Гидравлический расчет тупиковых систем газопроводов, Покритикуйте порграмму |
|
|
|
|
3.5.2012, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Написал программу по гидравлическому расчету газопроводов. Тут http://tgv-gas.ucoz.ru/forum/5-3-1#6 есть не полная версия программы. Кому не лень просьба по использовать программу и покритиковать ее. На форуме не нашел раздел куда можно выкладывать самодельные программы. Если есть такой раздел подскажите, выложу там. Заранее спасибо за критику.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 43)
|
|
3.5.2012, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Ошибка в название темы(. Как изменить название темы или удалить эту, и создать новую?.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2012, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124204

|
При соединении выдает ошибку
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 65,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 109
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2012, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Dlinnnij я просил потестировать не полную версию). Вы скачали полную версию, там есть дополнительные условия по группу в которой надо состоять. http://tgv-gas.ucoz.ru/forum/5-2-1. Вы скачивали не полную версию? Есть какие нибуть комментарии?
Сообщение отредактировал Farn - 4.5.2012, 9:12
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2012, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Написал программу по гидравлическому расчету газопроводов. Тут http://tgv-gas.ucoz.ru/forum/5-2-1 естьполная версия программы. Кому не лень просьба посмотреть программу и покритиковать ее. Пока доступ свободный, а там видно будет...). Подробности по ссылке. Заранее спасибо за критику и помощь.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2012, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Жаль, что не кто не отписал замечания или предложения по не полной версии. Кому все таки интересно посмотреть полную версию, тут есть ссылка http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75392. С второй попытки нашел, где можно программу выложить).
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2012, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Для удобства выложу программу тут, подробности по ссылке выше.
Сообщение отредактировал Farn - 23.5.2012, 9:17
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Сравнил со своими расчетами в Экселе (правда только низкое давление) - совпадение практически 100%
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2012, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
На первый взгляд программа неплохая.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Спасибо за отзывы. Может есть какие рекомендации?
Пока для себя поставил задачи так:
1) добавить возможность вывода расчета на печать. 2) добавить возможность экспорта в Excel.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Цитата(Farn @ 23.5.2012, 15:27)  Может есть какие рекомендации? 1) Добавить Ду-15 и Ду-20 2)Лично мое мнение - я бы лучше видел не надпись "шум", а конкретную скорость газа, так как шум учитывается только в надземных газопроводах.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2012, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Если участок не проходит по скорости, то скорость можно посмотреть в всплывающей подсказке при наведении на надпись «шум». По поводу убрать надпись «шум» и добавить скорость на участках надо подумать, как это реализовать. Не очень хотелось нагружать таблицу дополнительным столбцом.
Ду 15, 20 записал себе добавить. Хотя я их хотел добавить поже когда программу буду адаптировать для внутренних газопроводов низкого давления жилых домов.
Сообщение отредактировал Farn - 23.5.2012, 15:10
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2012, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Подправленная версия программы с учетом выше изложенного. Скорость газа на участках стальных газопроводов теперь отображается в примечании.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
В продолжение основной программы небольшая программа к ней. Калькулятор расход газа исходя из коэффициента одновременности (до 400 потребителей/приборов). Программа представляет из себя простую программу выполненную по п.3.20. СП 42-101-2003. Просьба в данной теме оставлять пожелания и замечания по программе. Так же можно замечания оставлять на этом сайте Тема по калькулятору расхода Заранее спасибо, кто оставит замечания.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Если в закладке индивидуальный сначала ввести кол-во приборов, а потом расход газа - считает неправильно, если же наоборот, то все нормально. Нужно сделать, чтобы пересчет велся не только при смене количества приборов, но и при смене расхода газа (вернее пересчет происходит, но почему-то неправильно. Если подправить это, то прога хорошая.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
В закладке групповой - картинка плита пг-2+впг, такая же, как и пг-4+впг. з.ы. не в обиду, а чтобы программа была полноценной - групповой пишется с 2-мя "П".
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Давно хотел написать - в программе гидро, когда идет запрос на ввод почты и пароля написано - ввойти, а не войти.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Граматку подправлю, спасибо.
Насчет расхода не совсем понял. Не правильно расчет расхода газа происходит для группы приборов или суммарный на участок? Не могу найти эту ошибку. Если не сложно можно скрин (print screen) приложить с некорректным расчетом? Спасибо заранее.
Сам за сегодня 1 ошибку нашел(. В индивидульном расчет при количестве потребителей больше 400 не корректно считает.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
balanoff Просто по тому аккаунту закрыт доступ. Создай на сайте учетную запись и напиши в пм Farn. Включу в группу на правах - тестера.
В конце месяца по тому аккаунту доступ (на пару недель) снова открою если успею доделать модуль печати и экспорта в Эксель.
Спасибо за интерес к программам и критику).
Сообщение отредактировал Farn - 20.6.2012, 14:03
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Все работает, но при определенном порядке
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Все ясно. Спасибо. Расход округляется до меньшего целого и от него считает. Посмотрю, почему так происходит.
Сообщение отредактировал Farn - 20.6.2012, 15:59
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2012, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Новая версия программы "Калькулятор расхода" исходя из выше изложенного. Исправлено: - грамматика; - некорректный расчет при индивидуальном расчете; - обозначение приборов на кнопках; - для индивидуального расчета добавлена блокировка при количестве приборов более 400.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2012, 19:16
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95473

|
я так понимаю программа не учитывает потери давления на местные сопротивления? Считает только линейные потери..
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2012, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Цитата(EBrEH @ 27.6.2012, 20:16)  я так понимаю программа не учитывает потери давления на местные сопротивления? Считает только линейные потери.. В настройках можно задать коэффициент, учитывающий местные сопротивления. Я точно не знаю, но вроде бы для внутреннего газопровода программа будет адаптирована позже.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2012, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Все как выше написал balanoff.
Программа предназначена для расчета наружных газопроводов. Поэтому согласно СП 42-101-2003 местные сопротивления учитываются по умолчанию в виде увеличения путевых потерь на 10 %.
В настройках программы значение 10% можно поменять по своему усмотрению.
Влияние коэффициент можно посмотреть сделав расчет и меня коэффициент в настройках. Весь расчет автоматически обновится при изменении настроек.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2012, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Версия программы 1.2. Изменено и добавлено: - исправлен расчет скорости газа в трубе; - подправлен модуль расчета потерь; - добавлена возможность экспорта в Excel; - добавлен модуль печати. В процессе собственного тестирования (использования) нашел ряд неточностей при расчетах. В данной версии эти недочеты исправлены (см. выше). В данной версии по умолчанию введены данные для возможности тестировать программу. Просьба потестировать программу и покритиковать ее. Буду благодарен за сотрудничество). Пока планируется доступ по этому аккаунту до 7-10 августа 2012 г. В связи с тем, что аккаунт один то могут возникнуть проблемы со связью и скоростью программы.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2012, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Неплохая программа, понравилась.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2012, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 53399

|
Если данная темка еще актуальна, хочу поблагодарить за программу гидро и калькулятор расхода. Все достаточно лаконично и понятно. При гидравлическом расходе в настройках можно легко поменять плотность газа, что дает возможность считать гидравлику не только природного газа. Спасибо за изобретение)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2012, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Спасибо. Надеюсь время зимой свободное появится и смогу дальше продолжить).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2013, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103789

|
действительно очень хорошая программа, спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2013, 3:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170793

|
Да, программа хорошая. Можно было бы ещё схему рисовать, вообще супер было бы
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2013, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124274

|
Почему-то выдает ошибку при вводе диаметра газопровода.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2013, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Цитата(natak1976 @ 12.3.2013, 10:07)  Почему-то выдает ошибку при вводе диаметра газопровода. Если не сложно сделайте скриншот с ошибкой или напишете просто номер ошибки и как звучит ошибка. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2013, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124274

|
Во всплывающем окне написано: '0.73' is not a valid floating point value
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2013, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Может надо не точку ставить, а запятую в 0,73? А что это за диаметр такой? 0,73м?
Сообщение отредактировал LevaK - 14.3.2013, 17:20
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2013, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Спасибо. Проблема ясна. Скорее всего это из-за региональных настроек разделителя дробной части. Стоит скорее всего '.' Попробуйте его поменять на ','. В следующих версиях программы постараюсь исключить эту проблему.
0,73 - это плотность газа.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2015, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558

|
Кому если интересно на ютубе есть мое видео http://www.youtube.com/watch?v=nC-oGGF9Wlw ссылка на расчет гидравлики в екселе в описании фильма. Жду комментариев!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2019, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
шесть лет спустя... К сожалению программу Gidro, которой посвящена эта тема, пришлось забросить. На данные момент доступен онлайн вариант. Надеюсь он тоже понравится. Онлайн вариант программы гидравлического расчета доступен на сайте - gidrotgv.ru по ссылке Возможности расчета: -гидравлический расчет тупиковых сетей трубопроводов газа; -изменение параметров исходного газа (по умолчанию – природный газ); -автоматическое заполнение спецификации (ведомости труб), исходя из основного расчета; -сохранение и загрузка выполненных расчетов (для зарегистрированных пользователей); -просмотр выполненных расчетов, скачивание расчетов в виде отчета в формате документа с расширением .doc (WordDocument); Ограничения расчета: -расчет трубопроводов введется в пределах давления 0-2,5 МПа; -для не зарегистрированных участников, количество расчетных участков составляет 10; -для зарегистрированных участников, количество расчетных участков составляет 50. Онлайн расчет бесплатный. Замечания и пожелания просьба оставлять в этой теме или можно оставить на форуме в разделе Гидравлический расчет трубопроводов (газопроводов).
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2019, 4:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36682

|
В программе почему-то невозможно поставить диаметр! Глюк?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2019, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Цитата(ТГС @ 17.4.2019, 5:46)  В программе почему-то невозможно поставить диаметр! Глюк? У Вас какой брайзер?. На IE не тестировал, слишком их много всяких версий начиная с windows XP. При управлении расчетом активно используются javascript-ы. Необходимо, что бы в браузере они были включены. Подскажите браузер, я протестирую. Спасибо за комментарий.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2019, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Ниже приведен пример онлайн расчета.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2019, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2021, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522

|
Прошу прощения за некропостинг.
А никого не смущает, что, согласно этим формулам из СП, потери на одном и том же участке трубопровода при одном и том же стандартном(!) расходе не зависят от давления в трубе? Это бред, извините. Или я что-то не дочитал (только погружаюсь в этот вопрос).
PS и ещё очень "радует" скачкообразное изменение потерь при переходе из НД в СД/ВД. Т.е. при 4,99кПа потери будут вдвое меньше, чем при 5.01кПа, если верить расчёту. Бред какой-то.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2021, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522

|
Поковырял дальше. Очередные ошибки в СП. Величина [ню] - коэффициент кинематической вязкости газа - должна быть ПРИ РАБОЧИХ условиях.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)