеческое спасибо! P.S. Извините за нахальство ,а расчеты по гелеосистемам и гидрострелкам в Вашем творчестве есть? Или Вы планируйте что либо в будущем? Еще раз извините за нахальство и спасибо за великолепный ,подробный excel-программы. |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 ![]() |
гидравлические стрелки и коллекторы. не моё, не юзал.
Сообщение отредактировал v-david - 27.3.2012, 14:11
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 26286 ![]() |
Огромное спасибо!!!
Успехов в дальнейшем |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 38 Регистрация: 6.3.2009 Пользователь №: 30145 ![]() |
Спасибо Вам.творческих успехов.
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 6539 Регистрация: 21.2.2008 Из: Гаага Пользователь №: 15855 ![]() |
Спасибо. Оч. полезные программы.
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2010 Пользователь №: 48883 ![]() |
Спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 ![]() |
Спасибо. Будем разбираться.
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1553 Регистрация: 8.1.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 14254 ![]() |
VolosatovPA, спасибо большое за Ваши очень полезные программы.
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 37 Регистрация: 21.6.2010 Из: Украина Пользователь №: 61881 ![]() |
Спасибо за программы!
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 53 Регистрация: 28.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 155094 ![]() |
Не качается
Наверное ссылки устарели ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2012 Пользователь №: 155187 ![]() |
Большое спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 30 Регистрация: 1.2.2007 Пользователь №: 5816 ![]() |
Спасибо большое!
|
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2007 Из: Киев Пользователь №: 11805 ![]() |
Благодарствуем !!!
![]() ![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
во всех моих программах используется единый пароль - 1
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 2.7.2012 Пользователь №: 155325 ![]() |
Здравствуйте! Очень понравились ваши программы! Большое спасибо. Нет ли у вас программы по расчётам теплопоступлений?
|
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Здравствуйте! Очень понравились ваши программы! Большое спасибо. Нет ли у вас программы по расчётам теплопоступлений? Спасибо за спасибо. Такая программа есть, и выглядит она так же, как и программа теплопотерь. Но пока что я не готов её выложить в общий доступ... ![]()
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 2.7.2012 Пользователь №: 155325 ![]() |
Почему же не готовы? Выглядит весьма впечатляюще! Выкладывать или нет, это конечно ваше дело
![]() Сообщение отредактировал Wower - 25.9.2012, 17:29 |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 37937 ![]() |
Судя по скрину - очень хороша и грамотная, осталось попробывать.
Выложи пожалуйста |
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Группа: New Сообщений: 12 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 81114 ![]() |
Вам, Павел Анатольевич - уважение и почет! Программу для расчета аэродинамики удобней не придумаешь. Спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 57724 ![]() |
скажу кратко - спасибище!
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 138691 ![]() |
Спасибо УВАЖАЕМЫЙ
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 37937 ![]() |
Павел Анатольевич.Уважаемый. Увидит ли форум Вашу программу по расчётам теплопоступлений. Уж больно интересно, судя по всем предыдущим прогам
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Группа: New Сообщений: 12 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 81114 ![]() |
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта?
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 49819 ![]() |
Павел, подскажите пожалуйста, у меня вопрос по гидравлическому расчету ТС.
Как в программе изменять величину сопротивлений на расчетных участках в зависимости от схемы ТС (то есть углы поворота, компенсаторы и т.д.)? |
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта? этот подарок в новому году 2014 ^_^ Павел, подскажите пожалуйста, у меня вопрос по гидравлическому расчету ТС. Как в программе изменять величину сопротивлений на расчетных участках в зависимости от схемы ТС (то есть углы поворота, компенсаторы и т.д.)? в данной комплектации программы такой возможности нет. в полной версии программы была еще вкладка "гидравлика2", в которой была таблица с выбором видов КМС и их кол-ва. к 14 февраля выложу полную версию ТС_v1.5 Сообщение отредактировал VolosatovPA - 4.2.2013, 20:59 |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 44564 ![]() |
Подскажите пожалуйста почему то в программах не считается кинематическая вязкость и соответсвенно потери давления
|
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 88 Регистрация: 3.5.2008 Пользователь №: 18336 ![]() |
Добрый день!
Вопрос на теплопотерям. Подскажите пожалуйста, а каким образом подразумевается добавление строк в ограждающие конструкции помещений. Куда не вставляешь строку, обязательно какая-нибудь формула да слетит. |
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 109 Регистрация: 2.1.2009 Пользователь №: 27315 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 221 Регистрация: 21.10.2010 Из: Sibir Пользователь №: 77484 ![]() |
Большое спасибо за аэродинамику вентиляции. Мои студенты-дипломники пищат от радости
|
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Добрый день! Вопрос на теплопотерям. Подскажите пожалуйста, а каким образом подразумевается добавление строк в ограждающие конструкции помещений. Куда не вставляешь строку, обязательно какая-нибудь формула да слетит. я корректирую вручную формулы. в моей практике это случается редко. при вставке новых строк в формуле расчёта теплопотерь нужно указать правильную ссылку на температуру в помещении, а также в итоговой сумме теплопотерь помещения проверить, расширился ли диапазон суммирования. |
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 12.8.2012 Пользователь №: 159524 ![]() |
Спасибо!!!
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 170402 ![]() |
Спасибо.
|
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 50672 ![]() |
Цитата Скинул "как есть" на текущий день, без урезаний и ограничений. Спасибо! ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 19.11.2007 Из: Тверь Пользователь №: 13025 ![]() |
Большое спасибо за Ваши программы! Очень хотелось бы увидеть расчет теплопритоков
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#41
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
программы обновилены и дополнены. см. пост 1
|
|
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 50672 ![]() |
Спасибо!
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 175436 ![]() |
спасибо!!!!
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#45
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 56932 ![]() |
спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 35 Регистрация: 25.11.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 130788 ![]() |
Уважаемый тов. VolosatovPA, скажите, расчет по программе Дымоудаление удовлетворяет экспертизу?
|
|
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
зависит от экспертизы. Новая методика до сих пор не переиздана с нормальными формулами и без опечаток. Некоторые эксперты это понимают, некоторые нет. Но по новой методике считать невозможо. Я пока что считаю вручную по NFPA 92B-2009 объёмы удаляемого дыма, подсосы воздуха на участках - по новой методике, а аэродинамику - по старой методике (т.к. уравнение Бернулли с годами не меняется).
|
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 ![]() |
спасибо за программы.
разбираюсь, смотрю. расчет расширительного бака (написал сначало в соседней ветке, думаю лучше тут запостить) например. нагрев 1 м3 литров воды с 20 до 80 С объём расширения по эксельке получился 47 литров таблицы ривкина давление 60 м. вд. ст. 1. температура 20, удельный объём 0.001001458 м3/кг и 1 м3 воды весит 1/0,001001458 = 998,5441226691 кг 2. температура 80, удельный объём 0.001028938 м3/кг теперь наши 998,5441226691*0,001028938 = 1,027439992491 м3 Увеличение удёльного объёма 0,00002748 м3/кг а увеличение воды 27 литров. я за правду. Сообщение отредактировал ssn - 29.11.2013, 14:46 |
|
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 26.10.2013 Пользователь №: 210675 ![]() |
Спасибо большое!
|
|
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 219224 ![]() |
ОО, сколько всего интересеного!
![]() Спасибо! |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 221401 ![]() |
Спасибо автору темы и программ!
|
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 42 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 57861 ![]() |
Здравствуйте попробовал ваши программы очень удобно, хотел узнать возможно ли создать программу расчета дымоудаления по новой методике
если да то вот ссыцлка на скачивание: http://files.mail.ru/E4FA1A1B16A3418A9DB25B329C4EB1DF архивирован 7zip
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 88 Регистрация: 3.5.2008 Пользователь №: 18336 ![]() |
Здравствуйте попробовал ваши программы очень удобно, хотел узнать возможно ли создать программу расчета дымоудаления по новой методике Что то сслылка битая, модно в другое место сей документ выложить?
если да то вот ссыцлка на скачивание: http://files.mail.ru/E4FA1A1B16A3418A9DB25B329C4EB1DF архивирован 7zip |
|
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
например. нагрев 1 м3 литров воды с 20 до 80 С объём расширения по эксельке получился 47 литров Увеличение удёльного объёма 0,00002748 м3/кг а увеличение воды 27 литров. я за правду. во-первых, в расчёте заложен запас (сп. п.2.6 расчёта) во-вторых, расширение воды в программе принято по коэффициенту объёмного расширения воды. это не так точно как предложенный Вами расчёт, но этот вариант проще описывается формулами и, как показали Ваши расчёты, имеет дополнительный запас в расчётах. Лучше запас иметь, чтобы оборудование работало надёжно. Однако, в формулу расчёта изменения объёма воды я внёс корректировку, добавив знаки равенства в формуле выборки коээфициента объёмного расширения в зависимости от температуры воды. Что было ранее, например, старый фрагмент строки =ЕСЛИ(H13<40;30,2/10^5;ЕСЛИ(H13<60;42,2/10^5...) при температуре 40 оС имел решение 42,2/10^5 новый фрагмент строки =ЕСЛИ(H13<=40;30,2/10^5;ЕСЛИ(H13<=60;42,2/10^5...) при температуре 40 оС имеет решение 30,2/10^5 В результате данных корректировок, для предложенного Вами случая чистый прирост воды составил 33,4 л. Получается на 100кВт тепла расхождение по нашим методикам составило 6л, что на системе мощностью в 1000кВт даст расхождение в 60л (а это один типоразмер бака). Однако, из Ривкина надо еще правильно выбрать давление, что тоже может повлиять на величину приращения объёма как в большую сторону, так и в меньшую. Сообщение отредактировал VolosatovPA - 14.2.2014, 10:27 |
|
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 ![]() |
ну давление как раз не сильно влияет на расширение, можно и пренебречь
я не призываю к расчету по ривкину, хотя по сути можно вывести эти коэф. один раз и потом их использовать. я к тому, что получается большая разница между расчетом тут и подбором по программе рефлекс. я про это. на больших объёмах даёт сильную погрешность. |
|
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 96 Регистрация: 18.3.2005 Из: Кемерово Пользователь №: 563 ![]() |
Большое СПАСИБО автору!
|
|
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 53 Регистрация: 7.6.2007 Из: Россия Пользователь №: 9385 ![]() |
Спасибо автору!Решил вбить в программу пример расчета изгибающего напряжения для Г-образного компенсатора из книги "Теплоснабжение района города" А.К.Тихомиров 2006 г стр.85 и увидел разночтения. Тихомиров считает в примере удлинение большего плеча.Посмотрел в "Теплофикация и тепловые сети" Соколова - там удлинение меньшего плеча.Результаты расчета Г-образного компенсатора по программе и книге сильно разнятся.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Спасибо автору!Решил вбить в программу пример расчета изгибающего напряжения для Г-образного компенсатора из книги "Теплоснабжение района города" А.К.Тихомиров 2006 г стр.85 и увидел разночтения. Тихомиров считает в примере удлинение большего плеча.Посмотрел в "Теплофикация и тепловые сети" Соколова - там удлинение меньшего плеча.Результаты расчета Г-образного компенсатора по программе и книге сильно разнятся. Результаты по Соколову и Николаеву сходятся. А вот по Тихомирову - следует обратить внимание на стр.39, где указано "удлинение меньшего плеча", однако в примере вычисляется удлинение большего плеча. Я думаю, что через удлинение большего плеча так же можно посчитать напряжения, но вид формулы должен быть иной. Так что в данном случае - в рассмотренном примере книги ошибка. Причём там есть еще одна ошибка - температура при монтаже взята температура наружного воздуха. Никто и никогда в "минус 31 оС" не будет монтировать теплотрассу. Если не ошибаюсь, то по РД монтаж должен производиться при положительной температуре наружного воздуха (обычно от +5 оС). Тогда и расчётная разность температур в примере должна быть МАКСИМУМ = 150 - 5 = 145 оС, что так же серьёзно влияет на результат расчёта. В результате получится 57 МПа, что меньше допустимых 80 МПа. |
|
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 50672 ![]() |
Спасибо.
|
|
|
![]()
Сообщение
#61
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 152906 ![]() |
Спасибо
|
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 279 Регистрация: 11.5.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 56199 ![]() |
Спасибо за работы!!!!!!!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 24.11.2006 Из: РФ Пользователь №: 4890 ![]() |
СПАСИБО!
|
|
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 97260 ![]() |
Большое спасибо
|
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 42900 ![]() |
Цитата(mishka_good @ 29.1.2013, 17:03) *
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта? этот подарок в новому году 2014 ^_^ Очень бы хотелось этот подорок. Большое спасибо за все остальное. |
|
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Цитата(mishka_good @ 29.1.2013, 17:03) * VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта? этот подарок в новому году 2014 ^_^ Очень бы хотелось этот подорок. Большое спасибо за все остальное. Давно сюда не заходил ![]() Программку залил, что непонятно будет - пишите. В целом всё как обычно - зелёные ячейки для ввода, голубые и синий шрифт - автоматика. Пароль на всех книгах 1. 95% информации вводится на первом листе "ВВОД_ДАННЫХ", на листе "Паспорт_Титул" заполняете титульный лист, данные с которого далее везде участвуют автоматически, на листе "П2" вводите оставшиеся 5% данных и далее наслаждаетесь результатами расчётов, проверяете результаты на адекватность, не съехали ли поля страниц (на разных принтерах бывает то столбец перепрыгнет, то строка перескочит на другую страницу) и можно печатать. И для своего города не забудьте ввести данные по поступлению солнечной радиации - на данный момент там введены значения для Челябинской области. Сообщение отредактировал VolosatovPA - 24.6.2014, 14:03 |
|
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 44564 ![]() |
Здравствуйте! А сама программа где находиться?
Большое спасибо нашла |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2013 Пользователь №: 179940 ![]() |
Еще в студенческие годы хотел поблагодарить, да как-то руки не доходили, но вот я здесь и говорю Вам: Большое спасибо!
Кстати, с 1 января действует СП 50.1330.2012 "Тепловая защита зданий" и там немного другой вид паспорта. |
|
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 42900 ![]() |
Большое спасибо!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
Группа: New Сообщений: 13 Регистрация: 23.10.2012 Пользователь №: 167580 ![]() |
Спасибо, очень удобно.
Только немного корректировал "Климатологию" были расхождения по Улан-Удэ. В соответствии с СП 131.13330.2012 |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#72
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 21.12.2006 Из: Россия Пользователь №: 5300 ![]() |
Благодарю за Ваш труд и щедрость,творческих успехов и дальнейшей реализации!
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Спасибо, очень удобно. Только немного корректировал "Климатологию" были расхождения по Улан-Удэ. В соответствии с СП 131.13330.2012 с СП 131 там много расхождений, причём чаще всего в сторону потепления климата. По факту СНиП 23-01-99* до сих пор действующий, многие экспертизы принимают только его, поэтому не торопитесь исправлять программу. Лучше тогда сделать отдельную программу с пометкой СП. |
|
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 19.8.2014 Пользователь №: 242435 ![]() |
Большое спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 27 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 32777 ![]() |
Спасибо Вам, побольше бы Таких людей !!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 44822 ![]() |
Благодарю. Ждем расчет противодымной вентиляции по новой методике
|
|
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2534 Регистрация: 26.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 6777 ![]() |
Огромное спасибо за программы!
Не появилось ли новых программ по расчету дымоудаления и подпора по Методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий», либо методике АВОК Р НП "АВОК" 5.5.1-2015? |
|
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 13.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 2345 ![]() |
Спасибо большое за программы! Некоторые пригодились для работы. Озадачился тут на днях расчетом площади люка при естественном дымоудалении по новой методике (2013 года). Сложно как-то дается))) У Вас есть возможность написать данную программу? (алгоритм прилагается). А по поводу новых программ по расчету дымоудаления и подпора по Методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий» - есть же программа расчета дымоудаления (обновленная) у КлиматВентМаш.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 552 Регистрация: 5.3.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 16293 ![]() |
А по поводу новых программ по расчету дымоудаления и подпора по Методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий» - есть же программа расчета дымоудаления (обновленная) у КлиматВентМаш. К сожалению многие эксперты не принимают расчеты КлиматВентМаш. |
|
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 13.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 2345 ![]() |
К сожалению многие эксперты не принимают расчеты КлиматВентМаш. Рекомендую ознакомиться с обновленной версией программы (скачать можно у них на сайте, потом зарегистрировать ее и опробовать). Жаль теперь отчет программа выдает в jpeg. Раньше да, эксперты не принимали расчет и его приходилось дорабатывать в приемлемый вид в word. |
|
|
![]()
Сообщение
#81
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 ![]() |
...У Вас есть возможность написать данную программу? (алгоритм прилагается). .... Кстати, давно хотел предложить совместный способ разработки таких расчетных Excel файлов. С энтузиазмом сам поучаствую. Суть в том чтобы разделить работу на части и каждый выполняет свою посильную для него работу. Потом приходит "Гуру" и объединяет эти части ( и клянет нас на чем свет стоит ![]() А все довольные и радостные пользуются этими плодами совместного творчества. |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 ![]() |
Что желающих много не будет, я предполагал, но чтобы никого....
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2221 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 ![]() |
Что желающих много не будет, я предполагал, но чтобы никого.... ![]() Эксель - прога распространенная и не особо сложная. Чего там можно такого делать, что без Гуру в готовом виде не получится - мне лично не совсем понятно. Разьве что базы данных какие-то вбивать, типа СНиПа по климатологии... Ну и да, гуру может красивый интерфейс на ВБА изваять, но мне лично важнее формат выхода результатов... А он часто весьма отличается... |
|
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 544 Регистрация: 6.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 22206 ![]() |
Поделитесь, пожалуйста, программой теплопоступлений...
Заранее, спасибооооо |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2017 Пользователь №: 319502 ![]() |
Камрад Волосатов, большое Вам спасибо! Многая и благая лета, как грицца
![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 249482 ![]() |
Спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 170 Регистрация: 29.1.2016 Из: г. Санкт-Петербург Пользователь №: 288610 ![]() |
Здравствуйте!
Добавлю в этой же теме и свою программу, благо, создавалась она по примеру ваших. Программа позволяет рассчитывать теплопотери и определять количество теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха; вычисляет теплопоступления от солнечной радиации в каждый час расчетных суток. Расчет инфильтрации выполнен по примеру из справочного пособия Е.Г.Малявиной "Теплопотери здания", теплопоступления рассчитываются по "Справочнику проектировщика". Все расчеты по помещениям выполняются автоматически и одновременно, тип и размеры ограждающих конструкций вводятся единожды - в таблицу для расчета теплопотерь. Расчет теплопотерь - в столбцах от A до Z, начиная со столбца АА - начинается расчет теплопоступлений. Перед тем, как приступить к расчету, необходимо заполнить верхние таблицы с константами. Собственно, заполнять надо только незакрашенные ячейки. Расчет теплопоступлений выполнен для 44 град.с.ш., но возможно переделать его под себя, заполнив таблицы на листе С.м. на нужную широту, пользуясь "Справочником проектировщика". Шрифт - Isocpeur, размер шрифта - 12-13, расчет теплопотерь и инфильтрации вмещается на экран, целиком его заполняя, при 100% масштабе отображения. По расчету теплопоступлений - параметры ограждающих конструкций и итоги расчета объединены в одну таблицу, сами расчеты по каждому часу - идут отдельно. Формулы расчета коэффициентов облучения взял целиком из вашей программы, по ней же и проверял итоги расчетов. Большое вам спасибо, Павел! P.S. При добавлении новых типов ограждающих конструкций, необходимо копировать целиком уже заполненную ранее строку, вставлять и править. Новые помещения следует добавлять также - копируя целиком уже заполненное. Иначе, придется потом вручную копировать все формулы на незаполненные строки в диапазоне столбцов от А до LN.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
лучше сохраняйте программы в эксель 2003. Лично у меня не открывается - сбой конвертора при открытии файла
|
|
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 29 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 21690 ![]() |
Павел Анатольевич пробую TC_v1.5.zip там Гидравлика,Гидравлика2 и расчет в печати.Но как корректно ввести свои данные для получения результата? сбивается таблица,итог не сводиться(.Может где есть краткое пояснение? Буду очень признателен.
|
|
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 45 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 2622 ![]() |
спасибо
|
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 170 Регистрация: 29.1.2016 Из: г. Санкт-Петербург Пользователь №: 288610 ![]() |
Да, программу невозможно пересохранить в формате Excel 2003 - не вмещается весь диапазон ячеек, нет расчета теплопоступлений после полудня.
|
|
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 379985 ![]() |
спасибо
|
|
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2016 Пользователь №: 303596 ![]() |
Большое спасибо и будьте здоровы!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Алтай Пользователь №: 14859 ![]() |
спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 325 Регистрация: 12.12.2007 Из: Тула Пользователь №: 13750 ![]() |
Добрый день! Может быть сделаете еще программку для гидравлического расчета паропроводов? А еще для гидравлического расчета системы сжатого воздуха. А то как то эти направления остались не охвачены. А еще неплохо было бы сделать расчет подбора предохранительно-сбросных клапанов. Всего вроде три методики расчета их.
|
|
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Добрый день! Может быть сделаете еще программку для гидравлического расчета паропроводов? А еще для гидравлического расчета системы сжатого воздуха. А то как то эти направления остались не охвачены. А еще неплохо было бы сделать расчет подбора предохранительно-сбросных клапанов. Всего вроде три методики расчета их. Добрый день. Вряд ли сделаю в ближайшее время, т.к. паропроводы и сжатый воздух не проектирую. Если вдруг будет свободное время, то мог бы сделать, но когда оно будет - я не знаю. Скиньте, пожалуйста, методику расчётов (формулы, таблицы с коэффициентами, теплофизическими параметрами и т.п.), которые Вы указали, чтобы я не тратил время на изучение литературы. Возможно найду немного времени, чтобы Вам помочь. |
|
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2014 Из: Россия Пользователь №: 254416 ![]() |
СПАСИБО большое за Ваши труды, Павел Анатольевич! Здоровья Вам крепчайшего!
|
|
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 325 Регистрация: 12.12.2007 Из: Тула Пользователь №: 13750 ![]() |
Павел Анатольевич, добрый день!
Подскажите, нет ли у Вас программы аэродинамического расчета систем аспирации? В принципе все, что нужно, это добавить в файл "Aerodinamica_v1.2.zip" коэффициенты местных сопротивлений для несимметричных тройников типа Fп+Fо=Fc с разными углами (30, 45, 60 град) и откорректировать КМС для отводов, как отводы аспирации (при 90 град дзета =0,25 при 45 дзета =0,21). Еще я бы добавил КМС на полностью открытый шибер. В расчетах я пользовался след. литературой: 1. И.Е. Идельчик "Справочник по гидравлическим сопротивлениям" М.Госэнергоиздат, 1960. -464с.; 2. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод) Под ред. С.И. Мочана, Изд. 3. Л., Энергия, 1977. - 256с.; 3. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2/ Под. ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. - 4 изд., перераб. и доп. - М.Стройиздат, 1992. - 416с.; 4. Руководство по расчету воздуховодов из унифицированных деталей А3-804. -М. САНТЕХПРОЕКТ, 1979 При выполнении расчетов, точнее при определении КМС, столкнулся с тем, что данные получаемые по таблицам в указанных книгах, расходятся с данными получаемыми по формулам изложенным в [1] стр. 241; стр. 138; 150; 154 при определении КМС несимметричных тройников и переходов с круга на прямоугольник и обратно. К сожалению я не владею программированием в Excel, расчеты делал в Mathcad. |
|
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Павел Анатольевич, добрый день! Подскажите, нет ли у Вас программы аэродинамического расчета систем аспирации? Добрый день. Аспирацию не проектировал. До конца 2024 года планирую добавить различные КМС из справочника Идельчика, учту и Ваши пожелания. Пока что не хватает свободного времени. |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 12:28 |