Доброе утро! Возник такой вопрос, не знаю даже насколько он корректный... Такая ситуация: имеется узел конденсатоотвода, в который входит конденсатоотводчик. До КО у нас конденсат с высокими параметрами (давление такое как в паропроводе), после КО мы сбрасываем давление до атмосферного, естественно, происходит процесс вторичного вскипания и образования смеси, которая в дальнейшем опять-таки должна превратиться в чистый конденсат. Как я понимаю, процесс этот происходит немгновенно, поэтому вопрос следующий- можно ли определить длину участка за КО, на котором произойдет процесс вторичного вскипания и в конце которого мы уже будем иметь окончательно конденсат с новыми параметрами???
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
3.4.2012, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата Как я понимаю, процесс этот происходит немгновенно - практически мгновенно на запорном клапане конденсатоотводчика, в результате получается довольно равномерная пароводяная смесь. Цитата после КО мы сбрасываем давление до атмосферного - тогда второго конденсатоотводчика поставить не удастся. Поставьте циклонный сепаратор после конденсатоотводчика или охладитель конденсата перед.
|
|
|
|
|
3.4.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Как я понимаю, процесс этот происходит немгновенно, поэтому вопрос следующий- можно ли определить длину участка за КО, на котором произойдет процесс вторичного вскипания и в конце которого мы уже будем иметь окончательно конденсат с новыми параметрами??? Процесс быстрый и надо исходить из того, какая длина конденсатной линии, расход конденсата и перепад давления. На основе этих данных определяется Ду конденсатной линии. Основное условие - учет объемного расширения за счет вскипания, а не длина прямого участка. Цитата тогда второго конденсатоотводчика поставить не удастся. Последовательно конденсатоотводчики не устанавливаются в принципе, только параллельно (если пропускной способности одного недостаточно). Цитата Поставьте циклонный сепаратор после конденсатоотводчика или охладитель конденсата перед Это ни к чему. Циклонный сепаратор предназначен для пара, а не для конденсата. Для конденсата есть устройство, которое называется расширитель (или flash-tank по-английски). Если хотите использовать пар вторичного вскипания, то нужен расширитель, а не циклонный сепаратор. Циклонный сепаратор работает за счет скорости движения среды - у пара высокая скорость, у конденсата в 10 раз ниже - это устройство только для пара (воздуха, газов). Что вы будете охлаждать в охладителе ? Охладитель нужен для конденсата, а не для пароконденсатной смеси, которая перед КО и есть.
Сообщение отредактировал gilepp - 3.4.2012, 10:43
|
|
|
|
|
3.4.2012, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата Что вы будете охлаждать в охладителе ? Охладитель нужен для конденсата, а не для пароконденсатной смеси, которая перед КО и есть. -читайте внимательно. flash-tank - как правило имеет тангенциальный ввод так что я не погрешил против правды  . Цитата у пара высокая скорость, у конденсата в 10 раз ниже -скорости у них одинаковые.
|
|
|
|
|
3.4.2012, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Вы что хотите сказать, что циклонный сепаратор есть тоже самое, что расширитель ? Это абсолютно разные и по назначению, и по конструктивному исполнению устройства.
Пар двигается со скоростью 30 м/с, а конденсат 1...3 м/с. Покажите мне воду, двигающуюся со скоростью 30 м/с.
Сообщение отредактировал gilepp - 3.4.2012, 12:14
|
|
|
|
|
3.4.2012, 12:36
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105977

|
Спасибо за ответ.
В процессе возник ещё один вопрос: а вот установка охладителя или сепаратора принципиально меняет ход дела или как???
Просто в наших узлах отвода (которые идут практически как готовое изделие от фирмы,которая занимается пароконденсатными системами) отсутствует и охладитель и сепаратор.
я может что не так объясняю, я имею в виду конденсат,который образуется при транспортировке пара до потребителя, т.е. узел конденсатоотвода организован на самом паропроводе.
|
|
|
|
|
3.4.2012, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105977

|
gilepp, также спасибо.
у нас как раз обратная задача- Ду есть, расход конденсата есть и перепад давления известен, следует узнать длину конденсатной линии.
|
|
|
|
|
3.4.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата 30 м/с, а конденсат 1...3 м/с -это рекомендуемые расчетные скорости. Цитата я может что не так объясняю... -лучше скажите какая проблема, я так на вскидку могу предположить что есть гидроудары.
|
|
|
|
|
3.4.2012, 13:01
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105977

|
да проблемы по сути никакой, скажем так, у начальства возник вопрос :"на какой длине после конденсатоотводчика мы получим уже конденсат без вторичного пара"..вот этим вопросом я и задалась. К конкретному решению я не пришла, вот решила со специалистами посоветоваться.
А эти узлы как раз для избежания гидроударов и предусмотрены=)
Сообщение отредактировал Marys-Dream - 3.4.2012, 13:02
|
|
|
|
|
3.4.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата у нас как раз обратная задача- Ду есть, расход конденсата есть и перепад давления известен, следует узнать длину конденсатной линии. Во вложении одна из методик расчета конденсатных линий. Может вам она поможет, хотя думаю надо не так решать, а "найти" потребителя, который может принимать тепло пара вторичного вскипания или тепло конденсата и от этого отталкиваться. А просто "гасить" пар вторичного вскипания в конденсатной линии зачем ? http://www.steamsys.ru/userfiles/condensatelines.pdfЦитата Просто в наших узлах отвода (которые идут практически как готовое изделие от фирмы,которая занимается пароконденсатными системами) отсутствует и охладитель и сепаратор. Вероятно это не формулировалось в задании и поэтому не вошло в поставку. Если они этим занимаются, то уверен, что все это могут предложить, собственно как и любые другие специалисты по этой теме. Цитата В процессе возник ещё один вопрос: а вот установка охладителя или сепаратора принципиально меняет ход дела или как??? Есть несколько решений по утилизации пара вторичного вскипания и установка расширителя одно из них. Надо смотреть конкретно, не зная характер объекта, вряд ли можно уверенно что-либо рекомендовать. Цитата А эти узлы как раз для избежания гидроударов и предусмотрены=) Все верно, но узлы предназначены для исключения гидроударов, которые провоцирует пролетный пар. А вы сейчас говорите про пар вторичного вскипания. Цитата да проблемы по сути никакой, скажем так, у начальства возник вопрос :"на какой длине после конденсатоотводчика мы получим уже конденсат без вторичного пара".. Это зависит от теплопотерь. Так как ваш начальник задачу лучше не формулировать)
Сообщение отредактировал gilepp - 3.4.2012, 13:13
|
|
|
|
|
3.4.2012, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата -это рекомендуемые расчетные скорости. Продолжайте. Да, это нормальные скорости движения сред. Кто-то предлагает переходить на критические и абсурдные ?
|
|
|
|
|
3.4.2012, 13:17
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105977

|
за методику отдельное спасибо!!! думаю для себя что-нибудь отмечу тут...
|
|
|
|
|
5.4.2012, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417

|
Цитата(Marys-Dream @ 3.4.2012, 17:01)  да проблемы по сути никакой, скажем так, у начальства возник вопрос :"на какой длине после конденсатоотводчика мы получим уже конденсат без вторичного пара"..вот этим вопросом я и задалась. К конкретному решению я не пришла, вот решила со специалистами посоветоваться. А вы не пробовали этот вопрос задать поставщику оборудования?
|
|
|
|
|
5.4.2012, 8:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 45072

|
Цитата(Marys-Dream @ 3.4.2012, 14:01)  у начальства возник вопрос :"на какой длине после конденсатоотводчика мы получим уже конденсат без вторичного пара"..вот этим вопросом я и задалась. К конкретному решению я не пришла, вот решила со специалистами посоветоваться.
А эти узлы как раз для избежания гидроударов и предусмотрены=) Тогда Вы попросите начальство ответить на следующие вопросы: - Кол-во конденсата; - Т окружающей среды; - Скорость ветра; - Ду конденсатной линии; - Наличие теплоизоляции; - Давление пара; Ну а если ответ нужен с точностью до сантиметров, то список вопросов надо увеличить.
|
|
|
|
|
10.4.2012, 7:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105977

|
данного списка вполне хватает.
Сообщение отредактировал Marys-Dream - 10.4.2012, 8:03
|
|
|
|
|
  |