				  30.3.2012, 13:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, форумчане.Для отопления здания используется 3 котла КОЛВИ ТЕРМОНА Therm Duo 50 и циркуляционный насос WILO 14 м3/час, 59 м. Встроенный циркуляц. насос в котле Grunfos UPS 15/60, Qмах=3,3 м3/час, Нмах=6,0 м. Здание двухпролетное, 4 стояка подачи наверх, система двухтрубная с верхней разводкой.У нас происходит такая ситуация: при выключении одного котла падает давление и происходит сильное завоздушивание одного из пролетов. Комната угловая, люди мерзнут, особенно этой зимой. Планируется небольшая реконструкция этого пролета (в основном в этой комнате) и возникла идея может следует установить больший ресивер?(небольшой имеется). Решит ли он проблему с завоздушиванием или нужны другие меры, что вы посоветуете?
 Заранее спасибо за ответы.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		|  | 
				  1.4.2012, 12:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 77
 Регистрация: 25.6.2010
 Из: Красногорск
 Пользователь №: 62500
 
 
 
  
 | 
				Ресивер - это ёмкость для сжатого воздуха.Каким боком он в системе отопления? Может быть имеете в виду расширительный бак? И вообще - разместите схему,укажите тип отопительных приборов,вода или антифриз... больше подробностей! И специалисты АВОК к Вам потянутся..    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2012, 18:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 107
 Регистрация: 2.6.2007
 Из: г. Пермь
 Пользователь №: 9177
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 30.3.2012, 16:31)  при выключении одного котла падает давление и происходит сильное завоздушивание одного из пролетов.  Не совсем разобрался в причинах падения давления. Если давление падает в обратке по причине снижения температуры, то следует рассчитать и поставить расширительный бак необходимой емкости для компенсации теплоносителя. Если падение давления связано с остановкой котлового насоса, то следует что у вас давдение в обратке  ниже чем столб воды в самой высокой точке. ОТсюда и завоздушивание. В этом случае необходимо поднять давление в обратке до обеспечения необходимого.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2012, 19:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Ну да не ресивер, расширительный бак, опечатка    . А как правильно можно его рассчитать, если часть системы старая. Какая формула расчета, я хоть приблизительно подсчитаю. А причин падения давления я и сама не знаю, поэтому и спрашиваю у более опытных товарищей. Теплоноситель вода, отопительные приборы - чугунные радиаторы, схему завтра выложу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2012, 19:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Скорее всего нет гидравлического разделителя между котлами и системой.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2012, 20:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				Бэз схэма - надо угадывать. За поддержание давления отвечать должон подпиточный насос (лучше -насосная станция)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.4.2012, 8:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Добавляю схемы: 1) первая реконструкция (какую разрешили) 2) планируемая реконструкция
				
				
				
 
	Эскизы прикрепленных изображений
	
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.4.2012, 16:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				3 котла с встроенными насосами тупо включили в параллель и хотите, чтоб гидравлика системы отопления осталась постоянной?Нужен гидравлический разделитель. На сайте Термона подберите для 3 котлов. После него насос на систему и будет вам щасте....
 К тому ж, про расширительный сосуд забыли.....
 
 Сообщение отредактировал jota - 2.4.2012, 16:42
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2012, 9:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				У нас по такому принципу оборудованы все мини котельные на заводе, с такими же котлами. Делала стронняя организация, до меня. А теперь вот мне приходится все расхлебывать. Боюсь, что наши товарищи ничего не слышали про гидравлические разделители, и мне будет трудно их убедить в необходимости их установки. Я тоже читала в инструкции ТЕРМОНЫ про него. Бак расширительный есть, только меленький 15 л. А нельзя ли эту проблему решить путем установки бака большего литража (расчетного) или без гидравлических разделителей не обойтись?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2012, 10:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Нет!Вы должны обеспечить постоянный расход в системе отопления. А у вас встроенные насосы в котлах. Котельная каскадная, поэтому при отключении котлов падает расход и недостаточная циркуляция.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2012, 21:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за ответы, сегодня подсунула информацию про разделители , вроде прониклись, так что будем ставим.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2012, 13:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Еще один маленький вопрос по разделителям, а разделители нужно ставить именно фирмы Thermona, что и котлы  или можно и другой фирмы , выбрав по мощности? Потомучто термоновских Thermset разделителей, что они советуют никак не могу найти продавца в Украине, все торгуют котлами.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2012, 20:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 514
 Регистрация: 11.8.2008
 Из: МИНСК
 Пользователь №: 21426
 
 
 
  
 | 
				Конечно можно любые, хоть из трубы сами сварите (но лучше не надо    )
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.2.2013, 21:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Отписываюсь о результатах, с целю экономии решили не покупать, а сделать самим из своей трубы. Я нашла методику расчета в инете и просчитала, начертила. В результате сделали  - и песня. Я еще парочку автоматичеких воздушников поставила. Забыли, что такое шум в трубах, батареи горячие даже в самой дальней части здания. Ежедневные прибавления, убавления котлов абсолютно незаметны. Даже сами сантехники удивились, что такая "штуковина" настолько сильно влияет. Так что всем спасибо за участие и дельные советы    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |