> Чем изолировать стояки в жилом доме?, кто чем изолирует и изолирует ли вообще стояки в жилых домах?
Гость_Arelina_*
сообщение 11.9.2006, 13:40
Сообщение #1





Guest Forum






Наш начальник вычитал в каком то документе bestbook.gif что изоляция Термафлекс - горючая, а горючие изоляции нельзя применять в жилых домах. Остается Роквэлл. Но толщина цилиндров 30 мм, что приводит к тому что даже трубочка в 20 мм приобретает диаметр 80 мм и соответственно отверстие под нее уже надо закладывать не менее 120х120, что в условиях недостатка места в шахте весьма печально.
Подскажите кто как решает эту проблему?
(Это Питер, а не Москва, поэтому МГСН мне вряд ли поможет (это я так, на всякий случай) rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Гость_Arelina_*
сообщение 11.9.2006, 15:29
Сообщение #2





Guest Forum






ну неужели дома никто не делает? ау, специалисты helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 11.9.2006, 22:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



А что это за документик такой? В СНиПе по жилым зданиям вроде ничего не сказано про изоляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 12.9.2006, 5:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



7.3.11 Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена. СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
А где сказано про такие же требования к хозяйственно-питьевому водопроводу? В МГСН вообще не нашел! В СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЗДАНИЙ тоже нет!
Откуда такие утверждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.9.2006, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(anm @ Sep 11 2006, 23:24 )
А что это за документик такой? В СНиПе по жилым зданиям вроде ничего не сказано про изоляцию?

По поводу изоляции см. СНиП 2.04.01-85* п. 9.12 и п. 9.16

По поводу горючей изоляции см. СНиП 41-03-2003 п. 5.18. Если изоляция группы горючести Г1 и Г2, то ограничений нет по применению (только последнее предложение пункта)

По поводу Rockwool: зайдите на их сайт, там есть программа по определению толщины изоляции, когда введете свои данные для горячей воды, то толщина изоляции будет около 30 мм, поэтому все равно надо такую толщину будет брать. А размещение в нише, шахте, конечно же, стесненное, но если бы без изоляции прокладывали, то не стали бы класть трубы пучком, все-равно оставили бы стандартные расстояния , в которые и помещается изоляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arelina_*
сообщение 12.9.2006, 15:50
Сообщение #6





Guest Forum






У меня дома стояки проходят в шахте и не изолируются. При чем для кухни проходят в шахте горячая и холодная, из за чего на кухне холодная вода обычно теплая идет. А в ванну подается вода с другого стояка холодной воды, который проходит в туалете. его видно и он не изолированный тоже. вода в ванной всегда холодная))
в шахту к сожалению заглянуть нет возможности и посмотреть на каком расстоянии друг от друга стояки стоят..
Но вот что даже без изоляции трубочки надо отодвигать друг от друга как с изоляцией надо... не знала... что же делать с шахтами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.9.2006, 15:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Arelina @ Sep 11 2006, 14:40 )
Наш начальник вычитал в каком то документе  bestbook.gif что изоляция Термафлекс - горючая, а горючие изоляции нельзя применять в жилых домах.

Небольшое уточнение к своему предыдущему ответу: Вы ведь в Санкт-Петербурге проектируете, так вот там в жилых и общественных высотных зданиях (жилые более 75 м, общественные более 50 м) нельзя применять горючую изоляцию согласно ТСН 31-332-2006 п. 9.8.
Если речь идет о таких зданиях, то Ваш начальник прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.9.2006, 21:51
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Изоляция нужна на горячей трубе, чтобы не охлаждалась, а на холодной, чтобы не было конденсата. Минвата не горит....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ilya S_*
сообщение 17.9.2006, 3:20
Сообщение #9





Guest Forum






Минвата конечно не горит, но стояки в шахтах санузлов ей уже давно ни кто не изолирует, это позавчерашний день.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2006, 9:51
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Посоветуйте сегодняшний biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2006, 21:08
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Кстати, кто знает, энергофлекс и термофлекс - это одно и тоже? Вроде как вспененный полиэтилен штука горючая, а производители имеют сертификат пожарной безопасности... странно это. Посмотрите здесь
http://www.aquart.ru/data/xml/articles/ru/PDF-energoflex.pdf
Что такеое группа горючести Г2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ilya S_*
сообщение 18.9.2006, 19:05
Сообщение #12





Guest Forum






Принцип один и тотже, только производители разные. По поводу горения данный материал если мне не изменяет память не горит открытым огнем и не поддерживает горение, он просто плавится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.9.2006, 19:15
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Там что, добавки какие то? Обычный полиэтилен горит отлично... Производители на этот счёт помалкивают. Кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ilya S_*
сообщение 18.9.2006, 19:58
Сообщение #14





Guest Forum






Самый простой способ проверить, это взять кусочек материала и поджечь зажигалкой.
Сам видел, таким простым способом даже в МЧС пользуются если надо что-то проверить и быстро принять решение.
В принципе применять можно любой материал который подходит Вам по теплотехническим параметрам и имеет гигиенический, пожарный и др. сертификаты соответствия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.9.2006, 20:41
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дельное замечание. Подождём, пока Arelina подожжёт и нам расскажет biggrin.gif
Пусть её многомудрый начальник сопрёт где либо образец и передаст ей на сожжение... .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arelina_*
сообщение 22.9.2006, 14:02
Сообщение #16





Guest Forum






ну поджигать пожалуй ничего не будем... но вот такой вопрос: если не горит материал, а только плавится... ведь наверняка какие то ядовитые пары выделяются? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.9.2006, 14:04
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну да! Но это уже не пожароопасность biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ilya S_*
сообщение 22.9.2006, 18:10
Сообщение #18





Guest Forum






В прайсе на Термофлекс сказано, что при горении материал не поддерживает открытый огонь, и не выделяет вредных для здоровья веществ. А дальше, верить написанному или нет решать Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 27.7.2017, 15:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



скажите пожалуйста а если производится замена стояков водопровода в жилом доме, обязательно ли нужно изолировать эти стояки, проходящий по квартирам, ранее они не были заизолироваы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2017, 10:25
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(LENKA00 @ 27.7.2017, 15:53) *
скажите пожалуйста а если производится замена стояков водопровода в жилом доме, обязательно ли нужно изолировать эти стояки, проходящий по квартирам, ранее они не были заизолироваы.

Да, обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных