Господа! Будьте столь любезны, подскажите пож.! Давно не занимался проектированием котельных. подзабылось... Где-то в 2005 или 2006 году был документ о проектировании дымовых труб от газовых котельных, что в радиусе 10-40 длины дымовой трубы она (труба) должна быть на 1,5 м выше всех зданий, попадающих в данный предел. Сейчас ГАЗОВИК выложил на сайт требование, что труба д.б. не меньше 35 м и 5 м выше конька кровли в радиусе 25 м. В то же время нет отмены старых СНиПов. так какой документ нынче действует? И какими требованиями пользоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Vorbei
сообщение 13.4.2012, 8:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



Из СНиП II-35-76:
7.14. Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий и Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует принимать максимально допускаемые концентрации золы, окислов серы, двуокиси азота и окиси углерода. При этом количество выделяемых вредных выбросов принимается, как правило, по данным заводов изготовителей котлов, при отсутствии этих данных - определяются расчетным путем.
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 8.11.2012, 13:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Vorbei @ 13.4.2012, 9:13) *
Из СНиП II-35-76:
7.14. ...Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.

СП 41-104-2000:
"10.4 Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м."

Опечатка?! Или: если дымовая труба выходит на крышу, например, на расстоянии 2,5м от конька, она должна быть не в уровень с коньком ("не менее 0,5м выше крыши" в месте выхода), а всё таки не менее 0,5 м выше конька (как самой высокой части кровли)?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных