> Масло в Liebert Hiross SBH 082, требуется замена масла
Sneg
сообщение 12.4.2012, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Добрый день, дорогие форумчане. rolleyes.gif
Кто нибудь знает объем масла в одном контуре Liebert Hiross SBH 082, к сожалению не в шильдике, не в инструкции данных нет. Вопрос возник в связи с проведением теста на кислотность. Он дал положительный результат. Информация нужна для приобретения необходимого количества масла. И еще один вопрос на компрессоре показано масло 160Р, допускается ли его заменить Sunisco 3 или 4GS?
И еще буду очень благодарен человеку, который может дать электрическую схему на этого "зверя" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
narkom
сообщение 12.4.2012, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Можно применить Suniso 3GS. Объем масла обычно пишут на компрессоре или смотрите в тех. данных компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.4.2012, 13:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, ставьте разборный фильтр-раскислитель/осушитель и меняйте катриджи до осушения/раскисления. Меньше гемора, чем замена масла.

А тип масла зависит от фреона.

Сообщение отредактировал SSA - 12.4.2012, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 12.4.2012, 13:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Цитата(SSA @ 12.4.2012, 14:21) *
ИМХО, ставьте разборный фильтр-раскислитель/осушитель и меняйте катриджи до осушения/раскисления. Меньше гемора, чем замена масла.

А тип масла зависит от фреона.

Это то понятно. SBH на 22 фреоне.
фильтры само собой будем ставить, а как жеж без них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 12.4.2012, 14:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Нашел в технических характеристиках компрессора- 6,6 л. Этого достаточно будет иля для системы еще надо бдет добавить масла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.4.2012, 11:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вы вообще представляете технологию замены масла в спиральном компрессоре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bullbash
сообщение 13.4.2012, 11:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.12.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 84943



а вы правильно написали номер модели? либо очень старый чиллер старше 10 лет либо неправильный код
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 13.4.2012, 12:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(bullbash @ 13.4.2012, 12:49) *
а вы правильно написали номер модели? либо очень старый чиллер старше 10 лет либо неправильный код


Серия Superchiler 2000. А в чем проблема, то что чиллер, возможно, старше 10 лет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bullbash
сообщение 13.4.2012, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.12.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 84943



да есть такой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 17.4.2012, 15:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Цитата(bullbash @ 13.4.2012, 11:49) *
а вы правильно написали номер модели? либо очень старый чиллер старше 10 лет либо неправильный код

Да. суперчиллер 2000. Больше 10 лет. мы вокруг него танцуем с 2002г. rolleyes.gif


Цитата(SSA @ 13.4.2012, 11:08) *
Вы вообще представляете технологию замены масла в спиральном компрессоре?

Думаю что представляю, но если у вас будут какие нибудь рекомендации выслушаю их с большим вниманием! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных