> Пожарная насосная станция
мариша-04
сообщение 28.4.2012, 9:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Доброе утро уважаемые специалисты!
Занимаюсь проектированием пожарной насосной станции (ПНС).
Нуждаюсь в вашей помощи!!!
в ПНС установлены 2 насоса: 1 рабочий, 1 резервный. Расчетный напор в пожаротушении 56,26 м.
Подскажите пожалуйста! при каком падении напора, может в процентном соотношении, будет включаться резервный насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Fatik
сообщение 28.4.2012, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(мариша-04 @ 28.4.2012, 10:34) *
в ПНС установлены 2 насоса: 1 рабочий, 1 резервный. Расчетный напор в пожаротушении 56,26 м.

ПНС - 1 категория, п. 7.4. минимум 2 резервных, если конечно не попадаете под п. 2.11

Сообщение отредактировал Fatik - 28.4.2012, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мариша-04
сообщение 28.4.2012, 9:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Только для нужд пожаротушения допустима установка 1 резервного, но суть не в этом, мне надо выдать задание автоматчикам, а они запрашивают давление в системе при котором будет включаться резервный насос. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мариша-04
сообщение 28.4.2012, 10:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Все узнала, может кто столкнется с такой проблемой: при снижении давления на 5 м должен сработать резервный насос)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.4.2012, 10:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(мариша-04 @ 28.4.2012, 11:32) *
Все узнала, может кто столкнется с такой проблемой: при снижении давления на 5 м должен сработать резервный насос)

Почему на 5? А не на 3, 7,10?
Я бы считал на необеспечение 10 м в диктующем гидранте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.4.2012, 10:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



в готовых насосных пишут немного по другому:
• автоматический пуск резервного пожарного насоса (со
световой индикацией его работы, а также световой и звуко-
вой сигнализацией его неисправности) в случае отказа или
невыхода основного пожарного насоса на режим в течение
заданного времени
*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 28.4.2012, 10:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Это очень хитро написано. Нормы на время есть,и,если я не путаю, от 15 секунд на рабочий режим. Ток это НАСОС а не сеть,давление в сети. про 5 м .... мы тоже так писали. Думаю,это оптимально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 28.4.2012, 11:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(мариша-04 @ 28.4.2012, 12:56) *
мне надо выдать задание автоматчикам, а они запрашивают давление в системе при котором будет включаться резервный насос. helpsmilie.gif

Кому будет сдаваться станция, тот и может сказать - "... А я считаю, что оптимально не 5 м, а например 3,5 " rolleyes.gif
Проще сдавать и думаю дешевле взять готовую станцию или в крайнем случае готовый сертифицированный у пожарников шкаф управления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.4.2012, 16:00
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



резервный насос выходит в работу не от показаний давлений (это после пуска он должен давление проверить), а при отказе основного насоса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 28.4.2012, 19:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Есть расчётное давление Р1, необходимое для нормальной работы средств пожаротушения в диктующей точке.
Есть расчётный расход, который должна обеспечить система, при пожаре в зоне с наибольшим расходом.
Потом Вы подбираете насос, который при расчётном расходе обеспечит давление Р2 не меньше расчётного давления Р1. На практике Р2 всегда больше, чем Р1.
Автоматчикам выдаёте задание Р1 для настройки манометра контроля выхода основного насоса на режим.
Логика:
Задача насосной станции - обеспечить Р1. Если основной насос, который для этого рассчитывался, не смог обеспечить Р1 (не вышел на режим), значит его отключать, включать резерв.
PS
1. В НПБ была норме - включать РПН, если ОПН не вышел на режим за 10 сек.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 1:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных