> вентиляция в серверной
Гость_макссс_*
сообщение 11.9.2006, 13:05
Сообщение #1





Guest Forum






Люди добрые подскажите какая кратность по протоку и вытяжке должна быть в серверной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 11.9.2006, 13:50
Сообщение #2





Guest Forum






если нет людей то на снятие теплоизбытков, но теплоизбытки как правило снимают сплитами)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 11.9.2006, 14:58
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Не факт!
В поиске поищите. Обсуждалась уже не раз.
Если есть необходимость (продать вентилятор.....) то можно 2 крата обосновать. А если есть необходимость не давать ни притока ни вытяжки то и это можно обосновать. Документами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fresh air_*
сообщение 11.9.2006, 16:20
Сообщение #4





Guest Forum






Снимать теплоизбытки лучше сплитом, ибо:
1. Нет поступлений пыли в серверную (в случае с приточкой надо чётко за фильтрами следить)
2. Нет никаких влаговыделений - удалять их не надо и приточка ни к чему.
3. Вредных выделений тоже никаких нет.
4. Прикинь во сколько тебе обойдётся приточка киловат этак на 5-10 с воздуховодами, решётками, автоматикой, холодилкой и т.д. Прикинул? newconfus.gif А теперь посмотри сколько стоит сплит на туже мощность и прибавь к нему стоимость 5-ти метров дренажной резиновой трубки.
5. Про стоимость монтажа сплита и приточки надо говорить? bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 11.9.2006, 18:49
Сообщение #5


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Только не "простой" сплит, а относительно дорогой прецизионник нужен для серверной. На 4-6 кВт. нужно 8-12 тыс.$
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_макссс_*
сообщение 12.9.2006, 10:59
Сообщение #6





Guest Forum






Всех благодарю, но и правда эта тема не раз уже обсуждалась, поэтому пока вопрос снимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_макссс_*
сообщение 22.9.2006, 12:43
Сообщение #7





Guest Forum






Тогда еще вопросик есть, у меня заказчик уже купил прецизионник на 30 кВт, устанавливает его в серверную, там имеется фальшпол 30см, я хотел сделать разводку из воздуховодов, спрятать их под фальшполом и подвести к оборудованию чтобы охлажденный воздух равномерно распределялся по помещению и до оборудования. Я ему это предложил, а он сказал что негде не сталкивался с этим и не разу не видел чтобы к таким кондерам подъсоединялись воздуховоды, мол даже производители говорят что этого не надо делать, так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 22.9.2006, 13:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Да. Наличие фальшпола подразумевает нижнюю разводку кабелей к серверным стойкам. Т.е. стойки открыты снизу и в плите фальшпола под стойкой есть технологическое отверстие под ввод кабелей, причем размер такого отверстия чуть меньше размера основания стойки.
Воздух под фальшполом находится, естественно, под некоторым избыточным давлением, и благополучно продувает все стойки. Производительность прецизионников по воздуху такова, что некоторой неравномерностью продува стоек, находящихся в разных углах зала, можно пренебречь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 18:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных