Пропиленгликоль в котельной, Помогите, кто встречался!!! |
|
|
|
2.5.2012, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Доброго времени суток уважаемые спецы! Занимаемся проектированием котельных (обычно на воде). Сейчас заказчик хочет на сетевые контура пропиленгликоль. ГОСТа я не нашел.физические свойства и прочее есть конечно, но как-то это "зыбко" без нормативки. Подскажите кто встречался что это?как это? Конечно, понятно, что все оборудование должно быть на пропиленгликоль подобрано. но возникает несколько вопросов. Самое первое что бросилось в голову - это как осуществлять подпитку этих контуров? И вообще есть ли какие-то нюансы.? Да и растворы эти бывают разные.....
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 39)
|
2.5.2012, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Для насосов обычно другие сальники ставятся. Для подпитки - резервуар на обьем системы. Гидравлика на прогретой системе незначительно отличается, теплоемкость тоже. Используют обычно 40% р-р. Не токсичен.
Сообщение отредактировал BIONDER - 2.5.2012, 14:16
|
|
|
|
|
2.5.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
А процентное содержание влияет только на температуру замерзания???И какой лучше заливать их же несколько видов (1,2, ди, трио)
|
|
|
|
|
2.5.2012, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Да. Есть много теплоносителей на его основе. Посоветуйтесь в продавцами. http://www.teplonositeli.ru/propileng.htm
|
|
|
|
|
2.5.2012, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Большое спасибо!начну делать.Будут вопросы, буду писать!
|
|
|
|
|
3.5.2012, 8:17
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Не забыть добавить насосу 40% напора. 10% расхода. Относительно расчетного по воде.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Alex_ @ 3.5.2012, 8:17)  Не забыть добавить насосу 40% напора. 10% расхода. Относительно расчетного по воде. а откуда эти цифры? Вот кривая насоса (снизу) при работе на 90%! р-ре пропиленгликоля, относительно кривой воды (сверху).
|
|
|
|
|
3.5.2012, 8:36
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Это характеристики насоса, я же про характеристики системы, сопротивление которой насос будет преодолевать. Отсюда серьезная надбавка к напору. Добавка к расходу из-за того, что теплоемкость гликоля ниже, чем воды.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Согласен, насчет 10% расхода тоже. Я не оспариваю, а интересуюсь откуда 40% ?
|
|
|
|
|
3.5.2012, 10:53
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Гидравлическое сопротивление системы сильно растет за счет того, что гликоль более вязок. Если сопротивление корпуса насоса - это мелочь, и становится заметой только на больших расходах (что видно из Вашего графика), то сопротивление трубопроводов, арматуры, приборов - это серьезно, а 40% - это цифра, верная для температуры +60С и 50% р-ра гликоля (-20С). На нуле градусах и концентрате может быть 120%
|
|
|
|
|
3.5.2012, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(BIONDER @ 3.5.2012, 11:17)  .... Я не оспариваю, а интересуюсь откуда 40% ? Ув.BIONDER! Был у меня на этот вопрос ответ, но что то файлик ентот не могу найти. Покопался и нашел немного другой, но смысл тот же. Посмотрите прицепленный файл там все расписано.... Удачи!
Прикрепленные файлы
CAIZCTEN.pdf ( 733,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 233
DIXIS.JPG ( 33,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 244
|
|
|
|
|
3.5.2012, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
в случае дренажа трассы куда девать этот этиленгликоль?
|
|
|
|
|
10.5.2012, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
И пропиленгликоль. Куда девать при сливе с оборудования во время ремонта?можно ли в канализацию?
|
|
|
|
|
10.5.2012, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
В канализацию? Во первых это злодейство (экология) Во вторых расточительство.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
А куда же его?снова в бак подпиточного раствора?он ведь как минимум может быть грязным?
|
|
|
|
|
10.5.2012, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
В бак. Грязный? Вам же не пить его. Потерял свои свойства, на утилизацию. Если не, то через фильтр обратно в систему.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
ну что уж так-то сразу!ну первый раз с этим встретился...
|
|
|
|
|
10.5.2012, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Извините, не заметил как стал категоричен
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Ernestas @ 10.5.2012, 16:31)  В бак. Грязный? Вам же не пить его. Кстати его в конфеты добавляют.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
См книгу Гликоли и другие производственные окиси этилена. Дымент
В книге указаны вязкость, плотность, для нужной Вам температуры и концентрации
Предлагаю Вам сделаеть гидравлический расчет с указанными параметрами.
Коллеги, которые советуют на проценты увеличивать расход и напор насосов, на мой взгляд, не корректны.
Кстати программка "подбор насосов вило" позволяет учитывать вязкость среды в трубопроводах.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(tolant @ 11.5.2012, 11:24)  Кстати программка "подбор насосов вило" позволяет учитывать вязкость среды в трубопроводах. Вы про диаграмму выше?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата .....Коллеги, которые советуют на проценты увеличивать расход и напор насосов, на мой взгляд, не корректны..... Не корректны интересно в чем? Это рекомендации не коллег, а производителей гликолиевых теплоностиелей. Цитата .... программка \"подбор насосов вило\" позволяет учитывать вязкость среды в трубопроводах. Не только в вило есть такая функция, в программе подбора насосов грундфосс есть подобная опция.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 11.5.2012, 12:20
|
|
|
|
|
11.5.2012, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(baniffaciy @ 11.5.2012, 12:12)  Не только в вило есть такая функция, в программе подбора насосов грундфосс есть подобная опция. Опция перерасчета потерь в системе или изменение кривой насоса?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(BIONDER @ 11.5.2012, 16:13)  Опция перерасчета потерь в системе или изменение кривой насоса? По моему кривой насоса. Задаешь % содержание гликоля. Вечером постараюсь выложить скрины.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(baniffaciy @ 11.5.2012, 14:12)  По моему кривой насоса. Задаешь % содержание гликоля. Вечером постараюсь выложить скрины. посмотрите пост от 3.5.2012, 8:32
|
|
|
|
|
11.5.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(BIONDER @ 11.5.2012, 17:28)  посмотрите пост от 3.5.2012, 8:32 Щас нету проги этой под рукой, там еще и коэф-т вязкости вроде тоже, но чесно говоря не помню точно. Вечером гляну...
|
|
|
|
|
17.5.2012, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476

|
Также при расчете расширительного бака надо учесть дополнительное расширение из-за свойств пропиленгликоля. А именно учесть % расширения при Вашей рабочей температуре по таблице, которую можно взять у производителя.
Сообщение отредактировал alex32005 - 17.5.2012, 11:05
|
|
|
|
|
17.5.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
А такой вопрос еще. Подпитку осуществляю так: емкость с пропиленгликолем и насос, который держит статическое давление системы. Емкость какую можно.?Можно пластик?про растворы ни где ничего не сказано, а концетрированный хранят только в стали под азотной подушкой...И закрыта она должна быть или сообщаться с атмосферой?
|
|
|
|
|
17.5.2012, 21:01
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Делали в пластике и с атмосферой сообщался - проблем не было. Желательно, чтобы не сообщался с грязью.
|
|
|
|
|
18.5.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Ну с грязью то понятно)Просто нормативов ни где ни каких нет на эти дела и возникает куча вопросов!
|
|
|
|
|
18.5.2012, 13:40
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Demsss @ 17.5.2012, 18:11)  ... концетрированный хранят только в стали под азотной подушкой... Все производители фасуют гликолевые антифризы (в том числе концентраты) в пластик.
|
|
|
|
|
18.5.2012, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
хорошо.спасибо большое
|
|
|
|
|
5.7.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Добрый день!!! Столкнулся еще с одной проблемой. Необходимо установить узел учета тепловой энергии на контур с 45% раствором пропиленгликоля. Подскажите кто сталкивался какой лучше и дешевле поставить? Ну или как говорят у нас в России))) самый лучший и самый дешевый)) И есть ли какие-нибудь нюансы?
|
|
|
|
|
9.7.2012, 21:10
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Главный нюанс - теплоемкость гликоля, отличная от теплоемкости воды. Счетчик надо будет перенастраивать или вводить поправку на показания. Цитата самый лучший и самый дешевый Банальности писАть не буду - сами понимаете
|
|
|
|
|
24.7.2012, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Перенастраивать это еще полбеды.концентрация-то может быть разная.Я принимаю 45% (до минус 30). И соответственно настраивать надо на концентрацию 45.А если вдруг перелили или не долили пропиленгликоля в водный его раствор, концентрация меняется и соответственно тепловычислитель считает не верно.А эта ситуация очень вероятна.
|
|
|
|
|
24.7.2012, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667

|
Цитата(Demsss @ 24.7.2012, 15:17)  Перенастраивать это еще полбеды.концентрация-то может быть разная.Я принимаю 45% (до минус 30). И соответственно настраивать надо на концентрацию 45.А если вдруг перелили или не долили пропиленгликоля в водный его раствор, концентрация меняется и соответственно тепловычислитель считает не верно.А эта ситуация очень вероятна. Я так понимаю пропилен у вас в первом, котловом контуре. Почему не поставить теплосчётчик после теплообменников? Или пропилен и у потребителя?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
пропилен в сетевом контуре, в том который идет к потребителю.И по моему видению поставить теплосчетчик на котловой контур (он водяной) и навсегда забыть узел учета тепловой энергии на пропиленгликоле)))
|
|
|
|
|
26.7.2012, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 157171

|
А чем заказчик обосновывает использовать в качестве теплоносителя пропиленгликоль? Просто по опыту ни к чему кроме удорожания стоимости котельной и обслуживания это обычно не приводит.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Я с вами полностью согласен.Кроме этого при остановке котельной данная субстанция переходит в желеобразную форму, которая выводит из строя насосы, так как при пуске они просто не справляются с такой вязкостью и как следствие горят. Плюсы (хоть и относительные) пропиленгликоля я не буду вам рассказывать, именно в связи с ними заказчик хочет пропиленгликоль.
|
|
|
|
|
10.3.2020, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860

|
Цитата(BIONDER @ 3.5.2012, 8:32)  а откуда эти цифры?
Вот кривая насоса (снизу) при работе на 90%! р-ре пропиленгликоля, относительно кривой воды (сверху). прошу прощения за некропостинг, но у вас там на кривой этиленгликоль подписан, у него вязкость не столь сильно отличается от воды, по сравнению с пропиленгликолем.
|
|
|
|