				Являюсь представителем заказчика и недавно столкнулся с такой проблемой. По ТУ выделено на теплоснабжение  жилого здания  0,45 Гкал/ч. Из них 206 ккал/ч на отопление. Переведу в Вт. 240 кВт на всё про всё. система отопления 2-х трубная с нижней разводкой (9 эт). На магистрали ASV-PV, на радиаторах RA-N. Проектная организация прислала проект с оп аж на 437,6 кВт, перебор по мощности очевидный. Причём в проекте стоит цифра 327,6 кВт (откуда взяли не ясно). Позвонил, выслушал оказалось, что 327,6 не выходит за рамки каких-то 30 % разрешённых и что вся система считалась в Потоке, и естественно никто мне результатов не предоставит. Начал разбираться. Оказалось что kermi (немцы) по номиналу рассчитаны на 75/65 и 20 внутри помещения. Очевидно что женщина на эту цифру и считала отсюда и 327 кВт и завышенные размеры. Как доказать ей, что она не права??
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		|  | 
				  27.4.2012, 14:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 514
 Регистрация: 11.8.2008
 Из: МИНСК
 Пользователь №: 21426
 
 
 
  
 | 
				А скажите, вы цифры в высланном вам проекте в каком разделе смотрите? В ОВ или, может, в смете?Если в общих данных в разделе ОВ указаны тепловые потоки на нужды здания, превышеющие выданные ТУ (чес говоря, не знаю ни про какие 30% допустимого превышения. обычно в теплоснабжающей организации смотрят на цифры в проекте и, если они превышают ТУ, то до свидания скажут), то просто надо переделать проект здания, начиная с теплозащитных его свойств.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2012, 18:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 552
 Регистрация: 5.3.2008
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 16293
 
 
 
  
 | 
				По-моему ни один проектировщик не применяет каталожные данные приборов (это которые 75/65/20), а всегда считает на реальные температуры, которые даны по ТУ ( к примеру 90/70/20), и правильно подметил temka  Цитата А скажите, вы цифры в высланном вам проекте в каком разделе смотрите? В ОВ или, может, в смете? |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 13:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 28.11.2011
 Пользователь №: 131122
 
 
 
  
 | 
				цыфры в рабочке ОВ, раздел спецификация. Так правильно, каталожные данные по немецкому DIN, а дин на 75/65/20. Но у нас 95/70/20. Видимо в программе не углядела перепад тем-р, отсюда и ошибка. А теплоснабжающие по-моему больше, чем в ТУ и не дадут. мне бы на гидравлический взглянуть, тогда всё станет ясно...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 14:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1466
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Ставропольский край
 Пользователь №: 14490
 
 
 
  
 | 
				Какая разница на какие параметры посчитаны радиаторы, теплопотери здания от этого не изменятся.Проверять нужно не расчет системы отопления, а теплотехнический расчет.
 30% обычно накидывают к расчетным теплопотерям здания и эту цифру принимают для получения ТУ.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 14:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 266
 Регистрация: 27.10.2010
 Из: Калуга
 Пользователь №: 78404
 
 
 
  
 | 
				Согласен с Fisher_dm, а если в потоке считали то все расчёты можно с них затребывать плюс протокол настройки одназначно должны предоставить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 14:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 28.11.2011
 Пользователь №: 131122
 
 
 
  
 | 
				просто дороже выходит установка более мощных радиаторов. Капитальные затраты
 30 % к расчётным теплопотерям здания?? не много ли? тем более, что Гкал сейчас стоит не много не мало около 4 млн. руб.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 14:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 266
 Регистрация: 27.10.2010
 Из: Калуга
 Пользователь №: 78404
 
 
 
  
 | 
				ну посмотрите в проекте по какой либо комнате теплопотери, и какой в ней радиатор поставлен по мощности, ну вот радиатор примерно на 15% должен быть мощней в сравнении с теплопотерями.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 14:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 28.11.2011
 Пользователь №: 131122
 
 
 
  
 | 
				я обычно максимум до 10% добавляю. Так учили. Вот проблема в том, что ни теплопотерь по помещениям ни гидравл. не прилагали
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 14:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 266
 Регистрация: 27.10.2010
 Из: Калуга
 Пользователь №: 78404
 
 
 
  
 | 
				Гост на оформление и вы в праве требывать то что бы всё было оформлено по нему, он для того и написан был что бы все знали чё и как должно быть а не так как у нас в великой державе, кто на что гаразд ГОСТ 21.602-2003, вот полистайте на досуге.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 14:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 28.11.2011
 Пользователь №: 131122
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, листал. Просто упрямый проектировщик попался.. но тут уже скорее проблема начальства чем и как на них давить, а пересчитывать систему однозначно надо. Ибо устанавливать таких мамонтов по 3-4 кВт смысла нет- пустая переплата денег
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 14:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 4.2.2010
 Пользователь №: 45839
 
 
 
  
 | 
				Тепловую нагрузку нужно смотреть на листе "Общие данные" в таблице "Основные показатели", цифры в спецификации - это наверняка общая номинальная нагрузка. Расчеты, которые выполнялись в программе "Поток" вам обязаны предоставить, если вы им напишите официальное письмо, так что вперед!  И кстати, насколько я знаю, в "Потоке" задают темппературу теплоносителя, а также для каждого прибора все необходимые расчетные коэффициенты и расчет производится на "реальные" условия.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2013, 15:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 25.1.2012
 Пользователь №: 137373
 
 
 
  
 | 
				Добрый день,Вопрос не по теме но относится к радиаторам Kermi.
 Никак не могу найти схему подключния в .DWG (во всех исполнениях)
 В интернете искал но никак не мог найти, может у кого нибудь есть подобное?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Nickolaclon1_* | 
				  22.1.2013, 5:31 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SHULT @ 2.5.2012, 18:33)  Согласен с Fisher_dm, а если в потоке считали то все расчёты можно с них затребывать плюс протокол настройки одназначно должны предоставить. Это на каком таком основании?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |