> Частотный привод на вентилятор подпора, частотник в комплекте с датчиком давления в ТШ
zolton
сообщение 18.4.2012, 19:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Интересует вопрос: ставил ли кто-нибудь частотные преобразователи на вентиляторы подпора, с блокировкой с датчиком давления, установленном в обслуживаемом помещении (тамбур-шлюз, лестничная клетка, эвакуационный коридор)?
Можно ли при таком решении сдать объект пожарным? И уж совсем хорошо, если кто-нибудь скажет, как это дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Norb
сообщение 19.4.2012, 9:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



У меня в стадии "П" такое решение прошло экспертизу. В рабочке пока не знаю стоит ли делать. Частотник я думаю эдак тыщь 16-70 встанет (в зависимости от мощности движка вентилятора ). Датчики дешевые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 21.4.2012, 0:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Я уже задавал такой вопрос, правда про ДУ, к сожалению на него ответа получено небыло.

Смысл в том, что прямого запрета на ЧП нету, есть заперт на применение тепловых защит, что в условях использоваиня ЧП элементарно обойти, а вот бюрократия типа сертификата на щит упраления вентилятором и сертификат на ДД... Вообщем экпертиза это одно, а когда инспектор начнет исполнительную проверять...

Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 21.4.2012, 0:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 21.4.2012, 18:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Цитата(Norb @ 19.4.2012, 9:16) *
У меня в стадии "П" такое решение прошло экспертизу. В рабочке пока не знаю стоит ли делать. Частотник я думаю эдак тыщь 16-70 встанет (в зависимости от мощности движка вентилятора ). Датчики дешевые.

А в стадии П это в записке прописано было или как-то по другому? Может они просто не заметили этой записи? Хотя в автоматизации это конечно же должно было быть отражено и на схемах.

Цитата(NikitaPetrovich @ 21.4.2012, 0:07) *
Я уже задавал такой вопрос, правда про ДУ, к сожалению на него ответа получено небыло.

Смысл в том, что прямого запрета на ЧП нету, есть заперт на применение тепловых защит, что в условях использоваиня ЧП элементарно обойти, а вот бюрократия типа сертификата на щит упраления вентилятором и сертификат на ДД... Вообщем экпертиза это одно, а когда инспектор начнет исполнительную проверять...

Про ДУ это сложнее. Там ведь действительно все должно "обеспечивать" и иметь сертификат. А с подпором то можно все не сертифицированное ставить (хотя в соседней теме я недавно про это забыл). Вроде как получается и спрашивать никого не надо. теории на самом деле все хорошо, но пожарный инспектор, он же как пуля - д... . Не знаешь на какого нарвешься.
Наверное все-таки не стоит ставить самому их изначально, действительно дорого. А вот если не хотят пожарные объект принимать, дескать больше 150 Па у вас и все такое, то можно уже по месту его прилепить на вентилятор. Или есть с точки зрения электрики какие-то сложности в реализации этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274