> Горизонтальная 1-трубная СО, Вопрос по замыкающему участку и арматуре
V_era
сообщение 16.4.2012, 18:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Здравствуйте, уважаемые специалисты-ОВшники! Впервые проектирую горизонтальную разводку, возникли вопросы.
1) При разностороннем присоединении радиатора к 1-трубному горизонтальному стояку нужно ли снижать диаметр замыкающего участка? Если да, то просто установкой переходов или дроссельную шайбу поставить?
2) Если по требованию заказчика не устанавливать терморегулятор, то шаровой кран нужно устанавливать только на входе в прибор или на выходе тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
Alex_
сообщение 16.4.2012, 20:53
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Диаметр замыкающего участка снижать на один типоразмер трубы.
На радиаторы - только полнопроходные шаровые краны! (или вообще ничего) Никаких регуляторов, клапанов, вентилей.
Не экономить на диаметре основной трубы!
Подводки к радиаторам как можно короче.

Тогда заработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядя Вова
сообщение 17.4.2012, 10:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.1.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 135377



Диаметр ЗУ определяется расчетом. Если коэффициент затекания высокий и в прибор попадает достаточное количество теплоносителя - то диаметр ЗУ можно и не снижать (это технологичнее и проще в монтаже).
Снизить диаметр ЗУ можно трубой меньшего диаметра, либо сделать "сжим" - местное сужение (совсем кустарный способ - разогреть горелкой и сжать клещами или струбциной).
Краны, как уже говорили, если ставить - то только шаровые полнопроходные. На какой подводке ставить - разницы нет. На двух сразу - нет смысла (если, конечно, не собираетесь радиаторы снимать при работающей системе)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 17.4.2012, 10:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Нюанс: не делайте горизонтальный стояк ДУ15. Чем он больше (в разумных пределах), тем лучше. Аналогично и подводки. Все детали, конечно, должен показать расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядя Вова
сообщение 17.4.2012, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.1.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 135377



Почему же? можно и Ду15, если с проточным подключением приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 17.4.2012, 12:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Ну раз речь шла о ЗУ, то очевидно, что я именно про такую схему подключения и говорил smile.gif А если по протоку, то да - можно конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 17.4.2012, 13:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Как то делал горизонтальную однотрубку, никаких зауженных замыкающих участков, просто труба с насаженными на неё радиаторами. Длина ветки порядка 60м. Объект кафе с 3-х метровыми окнами по высоте. Все давно смонтировано и прекрасно работает.
Если труба стальная , то ни один монтажник не будет заморачиваться и резать-варить её для ЗУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 17.4.2012, 13:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Отчего же, многие порядочные монтажники замарачиваются.... почему-то smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.4.2012, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(temka @ 17.4.2012, 10:43) *
Отчего же, многие порядочные монтажники замарачиваются.... почему-то smile.gif

Имитируют творческий подход, изобретают велосипед, наворачивают затраты,...варианты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 17.4.2012, 15:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



В общем, сколько людей, столько и мнений rolleyes.gif Всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.4.2012, 17:25
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Однотрубные горизонтальные системы при избытке денег не делают. biggrin.gif То, что я описАл в посте №4, гарантированно будет работать без особого расчета. Правильно (досконально) посчитать такую систему - на самом деле не просто. Вы затекание давно считали? А без такого расчета все превращается в гадание: заужать-не заужать? затечет-не затечет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 18.4.2012, 18:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Alex, коэффициент затекания я не рассчитываю... Я принимаю его равным 0,5 [табл. 9.3 Справочник проектировщика, часть 1 "Отопление"].
И всё-таки, замыкающий участок и подводки к прибором запроектировала на диаметр меньше, чем горизонтальный стояк. А насчёт того, что некоторые специалисты закладывают всю систему одним диаметром: мне кажется, что теплоноситель будет тупо гнать по прямой "мимо" приборов... Может я и не права, но пока убедительного ответа не получила huh.gif
А насчёт диаметров тоже веселуха. Программа "Данфосс СО" выдаёт мне 10-й (!) диаметр стальной трубы, по ручному расчёту в Экселе и по таблицам для гидравлического расчёта из "Справочника проектировщика" выходит Ду15 (это если ориентироваться на скорость 0,3-0,5 м/с), а сама я решила заложить стояк Ду20, а ЗУ и подводки - Ду15. Из арматуры - краны шаровые на подводках, и ручной балансировочный клапан Баллорекс (Броен) на обратке горизонтального стояка (отапливается только один этаж). Люди добрые, работать будет? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 18.4.2012, 20:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(V_era @ 18.4.2012, 19:40) *
Alex, коэффициент затекания я не рассчитываю... Я принимаю его равным 0,5 [табл. 9.3 Справочник проектировщика, часть 1 "Отопление"].

А нужно ли (?) пропускать половину расхода через каждый радиатор?. Ответ - нет. ..Потребность "среднего" радиатора в среднем же расходе ~ 20-30 г/сек. А протекающий "мимо" расход (в зависимости от тепловой нагрузки крыла) составляет, напр. 0,3-0,4 л/сек.

Цитата
И всё-таки, замыкающий участок и подводки к прибором запроектировала на диаметр меньше, чем горизонтальный стояк. А насчёт того, что некоторые специалисты закладывают всю систему одним диаметром: мне кажется, что теплоноситель будет тупо гнать по прямой "мимо" приборов... Может я и не права, но пока убедительного ответа не получила huh.gif
БОльшая "принудительность" затекания, посредством доп. сопротивления на байпасе оправдана бОльшим же сопротивлением подводки / радиатора против "стандартного"- Ду20 + полнопроходной кран + чугунный радиатор, с обвязкой низ-низ. (+кр.М-го).

Таким бОльшим сопротивлением может быть "узкоканальный" радиатор (панельный, биметалл и пр.) с большим к-вом секций (больше 10-12), подводка ..Ду15, большая длина подводки, или установленный ..термоклапан (спец. для 1-трубных RTD-G/RA-G.

При "обычных" же условиях, достаточно того сопротивления, что создается на ЗУ постоянного диаметра с сопротивл. 3-5 см. вод.ст. (или в Па) Под это дело можно и подбирать скорость в трубе разводки и, пока неизвестный общий расход/тепл. мощность крыла.
Естественно, при увеличении скорости затекание увеличивается и наоборот. Отсутствие "пережимов" даст возможность регулировать нужное затекание в более широких пределах, одновременно снижая известную "неравномерность" по температуре и повышая общую тепловую мощность (потенциально) кольца контура.

Кроме того, у "затекания" в прибор у горизонтальной 1-трубки есть важный союзник - "гравитационная составляющая". Настолько важный, что иногда (!) способен "сам" обеспечить затекание в прибор без помощи перепада давления "чисто" гидравлического. Давление этой "составляющей" для циркуляции "радиатор-труба" крайне малО - в пересчете на м.вод.ст. (Па) ..неск-ко миллиметров, а потому будет умнее не зажимать байпас, а не "запереть" ПОЛНЫЙ ПРОХОД подводки blink.gif в однотрубке "обычной". Или даже увеличить до 1" если, например, чуг. прибор болше 16 секций.
Однако для полного использования "гравитационного" ресурса необходимы ..некоторые "приемы"

1. Расположение трубы разводки ПОД радиатором (+/-)
2.Врезка подводок к прибору в верх трубы разводки.
3. Минимум изгибов.


Цитата
А насчёт диаметров тоже веселуха. Люди добрые, работать будет? rolleyes.gif
Будет. А как? - зависит от тепл.мощн. крыла, имеющегося "двигателя", длины контура (крыла)

Итого: считаете основное кольцо, все остальное "сделается самО" - с учетом "особенностей". blink.gif

Сообщение отредактировал Lyko - 18.4.2012, 20:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 19.4.2012, 8:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Цитата(V_era @ 18.4.2012, 18:40) *
а ЗУ и подводки - Ду15. Из арматуры - краны шаровые на подводках, и ручной балансировочный клапан Баллорекс (Броен) на обратке горизонтального стояка (отапливается только один этаж). Люди добрые, работать будет? rolleyes.gif

Я считаю, что подводки должны быть бОльшего диаметра, чем ЗУ. Однако еще немаловажный вопрос - тип, длина (кол-во секций) ваших приборов. Вы про них ничего не говорите. Если уж спрашивать у сообщества, будет ли работать, то выкладывайте все исходные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.4.2012, 10:48
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Теоретизировать дальше нет смысла.
Чтобы чт-то сказать, как минимум надо знать:
1) Длину петли.
2) Спецификацию радиаторов (количество, мощность), которые будут установлены на этой петле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядя Вова
сообщение 19.4.2012, 11:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.1.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 135377



Цитата
при увеличении скорости затекание увеличивается и наоборот

Может память меня подводит, но в справочниках пишут совсем наоборот wink.gif

V_era, При стояках 15 ЗУ и подводки тоже 15. При стояках 20 - ЗУ 15, подводки 20.

При диаметре магистрали 15 есть интересный вариант подключения, когда приборы подключаются проточно, а замыкающие участки - отводами.

Сообщение отредактировал Дядя Вова - 19.4.2012, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.4.2012, 11:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ахинея какая-то. При присоединении низ-низ теплопередаче на 90% площади осуществляется за счет гравитационного движения теплоносителя в ОП. Увеличиваете гидравлику по низу увеличиваете теплообмен на 10% площади ОП, пропорционально корню кубическому от расхода. Сто лет все нормально работало - еще от печек, вдруг, лет десять тому, начали придумывать какое-то затекание. В одной статье даже видел косую заводку патрубка присоединения в разводящую трубу! Не двигается быстрее теплоноситель в ОП при таком "лучшем затекании". Чем выше разность температур и лучше конфигурация прибора с таким типом присоединения - тем теплоотдающая способность выше. Такой тип присоединения бывает нужен, но его всегда экспертиза требует обосновывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 19.4.2012, 11:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Длина горизонтальной ветки 32 м, 6 радиаторов всего (чугунные, МС-140-500). 1-ый прибор 8секц (1280Вт), 2-ой - 10секц (1600Вт), 3й - 4секц (640Вт), 4й - 3секц (480Вт), 5й - 3секц (480Вт), 6й - 11 секц (1760Вт).
Кстати, уже потребовали заменить стальные трубы на полипропиленовые, т.е. теперь стояк 25х3,5 и ЗУ 20х2,8. Но это не суть, волнует то, что нет какого-то общего мнения по поводу снижения диаметра на ЗУ и подводках unsure.gif Голова кругом. Неужели этот момент не оговаривается нигде в литературе? Или просто я не нашла bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 19.4.2012, 18:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Дядя Вова @ 19.4.2012, 12:31) *
Может память меня подводит, но в справочниках пишут совсем наоборот wink.gif

Может уменьшится "коэфф. затекания" но само "затекание" увеличится по абсолютному значению. Все-таки - параллельные потоки.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 19.4.2012, 19:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(V_era @ 19.4.2012, 12:57) *
Длина горизонтальной ветки 32 м, 6 радиаторов всего (чугунные, МС-140-500). 1-ый прибор 8секц (1280Вт), 2-ой - 10секц (1600Вт), 3й - 4секц (640Вт), 4й - 3секц (480Вт), 5й - 3секц (480Вт), 6й - 11 секц (1760Вт).
Кстати, уже потребовали заменить стальные трубы на полипропиленовые, т.е. теперь стояк 25х3,5 и ЗУ 20х2,8. Но это не суть


1,Радиаторы посчитаны на режим 90*/70* а предельно-рекомендуемая Т* для пластика = 75* blink.gif
2. Элеватор (?) не "продавит" такой диаметр на общую длину кольца (?) 32м.
3. "Последним" на крыле радиаторам нужна добавка по секциям. Т*поступающей в них будет ..далеко не 90* а мощность секции М-140 при 70/50* ~103 Вт.
4. Суммарное сопротивление (с заужениями Ду) общего кольца должно соответствовать.. "нормальному" сопротивлению для имеющегося "двигателя" (насос? Элеватор?)



Цитата
, волнует то, что нет какого-то общего мнения по поводу снижения диаметра на ЗУ и подводках unsure.gif Голова кругом. Неужели этот момент не оговаривается нигде в литературе? Или просто я не нашла bang.gif

Может и не оговаривается. Тоже не нашел. Имхо, не принимается во внимание "гравитация". А без ее учета показатели затекания покАзывают(?)... что вода пойдет мимо.. blink.gif

НО:
Солдатская казарма в г. Майкоп...

Сообщение отредактировал Lyko - 19.4.2012, 19:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 19.4.2012, 22:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Alex, коэффициент затекания я не рассчитываю... Я принимаю его равным 0,5 [табл. 9.3 Справочник проектировщика, часть 1 "Отопление"].
И всё-таки, замыкающий участок и подводки к прибором запроектировала на диаметр меньше, чем горизонтальный стояк. А насчёт того, что некоторые специалисты закладывают всю систему одним диаметром: мне кажется, что теплоноситель будет тупо гнать по прямой "мимо" приборов... Может я и не права, но пока убедительного ответа не получила

------------------------------------------
1. Раз принято 0.5 при двустороннем присоединении или 1 при одностороннем, то это значит есть ТХК и расчетный режим проточный. Иначе надо бы брать примерно 0.15. Более 300 литров в ОП не загонять - остальное в байпас.

2. У Вас всего шесть приборов и ТХК - вполне можно замыкающий не уменьшать на сортамент.

3. Имеет значение число ОП в горизонтальном однотрубном стояке с замыкающими. Меньше 4 приборов вообще замыкающий вреден.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.4.2012, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 20.4.2012, 10:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Цитата(Lyko @ 19.4.2012, 20:23) *
Радиаторы посчитаны на режим 90*/70* а предельно-рекомендуемая Т* для пластика = 75* blink.gif


Полипропиленовые армированные трубы. Что не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 20.4.2012, 21:03
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(V_era @ 20.4.2012, 11:04) *
Полипропиленовые армированные трубы. Что не так?

Официальная часть...

СП 40-101-96
СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проектирование и монтаж трубопроводов

из полипропилена "Рандом сополимер"
(Приложение 3. Таблица)

СНиП 41-01-2003
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

СП 41-102-98
3.4 ...следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 25.4.2012, 12:25
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Цитата(Lyko @ 20.4.2012, 22:03) *
а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей

ТУ 2248-032-00284581-98
ТРУБЫ НАПОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ИЗ СОПОЛИМЕРОВ ПРОПИЛЕНА ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

Сообщение отредактировал V_era - 25.4.2012, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 25.4.2012, 22:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(V_era @ 25.4.2012, 13:25) *
ТУ 2248-032-00284581-98
ТРУБЫ НАПОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ИЗ СОПОЛИМЕРОВ ПРОПИЛЕНА.......

ТУ 2248-032-00284581-98 - трубы напорные из сополимеров пропилена и соединительные детали к ним для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления.

...Срок службы трубопроводов из PPRC в системах холодного водоснабжения - не менее 50 лет, в системах горячего водоснабжения (при температуре не более 75°С) - не менее 25 лет...

В ЛУЧШЕМ случае. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 26.4.2012, 22:53
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Lyko, то есть Вы хотите сказать, что армированные п/п трубы для систем отопления категорически не стоит применять?? Исключительно стальные?? Что-то Вы не то мне доказываете...

Сообщение отредактировал V_era - 26.4.2012, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 27.4.2012, 1:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(V_era @ 26.4.2012, 23:53) *
Lyko, то есть Вы хотите сказать, что армированные п/п трубы для систем отопления категорически не стоит применять?? Исключительно стальные??

Применять можно. Однако и "собственные"тылы должны быть прикрыты.. Тем более, что вся "нормативная база" уже прикрыла свои.. - необязательностью применения. А допуск СРО не обязателен для "устройства и демонтажа систем отопления". И перед возможными последствиями вы, как проектировщик, остаетесь ..один на один с "истцом"(!!!) Ссылки на "нормативы", в данном случае, не помогут, даже если ИТП у вас оборудован "автоматикой, предотвращающей повышение давления и температуры".

..Именно по этой причине - иски от "пострадавших", в некой ..большой и далекой стране прекратили использовать пластик на отоплении в новом многоэтажном стр-стве. Вернувшись на медь (до Ду50) и сталь (выше Ду50)

Цитата
Что-то Вы не то мне доказываете...
Все-таки, форум, а не ..коллегия ученого совета. blink.gif Скорее, рассказ о...

Сообщение отредактировал Lyko - 27.4.2012, 2:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.4.2012, 8:25
Сообщение #28


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Lyko @ 27.4.2012, 2:59) *
в некой ..большой и далекой стране прекратили использовать пластик на отоплении в новом многоэтажном стр-стве.

ОгласИте имя незнакомца...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 27.4.2012, 19:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Alex_ @ 27.4.2012, 9:25) *
ОгласИте имя незнакомца...

"За всю Америку" не скажу, сведения - прямиком из "Массачусетс..щины" blink.gif - г. Бостон с окрестностями..

Другое: http://www.sts-sib.ru/o-kompanii/2011-06-2...8---------.html о ЦТС, но кое-что и о "внутрянке".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных